通过人体的安全电流是多少?
通过人体的电流是多少?
答:通过人体的电流超过30mA就有生命危险。
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心3、人体的安全电压是多少?流过人体的安全电流是多少?&&共用
下载地址::()
资料下载说明::
1、本网站完全免费,后即可以下载。每天登陆还送下载点数哦^_^
2、资料一般为压缩文件,请下载后解压使用。建议使用IE浏览器或者搜狗浏览器浏览本站,不建议使用傲游浏览器。
3、有任何下载问题,请。视频及打包资料为收费会员专用(20元包年,超值!),网站大概需要6万/年维护费。
文件简介::
松原市宁江区伯都中学张宇一、复习1、电磁铁有什么优点?2、影响电磁铁磁性强弱的因素有哪些?3、人体的安全电压是多少?流过人体的安全电流是多少?(1)磁性的有无,可以通过通断电来控制(3)极性的方向可以通过改变电流方向来控制电流的大小、线圈匝数的多少、是否有铁芯(2)磁性的强弱可以通过改变电流大小来控制在生活中我们经常看到一些大型机器在工作,而它们的电流可达几十、上百安,直接来控制或操作是很危险的,那怎么才能控制这些强大的电流?电磁继电器电磁铁弹簧衔铁点触电磁继电器的构造:电磁铁,衔铁,弹簧,触电,支架支架电磁继电器的结构与工作原理图控制电路工作电路低压电源高压电源由低压控制电路和高压工作电路组成。控制电路:低压电源开关电磁铁工作电路:高压电源触点用电器一、电磁继电器的构造:电磁铁,衔铁,弹簧,触电,支架低压控制电路高压工作电路阅读电磁继电器说明书,并回答课本上的问题:说明书上写着的“线圈额定电压直流6V”“被控制电压220V,电流1A”讲的是什么意思?控制电路(电磁铁)的额定电压为6V,工作电路额定电压220V,额定电流1A。~― 继电器是利用低电压,弱电流电路的通断来间接控制高电压,强电流电路的装置。工作原理:电路闭合:电磁铁通电时,把吸下来使接触,工作电路开始工作。切断电路:电磁铁无磁性弹簧把衔铁拉上去电路停止要作。衔铁触点S~―继电器的应用:用电磁继电器控制电路有什么好处?用低电压控制高电压远距离控制自动控制工作原理控制电路工作电路当开关S1闭合时,电磁铁通电产生____,将衔铁______,开关S的触点_____,工作电路在有_____通过,电动机便转动起来。S1S电流接通吸下磁性练习:说一说:1、下图是小强同学在研究性学习的活动中为某仓库设计的一种防盗报警器。其踏板放在仓库的门口,电铃和灯泡放在值班室内,观察电路可知。这个报警器的工作原理是:有人踩踏板时________;无人踩踏板时________。电铃响电灯亮2、如下图是一种防汛报警器的原理图。K是触点开关,B是一个漏斗形的竹片圆筒,里面有个浮球A,试说明这种报警器的工作原理。电源水位上涨时,浮球在圆筒内浮起,顶起金属板,使触点开关K闭合,这时,电磁铁吸引衔铁,使指示灯电路接通,指示灯亮,发出防汛警报。一、电磁继电器的构造二、电磁继电器的电路1、控制电路:低压电源开关电磁铁2、工作电路:高压电源触点用电器三、电磁继电器的作用利用低电压、弱电流(控制电路)控制高电压、强电流(工作电路)。四、电磁继电器的实质电磁继电器就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。五、利用电磁继电器可以实现(1)远距离操纵(2)自动控制(3)安全操控课堂小结接通电源后,电磁铁吸引衔铁,敲击铃碗发声,但同时铃碗与螺钉分离,通过线圈的电路断开,电磁铁失去磁性,衔铁由于弹性回到初始位置,这时铃碗与螺钉又接触,线圈的电路闭和,电磁铁又吸引衔铁,敲击铃碗发声……,如此往复,电铃就不断发出声音。谢谢指导
亲!请或新用户?
