300平方用地源热泵制冷热水供暖地埋预制管管要埋多少平方

地源热泵供热空调地埋管换热系统施工规定
&&来源:建设工程教育网
1.地埋管换热系统施工前应具备埋管区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。
2.地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其它地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物和浮土,平整地面。
3.地埋管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和生产厂的合格证。施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。
4.管道连接应符合以下规定;
1)所有埋地管道应采用热熔或电熔连接。管道连接应符合《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定。
2)垂直地埋管换热器的U型弯管接头,宜选用定型的U型弯头成品件,不宜采用直管道煨制弯管接头,也不宜采用两个900的弯管对接的方式构成U型弯管接头。
3)U型管的组对长度应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求,组对好的U型管的两开口端部,应及时密封。
5.地埋管换热系统施工时,应避免雨水和施工用水浸入管沟或钻孔。
6.水平地埋管换热器安装时,应防止块石等重物撞击管身。管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应光滑,且应采取固定措施。
7.水平地埋管换热器回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块。回填压实过程应均匀,回填土应与管道接触紧密,且不得损伤管道。
8.垂直钻孔揭露多层地下水时,应采取回填封闭措施。当钻孔孔壁不牢固或者存在孔洞、洞穴等导致成孔困难时,应设护壁套管。
9.垂直地埋管换热器安装应在钻孔钻好且孔壁固化后立即进行。需采用灌浆回填时,应将灌浆管和U型管一起插入孔中,直至孔底。下管过程中,U型管内宜充满水,并宜采取措施使U型管两支管处于分开状态。
10.U型管安装完毕后,应立即用灌浆材料回灌封孔。当埋管深度超过40m时,回灌应在周围临近钻孔均钻凿完毕后进行。
11.灌浆材料宜采用膨润土和细沙(或水泥)的混合浆或专用灌浆材料。当地埋管换热器设在密实或坚硬的岩土体中时,宜采用水泥基料灌浆。
12.地埋管换热器安装过程中应进行水压试验。安装前后应对管道进行冲洗,充注防冻和防腐液前,应进行排气。
13.室外环境温度低于0℃时,不宜进行地埋管的施工。
本站部分信息来自互联网,倘若您发现本站有侵权或不当信息,请与本站联系,经本站核实后将尽快修正!
Copyright ◎
all rights reserved湘ICP备号-16号祝融环境工程有限公司 版权所有  
服务热线:400-833-8680  邮箱:
网站版权:
扫一扫进入手机网站!地源热泵地埋管设计相关
地源热泵地埋管设计设计专题简介
本专题为土木在线地源热泵地埋管设计专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
地源热泵地埋管设计
地源热泵系统图
所属分类:
本工程设计冷负荷为70kW;设计热负荷180kW(其中,游泳池采暖负荷115kW).冷指标143W/m, 热指标246W/m。地源热泵机组最大制冷量75kW,最大制热量75kW,热源由负压燃气锅炉与太阳能热水器联合供给,负压燃气锅炉与太阳能
所属分类:
上海某地愿热泵地埋管图纸,说明。 ,其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。
所属分类:
本工程为某土壤源热泵系统室外土壤换热器系统设计项目,空调使用面积18760m3。布置土壤换热器的室外建筑面积约为2700平方米。该设计主要为土壤源热泵的室外埋管及机房相关设计图纸。图纸主要包含室外埋管相关设计图纸、机房相关设计图纸、设计说明
所属分类:
本工程位于山东青岛市,总建筑面积约为19773㎡,其中1﹟楼建筑面积4201㎡;2﹟楼建筑面积13161㎡(地上9008.4㎡、地下961.2㎡、半地下3191.3㎡);3﹟楼建筑面积2410.4㎡(地上2071.4㎡、地下339.2㎡);
所属分类:
本图纸为地源热泵地埋管U型管大样图,内容实用可供大家参考。
所属分类:
本工程空调机房设计:冬季系统为厂房、办公楼供暖,夏季系统为厂房、办公楼制冷。 本工程空调机房设计2台土壤源热泵机组用于空调系统,单台制冷量1466KW,制热量1593KW。 空调机房内空调冷,热水管,软化水水管大于或等于DN50的采用无缝钢
所属分类:
本图纸为:某地源热泵地埋管理图纸(共6张),其中包含:平面图、立面图、剖面图等,内容详实,可供参考。
所属分类:
内含多个地源热泵相关图,有地埋管平面图、地源机房图、地源热泵施工图、热井施工图等,方便大家交流一次上传。
所属分类:
正在施工,从打井到主机.末端很全面.
