判断电缆故障检测仪的价格性质的方法

低阻/短路故障
兆欧表测量:0
万用表测量:< 200&O
低压脉冲法
导体不连续
低压脉冲法
兆欧表测量:>0
兆欧表测量:0
万用表测量:& 200&O
脉冲电流法
多次脉冲法
兆欧表测量:达到正常绝缘水平
耐压试验:不通过
JCD-971 电缆故障测距仪TAG:电缆故障性质,判断,方法选择,电缆故障测试对我有帮助:
上一篇:下一篇:
地址:山东省淄博市张店区华光路79号银领国际商务中心416
邮编:255031
电话:,5033串联谐振解决方案/ Series Resonant System
服务与支持
及时为您解答疑惑解决产品疑问
请拨打咨询热线
400-欢迎来电咨询
为您提供更多资料全方位的服务方案
串联谐振 / Series Resonant System
电缆故障的诊断方法
时间: &&来源:华天电力&&阅读:1962 次
&&&&&&& ?华天电力专业生产,产品选型丰富,专业电测15年,找,就选华天电力。&&&&&&& 电力电缆故障的原因通常有:绝缘介质老化变质、绝缘介质受潮、电力电缆过热、机械损伤(施工、交通运输及自然力下产生的损失)、过电压(大气过电压和内部过电压使电缆绝缘所承受的电压超过允许值而造成击穿)、护层腐蚀、材料缺陷等。这些故障的出现,为电力线路的正常稳定运行、电能的平稳输送带来了极大的困扰。&&&&&&& 现代的脉冲反射测试技术包括低压脉冲法、直流高压闪络法和冲击高压闪络法,它们适用于各种不同类型的电缆故障测试。多年的生产实践已经充分证明了,现代的脉冲反射技术的适用性和准确性。并已经日趋成熟与完善。电力电缆故障的诊断,无论选用哪种测试方法,均需按照一定的程序和步骤进行。1.确定故障性质&&&&&&& 当着手对某一故障电缆进行故障测试时,首先要进行的工作是:了解故障电缆的有关情况以确定故障性质。掌握这一故障是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相还是两相,还是三相故障;是高阻、低阻、还是泄露性或闪络性故障。只有确定了故障性质,才能可以选择适当的测量方法对电缆故障进行诊断。2.粗侧距离&&&&&&& 当确定了故障电缆的故障性质后,就可以根据故障性质,选着适当的测量方法测出故障点到测试端或者末端的距离。这项工作称为粗测距离。&&&&&&& 粗测距离是电缆故障测试过程中最重要的一步,这项工作的优劣,决定着电缆故障测试整个过程中的效率和准确性,因此常常需要具有相当专业技术基础理论知识和丰富实践经验的人员来进行操作。人们在长期的生产实践中讨论和总结出多种故障距离的粗测方法。3.探测路径或鉴别电缆&&&&&&& 故障电缆经过粗测以后便得出一个故障距离L为半径划一个圆,圆周上的所有点都满足故障点到测试端的距离为L的条件,显然故障点只能是圆周上的某一点,而这一点又必须在电缆上,这是可以借助的另一个条件。当把电缆路径用线段画出以后,这条线段必将与R=L的圆相交于一点,这一点才是欲寻找的故障点。对于直接埋设在地下的电缆,需要找出电缆线路的实际走向,即为探测路径。对于在电缆沟、隧道灯处的明敷电缆,则需要从许多电缆中挑选出故障电缆,即鉴别电缆。&&&&&&& 对于干扰较大的复杂环境,鉴别点按常用钳形表卡在电缆上观察其电流指示值及通断规律,当电缆指示接近于加入端电流值,可以确认该电缆为故障电缆。4.精确定点&&&&&&& 精确定点是电缆故障测试工作的最后一步,也是至关重要的一步。在粗测出故障距离并确定了故障点啦路径或鉴别出故障电缆以后,为什么需要精测定点呢?因为粗测出的故障距离有一定误差,故障距离的丈量也有误差。因此,在精测定点前只能判断出故障点所处的大概位置,要想准确的定出故障点所在的具体位置,必须经过精测定点。&&&&&&& 电缆故障的精测定点一般采用声测定点法、感应定点法和其他特殊方法。95%以上的电缆故障可以通过声测法确定故障的位置,金属性接地故障需要用感应法或特殊方法定点。&&&&&&& 以上是电缆故障诊断的一般步骤。在具体测试工作中,根据具体情况的不同,有些步骤可以省略。例如,电缆线路标志很清楚的不需要测寻电缆路径或鉴别电缆;明敷短路电缆的开发性故障,可以略去各步而直接精测定点;故障点可能的位置有限时,也可以直接精测定点。&&&&&&& 电力电缆作为电力系统传输电能的介质,其重要性不言而喻。为确保电力电缆的安全稳定运行,在加强寻护过程的同时,还要充分掌握其故障检修的方法和步骤,确保在线路出现故障时,能够及时准确的找到故障点,以排除故障,保证顺畅供电。相关下载资料:相关产品视频:相关产品图集:
| 阅读1809次
| 阅读1624次
400热线:400-