栏目导航(搜索资料请进)
版权声明:1、本站资料大部分为网络收集整理、购买、会员上传。如有侵权,请本着友好方式发邮件给我们,我们均无条件删除。无共享精神者,也请勿使用本站资料!2、部分资料为收费会员下载,目的促进资源共享,您可以通过提供原创或自编资料获取。如有任何因为资料搞事者或者勒索本站者,本站将坚决奉陪。
CopyRight&书利华教育网
------E-mail:(#改为@即可) QQ:
旺旺:lisi355电流对人体的危害
我的图书馆
电流对人体的危害
1 电流对人体的伤害电流通过人体时,对人体伤害的严重程度与通过人体的电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率以及人体状况等多种因素有关。而且各种因素之间,有着十分密切的关系。1.1 伤害程度与电流大小的关系电流通过人体,人体会有麻、痛等感觉,更严重者会引起颤抖、痉挛、心脏停止跳动及至死亡。通过人体的电流越大,人体的生理反应越明显,人的感觉越强烈。对于工频交流电,按照通过人体电流大小的不同,以及人体所呈现的不同状态,可将电流划分为以下三级:1.1.1 感知电流 感知电流是人能感觉到的最小电流。实验资料表明,对不同的人,感知电流也不相同:成年男性均匀感知电流约为1.1mA;成年女性约为0.7mA。1.1.2 摆脱电流 摆脱电流是人触电以后能自主摆脱电流的最大电流。实验资料表明,对于不同的人,摆脱电流也不相同:成年男性的均匀摆脱电流约为16mA;成年女性约为10.5mA。成年男性的最小摆脱电流约为9mA;成年女性的最小摆脱电流约为6mA(最小摆脱电流是按0.5%的概率考虑的)。1.1.3 致命电流 致命电流是指在较短时间内危及生命的最小电流。在电流不超过数百毫安的情况下,电击致死的主要原因是电流引起心室颤抖或窒息造成的。因此,可以以为引起心室颤抖的电流即是致命电流。心室颤抖电流与通过期间有关,如通电时间超过心脏搏动周期时,心室颤抖电流仅数十毫安(一般以为是50mA以上)。如通电时间小于心脏搏动周期,但超过10ms,并发生在心脏搏动周期的特定时刻(即易激期)时,心室颤抖电流在数百毫安以上。工频电流经过手 一 躯干 一 手的途径,对人体产生作用时,成年男性的感觉情况,见表1。表1 工频电流对人体作用的实验资料 (mA)?
感 觉 情 况
被试者百分数
腕表面有感觉
腕表面有麻痹似的连续针刺感
手关节有连续针刺感
手有轻度颤抖,关节有压迫感
前肢部有强力压迫的轻度痉挛
上肢部有轻度痉挛
手硬直有痉挛,但能伸开,已感到有轻度疼痛
上肢部、手有剧烈痉挛,失往感觉,手的前表面有连续针刺感
手的肌肉直到肩部全面痉挛,但还可能摆脱带电体
根据动物实验和统计分析得出的资料,见表2。表2 工频电流对人体作用的分析资料?
人的生理反应
A<sub>1</sub>
开始有感觉,手指手腕等处有痛感,没有痉挛,可以摆脱带电体
A<sub>2</sub>
数分钟以内
痉挛,不能摆脱带电体,呼吸困难,血压升高,是可以忍受的极限
A<sub>3</sub>
数秒到数分
心脏跳动不规则,昏迷,血压升高,强烈痉挛,时间过长即引起心室颤抖
B<sub>1</sub>
低于心脏搏动周期
受强烈冲击,但未发生心室颤抖
超过心脏搏动周期
昏迷,心室颤抖,接触部位留有电流通过的痕迹
B<sub>2</sub>
低于心脏搏动周期
在心脏搏动特定的部位触电时,发生心室颤抖,昏迷,接触部位留有电流通过的痕迹
超过心脏搏动周期
心脏停止跳动、昏迷,可能出现致命的电灼伤
表中O是没有感觉的范围;A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>是一般不引起心室颤抖、不致产生严重后果的范围;B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>是轻易产生严重后果的范围。由于心室颤抖电流是致命电流,不答应在人体上作这样大的电流实验,故表2中的资料是根据动物实验综合分析而得出的。有人以为,不能用简单的数学分析确定人的心室颤抖电流,而必须考虑心脏搏动周期的影响,即通电时间是非的影响。因此,国际电工委员会(IEC)建议按图1确定电流对人体的作用。