空调制冷时 空调压缩机发热不制冷结冰是什么原因

空调细管结霜的原因
空调细管结霜的原因
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&战狼2燃情热映,连军医都认可舒适100的工艺!
扫描微信二维码,马上查阅
更多有趣 有料 有优惠 的信息等你来发现!
三菱重工直流变频KX6-Q系列中央空调家用套餐 三房两厅130㎡ 一拖五
¥53940.00
马上抢免费名额
个免费名额
已有77347人享受了该服务
您想安装的系统类型(可多选)
获得由舒适100联盟品牌提供的舒适大礼包
周一至周日 9:00-20:00
我的舒适
一分钟报价
免费设计
附近体验店空调制冷时里面吹热风,外面吹冷风,怎么回事_家用电器 - QQ志乐园
您的当前位置: &
空调制冷时里面吹热风,外面吹冷风,怎么回事
来源: |人气:444 ℃|时间: 03:17:40
为了解决用户可能碰到关于"空调制冷时里面吹热风,外面吹冷风,怎么回事"相关的问题,志乐园经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"空调制冷时里面吹热风,外面吹冷风,怎么回事"相关的详细问题如下:
修下要多少钱,怎么修。是使用不正却还有电路故障要么就是四通阀坏了就这几点找师傅一看就知道价格的话要看换什么东西,
是你调到自动上了吧!

发果调到自动上,低于你所调温度,就会自动制热,高于则自动制冷。

如果这这个情况,把模式调为制冷就行了。



3年内的所有家用空调都在保修期内的,压缩机一般是5年或6年

如果不是在自动上,就叫维修的上门看看, 
空调器中的低压供液管是从毛细管出口至蒸发器进口这段距离的连接管。 
  正常的结霜。空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。 
  缺氟。空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。 
  制冷系统局部堵塞。堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。 
  缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值,二者故障现象非常相似,在检修过程中容易引起误判。 
  漏氟与堵塞的区别:一是漏氟引起的故障,在漏点处会形成相应的油迹,而堵塞引起的故障不存在油迹;二是结霜的部位不同,除低压供液管结霜外,漏氟引起的故障,是在毛细管的后部开始结霜,而局部堵塞引起的故障是在堵塞处(一般在过滤器或毛细管的前段)开始出现结霜。 
是你设置错肯定是坏了有可能是四通阀没转换过来或者坏了,因为蒸发器和冷凝器是靠四通阀转换的这种现象可能是空调的三通阀坏了,只要更换一个就行。还有的方法你可以在三通阀上敲一下也许可以解决,在必须在你知道三通阀在那里的前提下。
||||点击排行空调压缩机外壳结霜的原因有人知道吗?_其他_土巴兔问吧
空调压缩机外壳结霜的原因有人知道吗?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
空调压缩机外壳结霜的原因有人知道吗?
提问者:邵蕙兰|
浏览:149|
时间: 09:41:26
已有3条答案
回答数:219802|被采纳数:138
武汉皇氏装饰设计工程有限公司
所有回答:&219802
压缩机外壳出现结霜现象,一般在环境溢度较低的情况下发生.这种现象也称“倒霜”或“回霜”。其原因是制冷剂注入量过多、毛细管流量过大、蒸发器换热效果不佳。仅供参考
回答数:45324|被采纳数:25
所有回答:&45324
<p class="ask_one_p edit_、室内机太脏,会出现结霜2、可能内机风机转速慢了,会出现结霜3、空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。4、有时室内机蒸发器温度过低会形成水滴或引起结霜,影响制冷效果。所以空调有低温检测功能,机器运转制冷功能时,当温度传感器检测到蒸发器温度低于2。5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜,能有效保护空调器,维持良好制冷效果
回答数:8780|被采纳数:1
所有回答:&8780
你好,主要是室外毛细管或者连接管堵塞,导致压缩机无法正常出油,回油(这是我们专业术语,即表示压缩机冷媒的走向),导致高压段系统压力过大,另外一端无冷媒,系统压力严重不平衡。才导致了结霜。
解决方法:1、告诉维修工,检查毛细管及室外外连接管,看看哪里堵塞,如无法疏通,直接叫厂家更换,因为在正常的使用过程中不会出现这种问题,这属于系统设计问题,厂家的原因,完全可以投诉,免费维修;可以让维修工拆下连接管,重新安装。方法:告诉维修工拆卸前要收冷媒,即运行一段时间,然后收。重新安装时要多加一点冷媒,以便排空系统空气,不然有空气在系统中,以后照样会出现堵塞及制冷效果差的问题。2、加一点冷媒,疏通管内堵塞物,以为加冷媒的时候压力比较大,可以冲开堵塞物品;3、千万记住一点:除连接管,毛细管外,其他零部件都是正常的,因为其他零部件的损坏不会出现这种问题。
已有 1 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 1 个回答
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
空调压缩机结冰怎么解决
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
毛细管结冰,过滤器和毛细管拆下来看也没有堵,低压压力很低--------缺氟!蒸化器/压缩机都结冰---------室内风机转速不够或不自动除霜,不停机!