销售热线:027-电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、路径测寻和定点四个步骤-技术资料-电缆在线监测|电缆在线监测及故障预警测距系统
您是不是在找:
当前位置: &
1、诊断& & 电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。用兆欧表、万用表测量故障电阻,确定电缆故障是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相,还是三相故障。2、测距& & 电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有古典电桥法与现代行波法。使用JCD-971电缆故障测距仪或CD-713. 路径查找& 用淄博博鸿电气有限公司生产的PD2000电缆路径识别仪或CD-12/22电缆路径识别仪4. 故障定点& 声磁同步法定点:使用CD-81电缆故障定点仪,利用放电的电磁信号进行同步,对声音信号进行数字化采样,将放电瞬间的声音波形显示在液晶屏上,波形可以持续保持,供操作者仔细分辨,避免了声音转瞬即逝的缺点,而且实际放电波形和周围噪声有明显的区别,更重要的是多次放电的声音波形均极其相似,当观察到多次放电的声音波形相同时,可以明确判断已经采集到了放电声音。
下一篇:没有了!上一篇:
同类文章排行
最新资讯文章
售前咨询热线
400-708-1299
业务咨询热线
版权所有 淄博博鸿电气有限公司 地址:山东省淄博市高新区柳泉路111号创业火炬广场E座1209室 联系电话:
业务手机:  传真:邮箱:  网址:http://www.bh-electric.net/电缆试验故障点测试
电缆试验故障点测试?华天电力专业生产电缆故障测试仪,产品选型丰富,专业电测15年,找电缆故障测试仪,就选华天电力。
无论是高压电缆还是低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路和断线故障,对于那些肉眼不易察觉的故障不靠测试手段很难发现。因此,电缆故障测试水平的提高,会缩短电缆故障的查找时间,使企业因停电引起的损失减小到最低程度。本文介绍的故障查找方法为声测法。故障查明后,我们对故障电缆的处理方式为热收缩式电缆附件。
下面,就电缆故障的类型、故障点的查找及故障电缆的处理作以下论述。
一、故障的类型
电力电缆由于机械损伤、酸浸蚀造成的绝缘老化、过电压、过流等原因都会发生故障,根据故障性质电缆故障可分为接地、短路与断线故障。
二、故障的判断方法
对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。判断方法如下:
电缆故障的处理
在查找着故障点后,我们针对不同类型的故障采用不同的处理办法,分别如下:
1.单相接地故障,通常采用干包的方法进行处理。即对接地点的绝缘进行部分清除,然后将半导体、高压绝缘胶带及绝缘塑料带进行逐层缠绕以达到绝缘水平。
2.短路故障及断线故障,采用热收缩式电缆附件将故障电缆进行连接,具体情况如下所述。
电缆用热收缩电缆附件中的附加绝缘、屏蔽、护层、雨罩及分支套等均称为热收缩部件。它的电场控制均采用应力控制管或应力控制带来实现。加热工具采用酒精喷灯。一定要控制好火焰,不致过大,操作时要不停地晃动火源,不可对准一个位置长时间加热,以免烫伤热收缩部件。喷出的火焰应该是充分燃烧的,不可带有烟,以免炭粒子吸附在热收缩部件表面,影响其性能。
在收缩管材时,一般要求从中间开始向两端或从一端向另一端沿圆周方向均匀加热,缓慢推进,以避免收缩后的管材沿圆周方向出现厚薄不均匀和层间夹有气泡的现象。
相关下载资料:/400/gb-ht-tc.rar
相关产品视频:/400/HT-TC-360.html
相关产品图集:/400/cptj_400.html
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点拒绝访问 | www.xuzhi.net | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.xuzhi.net) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(388ad692d19f4370-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器}

我要回帖

更多关于 造成电缆故障的原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信