缺相保护器概述
JL-420缺相保护器是我公司研制的一款简洁实用型三相三线制的电源保护继电器。特别适用于起重机械、电梯、制冷控制系统等对相序错相有特别要求,相序错误时容易造成安全事故、设备损坏的场合。本品能对设备的供电电源进行实时监控,在电源发生过电压、欠电压、相序、三相电压不平衡、断相等异常时迅速切断电源。
JL-420缺相保护器不但可替代国内的传统型号的同类产品,如XJ2、XJ3、XJ3-G、XJ-4、XJ-5、XJ-6、XJ11、XJ11-D 、XJ3-D;而且完全可替代国外进口品牌的同类产品,如西门子、施耐德、佳乐和欧姆龙等品牌,不但具有优越的性能,更具有超高的性价比。
缺相保护器性能特点
采用三相三线制工作方式,能更好的适应如起重机类的三相三线制供电设备的保护;
保护器内部供电采用三相供电,即使任意一相断相也不影响保护功能的实现及故障指示;
采用交流采样技术,实时检测三相电压变化情况,测量更精确,故障判定更可靠;
能准确判断任何状态下的断相(动态断相和静态断相)故障;
能准确区分断相故障和相序错故障;
能分别指示各种故障状态;
过欠压动作值和动作时间可灵活调节,动作时间最快可达0.1秒;
标准HT35导轨式安装更方便;
宽度仅为22.5mm,节省柜内空间;
压线式接线端子,连接更加方便可靠。
缺相保护器规格选型
JL-420缺相保护器按保护功能、不同电压等级的产品选型。
过电压保护
欠电压保护
电压不平衡保护
电压设定(%)
JL-420/660
JL-420/660A
JL-420/660B
JL-420/660X
JL-420/660T
JL-420/400
JL-420/400A
JL-420/400B
JL-420/400X
JL-420/400T
JL-420/440
JL-420/440A
JL-420/440B
JL-420/440X
JL-420/440T
JL-420/220
JL-420/220A
JL-420/220B
JL-420/220X
JL-420/220T
●表示具有该功能&&&&&&&& ○表示不具有该功能
产品选型举例
1.&&&& 如用户需要全部保护功能(过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、三相电压不平衡保护、相序保护),使用于380V电压的缺相保护器,并且要求过欠电压保护动作门限值及动作时间可调节,那所选择的产品型号,应该为JL-420缺相保护器。
2.&&&& 如用户只需要相序保护,缺相保护两种功能,使用于船用440V的电压,那所选的产品型号应该为JL-420-440T缺相保护器。
缺相保护器功能介绍
过压和欠压保护:
过压保护判定依据为三相电压中最高电压大于过压判定值,欠压保护判定依据为最低电压小于欠压判定值,发生过欠压故障后保护器‘过/欠压’指示灯闪烁,在延迟设定的动作时间后内部继电器动作,保护动作后‘过/欠压’指示灯常亮。过欠压动作判定值的调节是工作电压与额定电压Ue的百分比,可从Ue±(5%~20%)任意调节,过欠压动作延迟时间可从0.1S~10S任意调节,调节方式均为嵌入式旋钮调节,过欠压同时调节,操作简单方便。过欠压保护复位方式为电压恢复正常后自动复位,复位时设有回差值,有效防止误动作。
三相电压不平衡保护:
&&& 三相电压不平衡会给电机类负载造成三相电流不平衡,电机发热量增大,严重时烧毁电机绕组。对于变压器而言,当高压侧断相时会给变压器二次侧造成三相电压不平衡故障。当三相电压不平衡度大于10%时JL-420电源保护继电器‘断相/不平衡’指示灯闪烁,如果不平衡故障持续存在5秒以上时保护器内部继电器动作,保护动作后‘断相/不平衡’指示灯常亮。三相电压不平衡保护的复位方式为不平衡度&8%自动复位,回差值可有效防止误动作。
不平衡度计算方法:
&&&&&&&&&&&&&&
动态断相保护:
&&& 电动机当三相供电发生断相时容易烧毁电动机,特别是动态断相时的保护尤为重要。动态断相的概念是当三相负载为电机类感性负载时,在运行期间发生某相电压断相的故障情况,此时因电机绕组产生的反电势作用到断相的回路,导致这一回路的电压不为零,造成的故障现象是三相电压不平衡,这也是绝大多数缺相保护器不能有效保护动态断相故障的原因(因普通缺相保护器无三相电压不平衡保护功能)。而L-420缺相保护器具有准确、灵敏的三相电压不平衡保护功能,当发生动态断相故障时,保护器‘断相/不平衡’指示灯闪烁,延迟5秒后保护器内部继电器动作,‘断相/不平衡’指示灯常亮。这样就更有针对性的加强了对起重、电梯、制冷等行业在使用过程中的可靠性。
