100Kw三相空调用70平方铜铜芯电缆载流量表行吗

电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
我的图书馆
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?&&
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。
4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了。要是220v的4平方铜芯国标线可以应该可以带6到8个千瓦,看你是长时间用还是短时间用了
2.5平方电线丞受到多少千瓦电力
国标GB2/1998规定的电线负载电流值
铜芯电线2.5 平方毫米
16A~25A 约5500瓦
2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦
220VAC电压,长时间不超过10A
最标准绝大部分时间不超过15A算安全
6平方电线丞受倒多少千瓦电力
线径和输送的功率没有直接联系的。
一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。
在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。
至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦。
1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,W都可称为1匹,W可称为1.5匹。
而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
1.2度x12=14.4度
2.5线单铜轴最大输出功率为3700W,安全的电力使用每平米应该为6A,那么2.5单轴就是为15A,如果您需要计算方式应该是这样的:
单平方为7A
2.5平米X7A=17.5A&
17.5AX220W=3850W
正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A&&
2.5平米X6A=15A
15AX220W=3300W
这就是2.5单轴最大输出功率
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )
载流是截面倍数
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我
国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185......
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀﹀﹀﹀﹀
五倍四倍三倍二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为
16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
电工常识-电线负载电流值
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积
允许长期电流
铝芯线截面积
允许长期电流
2.5 平方毫米
2.5 平方毫米
注:明敷载流量值系根据S&2De(De-电线外径)计算
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
&&& 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
BV线负载电流值
额定电压(KV)
导体工作温度(°C)
环境温度(°C)
标称截面(mm2)
明敷载流量(A)
导线穿管敷设载流量(A)
1891kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
单芯电缆排列方式
金属屏蔽层接地点Grounding of metal shield
单侧One-side
两侧Both-side
单侧One-side&
两侧Both-side
缆芯材质Conductor
线芯截面Core cross section(mm2)
环境温度(℃)
缆芯最高工作温度(℃)
注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。
1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
聚氯乙烯PVC
聚氯乙烯PVC
无钢铠护套
有钢铠护套
缆芯最高工作温度(℃)
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
缆芯截面(mm2)
土壤热阻系数(℃.m/w)Soil thermal resistivity
环境温度(℃)Ambient temperatures
25(5-5)注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.293.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)&
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(想邻边距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY
空气中(40℃)
土壤中(25℃)k.m/W
标称截面mm?
导体工作温度
注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(相邻间距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。 
