搬家了,外机就装在阳台,找店里拆装空调的,要价150还不太想干的样子,天气热可能生意很好。我是松下的空调,以前一直找的售后,上次安装两个鸟人硬是说我的氟只有一半不到,不加氟要不不安装,当时我空调还在箱子里他们看都没看就下结论,如果制冷有问题我自己解决,他们说上次拆的人100%会把你的氟漏光,这是潜规则,问题是上次拆时也是他们公司拆的,松下售后指派的,我去你娘的,太没职业道德了。打到他们公司强行要求装上,后面装时那家伙居然不小心把我空调从架子上摔下来还打坏我放阳台上的东西。现在外机还好几个变形的地方。为了证实他说的氟有没漏掉,我淘宝了一套压力表测试空调一点都不少氟,感觉让别人做事很不靠谱。这次准备自己动手算了,反正工具也有。
赞助商链接
打开冷空调&& 等一会关了空调就可以拆了&&
赞助商链接
打到制冷,同时用六角扳手把高压管(细的那根)关闭,大约运行10分钟后就可以把(低压管)粗的关闭就OK了
装的时候得排气,管子接好后把低压管加液口打开排点气就好了,用电流表看比较靠谱
开机设定制冷,调最低温度,等压缩机运转后用内六角扳手关细管,也就是高压管,等两分钟左右关闭粗管,也就是低压管,然后关机断电即可
开机,调制冷状态,先关细管的阀门,大概2分钟后关闭粗管的阀门,关机,拆铜管!
这么好摔下来还不赔偿啊
开机制冷模式(温度设置最低16或18度),等压缩机启动后关闭高压阀门(细管)运行1~2分钟后关闭低压阀门(粗管),此时氟利昂已经收入室外机中。无需运行太久,不然压缩机会保护掉了。安装时,需要用氟利昂将铜管及室内机里的空气排掉。所以移机后需要补充氟利昂。不然影响制冷效果。
&&&&&&有工具就很容易,1,在粗管上接上压力表,2,用六角扳手把细管上的阀关闭3,把粗管上的阀先关闭,然后退回一两圈4,开机制冷运行,观察压力表,当压力到达0时,关闭粗管阀门,同时关闭电源。5,拆卸接头,用胶带将管口包扎好,防止异物进入,有专用堵头当然更好。&&&&&&收氟的时间要把握好,太长会有空气进入管道(负压),而且压缩机会堵转。我一般宁愿浪费一点,也不愿空气进去,反正少了可以再加点,空气进去了很难排出来。
:这么好摔下来还不赔偿啊 ( 20:15) 我看他装做一副很无辜的样子,好像他自己也被磕到一点,应该不是故意,但也是粗心,阳台上觉得装起来轻松,一个人在那里折腾,另一个跑外面打电话。装好后看运转正常就没计较了。
毛主席教导我们:自己动手,丰衣足食。其实数码之家的朋友都具有动手能力,空调移机并没啥神秘的。支持楼主用实际行动抵制讹诈。
我也吃过类似楼主的亏,支持自己动手,现在职业道德很多安装的人都没听说过,更别说写出来了。
现在太多人干活不带脑子出门的!
:我也吃过类似楼主的亏,支持自己动手,现在职业道德很多安装的人都没听说过,更别说写出来了。 ( 20:40) 高空作业- -你也去试试
摔变形了不赔啊?
首先让空调运行制冷.必须制冷运行,如果是冬天温度低,它不制冷,可以用热毛巾捂住它的感应头.这样就会制冷了,运行几分钟,然后用内六角关闭高压管,也就是细的那根,再过一分钟左右.再关闭低压管.然后马上关机。这样氟就收好了,我移了两次机,都是这样操作的.一点氟也没漏。装机时一定要记得排空气.内外机安装好后,先把高压管装好拧紧.低压管装上不拧紧,然后拧松高压管阀门,此时低压管接头就会漏气.十来秒钟后拧紧低压管接头.再完全拧松低压、高压阀门.这样装机结束.可以试机了。
:打到制冷,同时用六角扳手把高压管(细的那根)关闭,大约运行10分钟后就可以把(低压管)粗的关闭就OK了 ( 20:03) 就是这样搞的&&不过我就等1分钟鬼等那长时间
:      有工具就很容易,1,在粗管上接上压力表,2,用六角扳手把细管上的阀关闭3,把粗管上的阀先关闭,然后退回一两圈4,开机制冷运行,观察压力表,当压力到达0时,关闭粗管阀门,同时关闭电源。5,拆卸接头,用胶带将管口包扎好,防止异物进入, .. ( 20:18) 这位兄弟说的比较细,但和其他们人说的有点不一样,是先关掉高压管(细管)再开机还是先开机再关掉?