静态断相保护:
&&& 静态断相是指三相回路中某相电压为零的故障现象。当发生静态断相故障时,保护器延迟1秒后内部继电器动作,‘断相/不平衡’指示灯常亮。复位方式为断电复位。
相序错保护:
&&& 当三相电压回路中有两相接反时会导致电机反转,在起重机、电梯、输送带等设备运行时造成严重的安全事故。相序错保护的动作时间为1秒,保护动作后‘相序’指示灯常亮,复位方式为断电复位。
缺相保护器技术参数
(以下参数针对JL-420规格缺相保护器,其他电压等级缺相保护器的参数有所不同)
供电回路=测量回路& L1& L2& L3
额定控制电压Us
供电压电压误差
-15%...+10%
供电电压频率
测量回路&&&&& L1& L2& L3
过/欠电压、相序、缺相、不平衡
相电压:150/300V
线电压:280/500V
过电压/欠电压阀值
电压响应时间
供电误差范围内侧误差
温度范围内测量误差
0.1-10S范围可调
三相电压不平衡
IEC255-6、EN60255-6
89/366/EEC
测量和控制继电器符合欧洲相关的CE标准
工作状态指示
输出继电器动作
电源指示灯由绿灯关闭
过电压故障/欠电压故障
过压/欠压指示灯点亮
缺相指示灯点亮
相序指示灯点亮
三相电压不平衡故障
不平衡指示灯点亮
输出回路&& 11/12&& 11/14
VDE0110、IEC 6094-1
最大开关电压
250V& AC/DC
额定开关电流
AC-12(阻性)230V
AC-15(感性)230V
AC-12(阻性)24V
AC-13(感性)24V
AC-12,230V,4A
0.1×106次
导线载面面职
1、0.75-1.5mm2带压线端头多股软导线,
2、0.52-4mm硬线
-20…+60℃
-40…+85℃
允许相对温度范围
符合IEC& 15…85%环境等级3K3
过电压、欠电压、不平衡自动复位,相序、缺相断电复位
35mmDIN导轨(EN50022)
静电放电(ESD)
Level3-6kV/8kV
Level3-10V/m
Level3-2kV/5kHz
Level4-2kVL-L
射频传导发射
Level3-10V
操作可靠性
IEC600-68-2-6
IEC600-68-2-6
供电回路、监视回路、输出回路间额定绝缘电压&
VDE0110、IEC60947-1
所有隔离回路的额定冲击耐受电压&&&&&&&&&&&&&&&& Uimp
VDE0110、IEC664
测量回路:6KV输出回路:4KV
所有隔离回路间试验电压
2.5KV& 50Hz& 1min
VDE0110、IEC664、IEC-255-5
过电压等级
VDE0110、IEC664、IEC-255-5
IEC68-2-30
24小时循环、55℃、相对湿度93%、96h
缺相保护器外形尺寸图:
&缺相保护器外形尺寸图
1:调节过压/欠压保护动作值
2:调节动作延时Tt
3:电源和故障指示灯
缺相保护器接线图:
缺相保护器接线图1
缺相保护器接线图2
欠压保护器原理
过压保护器原理
三相不平衡保护器原理
相序保护器原理
注:继电器常开常闭状态为上电后正常时的状态。
以下产品也可能是您想找的
电源监视器过电压保护装置JL-420逆相保护器JL-400低电压继电器
相关产品:增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
零线接地会跳闸吗
零线接地会跳闸吗
发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。
在TN-S系统中不容许保护接零。只能保护接地。因为那是工作零线!只能保护地线!保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元}

我要回帖

更多关于 缺相保护器接线实物图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信