所属分类:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5别墅地源热泵问题都在这里--看了都不会有问题
别墅地源热泵问题都在这里--看了都不会有问题
有趣的科技
别墅地源热泵已经走进了千千万万别墅之家,但是还有很多户主对此不是很了解,在此小编摘取了几个常见问题来回答大家。1、什么是地源热泵系统呢?地源热泵是一种利用地球浅层资源,(包括土壤地下水,地表水,或城市中水)即可供热,也可制冷的高效、节能的空调地暖系统。它利用铺设在土壤,地表水中的换热管道,实现空调房间和土壤地表水等换热,以达到建筑室内空调的效果。2、地源热泵每平米造价是多少?地源热泵系统因为涉及到地源热泵打井、地源热泵主机品牌、以及空调地暖需求都是有关的,所以很难给到具体的地源热泵每平米的价格,一般来说,面积在300平米的别墅安装地源热泵,价格一般在20万左右,具体报价欢迎咨询新宜能。3、多大别墅适合装地源热泵?一般来说别墅在300平以上是建议安装地源热泵的,具体条件有以下几点1、安装的前提条件是花园面积足够,可以满足钻井的需要。建筑面积250平米的别墅,需要钻井7-8口,深度80米,井间距3-4米。250平米的别墅一般都是联排的,如果是边套,有绿化带可以利用,基本可以满足钻井需要。2、机房需要占地5-6平米,要看有没有合适的位置。3、还需要具备380伏三相电源。目前地源热泵的主机都是需要三相电源的。4、250平米也可以装,只是因为面积不大,均摊每平米的成本比较高,而且面积比较小,节约的电费也不明显,因此安装地源热泵的意义不大。通常300平米以下的别墅安装地源热泵,成本比普通中央空调高出20-30%,而450平米以上的别墅,初期投入成本与普通中央空调比较接近。4、地源热泵需要多大的机房空间呢?一般在5、6至十几个平左右,具体还是要看别墅及供暖制冷需求等。5、地源热泵系统的寿命是多少?地源热泵系统分为三个部分,分别是室外地埋管道系统、地源热泵主机及室内空调地暖管系统,而它们寿命都有各的不同。l别墅地源热泵主机使用15年以上别墅地源热泵主机安装在特定的机房里,而这样一来,主机不淋雨也不暴晒,正常可以使用15年以上。l室外地埋管道设计寿命50年HDPE塑料管材的设计寿命50年。但是地埋管系统的施工工艺很重要,只要施工管理到位,通常情况下是不会有问题的。行业里大部分公司对系统质量不做承诺,或承诺保修3-5年。也有个别公司,比如上海新宜能,因为严格执行《5S钻石工程标准》,对工程质量保证很有信心,因此,领先承诺10年品质保证。l室内末端使用寿命10年以上室内空调末端的风机盘管如选用国际知名品牌,品质更有保证,其使用寿命通常在10年以上。室内地暖和空调隐蔽管路采用PERT和PPR塑料管材,施工工艺可靠的话,使用寿命均在15年以上。别墅地源热泵上:A猫商城
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
有趣的科技
百家号 最近更新:
介绍各种有趣、神秘、前沿的科技
作者最新文章中央空调日益受关注,慧聪带你纵观空调市场。
又到一年评选时,中央空调、除湿机、地源热泵,市场风云变幻。
为广大用户及时并全面的提供除湿机最新产品信息。
&&&&&一、引言
&&&&技术是一项值得大面积推广的建筑供能技术。地源热泵是一种利用浅层和深层的大地能量,包括土壤、地下水、地表水等天然能源作为冬季热源和夏季冷源,然后再由热泵机组向建筑物供冷的系统,是一种利用可再生能源的既可又可的新型系统。目前,大面积推广使用的是埋管式地源热泵技术,被认为是一种充分利用浅层地热的最佳技术途径。但是,地热能资源如果无限制地提取或释放,将会导致冷热不平衡。所以说,如何合理有效利用这一资源,是我们每一个从业人员应该共同努力的方向。那么,接下来我们针对地源热泵系统的设计以及施工过程中的每一个步骤都做个简单的介绍。
&&&&二、工程勘察
&&&&地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查,并应对浅层地热能资源进行勘察。
&&&&1、地埋管地源热泵系统方案设计前,应对工程场区内岩土体地质条件进行勘察。
&&&&2、工程勘察应由具有勘察资质的专业队伍承担。工程勘察完成后,应编写工程勘察报告,并对资源可利用情况提出建议。
