格力5P 风管制热开机一会出现E6是什么情况?
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天碰到一格力5P风管机.先是出现故障代码E3,一查是没有冷媒,就加了冷媒,准备开机制热,开机一会正常,我还以为已经搞定了,可压缩机启动一下就跳了,我一查看,出现E6故障代码,我一查嘛E6是通讯故障,就查联机线和线控线嘛,都正常,包括电源三相的都正常,就是开机出现E6& &关机就好了 !求高手指教!
阅读权限55
在线时间 小时
你这是变频机吗?
阅读权限55
在线时间 小时
你把连接信号线短接量过了么
阅读权限25
在线时间 小时
内外机通讯线,我前几天刚修一个。也是制热频繁调E6,就是内外机通讯线断了。
阅读权限25
在线时间 小时
不同意楼上的
阅读权限25
在线时间 小时
格了的故障代码要3次以上就会长期显示
阅读权限10
在线时间 小时
你把连接信号线短接量过了么
用表量过了
阅读权限10
在线时间 小时
你这是变频机吗?
不是变频的
阅读权限10
在线时间 小时
内外机通讯线,我前几天刚修一个。也是制热频繁调E6,就是内外机通讯线断了。
内外机线我用表量过没有问题
阅读权限55
在线时间 小时
用表量过了
接线排端子上有松动的痕迹吗
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有格力变频空调显示E6故障检修方法
&&&关于我们
&&&客服热线
热线电话:2
&&&详细信息
格力变频空调显示E6故障检修方法
发布时间: 13:23:35 阅读:<font color="#FF次
市民翟先生来电称,两年前买的格力凉之静变频挂机,开不了机,经常报故障E6.以前拔掉电源从新试机又好一阵子,春节前就时好时坏,好的时候效果也很好,现在彻底开不了了。请你们格力客服块派来服务人员检查维修,我站客服在安慰翟先生之后,根据地址迅速安排人员前往。
&&& 经过师傅检查得知,翟先生家 凉之静变频挂机系外机主板模块310伏电压缺失,维修师傅更换同型号主板后故障排除。由于是保内维修,翟先生在没有花一分钱,便在3小时内由合肥格力空调售后服务(格策)服务站的师傅把空调给修复,翟先生为此也对我站表示衷心的感谢!
&&& 那么,当格力变频空调出现E6故障,我们维修师傅应该从哪里入手检查维修呢?在此,我就从格力售后专业角度为大家分解一二。
&&& 首先,要了解E6故障产生的原因。原因有内板坏、外板坏、模块坏、内外机连接线坏或接错、外机强电源电路元件整流桥、电抗器、保险管等坏。特别是外机强电源坏,易导致主板无正常工作电源,因此无法正常进行内外机通讯。
&&& 在检查方面,先测量外机220伏电源有无,查内机电源有无接地线和内机主板,在测量外机模块310伏电压有无,如无,在查整流,滤波元件,这其中包括整流桥、电容、电感、PTC等。如有310伏,再查模块5伏,12伏电压输出,如无,更换模块试试,若弱点正常,再查通讯电压是否正常,如异常,查连接线和内外板通讯电路,最后,更换连接线或主板,如通讯电压有,则换外机主板即可。