什么是变压器的结线组合?常用的结线组合有什么特征
变压器高,中和低压绕组的结线方式组合在一起就是结线组合,变压器的结线组合&是非常重要的,它对变压器的性能,制造成本,和运行特性都有很大的影响。常用的结线组合,对于双绕组三相变压器有Yy,Yd和Yz;对于三绕组三相变压器有Yyd,Yyy,Yad和Yay等,他们的特征如下:
1)Yy结线组合
这种结线组合除了具有Y形结线的特例外,对于不同结构的铁心还具有不同的特征。
对于心式变压器时的特征:
A:由于没有三次谐波电流,磁通中有三次谐波磁通,但不能在铁心中闭合,只能在三个铁心柱中沿同一个方向流通,越出铁心经过油及箱体等再回到铁心,由于铁心外的磁阻较大,使三次谐波磁通较小,因此三次谐波电压也不大,通常不超过基波的5%,只是三次谐波磁通将在金属结构中引起涡流损耗。
B:可以用四线制给不平衡的负载供电,此时中性点的漂移也不大,两个中性点可以无条件接地;
C:在额定运行状态下,每相的最大对地电压仅为线电压的1/1.732,中性点的电压实际上等于零,所以绕组绝缘所承受的电压强度较低。
因此,Yy结线组合常用于三相心式小容量变压器中,对于三相心式大容量变压器,由于金属结构件中涡流损耗很大,不宜采用。
对于三相壳式变压器或三个单相变压器组的特征:
A:三次谐波磁通完全在铁心中流通,因此三次谐波电压较大,当铁心最大磁密与心式结构的最佳值相同时,三次谐波电压可达基波的30%-60%,对绕组绝缘极为不利。
B:在额定运行状态下,每相的最大对地电压也为线电压的1/1.732,但当铁心最大磁密与心式结构的最佳值相同时,中性点的电压实际上并不等于零。只有在铁心最大磁密不超过磁化曲线的拐点时,中性点的电压才等于零,也只有在这种情况下,才允许中性点接地。
&&C:中性点接地,改变了每相线端的三次谐波电压,流过绕组电感的容性电流使三次谐波电压增大,能引起对通信的干扰,如果发电机与变压器一次侧的中性点不连在一起,三次谐波电压也将大到对通信产生干扰。
因此,三相壳式变压器和三个单相变压器组不能采用这种结线组合。
&2)Yd和Dy结线组合
&Yd结线组合适用于各种铁心形式的变压器,其特征为:
A:由于三次谐波电流可以在二次侧循环流过,因此可以消除三次谐波电压。
B:一次侧中性点可以引出接地;由于二次侧采用d形结线,所以一次侧的中性点是稳定的。
因此,Yd结线组合主要用于大型降压变压器中,如果采用Dy结线组合,其特征与前者相近,但可用于四线制供电的降压变压器和大型升压变压器中。
&3)Yz结线组合
Yz结线组合具有Z形结线的特征,但用于三相壳式变压器和三个单相变压器组时,当铁心最大磁密与心式结构的最佳值相同时,一次侧和二次侧两个半绕组的三次谐波电压可达基波的30%-60%,因而二次绕组需增加有效材料用量,因此,这种结线组合最适用于要求防止过电压性能高的小容量心式降压变压器中。
&4)Yyd和Ydd结线组合
&Yyd结线组合适合于各种铁心形式的变压器,其特征为:
&A:由于低压侧采用d形结线,所以可以消除三次谐波电压。
&B:d形结线的绕组可以作为主绕组,用于传输容量,也可以仅用于消除三次谐波电压的稳定绕组(不与负载相联),如果仅用于消除三次谐波电压,那么它的短时热容量应等于主绕组的1/3。
&C:由于存在d形结线的绕组,Y形结线的中性点是稳定的。
&D:与Dy结线组合的双绕组变压器相比,三绕组变压器的d形结线的绕组可以增加限制故障电流的能力。其限制能力取决于该绕组与另外两个绕组间的阻抗。&Yyd结线组合通常用于中,大型变压器。如果采用Ydd结线组合,其特征和用途与前者相同。
5)Yyy结线组合
&这种结线组合存在三次谐波电压,但在三相三柱心式变压器中,三次谐波&电压不超过基波的5%,因此,仅适用三相三柱心式中,大型变压器中,不能用于三相五柱变压器。
6)Yad和Yay结线组合
这两种自耦结线组合的特征:Yad与Yyd相同,而Yay与Yyy相同。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。||||||||||
||||||||||
查看: 4848|回复: 19
开关变压器怎么有六个引脚?各脚间无穷大
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 mrsdz 于
18:42 编辑
反复检查,发现开关变压器输入端有四个引脚,而输出端有六个,但输出端只有三个脚接铜丝。输入这边由于被电容挡住了没看到有多少根连铜线。测量输入端各引脚间无穷大,输出端的三引脚蜂鸣。是变压器坏了么
阅读权限55
在线时间 小时
脚多,并不代表有用!
阅读权限50
在线时间 小时
应该通的不通就是坏了。
阅读权限101
在线时间 小时
楼主最好来个电路板特写 好帮你分析分析....!
阅读权限15
在线时间 小时
看不清最好把开关变压器拆下来测量,如果不通就只有更换
阅读权限15
在线时间 小时
楼主不是搞维修的
阅读权限35
在线时间 小时
王传敏 发表于
脚多,并不代表有用!
应该有用,因为输入端所有脚都有元件跟它相连,只是没看到变压器线圈跟引脚相连
阅读权限101
在线时间 小时
应该有用,因为输入端所有脚都有元件跟它相连,只是没看到变压器线圈跟引脚相连
看来 你对开关变压器还是不够了解呀
阅读权限35
在线时间 小时
看来 你对开关变压器还是不够了解呀
虽然不够了解,但还是懂一点。查另一电磁炉,输入是二个引脚,又查了一些电磁炉电路图,输入线圈也只是二脚。这四脚输入是否多余了???同时也使检修难度增加
阅读权限101
在线时间 小时
虽然不够了解,但还是懂一点。查另一电磁炉,输入是二个引脚,又查了一些电磁炉电路图,输入线圈也只是二 ...
看完你这段 言论&&我只想笑&&
你赢了 给你个建议 写个论文 批斗一下那些 设计这样变压器的 研发工程师们&&
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 双绕组变压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信