18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?答:载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:  (1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;  (2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;  (3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;  (4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;  (5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越小。
来源自博客
TA的最新馆藏[转]&
喜欢该文的人也喜欢【图片】2匹空调需要用多少平方的电线?【水晶彩梦吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:3,020贴子:
2匹空调需要用多少平方的电线?收藏
2匹空调需要用多少平方的电线?一、一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A多。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。二、1.5平方电线可以负荷多少瓦如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。三、2.5平方电线可以负荷多少瓦2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB2/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约VAC电压长时间不超过10A最标准绝大部分时间不超过15A算安全。四、4平方电线可以负荷多少瓦单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。五、6平方电线可以负荷多少瓦6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦6平方的铜线可以负荷10千瓦。你们有啥看法,欢迎在下面留言哟我们在家庭装修或者建筑物装修的时候难免几乎都会用到电线。而电线往往是更具大小规格来区分其用处的。一般的家庭或小的建筑用线都是在4平方。只有一些比较大的家庭装修或者中型建筑才用的上6平方电线。那么6平方电线价格是多少?6平方电线有什么用处?6平方电线最大负荷是多少?接下来,我就给大家介绍下6平方电线价格以及其最大负荷吧。一、6平方电线价格6平方电线价格为多少我们有铜线和铝线之分。而一般我们都采用铜线。在现实生活中我就参照自己所在这个城市的6平方电线价格差不多在600-700元左右一百米的。这是单股芯的。而三股芯的则一般在1700元左右一百米。每个城市有每个城市大额消费标准所以这个价格仅供大家参考。而网上的6平方电线价格单股芯的则在500-600元左右一百米。而三股芯的则在元一百米。大致就是这个区间。二、6平方电线用处我们知道了6平方电线价格以及6平方电线最大负荷的计算,以及所有电线最大负荷的额计算过后我们来看看6平方电线一般用于什么地方吧。这个得看你们家用电器的大小。如果你用六平方的电线,其最大负荷为10千瓦。那么如果你购买一个10千瓦以上的用电器,你们家就算什么都不搞,就用那个10千瓦以上的用电器都回跳闸,所以6平方电线用处非常的大,我这么说是从另一个方面来给大家了解6平方电线用处。三、6平方电线最大负荷要想知道6平方电线最大负荷诶多少下面我就教大家亲自算的方法,在理论状态下,工作温度为30摄氏度,长期连续90%负载下的载流量不同的大小电线分别是1.5平方为18A、2.5平方为26A、4平方为36A、6平方为47A、10平方为66A、16平方为92A、25平方为120A、35平方为150A。而今天我们重点要说的是6平方,那么6平方最大负荷为多少呢?我们知道咯电流那么负荷也就是功率,功率p如何计算呢?在高中我们就学过一个公式:功率p=电流*电压。电压常规都为220v。而6平方最大负荷就为220*47。我总结::关于6平方电线价格、6平方电线最大负荷、6平方电线用处我就给大家了解这么多了。关于6平方电线价格问题我所说的都是参考价,大家仅供参考就是了。特别是现实生活中的6平方电线价格。更要以当地商家为准。欲知更多关于电线的知识,请继续关注齐家网资讯。电线电线选购基础建材每平方电线的载流量是多少?一根穿线管能穿过几根电线?这两个问题是在我往期的文章下方争论最多的,今天就彻彻底底的向大家解释清楚,以后再看到电线和穿线管,就不用再迷茫了。线方电线的粗细,叫做线方又叫线径。单位是平方毫米,一般简称为“平方”或“方”。家庭装修常用的电线,是单芯铜质电线,此外,还有铝线、镀铜线等。其中铜线的导电性能是最好的,价格也是最贵的。一般长距离、大电流的线,会从经济方面考虑,使用铝线。铝线的导电性能差,故而想要达到需要的载流量,就要增大线方。当然今天我们要说的不是铝线,而是家装最常用到的铜线。线方的载流量是固定的,如果实际电流超过这个数值,就有可能发生过热、烧毁等故障。在选择线方时,需要估算实际使用中的电流量。一般家庭中,不会超过20A。但20A的前提是,同一回路内的五孔插座数量不超过10个,同一回路内的三孔插座不超过1个。线方的计算电线分为安全电流和最大电流,类似于用电器铭牌上的额定电流和最大电流。短时间或者说瞬时的电流,不得大于最大电流,否则就有起火的可能。正常工作时的电流,不得大于安全电流,否则会加速电线的老化。电线在选择时,要考虑安全电流。10平方以下的电线(家装使用),它的安全电流是线方的5倍。例如,4平方的电线,安全电流是20A;2.5平方的电线,安全电流是12.5A。一般来说,五孔插座的电流不会超过10A,故而五孔插座回路常用2.5平方的电线。三孔插座的电流不会超过15A,故而三孔插座回路常用4平方电线。电线的最大电流为:2.5平方——15A;4平方——20A。穿线管的选择穿线管也有粗细,在选择和使用时要严格注意。在使用穿线管时,并不能完全占满管内的空间,要留有余量,以便电线散热。