&&&&3、地埋管换热系统勘察应包括下列内容:
&&&&3.1岩土层的结构;
&&&&3.2岩土体热物性;
&&&&3.3岩土体温度;
&&&&3.4地下水静水位、水温、水质及分布;
&&&&3.5地下水径流方向、速度;
&&&&3.6冻土层厚度。
&&&&三、可行性分析
&&&&地埋管换热系统设计前,应根据工程勘察结果评估地埋管换热系统实施的可行性及经济性。不同的地质条件,埋管的费用可能相差2-3倍以上,甚至无法进行打井或埋管。以下几种情况会造成成本的上涨:
&&&&1)地质中有鹅卵石层;
&&&&2)地质中有松散的回填层;
&&&&3)地质中有岩洞或地下河;
&&&&4)地质中有坚硬的岩石层。
&&&&四、地埋管换热系统设计
&&&&1、地埋管换热系统设计前应明确施工区域内各种地下管线的种类、位置及深度,预留未来地下管线所需的埋管空间及埋管区域进出重型设备的车道位置。
&&&&2、地埋管换热系统设计应进行全年动态负荷计算,最小计算周期宜为1年。计算周期内,地源热泵系统总释热量宜与其总吸热量相平衡。在技术经济合理时,可采用辅助热源或冷却源与地埋管并用的调峰形式。
&&&&3、地埋管换热器设计计算宜根据现场实测岩土体及回填料热物性参数,采用专用软件(瑞典隆德大学EED、美国SolarEnergy实验室TRNSYS等)进行。竖直地埋管换热器的设计也可按GB地源热泵系统工程技术规范的方法进行计算。
&&&&4、地埋管换热器设计计算时,环路集管不应包括在地埋管换热器长度内。
&&&&5、竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0.11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3~6m。水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。
&&&&6、地埋管环路两端应分别与供、回水环路集管相连接,且宜同程布置。每对供、回水环路集管连接的地埋管环路数宜相等。供、回水环路集管的间距不应小于0.6m。
&&&&7、地埋管换热器安装位置应远离水井及室外排水设施,并宜靠近机房或以机房为中心设置。
&&&&8、地埋管换热系统应设自动充液及泄漏报警系统。需要防冻的地区,应设防冻保护装置。
&&&&9、地埋管换热系统应根据地质特征确定回填料配方,回填料的导热系数不应低于钻孔外或沟槽外岩土体的导热系数。
&&&&10、地埋管换热系统设计时应根据实际选用的传热介质的水力特性进行水力计算。
&&&&11、地埋管换热系统宜采用变流量设计,并且宜设置反冲洗系统,冲洗流量宜为工作流量的2倍。
&&&&12、地埋管换热系统设计时应考虑地埋管换热器的承压能力,若建筑物内系统压力超过地埋管换热器的承压能力时,应设中间换热器将地埋管换热器与建筑物内系统分开。
&&&&五、管材以及传热介质的选择:
&&&&1、地埋管及应符合设计要求,且应具有质量检验报告和合格证。
&&&&2、地埋管管材及管件应符合下列规定:
&&&&2.1地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小的塑料管材及管件,宜采用聚乙烯管(PE80或PE100)或聚丁烯管(PB),不宜采用聚氯乙烯(PVC)管。管件与管材应为相同材料。
&&&&2.2地埋管质量应符合国家现行标准中的各项规定。管材的公称压力及使用温度应满足设计要求,且管材的公称压力不应小于1.0MPa。
&&&&3、传热介质应以水为首选,也可选用符合下列要求的其他介质:
&&&&3.1安全,腐蚀性弱,与地埋管管材无化学反应;
&&&&3.2较低的冰点;
&&&&3.3良好的传热特性,较低的摩擦阻力;
&&&&3.4易于购买、运输和储藏。
&&&&4、在有可能冻结的地区,传热介质应添加防冻剂。防冻剂的类型、浓度及有效期应在充注处注明。
&&&&5、添加防冻剂后的传热介质的冰点宜比设计最低运行水温低3~5℃。选择防冻剂时,应同时考虑防冻剂对管道与管件的腐蚀性,防冻剂的安全性、经济性及其对换热的影响。
&&&&六、地埋管换热系统施工
&&&&1、地埋管换热系统施工前应具备工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。