图中,a以左的I区是没有感觉的区域,a是有感觉的出发点;a和b之间的Ⅱ区是开始有感觉,但一般是没有病理伤害的区域;b和c之间的Ⅲ区是有感觉,但一般不会引起心室颤抖的区域;c和d之间的Ⅳ区是可能引起心室颤抖的危险区域(可能性上升到50%);d以右的Ⅴ区是心室颤抖危险性较大的区域(可能性超过50%)。图1比较明确地表示出心室颤抖电流的界限,为设计和鉴定防止触电的安全装置提供了比较方便的依据。@Y1601.gif图1 电流对人体的作用1.2 伤害程度与通电时间的关系通电时间越长,越轻易引起心室颤抖,电击危险性也越大。其原因是:1.2.1 通电时间越长,能量的积累增加,引起心室颤抖的电流减小。当通电时间在0.01s~5s范围内时,心室颤抖电流和通电时间的关系可用下式表达,即式中 I--引起心室颤抖的电流(mA);t--通电时间(s)。心室颤抖电流与时间的关系亦可用下式表达,即当t≥1s时,I=50mA;当t<1s时,I=50mA/t。1.2.2 通电时间短促时,只在心脏搏动的特定时刻才可能引起心室颤抖。因此,通电时间越长,与该时刻重合的可能性越大,亦即电击的危险性也越大。1.2.3 通电时间越长,人体电阻因出汗等原因而降低,导致通过人体的电流进一步增加,电击危险性亦随之增加。1.3 伤害程度与电流途径的关系1.3.1 电流通过心脏会引起心室颤抖,促进心脏停止跳动,中断血液循环,导致死亡。1.3.2 电流通过中枢神经或有关部位,会引起中枢神经严重失调而导致死亡。1.3.3 电流通过脊髓,可导致半截肢体瘫痪。1.3.4 从左手到胸部,电流途经心脏而且途径也最短,是最危险的电流途径;从手得手,电流也途经心脏,因此也是很危险的电流途径;从脚到脚的电流是危险性较小的电流途径,但可能因痉挛而摔倒,导致电流通过全身或摔伤、坠落等二次事故。1.4 伤害程度与电流种类的关系以上介绍的是工频电流对人体的伤害作用。直流电流、高频电流、冲击电流和静电电荷对人体的伤害程度,一般较工频电流为轻。以下着重介绍此四种电流对人体伤害的情况。1.4.1 直流电流对人体的作用 直流电的最小感知电流:男性约为5.2mA,女性约为3.5mA;均匀摆脱电流:男性约为76mA,女性约为51mA;可能引起心室颤抖的电流:通电时间0.03s时约为1300mA,通电时间3s时约为500mA。表3是直流电流沿手 - 躯干 - 手的途径通过人体(成年男性)的实验资料。表3 直流电流对人体作用的实验资料 (mA)?
感 觉 情 况
被试者百分数
腕表面及手指尖销有连续针刺感
腕表面发热,有剧烈连续针刺感,手关节有轻度压迫感
手关节及腕表面有针刺似的强烈压迫感
前肢部有连续针刺感,手关节有压痛,手有刺痛,强烈的灼热感
手关节有强烈压痛,直到肩部有连续针刺感
手关节有强烈压痛,手上似针刺般疼痛
图2 直流电流对人体作用区域划分图考虑到电流通过期间的是非对人体所产生的影响,建议按图2确定直流电流对人体的危害作用。图中,a以左的Ⅰ区是没有感觉的区域;a和b之间的Ⅱ区是开始有感觉,但一般没有病理伤害的区域;c和d是根据对狗的实验导出的,可引起人的心室颤抖的界限,其中,与c相对应的心室颤抖的概率为0.5%;与d相对应的为50%。1.4.2 高频电流对人体的作用 由于电流的频率不同,对人体的伤害程度也不同。25Hz~300Hz交流电对人体的伤害最严重,1000Hz以上时,其伤害程度将明显减轻,但是高压高频电流也有电击致命的危险。男性摆脱电流与电流频率的关系如图3所示。图中与曲线1、2、3、4、5、6和7相对应的摆脱概率分别为99.5%、99%、75%、50%、25%、1%和0.5%。女性摆脱电流与频率的关系,只要将图3中摆脱电流降低约1/3即可。@Y1901.gif图3 摆脱电流与频率的关系10000Hz高频交流电,最小感知电流,对于男性约为12mA,女性约为8mA;均匀摆脱电流,对于男性约为75mA,女性约为50mA;可能引起心室颤抖的电流,通电时间0.03s时约为1100mA,通电时间3s时约为500mA。
3.冲击电流和静电电荷对人体的伤害 雷电和静电都能产生冲击电流,冲击电流能引起强烈的肌肉收缩,给人以冲击的感觉,使人有冲击感觉的最小电流为数十毫安以上。10μs~100μs的冲击电流其电流值接近100mA时,但也不一定引起心室颤抖而使人毙命。静电电荷对人体的伤害与静电能量有关,亦即与带电体的电容和电压有关。如系电容器放电,当电容器的电容为740pF时,电压与电击程度的关系见表4。表4 静电电荷对人体的作用?
