请问35kv变电站主接线图的主变,是Ynd11的接线方式,那么在测量高压侧电阻时应该测A

工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
YNd11变压器低压侧相间短路保护越级动作事故
在110 kV降压变电站(所)中,一般利用110 kV线路电源侧线路保护作为变压器低压侧故障的远后备保护.当变压器为Yy联结时,不存在角度变换问题,电源侧距离保护的测量阻抗能够准确反映短路故障点到保护安装处的总阻抗;当变压器为Yd联结时,由于电压、电流相位发生了变化,电源侧距离保护的测量阻抗并不能准确反映短路故障点到保护安装处的总阻抗.以上特殊情况如果在整定计算中未能引起足够的重视,会造成保护拒动或误动,本文通过一起事故实例进行具体分析.
作者单位:
永康市供电局,321300,浙江金华
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
35k的v变电站电气部分初步设计.doc 25页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
35k的v变电站电气部分初步设计
你可能关注的文档:
··········
········
专业课程设计报告题目:35kv变电站电气部分初步设计系别电气工程系专业班级学生姓名指导教师提交日期 目录一、设计目的 3二、设计要求和设计指标 3三、设计内容 33.1变电站主线路设计 33.1.1主接线的设计原则 43.1.2主接线的设计要求 43.2变电站基本情况 53.3主变压器选择 53.4短路电流的计算 63.4.1变压器等值电抗计算 63.4.2短路点三相短路电流计算 73.5隔离开关及断路器的选择 73.6线路的选择 83.6.1选择 83.6.2校验 83.7互感器的选择 93.8关于接地短路电流的计算及接地要求 103.8.1关于接地短路电流的计算 103.8.2土壤电阻率ρ的取值 113.8.3接地电阻值要的求 123.9接地电网的布置 143.10变电站无功补偿 143.10.1各级电压无功补偿应根据分层分区、就地平衡的原则 13.10.2接线般规定 13.10.3无功补偿装置的接线方式应满足下列要求 13.10.4并联电容器及其配套设备的接线方式 13.10.5并联电抗器及其配套设备的接线方式 13.10.6静止无功补偿的接线方式 13.10.7并联电容器 13.10.8并联电抗器 3.10.9串联电抗器 3.10.10相关产品 213.11避雷设备 22四、本设计改进建议 23五、总结(感想和心得等) 23六、主要参考文献 24一、设计目的本次设计主要是针对配电网络的35kV电压降至10kV的变电站一次侧设备,内容主要是主线路上面的设备型号容量、设备厂家、设备型号等的选择,通过网上查找资料和厂家设备介绍,再到查阅书籍,我们进行了很多资料的搜索。通过各种公式的计算,我们得出了设备需要达到的标准,再选取适合的价格的产品。尽量做到设备质量可靠,成本低廉。二、设计要求和设计指标提交课程设计报告一份:包括原理,设计过程,设计结果。本次设计中进行了电气主接线图形式的论证、短路电流计算、主要设备和方式选择及校验(包括断路器、隔离开关、无功补偿器、接地方式、接地电阻等)。三、设计内容1、变电站电气主接线设计要求,对各种设计方案进行筛选,用CADauto进行主线路的画图,写出设计步骤;2、通过假设负荷情况再配合电压等线路的数据,选择适合的变压器,之后通过一系列线路和变压器的参数进行短路计算3、通过前期的各种基本计算,来确定接地要求4、通过短路电流等参数选择隔离开关和断路器5、通过负荷的预测和电压参数选择电压和电流互感器6、通过电压等级、设备的保护方式,保护要求等,确定接地电阻的大小7、通过就线路和变压器所产生的无功功率,进行无功补偿的设计8、通过变电站的防雷标准来选择避雷针,避雷线,避雷器等设备的选择3.1变电站主线路设计[1]变电所电气主接线是电力系统接线组成的一个重要部分。主接线的确定,对电力系统的安全、灵活、稳定、经济运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置等将会产生直接的影响。3.1.1主接线的设计原则:在进行主接线方式设计时,应考虑以下几点:变电所在系统中的地位和作用。近期和远期的发展规模。负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响。主变压器台数对主接线的影响。备用容量的有无和大小对主接线的影响。3.1.2主接线的设计要求:1、可靠性:①断路器检修时,能否不影响供电。②线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。   ③变电所全部停电的可能性。④满足对用户的供电可靠性指标的要求。2、灵活性:调度要求。可以灵活的投入和切除变压器、线路、调配电源和负荷,能够满足系统在事故运行方式下、检修方式以及特殊运行方式下的调度要求。②检修要求。可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备进行安全检修,且不影响对及户的供电。③扩建要求。应留有发展余地,便于扩建。3、经济性:①投资省;②占地面积小;③电能损失小。图1主线路图3.2变电站基本情况1、变电站类型:35kv地方降压变电站2、电压等级:35kV/10kV3、负荷情况35kV:最大负荷12.6MVA10kV:最大负荷8.8MVA4、进,出线情况:35kV侧 2回进线10kV侧 6回出线5、气象条件:最热月平均气温30℃3.3主变压器选择采用SZ9-8000/35型三相双绕组有载调压变压器,其容量以及技术参数如下:主变容量:=8000kVA型号:三相双绕组有载调压降压变压器阻抗电压:7.5%  联接组别:Y/△-11各绕组的电抗值:1.190表1SZ9-/35三相油浸式有载调压电力变压器的详细技术参数额定容量(KVA) 电压组合 联接组标号 空载损耗(KW) 负载损耗(KW) 短路阻抗(%) 空载电流(%) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 轨距(mm)
高压(KV) 分接(%) 低压(KV)
正在加载中,请稍后... 上传我的文档
 下载
 收藏
大部分资料来源于网络,仅供大家参考学习,版权归原作者。若有侵权,敬请留言告知,本人会及时删除侵权文档,谢谢!
 下载此文档
正在努力加载中...
主变、厂用变、停机变【PPT】
下载积分:2000
内容提示:主变、厂用变、停机变【PPT】
文档格式:PPT|
浏览次数:4|
上传日期: 18:02:02|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
主变、厂用变、停机变【PPT】
官方公共微信君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 35kv变电站主接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信