(热工测量电工仪表与测量教案题目)用K型热电偶测量温度,当指示电工仪表与测量教案为电子电位差计和动圈表时,示值误差分别为多少?

 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:55
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
12年热工测量仪表作业参考答案
下载积分:600
内容提示:12年热工测量仪表作业参考答案
文档格式:PDF|
浏览次数:38|
上传日期: 13:29:03|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 600 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
12年热工测量仪表作业参考答案
关注微信公众号您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
(热工测量仪表及自动控制习题)热工测量仪表及自动控制习题集.doc 32页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
热工测量仪表及自动控制习题集
⑴.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测量仪表。所对应的测量温度范围分别为-100~500℃;-50~550℃;0~1000℃。如果希望测量值为500℃,而测量的相对误差不超过2.5%。问选哪块表较合适?
⑵.请指出下列误差属于哪类误差?
a用一块万用表重复测量同一电压值所得结果的误差。
b读数时由于看错了数字造成的误差。
c在用热电偶测温时,由于冷端温度没有补偿引起的测温误差。
⑶.相同量程的仪表,其精度等级数字越小,说明该表的测量准确度越高,这样说对吗?为什么?
(4).工艺上要求隧道窑烧成带某段温度的测量误差小于10℃.现采用S型热电偶配XMZ-101测温显示。XMZ-101量程选为0-1600℃,问该表的精度等级应选多少级?
(5)仪表面板上标出的精度等级数字,在实际使用中来说有何意义?请举例说明。
(6)指针式温度显示仪表,量程范围为0-1400℃,精度等级为0.5级。那么该表的最小刻度分格应为多少?
(7)现对某台温度仪表进行校验后得出以下一组数据,问该表应确定为多少等级?
刻度值℃ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
测量值 正行程 0 101 207 289 399 495 602 701 803 900 1002
反行程 0.5 94 196 304 400 505 605 698 800 899 1002
(8)热电偶的电极丝直径越粗、长度越长则产生的电势是否就越就大?
(8a)热电偶两根电极如果粗细不同,是否会对其产生的热电势有影响
(9)常用的热电偶有哪些类型,请说出其分度号,长期使用最高温度分别为多少℃?
(10)为什么要对热电偶冷端温度进行处理?常用处理方法有几种?
(11)补偿导线有两种类型,它们在使用中有何区别?
(11a)什么是补偿导线?补偿导线的作用是什么?在使用补偿导线时应注意哪些问题?
(12)在购买热电偶时应向供应商提供哪些必要的数据?
(13)哪些热电偶称为特殊热电偶?请例举三种以上特殊热电偶。
(14什么是铠装热电偶?其主要特点有哪些?
(15) 热电偶测温时产生的误差有哪些因素引起的?
(16) 用普通的热电偶测量一般燃气梭式窑炉内的温度,测出的温度与窑内的实际温度相比是偏高还是偏低?(使用方法正确)
(17) 热电偶与补偿导线连接时,要求两个接点处的温度必须相等吗?为什么?
(18)热电阻测温时为什么要采用三线制连接方法?
(19)热电偶补偿电桥的平衡温度为什么要设计为二种,0℃和20℃?在使用时有何区别?
(21) 目前热电阻温度计一般情况下测温上限为多少?
(22) 热电阻与热电偶相比,哪个测温精度高?为什么?
(23) 校验工业用热电偶时需要哪些设备?怎样进行校验?
(24) 目前我国标准化热电阻有哪几种?写出它们的分度号和对应的初始值。
(25) 用同一种金属材料制成的热电阻,为什么要规定不同的初始电阻值?初始电阻值小的热电阻有何特点?
(26)试比较金属热电阻温度计和半导体温度计在测温时的优缺点。
(27) 对于现场已安装好的热电阻的三根连接导线,在不拆回的情况下,如何测试每根导线的电阻值?比较下图中各仪表温度示值的大小,并说明原因。
(28) 比较下图中各仪表温度示值的大小,并说明原因。
(29)用S型热电偶和动圈表组成的测温系统。如图所示,补偿电桥的平衡温度为20℃,t=1300℃,t1=80℃,t0=30℃,t2=25℃,动圈表的机械零点在0℃,求
①动圈表的温度示值为多少?
②要想使示值与实际被测温度相符,应作何处理?
(30) 用K型热电偶和动圈表组成测温回路。将动圈表的机械零点调到20℃,但热电偶的冷端温度为55℃,当测量时仪表 示值为425℃时,实际测量的温度为多少?
(31)当动圈式温度表在工作时,将信号输入端短接时,温度指针应指在何处?
(32)当数字式温度仪表在工作时,将信号输入端短接时,温度显示应为多少度?
(33) 非接触式测温方法的理论基础是什么?目前常用的辐射测温仪表有几种?
(34) 影响非接触式测温的准确性最关键的因素是什么?
(35)在用非接触法测温时,有何种方法来确定被测对象的辐射系数?
(36)简述光学高温计的工作原理及使用方法?影响光学高温测温准确的因素有哪些?
(37)用光学高温计测量窑内匣钵的温度,高温计读数为1300℃,匣钵的ελ=0.7,λ=0.66μm,求匣钵的实际温度?
(38)全辐射高温计中的热电堆起何作用?
(39)全辐射高温计测温时应注意哪些问题?
(40)热电偶配动圈表测温时,为什么要规定外接电阻为15欧姆?
(41)一台动圈表的满度电流为60μ
正在加载中,请稍后...热工检测仪表 - 搜狗百科
&&最新版本
热工检测仪表
该版本已锁定
本书是根据冶金、有色系统高等学校八五教材出版规划和本课程教学大纲编写的。
全书共分八章。第一、三、六章由昆明工学院李江如编写,第二、四、五章由东北大学王玲生编写,第七、八章由鞍山钢铁学院沈剑莹编写。王玲生担任主编。
本教材按45学时编写。内容以热工检测仪表为主,兼顾其它常用检测仪表,并侧重于仪表的基本原理及应用。符合热能、钢铁冶金、有色金属冶金等专业的教学要求。
东北大学高魁明、赵渭国和华东冶金学院张立文详细审阅了书稿,提出了许多宝贵意见,在此表示诚挚的谢意。
目录概 述第一章 基本知识第一节 测量及测量误差一、测量的概念和测量方法二、测量误差第二节 检测仪表的品质指标与分类一、检测仪表的品质指标二、检测仪表的组成及分类习题与思考题第二章 接触式温度测量仪表第一节 温度测量概述一、温度二、温标三、1990年国际温标(ITS-90)简介四、温度标准的传递五、温度测量仪表的分类第二节 热电偶温度计的原理一、热电偶的原理与特点二、热电偶的应用定则第三节 普通热电偶的结构及标准化热电偶一、普通热电偶的结构二、标准化热电偶三、非标准化热电偶第四节 热电偶冷端温度的处理一、补偿导线法二、计算修正法三、冷端恒温法四、补偿电桥法第五节 热电偶的实用测温线路一、工业用热电偶测温的基本线路二、测量多点温度的基本线路三、热电偶的串联四、热电偶的并联第六节 热电偶的检定和测温误差的分析一、热电偶的检定二、热电偶测温误差的分析第七节 工业用其它类型热电偶一、铠装热电偶二、快速微型热电偶三、表面热电偶第八节 普通热电偶的使用与安装一、热电偶使用注意事项二、热电偶的安装原则第九节 热电阻温度计一、热电阻的测温原理与特点二、热电阻的分类第十节 普通型热电阻一、金属热电阻二、半导体热敏电阻第十一节 铠装热电阻、薄膜铂热电阻一、铠装热电阻二、薄膜铂热电阻三、厚膜铂热电阻附录附录1标准化热电偶分度表 (附表1~7)附录2标准化热电阻分度表(附表8~11)习题与思考题第三章 非接触式温度测量仪表第一节 辐射测温的物理基础及其基本方法一、一般概念二、辐射测温的物理基础三、辐射测温的基本方法四、辐射测温仪表的基本组成五、辐射测温仪表简介第二节 光学高温计一、灯丝隐灭式光学高温计二、光电高温计第三节 全辐射式高温计一、全辐射式高温计的基本结构及工作原理二、全辐射式高温计的使用第四节 比色高温计简介习题与思考题第四章 电动显示仪表第一节 平衡电桥与不平衡电桥一、平衡电桥二、不平衡电桥第二节 动圈式指示仪表一、工作原理二、仪表的结构三、动圈式仪表的应用第三节 自动平衡式显示仪表一、自动平衡式显示仪表的构成原理和结构特点二、自动电子电位差计的测量桥路三、电子自动平衡电桥的测量桥路四、其它各部件的作用五、自动平衡式显示仪表的应用第四节 数字式显示仪表及智能仪表简介一、配热电偶的数字式温度表二、有源电桥式热电阻数字温度表三、智能仪表简介习题与思考题第五章 自动称重仪表第一节 电阻应变式自动称重仪表一、概述二、荷重传感器第二节 压磁式自动称重仪表一、压磁传感器原理与特点二、压磁传感器第三节 电子秤一、电子皮带秤二、料斗秤三、吊车秤习题与思考题第六章 压力、压差和物位测量第一节 压力、压差测量仪表一、基本概念二、测压仪表的分类三、弹性式压力计四、远传式弹簧管压力计五、电气式远传压力表――简介应变片式压力变送器六、热电真空计七、压力计的选用八、压力计的校验九、压力表的安装简介第二节 物位测量仪表一、物位测量概述二、静压式液位计三、静压式液位计的静压校正问题――量程迁移问题四、吹气式静压液位计五、密度ρ为变量时的静压液位测量六、电容式物位计习题与思考题第七章 流量测量仪表第一节 概述一、瞬时流量、累积流量二、流量测量方法第二节 节流式流量计一、节流元件二、节流装置测量原理及流量方程式三、标准节流装置有关参数的确定四、标准孔板的测量精度五、节流式流量计用差压计第三节 动压测定管一、动压测定管的基本原理二、动压测定管分类及组成第四节 转子流量计一、玻璃管转子流量计的工作原理二、电远传金属管转子流量计三、转子流量计刻度换算四、转子流量计安装第五节 靶式流量计一、靶式流量计的基本工作原理二、靶式流量计的流量系数Ka第六节 电磁流量计一、电磁流量变送器的工作原理二、电磁流量变送器的结构第七节 容积式流量计一、椭圆齿轮流量计二、腰轮流量计(罗茨流量计)第八节 质量流量计一、质量流量计的分类二、直接式质量流量计――涡轮转矩式质量流量计三、推导式质量流量计四、温度、压力补偿式质量流量计习题与思考题第八章 气体成分分析第一节 概述一、常用成分分析仪表的种类二、工业生产中自动成分分析系统及组成第二节 奥氏气体分析器一、工作原理二、奥氏气体分析器的取样操作三、奥氏气体分析器的读数方法及分析第三节 氧分析器一、磁式氧分析器二、氧化锆式氧量分析仪第四节 热导式CO2气体分析器一、热导式CO2气体分析器基本工作原理二、测定CO2成分的装置第五节 红外线气体分析器一、红外线气体分析器基本工作原理二、红外线气体分析器结构及工作过程第六节 气相色谱仪一、气相色谱仪的工作原理二、气相色谱仪的基本组成及有关问题三、气相色谱仪的定性定量分析习题与思考题主要参考资料热电偶传感器习题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
