湿式报警阀压力开关组的延时器是1.7l,买1.8l的行不行

ZSFZ湿式报警阀组
您当前的位置: &
& ZSFZ湿式报警阀组
点击图片查看大图
ZSFZ湿式报警阀组&
Victaulic&
600.00元/个&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
产品导航:
发布时间:
22:21:39&&有效期至:长期有效
更新时间:
ZSFZ湿式报警阀:
产品介绍:
湿式报警阀用于湿式自动喷水灭火系统,可直立或水平安装在非结冰场所,并在可靠地压力水源下,用于保护建筑物财产和人员的安全。当系统流入相当于一只或多只喷头的稳定流量后,可自动启动压力开关或水力报警装置。
连接方式:法兰式(1.6级),沟槽式
阀体材质:球墨铸铁、不锈钢
阀瓣、阀座、延迟器材质:优质不锈钢
密封件材质:丁腈橡胶,耐油、耐压、耐温、耐老化、耐使用。
外观:喷塑高温烘烤,外观鲜艳、涂层饱满、光亮耐磨、耐腐蚀。
产品执行标准:GB3
设计要求:
&!--[if !supportLists]--&1、&!--[endif]--&必须考虑水力试验而产生的大量水的排放问题。
&!--[if !supportLists]--&2、&!--[endif]--&直立安装阀门时,应使水流方向向上。水平安装阀门时,应使排水管的方向向下。
&!--[if !supportLists]--&3、&!--[endif]--&系统设计和安装时必须注意系统管道的结构是否会在管道中产生气囊,气囊中气体的大量存在可能在系统动作时引起歇性报警。
&!--[if !supportLists]--&4、&!--[endif]--&在报警阀水力最远点的配水管顶部或配水支管末端测试阀,系统注水时,开启末端试水阀,缓慢向系统充水,可避免系统管道积存大量的气体。
&!--[if !supportLists]--&5、&!--[endif]--&报警阀组安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。
ZSFZ湿式报警阀组部件表:
消防给水管
系统检修用
湿式报警阀
系统控制阀,开启时输出报警水流信号
控制水力警铃报警管路水流
过滤报警管水中杂质,防止警铃口和延迟器堵塞
防止水压变化引起误报
阀开启时机械音响报警
报警阀开启时输出电信号
报警阀功能试验及系统检修时泄放存水
出水口压力表
单向补水,防止压力变化引起报警阀误动作
进水口压力表
ZSFZ湿式报警阀组安装尺寸表:
公称通径mm
阀门高度mm
法兰外径mm
螺孔分度圆直径mm
螺孔数及孔径
额定工作压力MPa
本产品网址:/b2b/shvtlxf/sell/itemid-.html
能否提供样品
最小订货量
销售条款及附加条件
质量/安全认证
请选择常用问题
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
请您发一份比较详细的产品规格说明,谢谢!
请问贵公司产品是否可以代理?代理条件是什么?
我公司有意购买此产品,可否提供此产品的报价单和最小起订量?
报价请注明是否含税,是否可以开具增值税发票?
(不用打字)
我对您在中国贸易网发布的这个产品很感兴趣,能否发一份详细资料给我参考?非常感谢您。
联系电话 *
<a target="_blank" title="长安酸碱柜长安酸碱柜<耐腐蚀酸碱柜查看: 866|回复: 28
关于水专业湿式报警阀组
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
消防水专业湿式报警阀组内那几个元件需要提给电气专业,纳入FAS系统?看好多人的图上有的人只画一个压力开关,有的人画的湿式报警阀+压力开关,有的人画的是信号阀+压力开关,求助!!!
最近累屎了,我问水专业的人是湿式报警阀组,他一直跟我强调是的湿式报警阀!!!shit
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
最近累屎了,我问水专业的人是湿式报警阀组,他一直跟我强调是的湿式报警阀!!!shit
你给他上一课,如何?
(320.18 KB, 下载次数: 61)
22:52 上传
点击文件名下载附件
本帖最后由 树欲静而风不止 于
09:10 编辑
信号阀+压力开关
只是不少人说是前后有两个信号阀,也期待高手解释
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
压力开关,一路直启泵,一路反馈到FAS。
阀组有进出水两个阀门。当两者都用锁具时可不用信号阀。只有一个使用信号阀(以前常用)。两个都是信号阀(近年消防部门有提这样的要求)。因此要向水专业提资决定要多少个输入模块.
压力开关,一路直启泵,一路反馈到FAS。
阀组有进出水两个阀门。当两者都用锁具时可不用信号阀。只有一个 ...
因此要向水专业提资决定要多少个输入模块?