这个一定要学习,备用
拆前接压力表看下1年多压力有什么变化。关机状态[attachment=4291253]刚运行[attachment=4291269]1分钟后[attachment=4291266]运行超过5分钟,压力比一年前还大了。[attachment=4291256]去年5月份时[attachment=4291259]
其实很简单的,没那么复杂,准备一个活动扳手和一个5mm内六角扳手即可。步奏分四步,1,空调开机调到制冷,温度最低。2,卸掉高低压阀门铜帽。3,关闭高压阀门(细管那个,顺时针)等一分钟。4,关闭高压阀门,重新装好铜帽,关机即可。之后就可以卸下管道了,至于重新装机排空也很简单,也是四步,1,连接好所有管道。2,卸掉铜帽和加液口铜帽。左手手拿个筷子顶入维修口阀针,右手用内六角扳手慢慢打开细管的阀门约1/4,3,此时左手会有风吹出,稍等十几秒左右待有凉气吹出时松开筷子。4,打开高低压阀门,并盖好铜帽拧紧即可。
LZ应该说明一下空调匹数!我一台26变频的,R410的都被移机子忽悠加了2个压,应该是收了2个压的钱!R410根本就不能加冷媒,后面自己学会移机的,租房的应该都了解换房子的时候空调最烦人! 说一下我的做法【机型:空调 格力26谦者】收氟空调开制冷,温度打到最低,超强挡(是叫超强还是加强)打开并安排一个人站在插头那里把粗管子(低压管),细管子(高压管)的那个塞六角的孔的螺帽转下来。把六角塞进细管子里面,关闭细管子阀门。完全关闭后开始计时并把六角塞进粗管子里面不要动,2分钟一到快速关闭粗管子里面的阀门并通知站在插头那里的人拔下插头!收氟完成,关于时间,因为高压阀门已经关闭,时间长了对压缩机有损害,时间短了可能收不干净,温度高1分多种就关了,上次温度低干了2分钟。 装机到了新地方把所有管线什么都连接好了以后,不需要通电,也就是说插头可以先不插。这次要把三个螺帽都转下来,在粗管子上有2个螺帽,其中有一个里面是顶针,先找一个合适的六角订一下试试手感下面开始一只手用六角顶住那个顶针不要放,另外一只手用六角伸到细管子里面打开一点阀门,打开的同时你顶住顶针的那只手可以感觉有气体出来,这就是排空,前面出来的是空气,就是用氟把管道和内机里面的空气冲出来,感觉出来的气体很凉了放开顶针,然后把细管子的阀门完全打开,粗管子里面的阀门也完全打开,到这里就不要后悔刚刚是不是没有把空气排干净,没有回头路!出气过程一般不超过10秒。关于打开一点到底是多少,我一般顶住顶针后,细管子里面的阀门慢慢转大,感觉到气体凉了放开顶针继续把细管子里面的阀门开到底,然后把粗管子里面阀门也开到底!当然如果有抽真空的机子就不需要这么麻烦了,直接把抽真空机接在顶针的那个口抽真空,抽好后打开高压阀门,低压阀门搞定!!!!!下面就可以开机试机了!