热电偶传感器习题
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢《热工仪表及自动化》课程总复习题及答案 热工仪表及自动化》一简答题 1.在直流电路中,电感线圈和电容器各起什么作用? 答:线圈相当于电阻,而电容器的作用相当于隔直 2.晶体三极管的输出特性曲线图有哪些区域? 答:饱和区放大区截止区 3.什么叫法定计量单位?有哪几部分构成? 答:法定计量单位:由国家以法令形式明确规定要在全国采用的计量单位,称为 法定计量单位我国法定计量单位由国际单位和国家选定的其它计量单位构成 4.什么叫示值误差?表达式是如何表示? 答:被校表指示值与标准表指示值之差称为示值误差表达式:示值误差=被校表 指示值-标准表指示值 5.火力发电厂中,三大主机设备及汽轮机的辅助设备有哪些? 答:三大主机设备是锅炉汽轮机和发电机汽轮机的辅助设备有:凝汽器凝结水泵 抽气器油箱油泵冷油器和加热器等 6. 列出表示仪表示值误差示值相对误差示值引用误差允许误差和精度级别的表 达式? 答:仪表示值误差=(指示值)-(计量检定值); 仪表示值的相对误差=(仪表示值误差)/(指示值); 仪表引用误差=(仪表示值误差)/(仪表满量程值); 仪表各刻度中,引用误差绝对值最大的一个的百分数的分子为仪表精度级别 7.热工测量仪表由哪几部分组成?各部分起什么作用? 答:热工测量仪表由感受件中间件和显示件组成感受件直接与被测对象相联系, 感受被测参数的变化, 并将被测参数信号转换成相应的便于进行测量和显示的信 号输出中间件将感受件输出的信号直接传输给显示元件,或进行放大和转换,使 之成为适应显示元件的信号显示件向观察者反映被测参数的量值和变化 8.什么是三相点?什么是水的三相点? 答: 三相点是指一种纯物质三相平衡共存时的温度和压力水三相点是指水冰汽三 相平衡共存时,其温度为 273.16K(0.01),压力为 609.14Pa 9.在热控测量系统图中,所用下列文字符号各表示什么取源测量点?(1)PE; (2)FE;(3)LE;(4)TE;(5)AEW 答:(1)压力;(2)流量;(3)液位;(4)温度;(5)分析 10 在热控图中下列文字各表示何种功能?(1)TIT;(2)PDIT;(3)FIC;(4)LIA.1 答:(1)温度指示变送;(2)压差指示变送;(3)流量指示调节;(4) 液位指示报警 11.自激振荡器有哪几部分组成?产生自激振荡应满足哪些条件? 答:自激振荡器由基本放大器正反馈电路和电源组成自激振荡的条件有两部分, 其一是相位条件反馈电压与输入电压同相,即放大器和反馈电路产生的总相移 =2n(n=0,1,2),其二是振幅条件要维持振荡器的输出振幅不变,则反馈电压的幅 值要和原输入电压的幅值相等,即 AF=1(放大器放大倍数与反馈网络系数的乘 积等于 1) 12.正弦波振荡器由哪儿部分组成?为什么要有选频网络? 答:正弦波振荡器由基本放大电路,反馈电路和选频网络三部分组成,在电路中 选频网络和反馈网络往往用同一网络因为选频网络一般采用 LC 并联电路,它对 于 f=f0 的信号,呈最大阻抗,其两端有最大输出电压,则放大器具有选频能力, 如果没有选频网络,输出电压将由各次谐波组成,而不能得到某一单一频率的正 弦波,因此,一定要有选频网络 13. 简述产生误差的原因? 答:造成测量误差的原因有:(a)测量方法引起的误差;(b)测量工具,仪 器引起的误差;(c)环境条件变化引起的误差;(d)测量人员水平和观察能力 引起的误差;(e)被测量对象本身变化所引起的误差 14.什么叫可编程序控制器,一般由哪几部分组成? 答:可编程序控制器是一种以微处理器为基础的数字控制装置,一般包括以 下几个部分:中央处理器,存贮器及扩展板,I/O 接口,通信接口,扩展接口, 编程器 15.简述计算机运算器作用及其组成? 答:运算器是完成算术和逻辑操作的部件,是中央处理器的主要部分,通常 是帽一个累加器和一些专用的寄存操作数或运算结果的寄存器组成 16.试述什么是可编程控制器的指令表程序表达方式?并说明如下指令的功 能 :LD,AND-NOT,OUT,OR-LD 答: 指令就是采用功能名称的英文缩写字母作为助记符来表达 PLC 各种功能 的操作命令,由指令构成的能完成控制任务的指令组就是指令表 LD 动合触点与线连接指令 AND-NOT 串联常闭触点指令 OUT 线圈输出指令 OR-LD 程序块并联连接指令 17.弹簧管压力表常用的校验方法有哪些? 答:有标准表比较法和标准砝码比较法两种2 18.与热电阻配套测温的二次仪表有哪些? 答:与热电阻配套测量温度的二仪表有动圈式测温仪表 ,比率测温表和自动平 衡电桥测温表 19.温度测量有哪几种常用元件? 答: 有:热电阻,热电偶,双金属温度计,膨胀式温度计 20.简述热电阻的结构? 答:热电阻的结构一般由电阻体骨架绝缘体套管内引线保护管接线座(或接 线柱接线盒)等组成 21 简述弹簧管压力表的工作原理 答:弹簧管压力表的工作原理是:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移, 并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力 22.火力发电厂常用的转速表有哪几种? 答:火力发电厂常用的转速表有离心式转速表,磁电式转速表(带测速发电机) 和电子计数式转速表等 23.简述热电偶的测温原理 答:热电偶测温的基本原理是热电效应把任意两种不同的导体(或半导体)连接 成闭合回路,如果两接点的温度不等,在回路中就会产生热电动势,形成电流, 这就是热电效应热电偶就是用两种不同的材料一端焊接而成的焊接的一端叫作 测量端,未焊接的一端叫作参考端如果参考端温度恒定不变,则热电势的大小和 方向只与两种材料的特性和测量端的温度有关, 且热电势与温度之间有固定的函 数关系,利用这个关系,只要测量出热电势的大小,就可达到测量温度的目的 24.简述热电阻温度计的测温原理及其特点 答:热电阻的测温原理是基于导体和半导体材料的电阻值随温度的变化而变化, 再用显示仪表测出热电阻的电阻值, 从而得出与电阻值相对应的温度值热电阻温 度计具有以下特点: (1)有较高的精度例如,铂电阻温度计被用作基准温度计; (2)灵敏度高,输出的信号较强,容易显示和实现远距离传送;(3)金属热 电阻的电阻温度关系具有较好的线性度,而且复现性和稳定性都较好但体积较 大,故热惯性较大,不利于动态测温,不能测点温 25.热电偶均质导体定律的内容是什么? 答:该定律的内容是:两种均质金属组成的热电偶,其电势的大小与热电极直径 长度及沿热电极长度上的温度分布无关,只与热电极材料和两端温度有关;热电 势大小是两端温度函数之差,如果两端温度相等,则热电势为零,如果材质不均 匀,则当热电极上各处温度不同时,将产生附加热电势,造成无法估计的测温误 差 26.一电缆规格为 KVV4×2.5,说明含义?3 答:这是一种铠装带有聚氯乙烯护套和绝缘的四芯电缆,每根线芯的截面为 2.5 平方毫米 27.在检定工作中,检定器与被检定器的误差的关系如何确定? 答:要检定工作中,检定器的误差应为被检定器的误差的 1/3~1/10K 28.玻璃液体温度计的检定项目主要有哪些? 答:主要检定项目为:外观;示值稳定度;示值误差检定;特殊结构的相应检定 29.热电阻的校验方法有哪几种? 答:一种是分度值校验法:即在不同温度点上测量电阻值,看其与温度的关系是 否符合规定 另一种是纯度校验法: 即在 0 和 100 时测量电阻 R0 和 R100, 求出 R100 与 R0 的比值 R100/R0,看其是否符合规定 30.写出铂铑 10-铂热电偶,镍铬镍硅热电偶镍铬康铜热电偶的分度号?并指出 三种热电偶中在同一温度下哪种热电势最大哪种热电势最小? 答:铂铑 10 铂热电偶分度号为 S;镍铬镍硅热电偶分度号为 K;镍铬康铜热电 偶的分度号为 E;其中在相同温度下热电势最小的为 S 型,热电势最大的为 E 型 31.工业用标准化热电阻有哪几种? 答:国家统一生产工业标准化热电阻有三种:WZP 型铂电阻 WZC 型铜热电阻 和 WEN 型镍热电阻 32.常用的校验仪器有哪些? 答:常用的校验仪器有:恒温水浴;恒温油浴;标准压力表,交直流毫安表;补 偿式微压计;直流电位差计;直流单臂电桥,校验信号发生器 33.试述压力表外观检查和零位检定技术要求 答:外观检查:(1)检查压力表的各种部件各部件应装配牢固,没有影响计量 性能的锈蚀裂纹孔洞等(2)检查压力表的表盘分度数值及符号,表盘分度数值 及符号应完整清晰;分度标尺应均匀分布,所包的中心角为 270 度,标有数字 的分度线宽度不超过 1.2 毫米(3)压力表的指针检查,指针应伸入所有分度线 内, 且指针指示端宽度应不大于最小分度间隔的 1/5 指针与分度盘平面的距离在 1~3 毫米范围内(4)检查压力表的封印装置,封印装置应完好,在此情况下, 应触及不到仪表内部机件 零值检定:压力表处于工作位置,在未加压力或升压检定前和降压检定后,其指 针零值误差应符合下列要求:(1)有零值限止钉的压力表,其指针应紧靠在限 止钉上,缩格不得超过最大允许基本误差的绝对值(2)无零值限止钉的压力表, 其指针须在零值分度线宽度范围内, 零值分度线宽度不得超过最大允许基本误差 绝对值的两倍4 34.工业上常用的热电偶有哪两种?它们的分度号是什么?测量范围是多少?0 度时标称电阻值 R0 是多少? 