因此要由水专业提资决定要多少个输入模块?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
因此要向水专业提资决定要多少个输入模块?
因此要由水专业提资决定要多少个输入模块?
有尺总,写东西就要认真点
聚焦防火门监控器相关问题探讨
明白了,shit,昨天那个渣渣跟我说信号阀不在报警阀组内,累屎我了,永远不要和一个纯傻逼做斗争,否则他会把你的智商拉到同一个水平,然后再用丰富的经验打败你
信号阀+压力开关
只是不少人说是前后有两个信号阀,也期待高手解释
昨天百度到的,不知道有没有道理
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
前天超级生气,以前的同事 跟我说湿式报警阀组内一共三个:信号阀+湿式报警阀+压力开关,我就问一下现在水专业负责人,他说他们不知道他们从来不给电气提,他们就画一个湿式报警阀组;我说你不提电气专业的人怎么能搞清楚你们里边那些东西需要联动,丫的直接说了一句他们以前电气专业的人水平高,不用提他们也知道;shit,我找了他们以前单位四个项目的关于湿式报警阀组这一块的,电气的画的个个都有问题.......
报警阀组就包括了压力开关,信号阀、压力开关可以由水专业给出。信号阀前后两个的,报警阀组后面的应该是指示控制着火区域。湿式报警阀组需接入电气专业的元件应该根据具体喷水系统而定
001.png (262.7 KB, 下载次数: 0)
这个4,7需要反馈信号;3需要输出报警水流信号?反馈至什么地方?
10:29 上传
除了3外,4.7图集表示很清楚至报警控制器了&
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
ZSFZ系统中仅仅压力开关给一个信号即可?
前天超级生气,以前的同事 跟我说湿式报警阀组内一共三个:信号阀+湿式报警阀+压力开关,我就问一下现在水 ...
11.png (22.14 KB, 下载次数: 0)
10:50 上传
22.png (32.84 KB, 下载次数: 0)
10:50 上传
图示貌似末端试水装置啊,&
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
迟总,我们现在纠结的2号报警阀组内的,瞄一眼12,13楼图片,以前水专业的同事按照13楼的系统做,新蝶阀,湿式报警阀,压力开关都说要给反馈信号
Powered by湿式报警阀- ZSFZ型湿式报警阀 消防报警阀 新型湿式报警阀组
&您当前位置:
> 其他阀门
产品名称:湿式报警阀
产品规格:ZSFZ型
包装说明:纸盒
价格说明:800
产品数量:99999
发布日期:
公司名称:
经营模式:生产型, 贸易型, 服务型
联系方式:
留言询价:
&湿式报警阀- ZSFZ型湿式报警阀 消防报警阀 新型湿式报警阀组&的 详 细 说 明
ZSFZ型湿式报警阀 消防报警阀 新型湿式报警阀组产品详细介绍:用途:ZSFZ型湿式报警阀国内知名的生产厂家有上海权工阀门设备有限公司。用于管网中充满水的湿式灭火系统。如被保护区发生火灾,一个或多个喷头动作时,水开始在湿式系统中流动,本阀开启让水不断流向湿水区。同时启动水力警铃,压力开关发出报警信号。1、产品概述&  湿式报警阀装置由湿式报警阀、水力警铃、延迟器及压力开关、压力表、排水阀、试验阀、报警试验管路等组成。&  湿式报警阀是只允许水流入湿式系统并在规定压力流量下驱动配套部件报警的一种单向阀;&  延迟器应用于湿式报警阀装置,防止因供水压力波动、报警阀渗漏而发生的误报警;&  水力警铃是由水力驱动的全天候声响报警设施,工作时无打击火花,可用于防爆场所。水力警铃由铝合金本体、铝合金叶轮、铝合金铃壳、铜合金喷嘴与铜合金衬套等组成。无需保养,使用寿命长。&  ZSFZ型湿式报警阀装置与压力开关、水流指示器、洒水喷头、信号蝶阀、末端试水装置、喷淋泵等组成ZS系列湿式自动喷水灭火系统,是目前应用最广泛的自动喷水灭火系统。&  &  2、湿式系统原理&  湿式系统管网内充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4℃-70℃环境温度(并只能竖向垂直安装)。当保护区域内发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头出水灭火,同时水流指示器动作指示火灾区域,湿式报警阀开启供水灭火,其中一小部分水流向报警管路,驱动水力警铃、压力开关,水力警铃发出连续的报警声,压力开关动作:启动喷淋泵、控制中心声光报警。