我也学习学习,回头自己也会干了
楼上的都说的很清楚了。不过我记得R22制冷时最佳蒸发压力是0.4MP,蒸发温度10度左右,并不是压力越高越好,压力高了有可能是制冷剂多了,再就是压缩机性能下降了,当然也和环境温度有关。另外还记得冰箱R12制冷剂蒸发压力是0.02MP,蒸发温度-20度,都十年以前玩的了,也记不清了。再就是关闭高压管启动压缩机后也就一分钟就足够回收所有的制冷剂了,此时压缩机的噪音和振动已经明显减小了,关闭低压管,关闭压缩机。
这个就是明着讹诈,我也碰到过一次,说好150,拆机先付了一半,装的时候又要买管子80元1米,要4米。我自己淘宝了管子叫他来装。狗日的马上要加100手工费,还要50元的充氟钱。说保半年,结果半年没事,一年以后就又要充氟了。
个人感觉是装机只是说说吧了,拆机是先收集氟后拆机的。充氟才来钱
开机~然后把细管的闸阀关了~~等大概5到10分钟粗管的温度跟室温差不多以后,关闭粗管的阀门,然后在切断电源。就可以拆铜管了移机了~~装机过程,先连接好2根管,然后将细管拧紧,粗管保持连接上但是不要拧紧可以漏气的状态,然后先打开细管的闸阀,当粗管温度明显低于室温以后迅速拧紧粗管的闸阀。不过移机都会造成制冷剂的泄漏可能制冷效果会降低,需要添加制冷剂
学习移机&&补丁补丁
:高空作业- -你也去试试 ( 20:44) 高空作业确实危险,但很多人缺乏安全意识。
:打开冷空调 等一会关了空调就可以拆了嬀挀漀氀漀爀=gray]( 20:00)嬀/color]按你的方法去做空调也不用打开就可以拆了,。。。。。
谢谢大家,刚发贴子时边看回复边拆,应该成功了。这次是因为装在阳台,如在外面别人要宰也没有办法。买压力表时买了两瓶R22制冷剂,不过现在用测压力方法看不出空调有什么问题,压力达到6kg/平方cm,较一年前安装时还高了,制冷也还行,但不是非常强劲。大家有兴趣可以把加制冷剂的方法也说下。下冷有条件自己安装就不用求别人了
又长见识,先备用,后移机!
:打到制冷,同时用六角扳手把高压管(细的那根)关闭,大约运行10分钟后就可以把(低压管)粗的关闭就OK了 ( 20:03) 10分钟压机都保护了,1分钟
1分钟应该够了,我接上压力表收的,关高压管还没到30秒压力就负压了,之后的半分钟压力表就不动了,半分钟应该刚刚好,稍微久点也不要几钟
好帖必须收藏,原来也遇到过年年修空调的事。
:这位兄弟说的比较细,但和其他们人说的有点不一样,是先关掉高压管(细管)再开机还是先开机再关掉? ( 20:58) 先做好准备工作,再开机,收完氟利昂(压力表读数为零)立刻关阀、关机。上面已经写清楚了。
楼主高手,这都要自己动手啊,我看还是出点钱安心些:1、安全;2、别人专业
:拆前接压力表看下1年多压力有什么变化。关机状态[图片]刚运行....... ( 21:21) 压力这么高?制冷效果如何?很有可能有空气在里面,或者压缩机的性能下降了。
:压力这么高?制冷效果如何?很有可能有空气在里面,或者压缩机的性能下降了。 ( 13:36) 深圳加西晒,温度还是有点高的,30多度,房间20平方,开26度比较凉但运转时间占85%以上。27度可以60%状态停转,开28度就基本一半转一半停了。安装在阳台,外机风扇散热有点小影响,会有小量的热风没完全排到室外出现再吸入循环的感觉。空调是松下大一匹定频空调,820W,2012年,中间拆装机一次,没有补充过氟。
我现在手头有两瓶氟,如果有空气想利用这两瓶氟排下里面的空气,顺便加入一定新制冷替换掉里面可能混入了空气的旧制冷剂。需要怎么操作?拆机收氟会把混入的空气一起收进去么?