答:工业上常用的热电阻有两种,即铜热电阻和铂热电阻铜热电阻测温范围为负 50 到正 150 度,铂热电阻测温范围为负 200 度到正 850 度,铜热电阻的分度号 是粗 Cu 和 Cu100,0 度时的标称电阻值分别为 50 欧和 100 欧铂热电阻分为 A 级和 B 级,它们的分度号都是 PT10 和 PT100,其 0 度的标称电阻值分别为 10 欧和 100 欧 35.压力表的精度等级是如何表示的?如何计算工业用压力表的允许绝对误 差? 答: 压力表的精度等级是用仪表允许出现的最大引用误差去掉百分数后的并符合 国家准确度等级数字系列数值来表示的,压力表允许误差的计算方法如下: (1) 具有单向标尺的压力表(0 刻度为起始点),它的允许绝对误差等于测量上限乘 以精度等级,再乘以 1/100(2)具有双向标尺的压力表,它的允许绝对误差等 于测量上限和下限之和乘以精度等级,再乘以 1/100;(3)具有无零位标尺的 压力表,它的允许绝对误差等于测量上限和下限之差乘以精度等级,再乘以 1/100 36.使用动圈式仪表时,应注意哪些事项? 答:应注意以下事项:(1)使用前应检查所用检测元件的分度号与动圈仪表面 板上所注分度号是否一致;(2)动圈仪表外接线路电阻,应按仪表面板要求调 整好;(3)配热电偶的仪表,使用冷端温度补偿导线后,仪表的机械零点应调 在冷端温度补偿器的平衡点温度上,(4)配热电阻的仪表,热电阻与仪表的连 接,应根据使用要求,选择二线制或三线制接线方式;(5)停止使用或搬运时, 需将仪表的短路接线柱短路,以免指针摆动,造成损坏 37.与热电偶配用的冷端温度补偿器的工作原理是什么? 答:冷端温度补偿器内部是一个不平衡电桥,电桥的三个桥臂由电阻温度系数极 小的锰铜线绕制, 使其电阻值不随温度而变化三个桥臂电阻值均为 1 欧, 另一个 桥臂由电阻温度系数较大的铜线绕制,并使其在 0 度时,Rx 为 1 欧,此时电桥 平衡,没有电压输出在限流电阻选择适当后,当冷端温度变化时,电桥的电压输 出特性与所配用的热电偶的热电特性在补偿温度范围内相似, 把电桥输出端与热 电偶正确串联,从而起到热电偶参考端温度自动补偿的作用 38.简述差动变压器式远传压力表的工作原理 差动变压器式远传压力表是一个压力位移电感电压转换装置在弹性元件自由端 连接一个铁芯,利用弹簧管(或膜盒膜片)受压后所产生的弹性变形来改变铁芯 与线圈之间的相对位置,使线圈的电感量发生改变,从而使压力变化的信号转换 成线圈电感量变化的信号, 进而引起差动变压器的输出电压变化此电压信号经相 敏整流后送至二次仪表,指示出被测压力的大小 39.检定工业热电阻时应在什么条件下进行? 答:(1)电测设备工作环境温度应为 20 度正负 2 度;(2)电测设备的示值应 予修正,标准电阻应采用证书上给出的实际电阻值(3)对保护管可拆卸的热电5 阻,应从保护管中取出放入玻璃试管中(检定温度高于 400 度时用石英管)试 管内径应与感温元件相适应,为防止试管内外空气对流,管口应用脱脂棉(或耐 温材料)塞紧,试管插入介质中深度不少于 300 毫米,不可拆卸的热电阻可直 接插入介质中;(4)检定时,通过热电阻的电流应不大于 1 毫安;(5)测量 100 度电阻值时,恒温槽温度偏离 100 度之值应不大于 2 度,温度变化每 10 分 钟不超过 0.04 度 40.补偿导线规格为 KC-GB-VV70RP4×1.5,试说明其含义 答:表示 K 型热电偶用的补偿型一般用普通级补偿导线,绝缘层与保护层为聚 氯乙烯材料,使用温度为 0 到 70 度,多股线芯,屏蔽型,两对线芯,线芯截面 1.5 平方毫米 41.用比较法检定工业用热电偶需要哪些仪器和设备? 答:所需仪器设备有:(1)二等标准热电偶;(2)管式电炉及温控设备;(3) 0.05 级直接低电阻电位差计; (4) 多点切换开关, 寄生电势不超过 1 微伏; (5) 冷端恒温器及二等水银温度计 42.校验热电阻元件应需要哪些标准仪器和设备? 答:二等标准铂电阻温度计;0.02 级直流电位差计或测温电桥;0.1 级旋转电阻 箱;0.01 级 100 欧标准电阻;油浸式多点转换开关;冰点槽或广口冷瓶;恒温 水浴;恒温油浴;直流电源;0.2 级直流毫安表 43.温度变送器在温度测量中的作用是什么? 答:热电偶的毫伏信号及热电阻的阻值变化信号,经温度变送器被转换成统一的 电流信号此信号若输入到显示记录仪表中,可进行温度的自检测;若输入到调节 器中,可组成自动调节系统,进行自动调节;经过转换输入到电子计算机中,可 进行温度巡回检测计算机控制等 44.汽轮机保护项目主要有哪些? 答: 凝汽器真空低保护润滑油压低保护超速保护转子轴向位移保护高压加热器水 位保护 45.汽轮机本体监视一般包括哪些内容? 答:汽轮机本体监视包括:转速轴向位移汽缸热膨胀胀差轴弯曲轴承温度推力瓦 温度轴振动轴承振动等监视 46.自动调节器有哪些整定参数? 答:有比例带积分时间微分时间三个整定参数 47.简述电子平衡电桥的工作原理 答:电子平衡电桥是一种与热电阻元件配套使用的电子平衡显示仪表,其工作原 理如图所示:当仪表工作时,由于热电阻 RT 置于被测温度场中,其阻值随温度 变化而变化,当温度降低时,RT 变小;当温度升高时,RT 增大,因此桥路有 一不平衡电势输出,经放大器放大后驱动可逆电机转动,使滑动触点移动,直至6 不平衡信号消失,电桥重新平衡,同时,可逆电机带动指示记录机构,指示和记 录出相应的温度值 48.简述电子电位差计的工作原理 答:电子电位差计是用补偿法测量电压电位差计采用不平衡电桥线路,热电偶输 出的直流电势与测量桥路中的电压比较, 比较后的差值电压经放大器放大后输出 足够大的电压, 以驱动可逆电机, 使测量桥路输出电压与热电势相等 (大小相等, 方向相反)当被测温度变化时,热电势变化,桥路又输出新的不平衡电压,再经 放大驱动可逆电机转动,改变滑动触点的位置,直到达到新的平衡为止在滑动触 点移动的同时, 与之相连的指针和记录笔沿着有温度分度的标尺和记录纸运动滑 动触点的每一个平衡位置对应着一定的温度值, 因此能自动指示和记录出相对应 的温度来 49.简述电接点水位计工作原理? 答:电接点不位计由水位传感器和电气显示仪表两部分组成,水位传感器就是一 个带有若干个电接点的测量筒,由于汽和水的导电性能有差异,被水淹没的电接 点处于低阻状态,该电路中显示仪表的指示电路工作,指示灯或发光二极管被点 亮光,以此指示出水位的高低 50.简述力平衡式压力变送器的工作原理 答:这种压力变送器是按力平衡原理工作的被测压力通过弹性敏感元件(弹簧管 或波纹管)转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器转换 为 0~10 毫安的直流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈之中,使之 产生与作用力相平衡的电磁反馈力,当作用与反馈力达到平衡时,杠杆系统停止 偏转,此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比将压力信号转变 为电流信号供指示调节用 51.什么是热工信号?热工信号分为哪几类? 答:热工信号是指在机组启停或运行过程中,当某些重要参数达到规定限值,或 设备,自动装置出现异常情况(但未构成危及机组安全)时,向运行人员发出报 警的一种信号热工信号一般分为热工预告信号,热工危险信号除以上两种信号 外,还有显示设备状态的信号系统,以及一些中小型电厂主控室与机炉控制室间 传递运行术语的联络信号 52.中间再热机组为什么设计旁路系统? 答:中间再热机组在机组启停低负荷或空负荷运转时,而锅炉保持稳定燃烧需一 定的最小蒸发量,因而在低低负荷或空负荷时为了处理锅炉多余的蒸汽量,使汽 轮机锅炉汽量平衡,保护再热器心脏回收工质和热量,所以设计了旁路系统 53.压力变送器调校的内容有哪些? 答:压力变送器调校的内容有:基本误差及变差的校验;再现性试验;恒流性能 试验;电源电压波动试验;环境温度试验;环境振动试验;长期运行漂移试验 54.比较法就是利用高一级的标准热电偶和被校热电偶在检定炉中直接比较的 一种检定方法就是把标准热电偶与被校热电偶捆扎在一起送入检定炉内, 把它们7 的测量端同置于同一均匀测试场中,用测试仪器测出它们的热电势,比较它们之 间的差值,因而叫做比较法 55.简述转速传感器的种类?结构原理和使用方法? 答:常用的转速传感器有光电式和磁电式两种,光电式传感器一般用在试验室或 携带式仪表, 而磁电式转速传感器多用于现场安装光电式传感器由光源光敏器件 和转盘组成,转盘转动时使透射或反射光线产生有无或强弱变化,从而使光敏器 产生与转速成正比的脉冲信号, 磁电式转速传感器由磁电探头和带有齿的转盘组 成,转盘一般有 60 个齿,并由导磁钢铁材料加工而成,磁电式探头内有永久磁 铁,其外面绕有线圈,当转盘转动时,由于磁通发生变化,感应出脉冲电势,经 放大整形后送计数器计数测量出转速 56.试述风压管路严密性试验的标准 答:用 0.1~0.5MPa(表压)压缩空气试压无渗漏,然后降至 6000Pa 压力进行耐 压试验,5min 内压力降低值不应大于 50Pa 57.电动执行器由哪几部分组成?简述其作用? 答:主要由伺服放大器和执行器两大部分组成,电动执行器是电动单元组合仪表 中的执行单元, 以伺服电动机为动力的位置伺服机构电动执行器接受调节器来的 0~10mA 或 4~20mA 的直流信号,将其线性地转换成 0~900 的机构转角或直线 位置位移,用以操作风门挡板阀门等调节机构,以实现自动调节 58.锅炉过热器安全门与汽包安全门用途有何不同? 答: 锅炉过热器安全门汽包安全门都是为了防止锅炉超压的保护装置过热器安全 门是第一道保护,汽包安全门是第二道保护整定时要求过热器安全门先动作,这 是因为过热器安全门排出的蒸汽对过热器有冷却作用, 而汽包安全门排出的蒸汽 不经过过热器,这时过热器失去冷却容易超温,故只有在过热器安全门失灵的情 况下或过热器安全门动作后压力仍不能恢复时,汽包安全门才动作 59.为什么在检定热电偶时要对炉温变化进行规定?检定工作用镍铬-镍硅,镍 铬-康铜热电偶时,对炉温变化是怎样规定的? 答:因为标准热电偶和被检电偶不是在同一时间内进行测量的,虽然炉温稳定, 但随着时间的延长, 炉温有微量变化就会给测量结果带来误差为了保证测量的准 确度,在检定热电偶时,必须对炉温变化进行严格规定规程中规定,采用双极比 较法检定工作用镍铬-镍硅和镍铬-康铜热电偶时,在整个测量过程时间内,检定 炉内温度变化不得超过渡 0.5 采用微差法检定时,检定炉内温度变化不得超过 5 60.