一般来说,穿线管内的空间,不能占到超过40%。家装常用的穿线管,是16穿线管,这种管的直径为16mm,壁厚为0.85mm。那么线管内半径(r)=(16-0.85*2)/2=7.15mm16线C管横截面积S=πr=3.14*7.15*7.15=160.52mm一根2.5平方的电线,加上绝缘皮,直径为3.5mm。由此算出,该电线的横截面积为9.6m㎡。那么,一根16穿线管内,可以穿过2.5平方电线的数量为160.52*40%/9.6=6.69根≈6根。同理,可算出4平方的电线可以穿过3根。上文只是举一个简单的例子,穿线管的直径不同,可以穿过电线的数量也不同,实际情况,还是需要自行计算哦。家里装修所用到的电线中的是多少平方的线其实是平方毫米,只不过是大家简化了而已,现在一般家庭的家用电器都比较多,用电量也大,可以按照不同需要分别布线。1:照明的用电量不大,用1.5平方的铜线就可以;2:厨房的用电器多,如果按照5千瓦计算,工作电流是23A,可以用4平方的铜线,4平方的铜线穿塑料管的安全载流量是23A,符合要求;3:卫生间的用电量也大,如果按照5千瓦计算,工作电流是23A,可以用4平方的铜线;4:各屋的空调最好单独布线,尤其是客厅的大空调,更应该单独布线,都用4平方的铜线。总之,装修之前家用电线的选用,要从长远发展考虑,家用电器是越来越多的,不能图省钱敷衍。当然,如果住室比较简陋,用电器不多,那就灵活掌握,用2.5平方的铜线也可以。导线截面积与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。铝芯线,线径要取铜线的1.5-2倍。铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。铜线电流大于120A,则按每平方毫米5A来取。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。使用电源时,应注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。导体线径一般按如下公式计算:铜线: S= IL /54.4*U`铝线: S= IL /34*U`上式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2)一、一般来讲铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。平常铜导线安全载流量是5~8A/mm2,铝导线的安全载流量是3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值为4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家用电器时可将功率因数cosф取0.8。比如说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=.8=34(A)不过在一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应改写成 I=P*数/Ucosф=/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。那么多大功率该用多少平方的电线呢?粗略计算的方法很简单,如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以220伏电压,就是最大承受功率。如4平放的铜芯线,乘以8等于32A,就是最大安全电流;32乘以220伏电压就是最大承受功率。如果是铝芯线,线径乘以6就是最大安全电流。国标允许的长期电流4平方是25-32A6平方是32-40A其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.总之,在装修之前,有多少电器用多大的线先叫设计师设计好,不然后果自负。好了,就说到这了,喜欢的朋友可以持续关注我,感谢!电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。1、整捆的新线,包装表面会有线的标签,清楚标注线的品牌、型号、线径(电线的平方数),见下图。2、有些大品牌的电线在绝缘层上印有品牌、型号、线径(电线的平方数)。3、对于没有标注的电线,经验丰富的电工可以通过目测,看出电线的平方数。4、没有经验的人,如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面,截面的计算公式:S=R×R×π(R为电线的半径)。①、如果是单芯电线,可以量一下其直径,然后得出半径,根据面积的公式S=半径*半径*3.14,计算出电线的横截面积,比如直径1.76mm的线,计算半径为1.76÷2=0.88,0.88×0.88×3.14=2.43平方≈2.5平方,(取近似值),见下图。②、对于由多条线芯组合扭在一起的多芯线,不能用单芯的方法去计算,需要选取多芯中的其中一条计算出线径,然后再乘以线的芯数,公式为S=半径*半径*3.14*N,其中N为扭成这条电线的数量。(本文内容由百度知道网友qingqiuhongye贡献)家用空调电线的选择,一般应根据空调的最大输入功率除以220V市电、换算成电流、或是用空调标注的最大电流来选择。2P空调可用2.5平方铜线,以格力2P为例,最大输入功率约4600W左右(含电辅),电流是4600W÷220V=20.9A,2.5平方铜线在温度35度时的截流量是28A,很显然电线的电流已大于负载的电流,如选择比2.5平方铜线大一级的4平方铝线、也同样放心安全使用,因为4平方铝线在35度是的截流量同样也是28A,带2P空调也足够了。下图是《电工手册》部分截流量速查表照片,可方便快速查找常用电线截流量的大小。至少需使用电流容量10A的1.5平方的电线。2匹空调机制冷能力约4500W,消耗功率为1500W左右,运转电流约在6.8A左右。按电工法规,电路部品需选用大于125%安全容量的零件部品。因此,电源线的安全容量需大于(6.8*125%)=8.5A。1.5平方的电线安全容量为10A,可以符合2匹空调机的电力需求。