空调铜管连接怎么接,为什么送来内机铜管螺母会有气喷出来

空调的室内机与室外机有铜管连接,如果铜管的喇叭口制作不好会漏氟。
师傅安装新空调完毕,室内机已挂在墙上,室外机已装在阳台上,铜管连接好,通电试机,用户检漏。
室外机的接口: 用户可以把肥皂水涂在接口的铜螺母上检漏,通电试机,如果有气泡冒出就有漏。
空调的室内机与室外机有铜管连接,如果铜管的喇叭口制作不好会漏氟。
师傅安装新空调完毕,室内机已挂在墙上,室外机已装在阳台上,铜管连接好,通电试机,用户检漏。
室外机的接口: 用户可以把肥皂水涂在接口的铜螺母上检漏,通电试机,如果有气泡冒出就有漏。
室内机的接口:伸进了机器内部,师傅一般做法是把机器的所有盖子都合上,才通电试机,
我们用户要怎样检漏?谢谢大侠!
不建议你自己动机器
如果可以看到有气泡冒出,按照这个速度,一般在一周内(最长不超过15天)你的机器就不制冷了。
用时间简陋。
安装后1个月内机器就不制冷了为重度泄漏,如果你 的机器在1个月里没有问题,可以正常使用,使用了6个月没有问题,你就可以放心了。
极少有安装队对你的想法做出实际行动,包括用仪器检漏,全国所有的空调安装队可以说极少有人用过检漏仪,甚至都不知道有这么个东西。
你也不用过于担心,合格的安装工会让你放心的。
其他答案(共2个回答)
"师傅安装新空调完毕------通电试机,用户检漏"。你也善良过了头.
这是个概念的问题,厂家商家对产品三包,你怎争着揽责任呢?
内机如果是右出管的,剥开保温找到接头用你的肥皂水可检漏,但你家的空调是左出的(接头在内机里面)专业人员操作熟练,甚至可借助卤素灯,电子检漏仪不动内机就可判断是否有漏.
还是别动为妙,万一以后找售后服务的发现你动过,判你个人为责任,...
举世你好,看了你的大作,有点相关信息"师傅安装新空调完毕------通电试机,用户检漏"。你也善良过了头.
这是个概念的问题,厂家商家对产品三包,你怎争着揽责任呢?
内机如果是右出管的,剥开保温找到接头用你的肥皂水可检漏,但你家的空调是左出的(接头在内机里面)专业人员操作熟练,甚至可借助卤素灯,电子检漏仪不动内机就可判断是否有漏.
还是别动为妙,万一以后找售后服务的发现你动过,判你个人为责任,这不是没事找事吗?
要看流出了多少。如果流出一点点的话,没有太大影响。你说的冷冻油实际上应该叫做润滑油,主要是空调压缩机润滑用的。如果流出太多的话,润滑油少会让压缩机寿命降低且有噪...
你好。一般小型分体空调作制冷运行时,由于制冷系统的节流阀(毛细管)设在室外机里,高压管(小)里的制冷剂已经经过节流降压、小部分开始吸热汽化,所以小管是冰凉、附满...
你好:——★空调的制冷系统循环时,在节流装置(空调不同,有毛细管和膨胀阀之分)以后的管路就是凉的,如节流装置设在室外机,则粗铜管和细铜管都是凉的;如节流装置设在...
每个人有自己的宿命,一切又与他人何干
如果是高压管结霜(小的那个铜管是高压管,大的是低压管)这是制冷剂部分缺少的特征,说明你的空调机冷剂有渗漏的问题存在。制冷剂的蒸发特性是蒸发压力越低其获得到温度越...
答: 遥感影像价格是多少?要便宜实惠的
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:什么是子宫颈息肉子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或梭形,...