检定压力变送器时,如何确定其检定点? 答:检定向 0.5 级以上的压力变送器时,需用二等标准活塞式压力计作为标 准器,而活塞式压力计作为标准器,而活塞式压力计能够测量的压力值是不连续 的所以在检定压力变送器时, 要根据压力变送器的量程和活塞式压力计输出压力 的可能,确定 5 个或 5 个以上的检定点确定好检定点后,可算出各检定点压力 变送器对应的输出电流值作为真值 (或实际值) 按确定的检定点进行检定检定时, 压力变送器的实际输出值(标准毫安表的示值)作为测量值(或示值)将二者进8 行比较即可求出压力变送器的示值误差当检定 1 级以下的压力变送器可以使用 弹簧管式精密压力表作为标准器此时,也不一定要一律均分成五个检定点,而要 根据精密压力表的读数方便(按精密压力表的刻度线)来确定检定点,只要在全 范围内不少于 5 点就行 61.火电厂中常用的顺序控制项目有哪些? 答:火电厂中常用的顺序控制系统有:锅炉定期排污锅炉吹灰锅炉燃烧器控制化 学水处理除盐汽轮机自启停凝汽器胶球清洗,锅炉的上煤配煤等 62.锅炉灭火保护的作用? 答:(1)监视炉内的燃烧工况,能报警;(2)燃烧不稳定时投油助燃;(3) 助燃不成功,停炉,防止灭火打炮 63.调节器的精确度调校项目有哪些? 答:手动操作误差试验;电动调节器的闭环跟踪误差调校;气动调节器的控制点 偏差调校;比例带积分时间微分时间刻度误差试验;当有附加机构时,应进行附 加机构的动作误差调校 64.自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪 些? 答: 自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成组成自动调节系统常见的基 本环节有一阶惯性环节比例环节积分环节微分环节和迟延环节 65.试述可编程序控制器的输入输出继电器分别起什么作用? 答:输入继电器是 PLC 接收来自外部开关信号的窗口,输入继电器与 PLC 的输 入端子相连,并具有许多常驻开和常闭触点,供编程时使用,输入继电器只能由 外部信号驱动,不能被程序指令来驱动 输出继电器是 PLC 用来传递信号到外部负载的器件输出继电器有一个外部输出 的常开触点,它是按程序执行结果而被驱动的,内部有许多常开常闭触点供编程 中使用 66.简述氧化锆氧量分析传感器工作的基本原理? 答:氧化锆氧量分析传感器是由一种固体电解质氧化锆陶瓷制成的,这是一种具 有离子导电性质的固体在陶瓷体内外两侧烧结附着有电极当烟气和参比空气中 氧气分压力不同时, 吸附在氧浓度高一侧电有为上地氧分子得到 4 个电子, 形成 两 2 价氧离子进入固体电解质在高温下, 由于氧离子从高浓度的地方向低浓度的 地方转移在低浓度侧电极上释放多作电子变成氧分子逸出, 扩散运动在两侧电极 上电荷积聚而产生电动势,形成一种电极浓差电池,这就是传感器的基本原理 67.流体流过节流件后其状态参数将如何变化?热工测量中如何利用此特性来 测量流量? 答: 流体流过节流件时, 流速增大压力减小温度降低比容增加流体流过节流件时, 在节流件前后产生压力差,且此压力差与流量有一定的函数关系,因此测出节流 件前后的压力差即能测得量值,差压式流量计就是彩这原理测流量的9 68.简述转速仪表校验时的注意事项 答:(1)仪表的外观检查应符合规程要求(2)熟悉转速检定装置的使用说明 书及检定规程;(3)熟悉转速仪表的说明书,传感器的安装方法技术要求仪表 的连接等,并按照要求正确牢固地安装及接线;(4)校验前,应先通电 30min 进行热稳定;校验时,装置的转速应逐级地升降,不可急速地升降;校验点不应 少于 5 点,且应包括上下限并在其范围内均匀分布;记录要详细认真;(5)校 验人员不可站在齿轮盘的切线方向,注意人身安全 69.简述智能化数字仪表的检定项目 答:外观检查;通电显示检查;零位漂移检查;示值基本误差检定,包括检定点 数与正反行程的循环数;回程误差匠检定;绝缘电阻的检定 70.程序控制装置根据工作原理和功能分别可分为哪几种? 答: 程序控制装置根据工作原理可分为基本逻辑型时间程序型步进型计算型按功 能可分为固定接线型通用型和可编程序型 71.试述火电厂计算机实时监控系统应有的功能 答:火电厂计算机实时监控系统应具有以下功能:数据采集;运行监视;报警记 录;跳闸事件顺序记录;事故追忆打印;机组效率计算;重要设备性能计算;系 统运行能量耗计算;操作指导;打印报表 72.简述用试凑法整定调试 PID 参数的步骤 答:(1)先用 P,再用 I,最后再加 D;(2)调试时,将 PID 参数置于影响最 小的位置,即 P 最大,I 最大,D 最小;(3)按纯比例系统整定比例度,使其 得到比较理想的调节过程曲线,然后再把比例度放大 1.2 倍左右,将积分时间从 大到小改变,使其得到较好的调节过程曲线;(4)最后在这个积分时间下重新 改变比例度,再看调节过程曲线有无改善;(5)如有改善,可将原整定的比例 度减少,改变积分时间,这样多次的反复,就可得到合适的比例度和积分时间; (6)如果在外界的干扰下系统稳定性不好,可把比例度和积分时间适当增加一 些,使系统足够稳定;(7)将整定好的比例度和积分时间适当减小,加入微分 作用,以得到超调量最小调节作用时间最短的调节过程 73.简述汽轮机监视仪表系统的作用 答:汽轮机监视仪表系统(TSI)是一种可靠的连续监测汽轮发电机组转子和汽 缸的机械工作参数的多路监控系统,用于连续显示机组的启停和运行状态,并为 记录仪表提供信号当被测参数超过整定值时发出报警信号, 必要时采取自动停机 保护,并能提供故障诊断的各种测量数据 74.如何调节给水泵转速? 答: 汽动泵是通过电流电压转换器与其电液调节系统联接改变转速而电动给水 泵是通过执行机构去控制液压联轴器的匙管位置,改变给水泵转速 75.简述锅炉燃烧过程自动调节的任务10 答: (1)保持过热器出口压力恒定,以燃料量调节蒸汽量,维持蒸汽压力; (2) 保持燃烧充分,当燃料改变时,相应调节送风量,维持适当风煤比例;(3)保 持炉膛负压不变,调节引风与送风配合比,以维持炉膛负压 76.简述数字式热工显示仪表的结构的各部分的作用 答:数字式热工仪表结构及各部分的作用如下:(1)传感器:它将数字显示表 头提供输入信号电压或电流信号(2)放大器:它将输入的电压或电流信号进行 放大(3)A / D 转换器:即模数转换器,它是数字仪表的核心它的作用是将连续 的模拟电压信号转换成离散的数字信号,并以数字形式显示测量结果(4)线性 化器:通常传感器具有非线性的函数关系,它的作用是消除非线性误差(5)寄 存与显示器:将 A / D 转换器的输出信号进行寄存和数字显示(6)控制逻辑电 路:对全机进行控制,协调各部件工作(7)报警电路:对被测参数的上下限进 行报警 77.简述 893IDCN 分布式智能数据采集网络的功能 答:该网络是一种高性能高精度的新型通用数据采集网络,具有测量精度高,抗 干扰能力强,通讯速率快,传送距离远,智能化程度高,使用简单灵活,安装维 护方便等优点该网络采用总线型拓扑结构, 主机采用 IBM/PC 系列计算机或其他 型号的计算机,测量任务由具有不同测量功能的各种智能测量前端(IDCB)完 成,可采用屏蔽双绞线对网上的多台测量前端进行连接,通过插在主机机箱内的 通讯适配卡和主机进行通讯,所有测量前端,通讯电缆和主机之间采用独特的电 气隔离技术,使网络处于全浮空状态,提高了整个数据检测网络的搞干扰能力和 安全可靠性该网络现与各种不同功能测量前端相连可进行温度压力流量等热工 参数的测量 78.汽轮机紧急跳闸保护系统(ETS)保护功能包括哪些内容? 答:汽轮机电超速保护;轴向位移保护;轴承油压低保护;EH 油压低保护;真 空低保护;1~7 号轴承振动保护;MFT 主燃料跳闸停机保护;DEH 失电停机保 护;差胀越限保护;高压缸排汽压力高停机保护;发电机内部故障停机保护;手 动紧急停机 79.试述标准孔板的检验项目 答: 结构尺寸和几何尺寸的检验, 孔板开孔部分的检验, 孔板边缘尖锐度的检验, 孔板平行度的检验,粗糙度的检验,流出系数及不确定度的检验流出系数的检验 可在水流量校准装置上进行装置的基本误差小于或等于孔板流出系数不确定的 1/2 80.采用平衡容器进行水位测量其误差的主要来源是什么? 采用平衡容器进行水位测量其误差的主要来源是:(1)在运行时,当汽包压力 发生变化时,会引起饱和水饱和汽的重度发生变化,造成差压输出有误差; (2) 设计计算平衡容器补偿管是按水位处于零水位情况时得出的, 而当运行时锅炉偏 离零水位时会引起测量误差;(3)汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水 可能会被蒸发掉,导致仪表指示出现误差 81.仪表检验报告需有哪些人签字?11 答:仪表检验报告需有检定员班组技术员(班长)车间技术员签字 82.试述智能仪表硬件和软件的基本组成部分 答: 智能仪表的硬件部分包括主机电路过程输入输出通道人机联系部件和接口电 路以及串行或并行数据通信接口等智能仪表的软件包括监控程序中断处理程序 以及实现各种算法的功能模块 83.旁路控制系统应具有哪两方面的功能? 答:为了适应旁路系统的功能要求,旁路控制系统应具有以下两方面的功能:首 先是在正常情况下的自动调节功能, 按固定值或可变值调节旁路系统蒸汽的压力 和温度其次是在异常情况下的自动保护功能, 这时要求快速开启或快速关闭旁路 阀门,以保护运行设备 84.已知标准节流件测流量的基本公式是:qaA0×(2/)P,说明式中各符号的含义 答:a 为流量系数;为膨胀系数;A0 为节流孔面积;为介质密度;P 为节流元 件前后差压 85.FSSS(锅炉安全监控系统)的主要功能是什么? 答: 在锅炉燃烧的启动停止和运行的任何阶段防止锅炉的任何部位积聚爆炸性的 燃料和空气的混合物,防止损坏蒸汽发生器或燃烧系统设备,同时连续监视一系 列参数, 并能对异常工况作出快速反应它是发电厂设备启动运行和停机操作的基 础 86.试述节流差压流量计的原理及基本计算公式? 答:节流差压式流量计的测量原理,是基于在充满流体的管内安装节流装置时, 流束将在节流装置处形成局部收缩,流速增加,静压降低,于是在节流装置前后 便产生了静压差,此静压差与流量有确定的关系,节流装置的计算公式是根据流 体力学中的伯努得方程和流动连续性方程推导出来的基本流量公式为: qm=kadP 式中:k 为常数;a 为流量系数;为流束膨胀系数;为流体密度;d 为节流孔径 87.