&&&&2、地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其他地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物,平整地面。
&&&&3、地埋管换热系统施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。
&&&&4、管道连接应符合下列规定:
&&&&4.1埋地管道应采用热熔或电熔连接。聚乙烯管道连接应符合国家现行标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定;
&&&&4.2竖直地埋管换热器的U形弯管接头,宜选用定型的U形弯头成品件,不宜采用直管道煨制弯头;
&&&&4.3竖直地埋管换热器U形管的组对长度应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求,组对好的U形管的两开口端部,应及时密封。
&&&&5、水平地埋管换热器铺设前,沟槽底部应先铺设相当于管径厚度的细砂。水平地埋管换热器安装时,应防止石块等重物撞击管身。管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应光滑,且应采取固定措施。
&&&&6、水平地埋管换热器回填料应细小、松散、均匀,且不应含石块及土块。回填压实过程应均匀,回填料应与管道接触紧密,且不得损伤管道。
&&&&7、竖直地埋管换热器U形管安装应在钻孔钻好且孔壁固化后立即进行。当钻孔孔壁不牢固或者存在孔洞、洞穴等导致成孔困难时,应设护壁套管。下管过程中,U形管内宜充满水,并宜采取措施使U形管两支管处于分开状态。
&&&&8、竖直地埋管换热器U形管安装完毕后,应立即灌浆回填封孔。当埋管深度超过40m时,灌浆回填应在周围临近钻孔均钻凿完毕后进行。
&&&&七、地埋管换热系统的检验与验收
&&&&1、地埋管换热系统安装过程中,应进行现场检验,并应提供检验报告。检验内容应符合下列规定:
&&&&1.1管材、管件等材料应符合国家现行标准的规定;
&&&&1.2钻孔、水平埋管的位置和深度、地埋管的直径、壁厚及长度均应符合设计要求;
&&&&1.3回填料及其配比应符合设计要求;
&&&&1.4水压试验应合格;
&&&&1.5各环路流量应平衡,且应满足设计要求;
&&&&1.6防冻剂和防腐剂的特性及浓度应符合设计要求;
&&&&1.7循环水流量及进出水温差均应符合设计要求。
&&&&2、水压试验应符合下列规定:
&&&&2.1试验压力:当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
&&&&2.2水压试验步骤:
&&&&2.2.1竖直地埋管换热器插入钻孔前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象;将其密封后,在有压状态下插入钻孔,完成灌浆之后保压lh。
&&&&2.2.2竖直地埋管换热器与环路集管装配完成后,回填前应进行第二次水压试验。在试验压力下,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。
&&&&2.2.3环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。在试验压力下,稳压至少2h,且无泄漏现象。
&&&&2.2.4地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,应进行第四次水压试验。在试验压力下,稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%。
&&&&2.3水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏;不得以气压试验代替水压试验。
&&&&3、回填过程的检验应与安装地埋管换热器同步进行。
&&&&八、总结
&&&&通过上述有关地源热泵系统的设计以及施工过程的浅析,希望对各位同行在工作能有所帮助。责任编辑:王雯
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。