答: li660912同学:您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父母...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415游客 您好,欢迎登录南储商务网
客服电话:400-001-5111
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&QQ客服
空调铜管有哪些连接方式和流程
1、空调铜管连接方式一流程:空调铜管机械连接方式
(1)非加工压紧式铜管件安装:连接时,清除管断面毛刺及污物,将管件卡、环套于管道的外壁,通过管件螺纹接口,将卡环压紧于铜管外表面与管件内表面间完成严密连接。
(2)加工压紧式铜管件安装:将铜管切断后,切口处毛刺、污物清理干净,采用专用的扩口成型工具,进行扩口加工成杯形或锥形。连接时通过铜管件的螺纹接口,将加工好成杯形或锥形管端压紧于铜管件、杯形或锥形的外表面,锁紧管件螺母,完成严密连接。
(3)铜管直接加工成翻边管件:铜管管端口采用专用机械或手工翻边工具,加工成翻边法兰状。通过钢制活套法兰实施连接,紧固螺栓完成严密的连接。
2、空调铜管连接方式二流程:用熔点低于用材的钎料和用材一起加热,在用材不熔化的情况下,钎料熔化后,填充进两用材连接处缝隙,完成钎焊缝。
钎焊按所用钎料熔点的高低不同分为两大类,钎料熔点低于450℃的钎焊称为软钎焊,钎料熔点髙于450℃时的钎焊称为硬钎焊。
空调铜管连接方式之钎焊操作要点?将铜管外表面、焊件管件内外表面的氧化膜及油 污、杂物清理干净。在管外表面、管件内表面均勻涂刷钎剂后, 将铜管插入管件中至底端,并适当旋转,以保持均匀的间隙,清 除多余钎剂。用气焊火焰对接头处均匀加热直到加热至钎焊温 度,用钎料接触被加热的接头处,用管接头处高温熔解钎料,至 钎料迅速熔化时,可边加热边添加钎料至焊缝填满。停止加温。
保温空调铜管
空调铜管连接方式不严密怎么回事?
1、空调铜管连接方式不严密一是铜管的展开及弯曲的方法不对。
2、空调铜管连接方式不严密二是喇叭口接头不吻合。
空调铜管连接方式不严密的后果?空调铜管连接方式不严密将会导致制冷剂的泄漏,机组虽运转但是达不到制冷(热)的效果。
空调铜管连接方式不严密怎么办?
1、展开铜连接管:连接管随机整盘带来,安装之前必须将铜连接管慢慢地一次一小段的展开,不能猛拉,应当防止由于猛拉而将连接管损坏。
2、按预定管路走向:搣曲铜连接管,并且将管端对准室内外机组的接头。弯曲时应当小心操作,不得折断或者弄弯管段,管道弯曲半径应当尽量大一些,&般弯曲半径不小于100mm。
3、室内外机组的铜连接管采用喇叭口接头形式。连接之前应当在喇叭口接头内滴人少量的冷冻油,然后连接并紧固。
4、室内外机组连接后应当排除管道内的空气,排除空气时可以利用室内机组或室外机组截止阀上的辅助阀。
5、连接管内的空气排除后,可以开足截止阀进行检验
转载本文请务必标明:文章来源于南储商务网,更多资讯请加微信号:nanchu1688。
关键词:&&
与 空调,铜管 相关的新闻:
品名价格区间涨跌日期
重熔用铝锭
(c)30-(b)0
升水铜升贴水
平水铜升贴水
湿法铜升贴水
合作伙伴:
友情链接:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
空调拆下铜管后后面安装为什么又要抽真空啊?首先哪里会进空气啊,是室内机会进空气,还是室外机啊,是从什么地方进的空气,拆铜管的时候难道不能关闭那2跟铜管阀门吗,
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
根据你的提问得知,你对空调的装置及原理都不懂,空调主机肯定有进气和排气阀门(低压阀和高压阀)的,铜管无论是一头或两头拆卸下来,它本身已经从一个密封体系的阀门上相脱离了,怎能不进空气呢?在拆机时,需要主机在制冷模式下运转,关闭排气阀门,这时的目的是,让主机收回内机及管道里的制冷剂,运行几分钟后关闭进气阀,这时就可以拆卸铜管了,这样制冷剂基本不致因为拆机而跑掉.再安装时,根本无需抽真空,在安装压紧好铜管压帽后(使内机与外机铜管正常连接好),先打开排气阀门(细管阀门),同时按下注氟口阀门芯,排出内机和与外机连接的铜管内的空气,用手去感觉排出的气体有冷气排出了,停止排气,这是打开进气阀门(粗管阀门),进行检验确保无泄漏时,方可正常开机运行.这是拆机、装机简单过程,供你学习参考.
为您推荐:
其他类似问题
就是铜管里面进空气。拆下铜管的时候难免会进一点点空气到铜管里面,只要有空气进去空气里面就包含水蒸气,在空调运转的时候,水蒸气就会在管道的毛细管道内形成冰块,堵住毛细管。所以重新安装的时候要抽真空
室内机管路不用抽真空。室外机就得要
不用抽真空那么复杂,你新的铜管安装前还不是暴露在空气中,里面一样有空气,只是在安装的时候师傅自然知道排空的,就是连接好管子打开阀门利用冷媒自然把空气排干净就是了,
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 空调铜管接头怎么接 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。