试述汽包的作用? 答:有三个作用:汽水分离作用;建立水冷壁水循环;清洗蒸汽 88.一电缆标有 3×4+1×2.5,它的含义是什么? 答:该电缆由四根芯,其中三根截面各为 4 平方 mm,另一根截面积为 2.5 平方 mm 89.锯割时锯条崩齿的原因有哪些? 答:锯条崩齿的原因有:压力太大,锯软材料时压力太大,起锯角度太大,锯管 料和薄板时没有采取适当的措施和方法,以及锯齿选择不当与工件不相适等等 90.简述中间再热汽轮机系统汽水过程? 答:主蒸汽高压缸再热器中压缸低压缸凝汽器12 91.汽轮机盘车装置的作用是什么? 答: 在汽轮机启动而主汽门和调节阀尚未打开时, 或在停机后, 转子停止转动前, 用它防止转子因受热不均而弯曲 92.试说明汽轮机轴封系统的作用? 答:防止汽轮机蒸汽外漏或空气漏入气缸,同时回收漏气的热量,减少汽水损失 93.选择绞孔余量的原则是什么? 答:(1)孔径:孔径大余量大;孔径小,余量小; (2)材料:材料硬,余量小;材料软,余量大; (3)绞前加工方法:加工方法精度高,余量小;加工方法低,余量大; (4)绞孔方法:机铰余量大,手绞余量小 94.工作票签发人必须具备哪些条件? 答:(1)熟悉设备系统及设备性能;(2)熟悉安全工作规程检修制度及运行 规程的有关部分;(3)掌握人员安全技术条件;(4)了解检修工艺 95.工作班成员的安全责任是什么? 答:认真执行电业安全工作规程和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督安 全规程和现场安全措施的实施 96.对热工设备的铭牌标志牌等有何要求? 答: 表盘端子箱等应标明编号和名称变送器仪表执行机构测量元件一次阀门和连 接管路均应有标明其用途的标志, 端子排接插件及与其相连的电缆芯线导线都应 有符合设计图纸的标志,电缆两端必须有清晰牢固的标志牌,热机保护装置应有 区别于其它设备的明显标志 97.工作负责人的安全责任是什么? 答:(1)正确安全地组织工作; (2)结合实际进行安全思想教育;(3)督 促监护工作人员遵守电业安全工作规程; (4)负责检查工作票所载安全措施是 否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件; (5)工作前对工 作人员交待安全事项;(6)对工作班成员做适当的变动 98.检验和试验状态有哪几种? 答:检验和试验状态有四种:(1)已检验合格;(2)已检验但待解决,尚未 判定合格;(3)已检验但不合格;(4)未检验 99.什么是质量检验? 答:质量检验是对实体的一个或多个特性进行的诸如测量检查试验和度量,将结 果与规定要求进行比较,以及确定每项活动的合格情况所进行的活动 100.全面质量管理的基本核心是什么?13 答:全面质量管理的基本核心是提高警惕人的素质,增强质量意识,调动人的积 极性,人人做好本职工作,通过抓好工作质量来保证和提高产品质量或服务质量 101.使用撬杠为什么不能用力过猛或用脚踩? 答:在吊装作业或搬运重物时,为了把物体抬高或放低,经常用撬的方法撬就是 用撬杠或撬棍把物体撬 起来,如果用力过猛或用脚踩就容易造成撬杠滑脱或折 断,容易发生安全事故,所以使用撬杠不能用力过猛或用脚踩 102.使用兆欧表检查绝缘时应注意哪些问题? 答:(1)首先根据被测对对象选用适当的电压等级的兆欧表(一般选用 550V 兆欧表);(2)带电容的设备测量前后均需放电;(3)兆欧表的引出线应为 绝缘良好的多股软线;(4)摇把转动速度为 120 转每分左右,不能倒摇 103.在校验数字表时,起始点为什么不从零开始? 答:对于接收 0~10mA 或 4~20mA 统一直流信号的表计,在整定仪表的电气零 点时,不可使仪表的显示数全为零因为电气零点偏负时,仪表显示仍为零为了避 免零位偏负,在调整零位电位器时,应该使最低位数在 0~1 之间闪动 104.弹簧管压力表校验前应进行哪些检查? 答:弹簧管压力表校验前的检查内容有:(1)仪表的刻度指针等,应符合技术 要求;(2)仪表表壳玻璃及底座应装配严密牢固;(3)校验前回压检查时, 仪表指针在标尺刻度范围内移动应平稳,没跳动和卡涩现象;(4)仪表在工作 位置测量系统与大气接通时,仪表指针应位于标尺零点分度线上 105.简述工业用水银温度计的零点检定? 答:(1)零点的获得:将蒸流水冰或自来水破碎成雪花状,放入冰点槽内,注 入适量的蒸馏水或自来水后,用干净的玻璃搅拌并压紧,使冰面发乌用二等标准 水银进行校准,稳定后使用 (2)零点检定时温度计要垂直插入冰点槽内,距离器壁不得小于 20mm,待示 值稳定后方可读数 106.压力表在投入前应做好哪些准备工作? 答:压力表在投入前应做的准备工作如下:(1)检查一二次门排污门应关闭, 接头锁母不渗漏,盘根须适量,操作手轮和紧固螺丝与垫圈齐全完好;(2)压 力表及固定卡子应牢固;(3)电接点压力表还应检查和调整信号装置部分 107.影响热电偶测量的外界因素是什么?用哪些方法消除? 答:影响热电偶测温的外界因素是热电偶冷端温度消除的方法有:恒温法补偿导 线法补偿电桥法补偿电偶法电势补偿法高速动圈仪表机械零位等 108.热工控制回路如何进行现场检查? 答: 控制回路的连线要全部经过检查, 验明是否符合图纸要求, 是否有接错之处, 导线对地和导线之间的绝缘是否符合规定,导线接头接触是否良好 109.弹簧管压力表产生滞针跳针的原因有哪些?14 答:弹簧管压力表的传动装置中如牙齿有锈蚀磨损或齿间有毛刺污物存在,都将 导致压力表滞针和跳针故障 110.如何整定压力开关的动作值? 答:在整定压力天关的动作值时,应该道德利用复位弹簧的整定螺丝整定好开关 的复位值,再利用差值弹簧的整定螺丝去整定开关的动作值 111.简述试验室校验 YX150 型 0~1.6MPa1.5 级电接点压力表时所用的标准器 及设备 答:所需标准器如下:(1)量程为 0~2.5MPa,精度为 0.25 级的弹簧管式标准 压力表;(2)量程为 0~6MPa 的二等标准活塞式压力计 112.弹簧管压力表有哪两个调整环节?调整这两个环节各起什么作用? 答:弹簧管压力表两个调整环节,一是杠杆的活动螺丝;二是转动传动机构改变 扇形齿轮与杠杆的夹角调整杠杆的活动螺丝可以得到不同的传动比, 达到调整压 力表线性误差的目的, 改变扇形齿轮与杠杆的夹角可以起到调整压力表非线性误 差的作用 113.使用活塞压力计应注意哪些问题? 答:(1)活塞与活塞缸,承重盘和砝码必须配套使用,不能与其它的活塞压力 计互换;(2)必须根据当地的重力回速度进行磕码的修正,对 0.05 级活塞压力 计重力加速度与标准相差不大于 0.005m/s2,0.2 级的相差不大于 0.02 m/s2 可 以不考虑此项误差;(3)活塞压力计使用的环境温度为 20 度正负 5 度,传压 介质,粘度应符合规定(4)测量时,应使活塞以 30~120 转每分的角速度连续 转动(5)所用传压介质应符合规定并过滤 114.使用精密压力表应注意些什么? 答:(1)仪表应妥善保养,经常保持清洁;(2)使用或搬运时,不要激烈振 动和碰撞以免仪表损坏;(3)使用时应轻敲仪表表壳,然后再进行读数;(4) 如果发现仪表有疑问时,应进行检定和检修;(5)仪表经常使用的工作压力范 围应不大于测量上限的 70%;(6)为了保证仪表的准确性,应定期进行检查和 检定 115.电接点压力表的信号误差如何检定? 答:在电接点压力表示值检定合格后,进行信号误差的检定,其方法是:将上限 和下限的信号接触指针分别定于三个以上不同的检定点上, 检定点应在测量范围 的 20%~80%之间选定,缓缦的升压或降低,直至发出信号的瞬时为止,动作值 与设定值比较计算误差不应超过允许误差 1.5 倍 116.简述弹性压力表有哪些校验内容?怎样选择弹性压力表的校验点? 答:压力表的校验内容有:确定仪表的基本误差变差零位轻敲位移和指针偏转的 平稳性(有无跳动停滞卡涩现象)弹性压力表的校验点,应在测量范围内均匀选 取, 除零点外, 校验点数对于压力表和真空表不小于 4 点; 对于压力真空 (联程) 表其压力部分不小于 3 点,真空部分为 1~3 点校验点一般选择带数字的大刻度 点15 117.怎样校验 XCZ 型动圈表?kGP#R 答:(1)校验点应选在大刻度线点及常用点上,不应小于 5 点(2)通电前, 先调好指针的机械零位(3)通电后,加信号使指针缓慢上升至标尺刻度终点, 停留 3 分钟,再减信号使指针缓慢返回到标尺刻度始点附近,再断开信号,10 秒后读取示值该示值即为不回机械零位读数指针在移动中应平稳,无卡涩,摇晃 迟滞等现象;(4)做上升或下降校验时,应使指针缓慢接近校验点,不应过头 再返回;(5)当指针到达被校分度线中心时,读取标准电位差计示值 118.测量汽及水压力表的投入有哪些程序? 答:(1)开启一次阀门,使导管充满介质;(2)二次阀门为三通门时,缓缓 开启排污手轮,用被测介质导管冲洗干净后,关闭排污手轮;(3)缓缓开启二 次阀门,投入仪表;(4)测量蒸汽或液体的压力表投入后,如指针指示不稳定 或有跳动现象,一般是导压管有空气装有放所阀的应排气;未装放气阀的,可关 闭二次阀门,将仪表接头稍稍松开,再稍稍打开二次阀门,放出管内空气待接头 有液体流出后,再关紧二次阀门,拧紧接头,重新投入仪表;(5)多点测量的 风压表投入后,应逐点检查指示是否正常;(6)真空压力表投入后,应进行严 密性试验, 在正常状态下, 关闭一次阀门, 五分钟内指示值的降低不应大于 30% 119.热电偶参考端温度处理具体方法有哪几种?使用热电偶补偿导线时应该注 意什么问题? 答:具体方法:(1)热电势修正法;(2)参考端恒温法;(3)参考端温度补 偿法使用补偿导线时,必须注意以下几点:(1)补偿导线必须与相应型号的热 电偶配用;(2)补偿导线在与热电偶仪表连接时,正负极不能接错,两对连接 点要处于相同温度;(3)补偿导线与热电偶连接点温度不得超过规定使用的温 度范围;(4)要根据所配仪表的不同要求选有补偿导线的线径 120.热电阻温度计测温常见的故障有哪些? 答:热电阻温度计测温常见的故障有: (1)热电阻电阻丝之间短路或接地; (2) 热电阻电阻丝断开;(3)保护套管内积水或污物,局部短路;(4)电阻元件 与接线盒间引出导线断路;(5)连接导线接触不良使阻值增大,或有局部短路 等 121.如何调整弹簧管式压力表的线性误差? 