:楼主高手,这都要自己动手啊,我看还是出点钱安心些:1、安全;2、别人专业 ( 13:30) 折腾精神,生生不息,不生不灭。
自己动手,丰衣足食,怪只怪移机中的小动作太多了。
:我现在手头有两瓶氟,如果有空气想利用这两瓶氟排下里面的空气,顺便加入一定新制冷替换掉里面可能混入了空气的旧制冷剂。需要怎么操作?拆机收氟会把混入的空气一起收进去么? ( 17:13) 排空气比较困难,一般是抽真空,然后重新加氟。多大一瓶?机子里有1、2公斤呢。看空调的铭牌可以知道制冷剂用量。拆机收氟看压力表,只要读数没到负值,就不会有空气进入内机管道。如果不放心,装机的时候可以进行排空操作,就是先接好两个接头,粗管接头不要拧紧,打开细管的阀门,排一段时间空气,待气体变冷,拧紧粗管接头,然后打开粗管阀门就可以了。
:我也吃过类似楼主的亏,支持自己动手,现在职业道德很多安装的人都没听说过,更别说写出来了。 ( 20:40) 我新买的格力空调,装时铜管都没给拧紧,后来自己找来两个扳手拧紧的,搞这个的真黑心
:谢谢大家,刚发贴子时边看回复边拆,应该成功了。这次是因为装在阳台,如在外面别人要宰也没有办法。买压力表时买了两瓶R22制冷剂,不过现在用测压力方法看不出空调有什么问题,压力达到6kg/平方cm,较一年前安装时还高了,制冷也还行,但不是非常强劲。大家有兴趣可以把加制冷 .. ( 00:06) 加制冷剂需要一块钳形表,用来测电流。把钳形表夹在进线的其中一根线上,火或零线都可以,不能是地线。开机运行,观察电流指示,压力表指示,加氟到电流表读数为空调铭牌的额定电流值,压力值一般是0.5Mp左右。根据气温可以上下浮动一点,气温高,电流大,压力高,但不要超过10%,否则压缩机会运行一段时间后过热停机,冷却后又会继续运行,反复进行,制冷效果差。&&&&&&加氟后,运行一段时间再观察电流和压力,如果电流和压力值不再变大,则可以结束工作。
我又一次打到高压保险自动停机。
里面有了空气是排不出来的,只有把氟放了重新抽真空再加氟,我觉得你的空调没必要这样做,还有收氟的时间从来都是30秒左右,从没出现氟没收完的情况。
课室的空调基本不冷了,已经去保修,看看怎么处理
楼主的压力表之类的在哪儿买的?如果是淘宝的话,给我个链接吧。
:谢谢大家,刚发贴子时边看回复边拆,应该成功了。这次是因为装在阳台,如在外面别人要宰也没有办法。买压力表时买了两瓶R22制冷剂,不过现在用测压力方法看不出空调有什么问题,压力达到6kg/平方cm,较一年前安装时还高了,制冷也还行,但不是非常强劲。大家有兴趣可以把加制冷 ..&( 00:06)&大一匹的氟全空了,定量加应该在750g左右,,你的空调效果不强劲,看你说的压力0.6应该是高了,也就是氟加多了,正常在0.45-0.5 左右,氟加多了制冷效果不会好的。不过也有可能是因为你的外机散热不好引起的压力高,电压低也会引起压力高。
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.065369 second(s),query:5 Gzip enabled空调外机常年暴晒如何给空调外机降降温呢? - 杭州杰仕空调维修服务公司
美的空调维修特约合作伙伴
 |   |   |   |   |   | 
杰仕为您提供美的空调各种型号维修及保养服务,业务咨询:
空调维修常识
杰仕一直坚信
能够给您提供最好的服务就等同于提供给我们自己最好的。我们相信每一个在杰仕?工作的员工都深知并且认同这个理念。我们所有的维修工程师和客户服务人员都受过良
杰仕一直坚信
能够给您提供最好的服务就等同于提供给我们自己最好的。我们相信每一个在杰仕?工作的员工都深知并且认同这个理念。我们所有的维修工程师和客户服务人员都受过良
服务与支持
空调外机常年暴晒如何给空调外机降降温呢?
夏天来临,广大用户都纷纷开始使用空调,此时对空调的保养也需注意,尤其是室外机的保养工作,因为空调外机长年暴晒在烈日之下,没有得到降温,外机内部冷凝器翅片是铝片,非常易变形,经过暴晒后,其大小、形状等年年在变,十分影响空调制冷效果。冷凝器的基本换热单元、翅片间距、翅片厚度等因素关系到换热量、传热系数等,是强化传热的关键和突破口,所以冷凝器更需要改进,吴山名苑,劳动新村增加空调制冷效果。目前空调企业大力加大静音等技术含量,而空调制冷的根本效果最是不可忘记的。&
空调在给我们带来室内凉爽的同时,本身也能给家里的其他电器降温。不过,空调室外机却每天在太阳下暴晒,“降温”问题同样不容忽视。空调企业在设计室外机时就已经考虑到这一点,空调长时间运转可以导致压缩机或者风扇电机烧毁,也有可能是由于过滤网或进风口、出风口有遮挡物。但目前除了通过专业清洗给空调“防暑降温”,对于室外机的直晒问题没有特别好的解决方式,最简单的办法是给室外机搭一个遮阳篷。而且在使用空调时,最好使得空调长时间固定在一个温度上,不仅可以节省电源,且可减少发动机工作负担,它和电视换台不一样,空调使用时最好设定固定的温度,频繁调低或调高会增加空调压缩机的工作负担,不利于散热而且有损机器寿命。
