两桩承台没有按深受弯构件配筋,可以吗?
主题帖子积分
论坛元老, 积分 5805, 距离下一级还需 9994194 积分
论坛元老, 积分 5805, 距离下一级还需 9994194 积分
做了一个工程,有些两桩承台,只配了底部纵向受拉钢筋,没有按桩基2008版规范配置分布钢筋,现场已经施工完毕了,审图的提出来了,可是现场已经没有回改的余地了。查了下基底反力,素混凝土满足受剪承载力。但是新的桩基规范两桩承台要按深受弯构件配置水平钢筋和竖向钢筋,那就有配置的道理。现在没有水平和竖向钢筋是否有大的问题,心里纠结。请各位指导下
没有人回答吗?郁闷啊
上部筋作用还不是很大,但箍筋你没配有些问题,两桩承台在垂直于他长边方向是提供不了约束的,只能通过梁抗扭来解决,但如果你这个方向设置了地梁 问题也不是很大了。
单桩和两桩承台一般都是钢筋笼啊&&除了承载力 还得考虑抗震啊&&个人理解 请指教
箍筋你没配有些问题,两桩承台在垂直于他长边方向是提供不了约束的,只能通过梁抗扭来解决
水平分布筋按规范要求配的话会很大哦?
按规范要求设计,就不会留下问题。
当柱内力不太大而承台截面尺寸又不是很小的情况下,一般不会有实际问题。但做结构的一定要慎重,对自己不清楚的问题不要盲目地去设计。。。
本站点引用、摘录或转载来自第三方的文字内容时,并不表明这些内容代表建筑时空的观点,其目的只是供访问者交流与参考。
本网站有部分内容来自互联网,如无意中侵犯了哪个媒体 、公司 、企业或个人等的知识产权,请电邮告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理,通过友好协商原则处理纠纷。
Powered by桩基承台钢筋图集相关
桩基承台钢筋图集设计专题简介
本专题为土木在线桩基承台钢筋图集专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
桩基承台钢筋图集
很好的图纸阿
所属分类:
本图纸为:节点详图大全_预应力管桩基础承台大样图,内容包括:130;500预应力管桩基础承台大样、130;400预应力管桩基础承台大样,内容详实,可供参考。
所属分类:
桥墩钢筋构造图、承台钢筋构造图、基础钢筋构造图。内容详细,通用性强,便于修改使用
所属分类:
此楼为以前所建,现经核算桩承台配筋不够,因此使用了加大截面和贴碳纤维布结合的加固方法。
所属分类:
某剪力墙做的是桩基 很多朋友对墙下设桩基很模糊 上传大家参考一下。图纸包括:高层剪力墙结构设计总说明、人工挖孔桩设计说明、桩位平面布置图、承台及承台梁平面布置图。
所属分类:
图纸内容:底板说明地下室墙柱大样,桩承台大样管桩接桩大样承台大样,桩基础大样及说明截水沟大样,电梯井道牛腿大样基础梁锚固大样地下室节点大样模板,板筋、梁、柱、墙、基础等节点大样,桩基审查回复,梁上或墙上起柱构造,空调板大样吊钩大样,阳台大样
所属分类:
将逐步上传浙版新标准图
所属分类:
本资料我某构造柱圈梁承台梁大样节点构造详图,其包含的内容为平面图,设计说明等内容详实,可供设计师下载参考&&&&
所属分类:
某工程基础承台节点构造大样详图纸,图纸内容包括四张承台大样图。
所属分类:
本图纸线型、比例、图例、符合标准。 总体布局良好,建筑物、构筑物的外部形状、内部布置、结构构造清楚。 单体与总平面图吻合,平面剖详图彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺 图纸齐全、表达准确、其内容比较齐全,内容详实,可供设计师下
所属分类:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5承台四桩其中一个桩基偏了20公分,怎么处理?【土木工程吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:236,655贴子:
承台四桩其中一个桩基偏了20公分,怎么处理?收藏
四桩,桩径1.2m,桩长34m,桩中心距承台边1.35m,有个桩偏了20公分,怎么办???
[尚德机构] 自考土木工程 2017自考时间/条件/费用/科目发布.点击咨询&温馨提醒2017年江苏自考报名/自考培训进行中,
还在承台里就行
骚年、半夜跑路吧!!!
有承台问题不大,不放心的话可以把桩头往下破,再接1.5m的桩
自己算算。
这个有承台,不要紧的
根本就无所谓
只要不断桩,这个问题基本可以忽略的
可以让你找到借口叼施工队一顿,当然,施工队可能会默默鄙视你
嗯?大家闪开!我要去质监站举报了!!!
新常态下,如何应对基于建筑业的项目管理挑战?如何发挥建筑业协同管理价值和数据价值?11月 太原,诚邀免费参加鲁班BIM系统平台(SaaS)项目级应用交流会,行业专家为您解答.
20公分正常啊!规范:1~3个桩的桩基 允许误差10公分,4~16个桩的桩基 二分之一桩的直径 20公分差不多??
都偏了20公分了居然还有这么多人说正常,你这个没有断桩还好,要是断桩再加上高桥墩你就等着背黑锅吃皇粮吧,如果你承台桩少于4根的话一定要再接承台处钢筋加强,箍筋放密些。现在不是以前了,吊儿浪当的干施工只会害了你自己!!!
承台加大吧。。
我这连续梁边墩承台角当桩中心打了
楼主快跑,要背锅
偏就偏了,没吊事,该吃吃该喝喝
房建桩还是桥梁桩
只要不跑出承台里是没事,如果严的地方,就会用冲击钻重新进行打。想想这造价多大。
不知道上面一群人是咋想得。首先,你这个桩偏位并不是啥事情,解决的办法多得是,你要做的首先是联系设计,由设计复核计算,根据设计意见采取如加大承台、增大配筋、增设连系梁等措施,这种问题又不是什么见不得人的事,没必要私下处理。不清楚你这是什么工程,如果是房建,四桩承台偏位20公分根本不算啥事,不过看你桩径和桩长应该不是房建。
关系不大,不放心就加厚承台
只要桩在承台里问题不大,在有偏差的桩周围加密钢筋,多点钢筋的事。