答:当弹簧管式压力表的示值误差随着压力成比例地增加时,这种误差叫线性误 差产生线性误差的原因主要是传动比发生了变化,只要移动调整螺钉的位置,改 变传动比,就可将误差调整到允许的范围内当被检表的误差为正值,并随压力的 增加而逐渐增大时,将调整螺钉向右移,降低传动比,当被检表的误差为负值, 并随压力的增加而逐渐增大时,应将整调螺钉向左移,增大传动比 122.如何调整弹簧管式压力表的非线性误差? 答:压力表的示值误差随压力的增加不成比例的变化,这种误差叫非线性误差, 改变拉杆和扇形齿轮的夹角,可以调整非线性误差调小拉杆与扇形齿轮的夹角, 指针在前半部分走得快,指针在后半部分走得慢调大拉杆与扇形齿轮之间的夹 角,指针在前半部分走得慢,指针在后半部分走得快,拉杆与扇形齿轮夹角的调16 整可通过转动机芯来达到非线性误差的具体调整, 要视误差的情况而确定通常情 况下应先将仪表的非线性误差调成线性误差,然后再调整线性误差为此,一般情 况下调整拉杆与扇形齿轮的夹角,与调整调节螺钉的位置配合进行的%38j$ 123.什么是压力开关的差动值?如何调整? 答:压力开关的差动值,也叫压力开关的死区压力开关动作后,必须使压力稍低 于压力开关的动作值,才能使微动开关复位,动作值与复位值之差叫做压力开关 的差动值将压力开关安装在校验装置上,先将差动旋钮旋至零位,使压力到达动 作值,调整调节杆,用万用表电阻档监视输出接点状态,当接点正好闭合时停止 调节然后使压力下降到规定的死区范围,调节差动旋钮,使接点正好断开,如此 反复校核两次,直至动作都准确为止 124.使用管型高温检定炉应注意什么? 答:(1)通电前,应检查温度控制器或加热电源稳压电源调压器等和电炉连接 导线应连接牢固,炉外壳接地温度控制器各功能旋钮或按键应放正确的位置上; (2)电阻炉的加热电流和电压不允许超过电炉的额定功率;(3)升降温时不 能使加热电流突变,以防电炉温度突变而损坏;(4)检定贵金属热电隅的电阻 炉不能用来检定廉金属热电偶 125.膜盒式风压表传动机构的磨擦与卡涩故障是怎样造成的?如何处理? 答:(1)由于清洁不良所致可拆下零件浸入汽油中用毛刷清洗;(2)转轴不 直,齿轮有毛刺或间隙过小,游丝损坏,元件间碰擦或运动元件连接过紧等,可 根据实际情况予以处理 126.膜盒式风压表怎样进行平衡调节? 答:膜盒风压表平衡调节方法是:将风压表加压到 1/2 满量程刻度处,再将风压 其不平衡所引起的基本误差, 若小于或等于允许误差的一 表左右分别倾斜 5 度, 半时,则风压是平衡的否则应作如下调整;仪表右边抬高时,若指针向上偏转, 说明指针侧轻,将平衡锤向内旋进,若指针向下偏转,说明指针侧重,应将平衡 锤向外旋出 127.盘内接线的技术要求有哪些? 答:盘内配线的基本技术要求为:按图施工接线正确;连接牢固接触良好;绝缘 和导线没有受损伤;配线整齐清晰美观 128.对热工各连接管路应如何检查? 答:主要检查蒸汽空气管路和水管路是否有接错堵塞和漏泄现象 129.叙述风压取源测点位置选择的原则 答:(1)测量管道压力的测点设置在流速稳定的直管段上;(2)锅炉一次风 管或二次风管的压力测点至燃烧器之间的管道阻力应相等;(3)测量气体压力 时,测点在管道的上半部;(4)测量带有灰尘或气粉混合物等混浊介质的压力 时,就采用具有防堵和吹扫结构的取压装置 130.对热工信号系统的试验有哪些质量要求?17 答:对热工信号系统试验的质量要求如下:(1)当转换开关置于灯光试验位置 (或按试灯按钮)时,全部光字牌应亮(或慢闪);(2)当转换开关置于信号 试验位置(或按试验按钮)时,应发出音响和所有光字牌光报警,按消音按钮, 音响应消失,所有光字牌变为平光;(3)当模拟触点动作时,相对应的光字牌 应闪亮,并发出音响报警,按消音按钮,音响应消失,光字牌闪光转为平光 131.简述数字温度表的检定项目 答:外观检查,通电检查(包括数码管显示符号及小数点位检查),基本误差检 定,分辨力检定,稳定性检定,连续运行试验,绝缘电阻测量,绝缘强度的测量 132.简述差压变送器的投入过程 答:(1)检查差压变送器的正负压门是否关闭,平衡门是否打开;(2)开启 排污门缓缓打开一次阀门冲洗导管,冲洗后关闭排污门,一般冲洗不少于两次; (3)待导管冷却后,才可启动仪表,若管路中装有空气门应先开启一下空气门, 排除空气后方可启动仪表;(4)渐渐开启变送器正压门,当测量介质为蒸汽或 液体时,待充满凝结水或液体时,松开变送器正负测量室排污螺钉,待介质逸出 并排净空气后拧紧螺钉,然后检查是否渗透漏并检查仪表零点;(5)关闭平衡 门,逐渐打开负压门 133.热电阻元件在使用中会发生哪些常见故障? 答:热电阻线之间短路接地;电阻元件电阻丝断;保护套管内部积水,电阻元件 与导线连接松动或断开 134.试简述 1151 型电容压力变送器校验的技术要求 答:(1)仪表外观要整洁,铭牌完好;各零部件完整无损,位置正确,紧固件 无松动;(2)准确度为变送器量程的正负百分之零点五,示值误差在允许基本 误差以内,回程误差不大于允许基本误差的绝对值;(3)密封性:变送器的测 量部分在随额定工作压力时,不应有泄漏及损坏现象;(4)绝缘性:变送器的 接地端子内部电气回路对外壳的绝缘电阻不应小于二十兆欧 135. 对屏敝导线的屏敝层接地有哪些要求?为什么? 答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处, 视具体抗干扰效果而定若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将 经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地,仅与一侧 保持同电位,而屏蔽层与大地不构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避 免大地共模干扰电压的侵入 136. 简述检定 0~400Kpa0.5 级 1151 型电容式压力变送器所用的标准仪器有哪 些? 答:1151 型电容式压力变送器的准确度等级为 0.5 级,标准器允许基本误差的 绝对值不大于被检表允许基本误差绝对值的 1/3 则:(1)压力标准器:二等标 准活塞式压力计, 级 0~600KPa 标准数字压力表或准确度能满足要求的其它 0.1 压力标准器(2)电流标准器:0.1 级,0~20mA 数字毫安表或准确度能满足要 求的要求的其他电流标准器18 137.简述 0~400KPA05 级 1151 型电容式压力变送器密封性试验方法及要求 答:将额定工作压力(400KPa)引入压力变送器,切断压力源,观察 5min 压 力下降值,不超过所加压力的 1%(4KPa) 138.试述 DTL 型调节器中放大器故障的一般检查方法 答:(1)检查各点电流电压的数值是否符合规定值如某一点电压不正常,则检 查与它有关的元件是否损坏;(2)功率级检查,将变压器 B1 初级绕组短接, 用万用表 R×100 档给功放管的 b,e 极加入一信号(红笔接 e,黑笔接 b )看调节 器有无输出如有,则正常,否则有关元件损坏,开路接触不良;(3)交流电压 放大级检查测量该级各级的工作点压力看是否符合规定值;(4)调制级检查 139.现场如何判断热电偶的型号及补偿导线的极性? 答:要判断热电偶的型号及补偿导线的极性,必须掌握热电偶材料的物理性质及 补偿导线的性质如:K 分度热偶:镍铬(+)(不亲磁)(-)(稍亲磁),对应 补偿导线;铜(+)(红色)康铜(-)(白色)E 分度热偶镍铬(+)(褐绿色) 康铜(-)(白色),对应补偿导线为热电偶延长线,性质相同掌握以上性质在 现场工作时:(1)看颜色;(2)试软硬;(3)亲磁与否,就可方便辨出 140.试述电动执行器的校验步骤 答:(1)当执行器校验接线无误后,接通电源,将伺服电机端盖上的:手动自 动开关拨向手动位置,摇动手柄,当输出轴转到零位时,位置发送器的输出电流 应为 4mA,(2)摇动手柄,使执行机构的输出轴旋转 90 度,此时位置发送器 否则应调整位置发送器内的调幅值电位器输出轴的转角与 的电流应等于 20mA, 位置发送器的输出电流成正比例关系,其误差应符合要求;(3)用双极开关改 变输入信号的极性,使执行器向正反两个方向旋转,输出轴应动作灵活,位置发 送器的输出电流应随输出轴向转动而正确变化 141.试述电动执行器和气动执行机构的就地如何手动操作? 答:(1)电动执行器就地手动操作时,可将电动机上的把手拨到手动位置,拉 出手轮,摇转即可;(2)气动执行机构就地手动操作时,可将控制箱上的平衡 阀板到手动位置,将上下缸气路连通不带手轮的气动执行机构,在其支架转轴端 部带有六万头,可使用专用扳手进行手动操作 142.安装转换天关时应进行哪些检查? 答:安装时,应用电池通灯,检查各不同位置时,接点的闭合情况应与开图相符 同时检查其中接点的接触是否紧密,接点不符合要求时,应予更换接点接触不良 者应予修理如作解体处理,回装后应检查接点闭合情况,确保动作可靠 143.角行程执行器的机械调整主要指的是什么?若调节机构全关至全开,而执 行器转臂旋转已超过 90 度或不到 90 度时,应怎样调整? 答:(1)机械调整主要指调整调节机构转臂的长度,能使电动执行器转臂逆时 针旋转 90 度,或气动执行机构活塞杆由最低位置运动到最高位置时,调节机构 从全关至全开,走完全行程;(2)或调节机构全关至全开,而执行器转臂旋转19 已超过 90 度时,应将调节机构转臂销轴孔向里移,即缩短转臂长度若执行器转 臂旋转不到 90 度时,则应将调节机构转臂销轴孔向外移,即增长转臂长度 144.角行程电动执行器的安装位置应如何选择? 答:(1)执行器一般安装在被调节机构的附近,并便于操作维护和检修不影响 通行;(2)拉杆不宜太长;(3)执行器与调节机构的转臂在同一平面内动作, 否则应另装换向器;(4)安装完毕后,应使执行器手轮顺时针旋转,调节机构 关小,反之开大,否则应在手轮旁标明开关方向;(5)执行器安装应保证在调 节机构随主设备受热位移时,三者相对应位置不变 145.汽机润滑油压低时信号不发出报警信号,如何处理? 答:(1)先检查闪光报警,短路闪光报警润滑油压低端子接点,应发信号,确 定信号回路正常;(2)润滑油压保护中的润滑油压低接点接通后启动一个继电 器继电器动作,其接点闭合应发出润滑油压低信号,检查继电器接点是否接触良 好;(3)检查线路 146.锅炉送引风机联动控制系统的联锁条件是什么? 