&如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
楼主&&&& 16:38:18
主题:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?有没有相关的国家标准之类的。
1楼&&&& 16:52:49
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
&&&& 相间的电阻值,主要要看电机用的铜线质量好坏,还有浸的绝缘漆的质量、浸渍方式等加工工艺;一般情况下,绝缘处理的好,绝缘电阻值就大,耐压就高,漏电流就小。
2楼&&&& 17:14:13
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
&不同规格的电机,绕组的阻值自然不同。这个阻值是根据电压、电流计算出来的,各厂家应该是大同小异。大功率的电机电阻很小,用电桥可以检测出来。测量相间电阻和对机壳的绝缘能够基本反映电机的好坏了。
/xiuzhang_2000/
3楼&&&& 21:52:12
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
相间电阻很小,至少三相之间电阻均衡,对地绝缘够大,一般也就测这两项。但有时候这两项都没有问题,但是电机依然是坏的。我就遇到一回,是电机的转子和轴串动了,但是以上两项都很好,但是电机一转就报接地故障。也是让他好整啊!凭经验,不行就联系厂家吧,这串动了厂家还说该早和他们联系呢,以为电机没问题还把变频器厂家弄了两次来。
good good study,day day up
4楼&&&& 21:58:10
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
有相关的标准,百度一下就有的。
5楼&&&& 22:06:28
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
大功率电机相间阻值不好测,一般也就能用万用表测一下小功率的阻值,能大体判断出来,除非相间有断路或者接触不良的情况判断电机好坏,大部分还是摇绝缘
6楼&&&& 13:04:21
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
&判断绕组是可以通过相间电阻和对地绝缘的,还可以补充一项绕组的直流电阻值。
7楼&&&& 13:30:26
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
一般情况下,判断电机的好坏主要是先用摇表(兆欧表)先检测一下相对地阻值,然后再用摇表(兆欧表)检测一下相与相之间的阻值,一般情况下,对于三相380V电机,其阻值不低2兆欧,同时,还需要用万用表测量一下各相的线圈阻值,如果误差不大,那么电机基本是好的,可以使用。但,还有一种情况,如果电机发生同一相匝间短路,那么就需要用电阻桥才能测出电机的好坏了。
I love Siemens
8楼&&&& 20:11:41
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
若仅仅只是判别好坏,只用万用表最小欧姆档测测量电机引出来的每一根线,其中任意两线都必须有阻值(不需要太注意阻值)。若阻值0欧或零点几欧姆,那表示电机已短路。
期待周末~~
9楼&&&& 20:23:14
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
交流异步电机,判断好坏,除了线圈的绝缘以外,还有旋转部分,转子轴承,动平衡等等。
我是你的朋友
10楼&&&& 20:56:17
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
1.电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。&2.电机匝间开路.测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零.&3.电机匝间短路,用电桥测试。&用万用表可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路.只用万用表测量不太准确最好用兆欧表测各相的绝缘电阻然后又直流电桥测一下三相绕组之间的直流电阻是否平衡?值是否偏大或偏小绝对准确。三相绕组电阻应相等?相与相及相与外壳绝缘电阻应大于1兆欧。过载绕组都烧毁、缺相则二组烧毁另一组不烧。&用万用表和摇表这俩个仪器的配合,测量电机的好坏应该是够用了。
奔跑吧!努力学习,再努力学习,一定会有不一样的人生,
12楼&&&& 08:57:11
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
&个人建议用电机测试仪,可以检测出电机绕组阻值、定子阻值,还可以判断相间短路、接地等故障。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
13楼&&&& 09:20:01
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
&三相异步电动机检验规范 1.范围 本规范适用于三相异步电动机(以下简称电动机)的出厂试验及 型式试验。 2.引用标准: GB 755 旋转电机基本技术要求 GB 1032 三相异步电动机试验方法3.试验用测量仪器及试验方法: 测量仪器及试验方法按GB1032 的规定。 4.出厂试验: 4.1 每台电机必须经出厂试验合格后才能出厂。 4.2 出厂试验项目包括: a)机械检查: 用手转动转轴,看电动机转动是否平稳、轻灵和无停滞现象, 检查零部件是否完整、正确、无磕碰锈蚀,电动机表面油漆干燥 完整、均匀、无污损、碰坏、裂痕等现象。 b)定子绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定: 电动机绝缘电阻在实际冷状态时应不低于 1MΩ,在热状态 或温升试验结束后,应不低于0.38 MΩ(额定电压为380V)或 0.66 MΩ(额定电压为660V)。高压电机绝缘电阻值按技术条件 规定。 c)定子绕组实际冷状态下直流电阻的测定: 电动机测得任何一相电阻与三相平均值的偏差应不大于三 相平均值的3%,测试值应符合HD·R-01-063 规定。 d)空载电流和损耗的测定: 电动机测得的三相空载电流中任一相与三相平均值的偏差 应不大于相平均值的10%,测试值应符合HD·R-01-063 规定。
20楼&&&& 15:23:11
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