通常以为,当人体电阻为1000Ω时,冲击电流引起心室颤抖的界限为27M·s。当人体电阻为500Ω时,引起心室颤抖的冲击电流与时间的关系如图4所示。
1.5 伤害程度与人体状况的关系随着人体条件的不同,不同的人对电流的敏感程度,以及不同的人在遭受同样电流的电击时其危险程度都不完全相同。女性对电流较男性敏感,女性的感知电流和摆脱电流约比男性低1/3。小孩的摆脱电流较低,遭受电击时比成人危险。人体患有心脏病症时,受电击伤害比健壮人严重。2 安全电压的确定安全电压是制定安全措施的依据,安全电压决定于人体答应的电流和人体电阻。2.1 人体答应电流在摆脱电流范围内,人触电以后能自主摆脱带电体,解除触电危险。一般情况下,可以把摆脱电流看作是答应电流。在装有防止触电的速断保护装置的场合,人体答应电流可按30mA考虑。在空中、水面等可能因电击造成严重二次事故的场合,人体答应电流应按不引起强烈痉挛的5mA考虑。应当说明,这里所指的人体答应电流,并不是人体长时间能够承受的电流。2.2 人体电阻通常所指的人体电阻,实际上并不是纯电阻。人体电阻主要由体内电阻、皮肤电阻和皮肤电容组成。而皮肤电容很小,可以忽略不计。体内电阻基本上不受外界因素的影响,其数值约为500Ω。皮肤电阻随着条件的不同,可在很大范围内变化,使得人体电阻也在很大的范围内变化。皮肤表面0.05~0.2mm厚的角质层,其电阻可高达10kΩ~100kΩ,但角质层不是一张完整的薄膜,而且很轻易遭到破坏,故在计算人体电阻时,不宜将角质层考虑在内。除往角质层,人体电阻一般不低于1000Ω。不同条件下的人体电阻可按表5考虑。一般情况下,人体电阻可按1000Ω~2000Ω考虑。表5 不同条件下的人体电阻(Ω)?
接触电压/V
人 体 电 阻
<sup>①</sup>
<sup>②</sup>
<sup>③</sup>
皮肤浸进水中
<sup>④</sup>
① 干燥场所的皮肤,电流途径为单手至双足。② 湿润场所的皮肤,电流途径为单手至双足。③ 有水蒸气等特别湿润场所的皮肤,电流途径为双手至双足。④ 游泳池或浴池中的情况,基本上为体内电阻。影响人体电阻的因素很多,诸如:2.2.1皮肤角质层的厚薄:凡是角质层薄的皮肤电阻小;角质层厚的皮肤电阻就较大。2.2.2 皮肤湿润、多汗、有损伤、带有导电粉尘等,都会降低人体电阻。2.2.3 接触面积加大,接触压力增加,也会降低人体电阻。2.2.4通过的电流增大、通电的时间加长,会使人体增加发热出汗,从而也会降低人体的电阻。2.2.5 接触电压增高,会击穿人体的角质层,并增强机体电解,从而使人体电阻降低等。在考虑皮肤干、湿对人体电阻的影响下,人体电阻和接触电压的关系,如图5所示,图中,曲线a是人体电阻的上限,曲线c是人体电阻的下限,曲线b是人体电阻的均匀值。a和b之间相应于干燥的皮肤;b和c之间相应于湿润的皮肤。@Y2201.gif图5 人体电阻和接触电压的关系2.3 安全电压值我国安全电压值过往多采用36V和12V,83年我国已正式颁布GB3805—83《安全电压标准》。为有力贯彻执行这一《标准》,以下就有关内容作一介绍。2.3.1 安全电压的定义 为了防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流(50Hz~500Hz)有效值50V。(1)除采用独立电源外,安全电压的供电电源的输进电路与输出电路必须实行电路上的隔离。(2)工作在安全电压下的电路,必须与其它电气系统和任何无关的可导电部分实行电气上的隔离。
2.3.2 安全电压的等级及选用举例(见表6)表6 安全电压的等级及选用举例?
安全电压(交流有效值)
选 用 举 例
空载上限值/V
在有触电危险的场所使用的手持式电动工具等
在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等
可供某些人体可能偶然触及的带电体的设备选用
2.3.3 几点说明 在这里对《安全电压标准》做几点说明:(1)该《标准》不适用于水下等特殊场所,也不适用于有带电部分能伸进人体的医疗设备。(2)当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取防直接接触带电体的保护措施,其电路必须与大地尽缘。(3)安全电压的选用及使用条件,由各主管部分根据实际情况予以具体规定。(4)《标准》只规定交流电的安全电压,而直流电的安全电压待以后补充制订。由于改革和对外开放,不断引起国外先进设备,这里也扼要介绍一下国际电工委员会有关安全电压的规定。国际电工委员会曾规定接触电压的限定值为50V和25V。该规定是以人体答应电流与人体电阻的乘积为依据的。50V一级大体相应于人体答应电流30mA、人体电阻1700Ω的情况,即相应于危险环境的安全电压。25V一级大体相应于人体答应电流30mA、人体电阻650Ω的情况,即相应于特殊环境的安全电压。此后,则又取消25V一级,并规定25V以下者不需要考虑其它防止电击的措施。此外,有的国家还规定有25V一级安全电压,这一级大体相应于人体答应电流5mA、人体电阻500Ω的情况,即相应于大部浸进水中,且假如不能摆脱带电体或强烈痉挛即可招致致命的二次事故。?