答:联锁条件是:(1)运行中的引风机(或送风机)中有一台停运时,应自动 关闭其相应的入口导向装置,以防止风短路但是,运行中的一台引风机(或送风 机) 或两台运行中的引风机 (或送风机) 均应停止时, 不得关闭其入口导向装置; (2)或运行中的唯一一台引风机停止运行时,应自动停止送风机的运行 147.简述测量蒸汽流量的双波纹差压计初次投入运行的操作程序 答:(1)检查取样装置,阀门接头,一二次阀门,排污阀门应连接牢固严密; (2)检查一二次阀门,排污阀门应在关闭位置,平衡阀门应处于开启位置; (3) 稍开一次阀门,检查导压管阀门和接头等处是否有渗漏,若严密无漏应全开一次 阀门;(4)打开排污阀门,冲洗导压管,排除管内积污和空气,然后关闭排污 阀门;(5)当导压管内充满凝结水,并且冷却后,方可投入流量计;(6)操 作顺序为:先开启正压侧二次阀门,分别拧松正负压侧排汽丝堵,待排出凝结水 为止,则可再拧紧丝堵,关闭平衡门,再打开负压侧二次阀门 148.DKJ 电动执行器只能向一个方向运转,而当输入信号极性改变后执行器不 动,试分析故障原因 答: (1)检查放大器至电机内的连线,若其中一条断路即造成此现象出现; (2) 输入信号极性改变时,两触发器应有交替的脉冲出现如果一边无脉冲,原因有: 1 晶体三极管击穿;2 单结晶体管 BT31F 断路或击穿,此时无脉冲一边可控硅 不会导通;(3)若两触发器输出正常,则可能可控硅损坏;(4)伺服电动机 损坏 149.1151 变送器如何进行零点迁移? 答:1151 零点迁移步骤如下:(1)在迁移前先将量程调至所需值;(2)按测 量的下限值进行零点迁移,输入下限对应压力,用零位调整电位器调节,使输出 为 4mA;(3)复查满量程,必要时进行细调;(4)若迁移量较大,则先需将20 变送器的迁移开关 (接插件) 切换至正迁移或负迁移的位置 (由迁移方向确定) , 然后加入测量下限压力,用零点调整电位器把输出调至 4mA;(5)重复第 3 步 150.氧化锆探头的本底电压如何测量? 答:将探头升温到 700 稳定半小时,从探头试验气口和参比气体口分别通入流 量为 15L/H 的新鲜空气,用数字电压表测量探头的输出电势,待稳定后读数, 即为探头的本底电动势,不应大于正负 5mA 151.单极串极三冲量给水调节系统在结构上有什么相似与不同之处? 答:(1)相同之处是都有蒸汽流量给水流量水位三个信号,并由给水流量信号 反馈构成内回路,水位信号构成外回路,以及有蒸汽流量信号的前馈通路(2) 不同之处是串级系统增加了一个调节器,主调节器控制外回路,副调控制内回路 152.如何做 DTL 调节器的输出电流稳定性试验? 答:(1)积分时间置最大微分时间置最小,比例带置 100%;(2)改变输入信 号使输出为任意值,输出抖动范围不应超过 0.05mA 153DKJ 执行机构如何进行试验检查? 答:(1)按图 C3 接线;(2)合电源开关 1K,将电机把手放在手动位置,摇 动手轮使输出转到出厂时调整好的零位(凸轮高端,此时毫安表指示应为 4mA; (3) 摇动手轮, 使输出轴顺时针旋转 90 度, 毫安表指示应相应地从 4 变到 20mA 如果不到(或超过)20mA,可打开位置发送器罩盖,调整电位器,转角和位置 发送器的输出电流应一一对应;(4)操作按钮 2K 输出轴应顺时针旋转,操作 按钮 3K 输出轴应逆时针旋转,同时位置发送器的输出电流应能和转角一一对应 154.简述超声波流量计的组成和测量原理? 答:超声波流量计主要由换能器和转换器组成,换能器和转换器之间由信号电缆 和接线盒夹装式换能器需配用安装夹具和耦合剂超声波流量计利用超声波在流 体中传播时,超声波声速受流体影响而变化来测量流量的 155.什么是报警死区处理? 答:报警死区处理是计算机应用程序结构中报警处理结构的功能之一,可设 定各种报警限值的死区,防止参数在报警限值附近波动时发出频繁报警,提高信 号系统工作的稳定性 156.试述标准孔板的检验项目 答: 结构尺寸和几何尺寸的检验, 孔板开孔部分的检验, 孔板边缘尖锐度的检验, 孔板平行度的检验,粗糙度的检验,流出系数及不确定度的检验流出系数的检验 可在水流量校准装置上进行装置的基本误差应小于或等于孔板流出系数不确定 度的 1/2 157.试述孔板入口边缘圆弧半径 RK 的检验方法? 答:(1)反射光法:将孔板倾斜 45 度角,使日光或人工光源向直角入口边缘; 当大于等于 25mm 时,用 2 倍放大镜,当 D 小于 25mm 时,用 4 倍放大镜观察21 边缘无反射光;(2)模压法:用铅箔模压孔板入口边缘;制成复制件后用工具 显微镜实测 RK,其结果应符合规程规定 158.当减温水量已增至最大,过热蒸汽温度仍然高时,可采取哪些措施降低汽 温? 答:(1)调整锅炉燃烧,降低火焰中心位置;(2)在允许范围内减少过剩空 气量;(3)适当降低锅炉蒸发量 159.使用标准节流装置必须具备哪些管道条件和流体条件? 答:(1)流体必须是牛顿流体,流体要充满管道,作连续稳定流动,不能有脉 动流量(2)管道应具有圆形截面,其直径应在规定范围内流体在节流装置前后 一段距离内不发生相变化,水不蒸发,过热蒸汽保持过热状态,同时是单向存在 的节流装置安装在两段等内径的直管段之间,前后的直管段要有一定长度(符合 规程规定),以保证流体在流过节流装置前流速与管道轴线平行,没有涡流 160.简述计算机控制系统组态的方法步骤 答:方法步骤如下:(1)根据过程控制系统方框图,确定算法功能块的类型; (2)为功能块指定输入与输出信号;(3)指出信号的处理方式;(4)填写功 能块所需的参数等 161.简述标准节流装置的选型原则 答:(1)必须满足测量精度的要求;(2)压力损失不应超过规定要求;(3) 前后直管段应满足规定要求;(4)在满足测量精度的条件下,尽可能选择结构 简单价格便宜的节流件装置;(5)要考虑到安装地点流体对节流装置的磨损和 脏污条件;(6)要求现场安装方便 162.简答采用平衡容器测量汽包水位时,产生误差的主要原因有哪些? 答:(1)在运行时,当汽包压力发生变化时,会引起饱和水及饱和蒸汽的密度 发生变化,造成差压输出有误差(2)设计计算平衡容器补偿管是按水位处于零 水位情况下得出的,而运行时锅炉偏离零水位时会引起测量误差(3)汽包压力 突然下降时,由于正压室内凝结水可能会被蒸发掉,而导致仪表指示失常 163.电信号气动行程执行机构(ZSLDA 型)校准项目有哪些? 答:校准项目如下:一般性检查;作用方向检查;基本误差和回程误差校准;不 灵敏区(死区)校准;空载全行程时间校准,自锁性能校准;气源压力影响试验 164.采用变速给水泵的给水全程控制系统应包括哪三个系统? 答:(1)给水泵转速控制系统根据锅炉负荷的要求,控制给水泵转速,改变给 水流量;(2)给水泵最小流量控制系统通过控制回水量,维持给水泵流量不低 于某个最小流量,以保证给水泵工作点不落在上限特性曲线的左边;(3)给水 泵出口压力控制系统通过控制给水调节阀,维持给水泵出口压力,保证给水泵工 作点不落在最低压力 Pmin 线和下限特性曲线以下 这三个子系统对各种锅炉的给水全程控制系统来说都是必要的22 165.任何单位和个人在发现火警的时候,都应当迅速准确地报警,并积极参加 扑救,试述火灾报警的要点有几条?内容是什么? 答:有 4 条,内容是(1)火灾地点;(2)火势情况;(3)燃烧物和大约数量; (4)报警人姓名及电话号码 166.试述锯条在锯削过程中折断的主要原因 答:(1)锯条装得过紧或过松;(2)工件抖动或松动;(3)锯缝歪斜;(4) 锯缝歪斜后强力校正;(5)锯削时压力太大;(6)锯条被锯缝咬住;(7)锯 条折断后,新锯条从原缝锯入 167.使用电钻时,有哪能些注意事项? 答:使用担忧钻的注意事项如下: (1)首先应检查钻是否完好其内容有:电源线路是否完好可靠,接地线是否符 合要求,操作开关是否灵活可靠,运转是否正常等;(2)按钻孔直径和加工件 大小厚薄调整好适当的转速,钻孔直径越大转速应适当减小;(3)使用钻头的 直径不准超过电钻的允许值,以免电机过载;(4)钻头必须用钥匙夹紧,不准 用其它工具敲击钻夹头; (5) 根据钻孔工件需要调整好钻头上下行程距离; (6) 钻孔工件应放置平稳,大型工件应作好固定,小型工件可用钳子夹持用手扶持, 并在工作下面垫好木凳;(7)钻孔时用力不得过猛,应用力均匀发现转速降低 及异常情况时,应立即停钻,并切断电源,查明原因;(8)操作时,不准带手 套清扫铁屑时,不能用手直接拔除或用嘴吹,以免伤害手指和眼睛,应该用刷子 扫除 168.钢丝绳在施工中的使用有什么规定和要求? 答:(1)钢丝绳应防止打结或扭曲;(2)钢丝绳的安全系数要足够,且夹角 要符合规定和要求;(3)钢丝绳不得与物体的棱角直接接触,应在棱角处垫以 半圆管,木板或其它柔软物;(4)钢丝绳在机械运动中不得与其它物体发生磨 擦;(5)钢丝绳严禁与任何带电体接触 169.喷灯使用时应注意哪些事项? 答:(1)油筒气筒喷嘴等不应渗漏;(2)使用场所附近不应有易燃物,尽可 以在空气流通的地方工作;(3)不在明火附近加油放油或拆卸检查喷灯;(4) 使用中当筒体发烫时,应停止作用;(5)不应在热状态下拆卸喷灯,特别是加 油口;(6)点燃试喷火量,应将火焰冲墙壁 170.吊运重物时,要注意哪些方面? 当吊运重物时,必须招呼周围人员离开一定距离,挂钩工退到安全位置,然后发 令吊当重物吊离地面 100MM 时,庆暂停起吊,仔细检查捆绑情况,确认一切都 可靠后继续进行起吊,不得以其它任何理由不执行操作规程 171.班组的质量管理工作主要应搞好哪些方面? 答:(1)对全班施工人员经常进行质量第一的思想教育;(2)组织全班学习 施工图纸,设备说明质量标准,工艺规程,质量检评办法等;(3)组织工人练 习基本功;(4)核对图纸检查材料和设备的质量情况及合格证;(5)坚持正23 确的施工程序,保持文明清洁的施工环境;(6)组织自检,互检,发挥班组质 量管理员的作用,及时,认真地填写施工及验收技术记录;(7)针对施工中的 薄弱环节,制定质量升级计划,明确提高质量的奋斗目标;(8)建立健全 QC 小组,实现全员参加质量管理 172.编制施工组织专业设计的主要内容有哪些? 答:(1)工程概况规模设备特点,主要控制系统及其特点;(2)热控系统和 设备的总体布置;(3)主要施工方案措施工艺以及隐蔽工程的施工措施露天仪 表,管路的防冻措施;(4)保证质量和安全及降低成本的标准和措施;(5) 推广新技术新工艺,新材料的项目和实施细则;(6)主要工程量的统计;(7) 综合进行安排和劳动力计划安排或施工进度网络计划;(8)培训计划 173.