普通空调设定温度过低,反而更耗电
即使将空调的温度设定很低,由于室内环境等因素影响,在实际中,室温很难达到这一温度。随着室温的不断降低,其降速也会越来越慢。事实上,在达到一定室温后,空调温度设定较高,其压缩机会停止运行;温度设定较低,压缩机则会继续运行并降低室温,这时将空调温度设定过低,反而会费电。
变频空调会根据室内情况对室温进行智能调节,并保持在一个令人舒适的温度,所以在达到令人舒适的室温后,变频空调就会以较低频率运行,保持室温恒定,此时温度设定不同对耗电量影响不大。她说,涌金花园,涌金广场夏季室温在25℃到27℃时,人们就会感到比较舒适。她建议市民不要将空调温度设定太低,这样既不会加快降温速度,又会对人体造成不良影响。
安装空调之后还需要做的一些事项
(1)室外机组的连接
& 1,用力矩板手将配管与室外机组截止阀连接。
& 2,拧松抓栓.从室外机组上取下控制板盖,将各电缆线分别连接至控制板的端子上(热汞空调器有一组控创线,接线时将机组上的连接插座与连线的插头对插在一起即可)。
& 3.用固定座(夹持器)将电统线紧固,再用螺栓将控制盖装在原来位置。
& 4.将排水软管沿培固定,或引到适当的位置上。
& 1.准备.只维修用三通婀,中间工艺口接压力计,左边低压口通过连接管接到室外机组三通阀上。
& 2.将充气气缸连接于压力计上并将气缸阀打开。
& 3.将维修三通阀低压侧阀打开约10秒钟,然后再关上。
& 4.检查配管的连接部分是否漏气.
(3)排空气口
& 1.打开室外机组液体侧阀杆,使制冷剂流入室内机组及配管,约10秒钟后关闭液体牌(也可以在此时,用肥皂水对接头检漏)。
& 2.顶开气体健三通阀修理口上的顶针,让制冷剂和空气的混合气体从修理口上排出(顶3秒钟,放开1分钟,复重三次)
& 3.用内六角板手将二只阔打开.
(4)枪查排水系统
1.取下室内机组面板(向上拉再垂直取出),
2.用手指的压力将叶片板至开的位置(水平位置).
3.将娜栓盆朝上打开,湖滨公寓,元华公寓取下萦固级栓.
4.拨一杯水到排水盘,以确认水是否通过排水软管流向室外侧.
(5)连接电源线&&&
& 1.将电探线连接至独立的电探上。
& 2.准备遥控器:
&&&&& (1)按苗头方向将盖括出.’
&&&&& (2)描入提供的电池.
&&&&& (3)确认(+)(-)方向正确无误.
&&&&& (4)确认电恤均为新品.
&&&&& (5)将盖盆断扮入原来的位t.
& 1.将空调器以冷却方式运转拓分钟以上.
& 2.用祖度计检讨人口处和排出空气的握差,应在8℃以上。
春兰空调室内机为什么会出水呢?什么原因造成的呢?
&&& 春兰空调内机漏水是空调漏水常见的故障,那么春兰空调室内机为什么会出水呢?我们来为您介绍一下吧!空调室内机出现“出水”现象主要原因如下:
&&& 1、机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高;
&&& 2、排水管不良:由于排水管松弛,排水不畅;
&&& 3、配管上结露水:由于管路隔热不充分,当管内制冷剂通过时,引起结露;
&&& 4、热交换器滴水:热交换器沾污或制冷剂不足时,会引起热交换器的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,没有滴入接水盘的水滴就会流入室内。
空调工作一会就停
工作10-20分钟压缩机就停,内外风机都在工作。停30分钟左右又能正常工作。请问是什么原因?
这种情况基本上是压缩机保护的现象&
停几个小时,是压缩机热保护器恢复的时间,通常情况下,只需要十几到几十分钟,不过压缩机经过长期使用后,羊血弄,青年里这些数值会发生变化,一两个小时也正常。&
保护的原因主要是三个方面&
一个是机器缺氟,造成压缩机排气温度热保护,即使顶针处有白色泡沫,也只说明系统里面有氟,而氟的多少及是否缺氟还是不能判定&
另一个是压缩机排气压力过高,造成运转电流增加,进而引发电流热保护,原因较多,比如室外换热器通风不良,换热器脏堵室外风扇电机不良等等,都有可能产生这个情况。&
再有一个,就是压缩机的热保护器不良,不过这种情况就麻烦了,基本需要更换压缩机,要是这样,还不如去换台新机器。&
你可以请维修工帮助确认下原因,个人认为第一个第二个原因可能成分较多
空调若长时间不清理,高额的电费一定让你苦恼
杭州持续高温,许多市民纷纷开足空调马力,虽然凉快,电费却得多掏。其实,只要给空调洗个澡,就能让您节省下不少开支。
&&& 市区彭先生说:“我们家6月份的空调电费才花50多元,而上个月就猛涨到150多元。家里的电器最费电的当属空调。有什么办法能让它省点电吗?”