&  &  3、执行标准&  GB3《自动喷水灭火系统第2部分湿式报警阀延迟器水力警铃》&  本湿式报警阀法兰采GB,PN1.6MPa接口标准。&  卡箍式报警阀额定工作压力为1.6MPa,接口采用GB/T,系列1管径。如DN100卡箍接口为114;DN150卡箍接口为168,DN200卡箍接口为219.&  &  4、延迟器主要技术参数&  1)额定工作压力:1.2MPa;&  2)耐水压:2.4MPa,历时5min,不渗漏、变形。&  3)容积:1.7L。&  4)接口螺纹:RC3/4″。&  5)延迟时间:5-90s。&  6)排水时间:≤5min。&  5、水力警铃主要性能参数&  1)水力警铃的启动报警压力:不大于0.05MPa。额定工作压力:1.2 MPa。&  2)水力警铃的流量K系数:5.28.&  3)水力警铃的报警声响:在0.05MPa水压时,大于70dB;在0.2MPa水压时,大于85dB。&  6、ZSFZ型湿式报警阀出厂配置&  &  标准配置:&  水力警铃1只、延迟器1只,2.5MPa压力表2只、报警试验管路1套、报警控制阀1只、放水阀1只、试验阀1只。随文件:使用说明书、合格证、装箱单各1份。&  用户须知:&  1)用户在订购ZSFZ型湿式报警阀装置时,请在定单上写明产品名称、型号规格、数量与交货期。&  2)压力开关,对夹式信号蝶阀或对夹式蝶阀等要单独订货。&  3)延迟器安装在报警控制阀之后,水力警铃、压力开关之前的报警管路上,延迟器的进水口与泄水口配制有孔板。并应垂直安装,水流方向自下而上。&  4)水力警铃:&  a)水力警铃应安装于人员经常走动,便于听见的场合。应确保水平进水,进水接口RC3/4″;竖直向下排水,排水接口:RC1″。&  b)穿墙式警铃水马达与警铃固定时应对准传动轴,运转无卡阻。&  c)水力警铃的进水管道不小于DN20,长度不宜超过20m。警铃距报警阀的高度不得超过5m。
本公司还供应上述产品的同类产品:湿式报警阀,消防报警阀,新型湿式报警阀组
上海权工阀门厂是一家集科研开发、生产制造、销售服务于一体的大型阀门企业,是国内主要的和品种比较齐全的闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、水力控制阀的优秀供应商之一。在石油、化工、冶&#160;金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业具有较高的知名度及影响力,在国内外市场都占有相当份额。权工阀门自创办以来不断以科技创新,努力开发以国代进,主要按中国GB、JB、美API、ANSI、英国BS、德标&#160;DIN、日本JIS、JPI标准生产。生产的阀门种类有,闸阀,截止阀,蝶阀,止回阀,球阀,减压阀,调节阀,安全阀,隔膜阀,1,疏水阀,旋塞阀,电磁阀,排污阀,气瓶阀,真空阀,切断阀,多用阀,管夹阀,仪表阀。底阀,燃气阀,控制阀,浆液阀,浆料阀,平衡阀,针型阀,三通阀,调压阀,排渣阀,排泥阀,呼吸阀,水封阀,卸灰阀,浆渣阀,电站阀门,衬氟阀,放料阀,浮球阀,自控阀,陶瓷阀,插板阀,保温阀,百叶阀,盲板阀,泥浆阀,氢气阀,柱塞阀,吸气阀,换向阀,电动阀门,进气阀,铜阀,电动头,过滤器,塑料阀门-排气阀,液压阀,刀闸阀,瓶阀,气动阀门,比例阀,单向阀,角阀,止水阀,专用阀,特殊阀,进口阀,卫生阀门,美标阀门,玻璃钢阀门,阀门合,锻钢阀门,水力控制阀,不锈钢阀门,耐腐蚀阀门,通风阀门,液位计等,并可根据用户特殊要求冶炼和制造。产品广泛用于,水处理,化工、化肥、冶金、制药、电力、石化引进装置中的阀门配套,产品畅销全国各地,并远销中东、东南亚、欧美等十多个国家和地区。
面对新的市场竞争态势和全球经济一体化的格局,权工阀门将秉承“素质决定实力&#160;”的发展理念,坚持“诚信为本,勇于创新,与时俱进,稳健发展”的经营方针,大力&#160;推进技术创新,资本运营,国际化拓展三大战略,全面推动权工阀门由传统企业向高新&#160;技术产业转型,尊重知识人才,构筑一种奋发向上,团结拼搏的“权工”精神,全力打造“&#160;实力型企业”再创权工阀业新的辉煌。&#160;&#160;
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。新品快播网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择
阳光企业。
&行业目录导航:}

我要回帖

更多关于 湿式报警阀安装图集 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信