机组启动应具备哪些条件? 答:试运项目验收合格;信号保护装置完善;消防设施已投入使用,消防器材充 足;照明充足,事故照明具备使用条件;设备及管道保温完毕;土建工程完工, 安装孔洞及沟道盖板已盖好;通道畅通无阻,易燃物品和垃圾已彻底清除;脚手 架全部 不得妨碍运行;试运设备与安装设备之间已进行有诳地隔离,试运与施 工系统的分界线明确;所有试运设备的平台梯子栏杆安装完毕;试运范围内临时 敷设的氧气管道和乙炔管道已全部拆除;事故放油管畅通并与事故放油池连通 二专业论述题 1.什么叫电流和电流强度? 答:电流是指在电场作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运动称为电流电 流强度是指单位时间内通过导体有一截面电荷量的代数和, 它是衡量电流强弱的 物理量,可用公式 I=Q/t 表示式中,I 为电流强度,Q 为电荷量,t 为电流通过时 间 2.编写可编程控制器的应用程序有哪些具体步骤? 答:编写 PLC 的应用程序有以下具体步骤:(1)首先必须充分了解被控制对象 的生产工艺,技术特性及对自动控制的要求;(2)设计 PLC 控制系统图(工作 流程图功能图表等)确定控制顺序;(3)确定 PLC 的输入/输出器件及接线方 式; (4) 根据已确定的 PLC 输入/输出信号, 分配 PLC 的 I/O 点编号, 给出 PLC 的输入/输出信号连接图;(5)根据被控对象的控制要求,用梯形图符号设计出 梯形图;(6)根据梯形图按指令编写出用户程序;(7)用编程器集资将程序 送到 PLC 中; (8)检查核对编辑修改程序; (9)程序调试进行模拟试验; (10) 存贮已编好的程序 3.试述热电偶测温时,参考端为什么要求处于 0? 答:由热电偶测温原理可知,热电势的大小与热电偶两端温度有关要准确的测量 温度, 必须使参考端的温度固定由于热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪 表或温度变送器,其参考端都是以 0 为条件的,所以一般固定在 0 这也便于制 造有统一的标准故在使用中热电偶的参考端要求处于 0,如果在使用时参考端不 是 0,就必须进行修正24 4.简述 YX-150 型 0~1.6MPA1.5 级电接点压力表示值检定方法及技术要求 答:(1)将压力表安装好,用拨针器将两个信号接触指针分别拨到上限及下限 以外,然后开始示值检定; (2)压力表的示值检定按标有数字的分度线进行(包 括零位)检定时,逐渐升压,当示值达到测量上限后,耐压 3MIN,然后按原检 定点降压回检;(3)检定点应均匀应均匀选取,且不少于 5 点;(4)压力表 轻敲表壳前及轻敲表壳后,其指针示值与标准示值之差不超过正负 0.024Mpa, (5)压力表的回程误差不应超过 0.024Mpa;(6)压力表在轻敲表壳后,其指 针示值变动量不超过 0.012Mpa;(7)压力表指针的移动,在全分度范围内应 平稳,不得有跳动或卡阻现象 5.试述热电偶测温的三个定律? 答:(1)由一种均质导体组成的闭合回路,不论导体的截面面积如何,以及各 处的温度分布如何,都不能产生热电势;(2)由不同材料组成的闭合回路,当 各种材料接触点的温度都相同时,则回路中热电势的总和为零;(3)接点温度 它产生的热电势等于接点温度分别为 t1t2 和 t2t3 的两支同 为 t1 和 t3 的热电偶, 性质热电偶所产生热电势的代数和 6.试述活塞式压力计的工作原理及其结构 答:活塞式压力计是根据流体静力学的力平衡原理及帕斯卡定律为基础,进行压 力计量的工具一种力是由密闭管路中工作介质的压力产生的; 另一种力是活塞承 重盘及加放在承重盘上砝码的质量产生的,这两种力相平衡,当活塞式压力计的 活塞浮起并处于平衡位置,则可以根据已知的活塞有效面积,活塞承重盘及加放 在承重盘上的砝码的总质量和当地重力加速度, 即可求出密闭管路中工作介质的 压力值活塞式压力计由活塞活塞筒专用砝码和油管道貌岸然系统加压泵阀门等 组成 7.试述热工仪表及控制装置验收时,应具备的资料 答:应具备的资料有: (1)热工仪表(主要参数的)及控制装置的校验记录; (2)制造厂提供的技术资料; (3)高温高压管道管件及阀门等的材质及焊条的检验报告; (4)现场试验记录(热工保护试验记录,管路严密性试验见证书等)或试验报 告; (5)线路电阻测量及配置记录; (6)隐蔽工程安装检查记录; (7)电缆敷设记录; (8)节流装置设计书及安装记录 (9)竣工图 (10)设计变更通知书,设备,材料代用单位和合理化建议;25 (11)仪表设备交接清单; (12)未完工程项目明细表 8.热工仪表在正式投入前应检查哪些项目? 答:热工仪表在正式投入前应进行如下检查: (1)各热工仪表的标牌编号应正确清楚齐全; (2)各熔断器的熔丝容量应符合仪表或设备的要求,并检查其通断情况,各电 源开关应在断开位置; (3)仪表的电气接线正确,具有线路调整电阻的测量系统应按规程装配完; (4)热工仪表在送电前,应检查线路及其设备的绝缘,一般应不小于 1M 用兆 欧表检查绝缘时,应将晶体管元件设备上的端子拆下; (5)当双回路供电时,并列前应查对电的相序是否正确; (6)投入各种电源后,检查其电源,应符合各使用设备的要求; (7)仪表阀门管件和管路接头处的垫圈应合适无损,接头牢固有隔离容器的应 加好隔离液所有的一二次门均处于关闭位置 (差压仪表的中间平衡门应处于开启 位置) 9.配热电阻所用的动圈仪表外线路电阻为什么要进秆调整?按图F-3简述线 路电阻的测量方法并计算出应配制的线路调整电阻 rr?r?? 答:配热电阻的动圈仪表采用不平衡电桥线路进行测量,与热电阻连接的两根导 线分别接入电桥的两面三刀个相邻臂内,在设计电桥时,为使电桥在仪表刻度始 点温度时达到平衡,导线电阻均规定为一定数值,一般均规定为5±0.05 而在 现场实际使用时,导线电阻不符合要求应进行调整,否则将引起测量误差如图F -3所示,线路电阻的测量计算方法如下: (1)切断电源;NVOA (2)拆下该回路未经配制的线路调整电阻,用短路导线代之; (3)将R1的接线柱BC短路; (4) 将图F-3中显示仪表123接线柱上的导线拆下用电桥分别测得1与2 1与32与3导线电阻R1+2R1+3R2+3; (5)按下式计算三根导线的电阻值;R1=(R1+2+R1+3-R2+3) /2;R2=(R1+2+R2+3-R1+3)/2;R3=(R1+3+R2+3-R 1+2)/2;若三根导线的材料截面积和长度相同时,只需测出R1+2则:R 1=R2=R3=R1+2/2s (6)制的线调整电阻 rr?r??应为 r=RL-R1;r?=RL-R2;r??=RL-R3 (RL 为 仪表标尺板上标明的外接线路电阻值); (7)配制好线路调整电阻接入回路中; (8)按上述方法测得各回路总电阻值,与RL 之差不超过 0.0526 (9)合上电源 10.试述热电偶参考端温度补偿的意义和方法? 答:根据热电偶测温原理,要求热电偶参考端温度应恒定,一般恒定在 0 同时热 帮在 电偶分度表又是在参考端温度为 0 的条件下制作的显示仪表按分度表刻度, 使用中应使热电偶参考端温度保持在 0,如果不是 0,甚至是波动的,则必须对 参考端温度进行补正 热电偶参考端温度补偿方法一般有两种,即恒温法和补偿法具体方法如下: 恒温法是用恒温器或冰点器(或零点仪等),要求热电偶参考端所处的温度 恒定在某一温度或 0 补偿法就是采到补偿措施来消除因环境温度变化造成热电偶测量结果的误差 补偿法分为热电偶参考端温度不为 0,而等于某一常温 tn 时的补正方法和热电 偶参考端温度 TN 为一波动值的补正方法(1)热电偶参考端温度 TN 不等于 0 度,而等于某一恒定的温度的补正法有两种 = 1 \* GB3 热电势补正法,即热电 势计算法,计算公式为 E(T,T0)=E(T,TN)+E(TN,T0); = 2 \* GB3 调整配用测温仪表机械零点此办法是将显示仪表指针从刻度零点调到事先已知 的参考端温度上(2)热电偶参考端温度 TN 不等于 0 度,为一波动值的补偿方 法是: = 1 \* GB3 用补偿导线将热电偶的热电极延长到环境温度变化较稳定的 地方然后按(1)补偿, = 2 \* GB3 恒温器法,将热电偶的参考端置于恒温器 中,使其参考端恒定在某一温度值(如 T=0 度)(3)电桥补偿法,是在热电偶 回路中串接一个参考端温度的变化对热电偶测温时输出的热电动势值的影响 11.为什么要设汽轮机轴向位移保护? 答:汽轮机运行过程中,会产生相当大的轴向推力因此在汽轮机上均设有推力轴 承,来平衡这一轴向推力在正常运行时,汽轮机转子轴的推力盘依靠油膜支持在 推力轴承上的乌金瓦上如果汽轮机的负荷过大或者蒸汽参数变化过大, 都可能导 致轴向推力增大当轴向推力过大破坏了推力瓦油膜时, 就会造成推力瓦磨坏或汽 轮机动静部分碰擦等严重事故因此,汽轮机应设轴向推力过大保护但是,轴向推 力检测问题很难解决, 所以通常检测汽轮机转子的轴向位移来间接反应转子的轴 向推力此时称为轴向轴向位移保护 12.试述保证氧化锆氧量计正确测量的条件? (1)因为当含氧量一定时,电势 E 和温度 T 成正比例关系,因此在测量系统中 应有恒温装置,保证工作温度稳定,或者采用温度补偿装置(2)为了有足够灵 敏度,工作温度 T 应选在 800 度以上,一般选 850 度,因为 ZrO2 本身烧结温 度为 1200 度,所以使用温度不能超过 1150 度;(3)必须有参比气体,参比气 体中的氧分压要恒定不变,同时要求它比被测气体中的氧分压大得多,这样输出 灵敏度大;(4)由于浓差电池两侧在趋于一致的倾向,必须保证烟气和空气都 有一定的流速 13.试述 DDZ 型仪表为什么要采用直流毫安电流作标准信号?27 答:(1)直流不受交流感应的影响;(2)不受传输线电感电容和负载性质的 限制;(3)便于与巡回检测和数据处理装置及控制计算机配用;(4)直流信 号容易获得基准电压;(5)电流与磁场作用容易产生机械力;(6)传输线电 阻在一定范围内变化,不影响电流值,便于信号的远距离传递;(7)需要电压 输入的场合,可将电流转换成电压;(8)一个调节信号可同时同值控制若干台 执行机构因此采用这}

我要回帖

更多关于 热工测量仪表 的文章

更多推荐