&&& 一品牌电器售后服务中心专业人士支招, 清洗空调,可以让其耗电量降低。空调不及时清洗,堵塞的污垢会影响制冷,导致耗电量的增加。此外,还会导致故障率的增加,空调的使用寿命也会降低。清洗空调最重要的环节,就是清洗空调的内外换热器,把空调外壳全部拆掉,用专业工具和清洗剂深度清洗。目前清洗空调的市场价大多是50—80元,用户最好找专业机构来清洗。
专业人士建议,出于健康考虑,空调一年至少要清洗两次,一是夏季空调使用前,二是夏季使用空调后。如果空调不及时清洗,会很容易滋生细菌。空调中产生的细菌主要是蜡样芽孢杆菌,这种细菌不利于市民的健康。经常清洗空调既能增强空调制冷、延长空调使用寿命、 降低电耗、减少开支东平巷,缸儿巷,又有益身体健康,一举两得。
空调粗管细管都结霜是什么原因&
空调大小阀都结霜,室内机滴水是何原因?
细管结霜是缺氟,粗管结霜是蒸发器脏堵,而你的空调粗细管都结霜,那么有二种情况同时出现的可能:
1、内机蒸发器脏堵,蒸发效果不良,形成结冰、结霜;
2、系统管路有压瘪的情况,造成二次节流。
室内机滴水可能有以下原因:
1、流水管在室内部分断裂了,
2、空调室内机冷凝水的溢流孔堵了,
3、空调由于震动,造成室内机偏移,导致室内机溢流孔口那边抬高,冷凝水从其它地方漫出来。
处理办法:前1、2原因,找懂行的人帮助处理,第3种原因,可以自己尝试着用手摆动调整一下室内机,如果调好了就OK,调不好再找懂行的人帮助处理一下,这不是什么大问题,不要过于担心。
很实用的空调内外机接线方法
定频挂机内外机线一旦搞乱了,一般都是在室内侧调整(室外机或中间接头不必管它)
新装机加长线或拆移机这是比较常见的毛病,对于经验不多的人来讲,还真是遇到了大麻烦!
压机转,而四通阀外风机都不工作& 是一二号压机线接反了。二号线是acN是室外机所有部件的回路线,其他部件控制线都是acL火线,现在都是火线了,没有电压差,自然就不工作了,可压机的条件具备,所以工作正常!
本来是制冷的,现在却是制热,而且外风机还不转?是三四号线四通阀线和外风机线接反了!
上电机器正常,可室外机一开,就爆保险?压机线和外风机或什么线接反了,还是四通阀外风机和接地线接反了。
电阻法测量 &&在室内机一侧测量室外机的线
万用表放电阻档
一表笔接室内机黄绿线或铜管蒸发器,另一表笔测室外机过来的线,0Ω就是接地线。先把这根线搞清楚定下来,仁和大厦,东方金座剩下来的线就好办了!
用万用表测量另外的四根线阻值最低的两根线就是压机线。先随便把它们两根线上到一二号位上,先定义它们一号线为压机线,二号线为公共线,,,,,,
万用表一个表笔接压机线,万用表另一表笔测剩下的两根线;阻值稍大的那根线是四通阀线!阻值稍小的那根线是外风机线。
启动空调,如果压机工作而外风机不工作,尽需把刚才接的压机两根线对调一下就行了,原因是外机的公共端和压机线接反了(压机和室外机各部件的控制线都应该是acL火线),公共线是室外机所有部件的回路线(acN 零线),刚才公共线与外风机两端都是火线了,自然就不工作了
如果开机外机运转完全正常,那么一二号线接线就是正确的!
还有一种方法
开机制热;电流最大的那根线是公共线,其次是压机线,电流也比较大!
电流最小的是四通阀线,电流比四通阀大但比压机电流小的那一根线就是外风机线!没有电流的那一根线就是接地线。
家用空调的电源该具备哪些条件
杭州空调维修今天就为您详尽介绍一下家用空调的电源该具备哪些条件!
