三菱电机空调故障代码启动一半S120报F1910故障,怎么解决

第1页/共2页
1. 当电机发生故障时,跳闸后自由溜车,速度不降为0 不能从新启动,改参数P1200=1 可以 直接启动
2. 抱闸控制信号的连接P1215=3 由PLC 控制,P,P 抱闸打开和关闭监 视时间改大一点,防止抱闸反馈信号返回慢报警。
3. 报(F7900)电机锁死故障,即有速度给定值,但实际值没有增长,转矩达到限幅值。 改参数:
P%改到1.53% 速度设定监视极限值
P2177=10s 改到15s 故障延时时间
分两种情况(p1300≥20 或p1300<20)
p1300 & 20 (V/f open-loop control):It is not possible to select rotating measurement or speed controller optimization.
p1300 = 20, 22 (sensorless operation):Only rotating measurement or speed controller optimization can be selected in the sensorless mode.
p1300 = 21, 23 (operation with encoder):Both versions (sensorless and with encoder) of the rotating measurement and speed controller optimization can be selected.
4. 报(F7901)超速故障,即实际速度大于设定速度值
P%改到115% 速度限幅值
或者 KP 增大
5. 报(F07902)电机堵转故障,偏差大于设定值,转矩达到限幅值,经过延时后报故障。 改参数:
P1745=20%改到25% 速度设定监视极限值
P2178=10s 改到15s 故障延时时间
6.报(A7903)堵转报警,即速度偏差大于设定值经过延时后报故障
P2163 =20%改到30% 速度设定监视极限值
Pms 改到400ms 故障延时时间
7. 急停报 F01611(F01600)F3),检查急停继电器信号是否正常,并注意端子极 性,Motor Module 和Control Unit 各封锁半个桥臂,并且两个信号在相同的延时后
(CuP9650,MMP9850)同时收到,不然报故障,如果信号恢复后仍然不能复位,需重新上电。 急停系统中CU320 和MotorModule 的急停信号来自同一个急停继电器,当现场发生事故,拍 下急停按钮时,急停程序检测斜坡(ramp)和PLC 状态,如果A 动作,如果未起作用,9s 后急停继电器动作。
装机装柜型电机模块和书本型电机模块的safe stop 端子设置不一样,设计和调试时要注意。 装机装柜型:端子X41-2 为+24V,端子X41-1 为M
书本型电机模块:端子X21-3 为+24V,端子X21-4 为M
8. 整流调试注意事项:
(1) ME 开关整定:
In 是断路器过负荷脱扣器的额定电流。
第1页/共2页
寻找更多 ""S120_配置说明1_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
S120_配置说明1
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
S120常见故障处理S120
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
S120常见故障处理
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口伺服电机报F1910故障代码的含义和解决办法
查看: 2524|
摘要: f1910:setpoint timeout。表示S120子站与PLC主站的通讯断开了。当plc的CPU控制器打到stop状态或者通讯掉线时,就会出现这个故障报警。F1910,是通讯方面的故障。F1910是由通讯主站引起的故障报警。F1910:主站通讯 ...
f1910:setpoint timeout。表示S120子站与主站的通讯断开了。当plc的CPU控制器打到stop状态或者通讯掉线时,就会出现这个故障报警。F1910,是通讯方面的故障。F1910是由通讯主站引起的故障报警。F1910:主站通讯出现异常,如:PLC主站处于STOP状态。建议你好好检查一下PLC主站情况,看是否存在主站异常停机等不正常现象。另外,应该先将S7-300开关拨至“Run”,然后再SFC14发送047F控制S120启动。除此之外,接线的EMC情况也要注意,类似问题曾遇到过数次,都是通过解决干扰问题解决的。另外,建议解决办法--------1、DP接头接线有无松动,DP电缆屏蔽层是否接地?2、有无进出线电抗器、滤波器?3、动力电缆是否使用屏蔽电缆,或者3+3的屏蔽电缆?关于屏蔽故障的办法:1,P,P2101=1,可屏蔽&2,P10,P2119[0]= 3,也可屏蔽3,屏蔽后,如出现掉线情况,仍继续运行。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:}

我要回帖

更多关于 电机故障查找与处理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信