变频器简单本地启动步骤详解
变频器简单本地启动步骤详解
& & & &变频器简单本地启动步骤详解1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式3. 按FAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入99.04 电机传动模式 (DTC) DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)
SCALA 变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER确认 (取消按ACT返回)4. 按ACT回到当前状态5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认 6. 按启动键,变频器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程如果需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:1. 按ACT进入实际信号显示模式;2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入;3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:01.02 电机的实际转速 SPEED01.03 传动输出频率的实际值 FREQ03.20 变频器最后一次故障的代码 LAST FLT)4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消直接按ACT) & & & &
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&45元
&#165&19元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&219元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元MM440变频器为何在点动启动时总是先反转一下,然后再正转起来呢
MM440变频器为何在点动启动时总是先反转一下,然后再正转起来呢
发布: | 作者: | 来源:
| 查看:447次 | 用户关注:
西门子MM440变频器为何在点动启动时总是先反转一下,然后再正转起来呢?修改点动上升时间1060会有一点改善.但不能完全解决。答:对于非转速闭环矢量控制方式下,如:SLVC或者V/f 控制模式时,出现你所说的&启动时总是先反转一下&这种情况是比较常见的。这主要是因为变频器在低频时,对于启动力矩值估算的不够准确。最好的解决方式是将变频器改成转速闭环矢量控制模式。如果实在不能改
西门子MM440为何在点动启动时总是先反转一下,然后再正转起来呢?修改点动上升时间1060会有一点改善.但不能完全解决。答:对于非转速闭环矢量控制方式下,如:SLVC或者V/f 控制模式时,出现你所说的&启动时总是先反转一下&这种情况是比较常见的。这主要是因为变频器在低频时,对于启动力矩值估算的不够准确。最好的解决方式是将变频器改成转速闭环矢量控制模式。如果实在不能改的话,则你必须利用变频器的一些&特殊&功能来解决这个问题。比如:1、如果是采取的SLVC控制方式,为了提高无编码器的矢量控制工况下的变频器输出转矩,你可以采取&提升&功能(参数P1310),这样可以增加变频器低频输出转矩值。2、如果是V/F控制,你可以修改V/F曲线,用人为修订的V/F曲线运行。这些措施都是针对带载低速运行而开放给用户的参数设置。
本页面信息由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
应用与方案分类
这段时间,巨头高通似乎有些“点背”。苹果欠的专利费不给还每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
变频器一拖二参数怎么设置
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
变频器一拖二参数怎么设置 - 已解决问题
请问:MM440&控制水泵,一拖二当主泵运行压力不够时,主泵工频运行,辅泵变频运行参数怎么怎么设置?怎么进行切换?谢谢!
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 12:20:20 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:62095
MICROMASTER440变频器同时拖动二台相同型号功率的电机,如下选择变频器、设置参数——1、选择变频器:&&&变频器与电机的匹配主要看电流大小。将单台电机的额定电流值乘以2,然后所选择的变频器的额定输出电流值一定要大于或者等于这个乘积值。要牢牢抓住电流值这个指标去进行变频器的选型。2、设置参数:1)变频器控制方式选择V/F控制;2)电机额定电流值参数,设置=单台电机的额定电流值×23)电机额定功率参数,设置=单台电机的额定功率值×2另外,建议看看如下实例——《一拖二恒压供水控制系统中的PLC与变频器》下载:《异步电动机变频调速一拖二》下载:还需注意——&&&&一拖二按运行方式分成两种类型——&&&&&&&同时拖动(两个电机同时工作或至少有一段时间同时工作)和分时拖动。1)同时拖动:功率要大于2台电机之和,当一台电机故障时,确保迅速切断故障电机。并且注意启动斜坡上升时间不要太短。&&&&并且,变频器只能运行于V/F方式而不能运行于矢量控制方式,最好所有电机的型号规格是相同的,使用负荷也是相同的。2)分时拖动:那么注意2台输出接触器之间的互锁,及变频器给启动信号前,接触器必须先吸合,及必须在变频器完全停止输出后,接触器才能打开。关于如何设置MM440具体参数及接线说明,参考——&更多的参考信息详见——
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
这个链接对你很有帮助:
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 17:40:23
不知道&LZ的系统有没有使用PLC做控制,PID是用的变频器本身的还是PLC的。如果有PLC控制,主附泵都是同等功率的,那么变频器就可以只设置一套电机的参数就可以了
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 10:52:19
同时拖动(两个电机同时工作或至少有一段时间同时工作)和分时拖动。1)同时拖动:功率要大于2台电机之和,当一台电机故障时,确保迅速切断故障电机。并且注意启动斜坡上升时间不要太短。&&&&并且,变频器只能运行于V/F方式而不能运行于矢量控制方式,最好所有电机的型号规格是相同的,使用负荷也是相同的。2)分时拖动:那么注意2台输出接触器之间的互锁,及变频器给启动信号前,接触器必须先吸合,及必须在变频器完全停止输出后,接触器才能打开。值得学习
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 06:25:22
根据你说的情况,分析如下1、主泵压力不够,则改成主泵工频,辅泵变频。变频器一拖二的时候,只有一个输出,不可能一个工频一个变频,所以此时你的主泵需脱离变频器的输出,通过接触器切换到工频。你的情况并不是一拖二。2、所以,你的情况是一个变频器分别拖动两个水泵,在主辅水泵功率不一致时,你需要设置两套驱动数据组,通过接触器的触点接到变频器数字输入端,改变参数P0821来切换。3,、按照你的情况,你硬件上需要变频器到两台水泵之间都加装接触器,并需要加两个压力传感器,一个测压力下限,一个测压力上限。通过压力传感器控制接触器吸合。4、变频器工作时切换输出,怕是会损坏变频器。5、感觉你的方案很不好,当初为什么这么考虑?为什么不选大变频器和电机的功率,采用一拖一PID恒压控制?
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 09:12:12
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!变频器一拖二原理_中国百科网
变频器一拖二原理
    
就拿恒压供水来说吧,例如变频器45KW,两台电机为22KW,通过压力表控制。如果一台水泵抽水达不到压力,将另一台水泵启动,达到压力后另一台水泵减速停止。一拖二的实例很多,具体该怎么设置要看现场等因素 ...
森兰BT12S型变频器一拖二电路图 ...
技术已经比较成熟,基本型的变频器都有一拖二甚至更高的功能,但是使用常规电器搭建控制部分则非常困难,同时因大量使用继电器、时间继电器又将造成控制部分的可靠度降低和故障率的升高,因此很少有这样的设计方案。可编程控制器(PLC)是近年来发展极为迅速...
收录时间:日 22:59:53 来 源:[标签:来源]作者:[标签:作者]