1、空调电源应具备专用分支线路,并保证整条供电线路(分支线路、电源线、电表、空气开关等)的容量大于空调最大额定电流;
2、电源电压应为单相198V~242V,三相342V~418V范围内;(变频空调则按机器参数而定)
3、根据空调器机型并参照国家标准,电流不超过16A的单相电源空调器配有电源插头和使用专用插座,超过16A电流的单相电源空调器需接入空气开关进行控制,如果仍使用插头和插座的供电方式,可能会造成插头和插座间的电流负荷过大、接触不良造成发热甚至发生火灾;
4、三相电源的空调器均使用空气开关来连接电源;
5、必须具有专用的地线,平海公寓,枝头巷,龙华巷接地线与接线端子要锁紧或焊接为一体,保证有效接地。接地端子或接地触点与触及空调器金属外壳之间电阻应小于等于4Ω;
电源线尽可能使用铜芯线,避免使用铝芯线。以上是标准电源情况下的参考值,在实际操作中可以对电源线径作更高的要求; &
家里空调制冷不佳维修不要只贪图便宜
杭州陈女士家里空调制冷不佳,想找人维修一下,刚出门就碰到一个修空调的,牌子上写着“专业空调维修”赫然的显示,陈女士心想这外边的应该比专修公司便宜点,况且还是专业的,送到家门口的不用白不用。维修工经过一个多小时的修理终于好了,维修工让陈女士打开试一下,结果空调的确比以前好多了。付完钱后,维修工又帮机器安装好,走了。晚上回家后陈女士就把空调打开以便晚上能睡个好觉,谁知半个多小时过去了,屋里面还是闷热,没办法又去找专业维修公司,最后被告知空调制冷机型号不对,是坏的。
&&&& 这可是早上修理过的吧,试的时候是好的吧,但是转眼的一瞬间就变成坏的了。所以要真正修好时在付钱,不能在一半时候好了就算了,多加一个心眼。凡是不要只贪图便宜,要有效果这才是真理。
空调安装如何才能达到最佳的制冷效果
天气一天天渐热,空调也迎来了销售旺季。从鞍山市几家家电卖场了解到,5月份开始,购买空调的市民就逐渐多了起来。对于该如何空调安装,如何才能达到最佳的制冷效果,很多市民并不清楚。其实空调安装在离地面1.7—1.8米时,制冷、制热效果较好。
&&& 通常人们都会根据家里墙面的使用情况,找一个合适的位置安装空调,或是为了美观,直接将空调安装到房间顶部。其实,空调距离地面1.7—1.8米的高度才是最合适的位置,这时制冷、制热效果都会比较理想。
&&& 壁挂空调的进风口一般在空调的上部,出风口在下半部,如果空调安装 得过高,经过热交换的冷空气还没等落到房间下部,就会被进风口吸入,使得房间的下部热空气得不到更好的冷热交换,室内的底部温度并没有得到改变,这样一来就会出现室内降温效果差的情况。
&&& 如果空调安装得过低,打开空调后房间短时间就能凉快,但长期使用会对身体造成不好的影响。人的头部高度一般是空调安装的一个刻度线,安装高度应在稍稍高于头部、近于与头部平行位置为佳。这样安装,大塔儿巷,清呤小区人的身体会处于非常舒适的状态,呼吸也会非常顺畅,冷气由上至下慢慢沉淀,逐渐凉爽身体和四肢,这样是最自然的凉爽感受。如果空调安装过低,那么颈椎和腰椎可能最先接触冷气,长期使用会导致循环效果不好。
&&& 市民空调安装时,要安装在床的一侧,从头往脚吹,不要冲着头吹,在使用空调的同时也要注意保养身体,切莫得上“空调病”。
安装空调应注意些什么?