&检测电机好坏大体方法:&电动机运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行。一、看&观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。&1.定子绕组短路时,可能会看到电动机冒烟。&2.电动机严重过载或缺相运行时,转速会变慢且有较沉重的&嗡嗡&声。3.电动机维修网正常运行,但突然停止时,会看到接线松脱处冒火花;保险丝熔断或某部件被卡住等现象。&4.若电动机剧烈振动,则可能是传动装置被卡住或电动机固定不良、底脚螺栓松动等。&5.若电动机内接触点和连接处有变色、烧痕和烟迹等,则说明可能有局部过热、导体连接处接触不良或绕组烧毁等。&二、听&电动机正常运行时应发出均匀且较轻的&嗡嗡&声,无杂音和特别的声音。若发出噪声太大,包括电磁噪声、轴承杂音、通风噪声、机械摩擦声等,均可能是故障先兆或故障现象。&1. 对于电磁噪声,如果电动机发出忽高忽低且沉重的声音,则原因可能有以下几种。&(1)定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承磨损从而使定子与转子不同心所致。&(2)三相电流不平衡。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原因,若声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。&(3)铁芯松动。电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声。&2.对于轴承杂音,应在电动机运行中经常监听。监听方法是:将螺丝刀一端顶住轴承安装部位,另一端贴近耳朵,便可听到轴承运转声。若轴承运转正常,其声音为连续而细小的&沙沙&声,不会有忽高忽低的变化及金属摩擦声。若出现以下几种声音则为不正常现象。&(1)轴承运转时有&吱吱&声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,应拆开轴承加注适量润滑脂。&(2)若出现&唧哩&声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起,可加注适量油脂。&(3)若出现&喀喀&声或&嘎吱&声,则为轴承内滚珠不规则运动而产生的声音,这是轴承内滚珠损坏或电动机长期不用,润滑脂干涸所致。&3.若传动机构和被传动机构发出连续而非忽高忽低的声音,可分以下几种情况处理。&(1)周期性&啪啪&声,为皮带接头不平滑引起。&(2)周期性&咚咚&声,为联轴器或皮带轮与轴间松动以及键或键槽磨损引起。&(3)不均匀的碰撞声,为风叶碰撞风扇罩引起。&三、闻&通过闻电动机的气味也能判断及预防故障。若发现有特殊的油漆味,说明电动机内部温度过高;若发现有很重的糊味或焦臭味,则可能是绝缘层维修网被击穿或绕组已烧毁。&四、摸&摸电动机一些部位的温度也可判断故障原因。为确保安全,用手摸时应用手背去碰触电动机外壳、轴承周围部分,若发现温度异常,其原因可能有以下几种。&1.通风不良。如风扇脱落、通风道堵塞等。&2.过载。致使电流过大而使定子绕组过热。&3.定子绕组匝间短路或三相电流不平衡。&4.频繁启动或制动。&5.若轴承周围温度过高,则可能是轴承损坏或缺油所致五、对于大型电机三相阻值,我们用万用表很难测量其三相阻值是否平衡,此时也只能借助电桥来进行测量,不过也可以采用调压器给电机其中一相加电压,测量另二相电压进行比较,如果一相有问题,那他们的电压差还是有点明显的。六、我们有热成像仪平时我们也会用来对电机进行热成像看看电机的温度最高点在什么地方。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
22楼&&&& 19:23:13
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
万用表可以判断个大概,,小电机基本没有多大问题,,大电机需要使用摇表。。再者看接触器还是变频器控制我是小电机用万用表,三相平衡,20M量一下对地,没问题就可以,大电机用摇表看,,对地没问题就一般没事,,很少碰到三相不平衡,以上都是接触器控制的,,变频器控制的,以上两项都没有问题,但是启动报过流,可能就是匝间短路了。拆除电缆V/F可以再确认一下。生产线上的电机坏了,没有时间弄电桥,拆看电机接线盒看一下端子有没有发热引线有没有烧断,闻一下气味,万用表测一下就判断个差不多了。
Thank you for the support.
24楼&&&& 22:46:19
主题:回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
主要分为通电前的检查和通电后的检查。通电前的对地绝缘检查和相间绝缘检查,要达到每千伏一兆欧姆,即低压电机绝缘不小于0.5MΩ;相间电阻平衡;手动盘车顺畅阻塞;通电后额定电压空载运行30分钟,温升正常,三相电流平衡,转动无异响,有条件的话测一下转速;通过以上检查基本可以确定电机正常了。……大多数人没有自己绕制过电动机,凭以上常规程序来检查已经足够判断好坏了。如果是自己亲自绕制过电动机,亲自裁切处理过绝缘纸,嵌过线圈,挑选绝缘等级高的绝缘漆,亲自棒槌过线圈的喇叭口,能画绕组展开图并对绕组头尾一眼能分辨出来,根本就不需要各种表来测量,完全是靠自己的手工就可以保证了。初初学习绕制电动机时,由于手工不够熟练,使用的理线板和压线板不合理,处理不好极易造成匝间短路,这是最难检查的故障,即使检查到匝间短路也已经废了。曾经有个邻居想学电动机修理,在能够绘制各种绕组展开图之后,我给他想到了一个实习的方法:维修坏的家用电扇。也是经过多次绕制,绕了后检查不对又拆了重绕,终于能够通电吹风,他高兴我更高兴。纸上得来终觉浅薄,不如自己找个机会亲自绕一个电动机,哪怕只是一个家用电扇。
大道至简,知易行难
欢迎您来到技术论坛
在这里,可以将您的话题分享给大家。“发帖”即可与全国各地的自动化技术工程师进行最直接的交流、分享与学习。
看到您感兴趣的帖子,记得“回复”您的观点哦。
一个主题每人多次发言,适合过程的探讨与分享。
这里有西门子工控产品的探讨精华,有宝贵的经验分享。
点击精华帖列表,一览无余!
当您在项目中遇到疑难问题,
记得来这里获得众多资深用户的帮助与指导。
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!绝缘电阻的正确测量方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
绝缘电阻的正确测量方法
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 线圈匝间绝缘 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信