  空调安装完毕,要进行在冷气方式下运转15分钟的性能评价:&
  1.空调器是否有冷凝水顺畅地排出室外;&
  2.检测窗式空调器室内侧或分体式空调器室内机组的进所口和排气口的温度,确认其温度相差8℃。&
消费者在购买或安装空调器时,怎样配合专业安装人员做好调试工作,并已应该注意哪些问题。
  一、电器的安全使用是第一位的
  空调器应列为固定电器,可以用适当容量的插座连接,不应使用移动插座。插头及插座需用三脚,即具有地线保护导体的。该空调器的额定电流不得超过插座的额定电流限制。(如13A或15A。或新国标:6A,10A,16A)。
  消耗功率较大的型号(制冷量在 5000W以上的),其启动电流大,会造成电网内的电压波动大。为了减少对其它电器启动冲击,须以一独立敷设线路(即不宜连接到带有其它电器的线路上),并用安装于配电箱上的熔丝或断路器及装设于空调器附近的一个双极空气断路器开关作为控制。
  二、空调安装须牢固
  否则不仅会产生噪音,遇上大风或其它难以预料的振荡时,空调器可能会脱离原位,甚至坠落地面。
  承受空调器的支架必须稳固,其承载能力不应低于空调机组的4倍,以保证空调器安装后的稳固;沿道路两侧建筑物安装的空调器其支架底部距地面的距离应大于2.5米。
  窗式空调器安装后,应定期检查支架结构及连接机壳的螺栓是否紧固安全,因为该机型为整体式,其压缩机、蒸发器、冷凝器、离心和轴流风扇及电机等组成一个整体,所产生的共振比较集中。
  三、不管是分体机的室外机或是窗式机,都尽且不要受阳光直射
  有高温热源和有严重空气污染(如风大,油烟重)的方向,以免空调器室外侧的冷凝器受阳光热力及大量粉尘物贴附的影响而增加整机运行负荷,导致制冷效率降低,耗电量增大。
  空调器室外侧的进气口及排气口是作散热之用,不宜靠近墙壁或被物体阻挡。不要使室外侧排出的冷热气影响他人或公共利益。与对方门窗距离不应小于 3米。
  四、为了保证空调器更有效地工作空调安装建议
  1.窗式空调器:(2)上出风型式(由室内侧的面板上部出冷气)装在离地面1.5米左右高处,并调整出风栅板使冷气从永宁院,黄醋园出风口的中。上部排出以防止循环气流出现“短路”现象。(2)侧出风型式(由室内侧的面板右侧部出冷气)没有高度限制,只要根据房间需要的安装位置调整好风栅板即可。
  2.分体式空调器:(1)挂壁式的室内机(下出风型式)与地面之间的距离要高于目视高度。(2)落地式的室内机(上出风型式)只要选择不置于房门通道处、室内气流循环良好、易排水的位置即可,同时调整好出风栅板使冷气从出风口中、上部排出。
  另外,空调器室内侧附近不能有热源和水蒸气,不能有障碍物阻挡气流循环。
  五、关于空调器的滴水
  我国目前对空调器室外滴水问题尚没有严格的规定(港、澳特区及台湾地区有相应的规定,如香港特区每年处理空调器滴水扰人投诉达近千宗)。用户还是要注意以空调器的滴水不影响他人和公共利益为准则。
  1.窗式空调器的排水是将积聚在底盘的冷凝水从室外侧出水口排出。如果可以,让轴流风扇将冷凝水甩到冷凝器帮助散热。但应注意这时冷凝器的散热片会较早受到腐蚀。
  2.分体式空调器的排水是将室内机组内的冷凝水通过排水软管排到室外。在安装挂壁式室内机组时应注意:(1)室内机排水管的水平高度应等于或略高于穿墙孔的中心高度。(2)当用胶带将配管、提拔水软管和连接缆线包裹与室内机连接时,尽量使有排水软管的一面靠近墙壁或将包裹体所接触的室内机侧面缺口处用胶布贴裹。以防止空调机组运行时的震动,使缺口塑料切面逐渐将排水软管割破,发生室内滴水现象。
  六、如果因维修需要或移机安装空调,就要先运行整机把活体《细管)三通阀关闭
  靠室外机组中的压缩机将室内机组和配管内的F22全部收入室外机组内后再关闭气体(粗管)、三通阀并停机(称“收氟”)。当空调器的维修或拆机、移机安装完后,要再次“排空”后进行整机试运行。此时整机内的F22会低于正常值,必须在试运行中补充F22达正常值。而有的维修、银洞巷,银枪新村安装人员为了自己方便或降低成本,不进行“排空”就把气、液体三通阀打开,使配管和室内机组内的空气混合于F22中,参加整机系统运行。由于空气是不凝性气体,会导致蒸发、冷凝压力过高,消耗功率增大,制冷效率降低,很容易感到空调器不制冷和室内、外机组噪音增大,经常会过载停机。长期使用易造成电器件和压缩机的损伤。