日立中央空调多联机机安装分支器与分支器之间主管大小怎么计算

||||||||||
||||||||||
查看: 1510|回复: 11
第一次装多联机
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
不知道分支器分不分主管和支管,有的师傅说直管为主开支的弯管为次管,有的说不分主次可随便联机,我都糊了望谁能指教一下
阅读权限15
在线时间 小时
分&&直的主管
阅读权限45
在线时间 小时
多联机没装过,进来学习一下
阅读权限40
在线时间 小时
多联机进回水必须变径分配,不然在某个温度下,有的机组不工作或频繁启动。
阅读权限25
在线时间 小时
江华精益维修 发表于
分&&直的主管
谢谢大师傅指导,和我做事的师傅说没有主次,弯的可再接管分支,一下把我整闷了
阅读权限25
在线时间 小时
因为刚换个地方干活,这里的师傅说他们装的都不分随便接
在线时间 小时
如果两个分支分出去的管径尺寸差不多就随便装好了,没影响
只不过,我觉着直管连下去的机器多的话,冷媒流动的会更好
在线时间 小时
怎么可能不分呢?
阅读权限10
在线时间 小时
现在都装分岐箱了
阅读权限15
在线时间 小时
安装多联机是一项比较细致的工程,在各个环节上都不能粗心大意,要多多读一读各个厂商的技术资料,结合你实际的工作过程做一下总结,这样你才有收获,才能进步。
我从事多联机安装维修20年,经历过大小工程,就现在的徒弟们都是精英,心得之多,愿意和大家分享:
你今天提出的问题我做一下解答,无论室外机的容量是多大它的主干管即“去室内的高压管和低压管”的管径是一定的是不能变小的。室外机到室内机的第一台机器这时要视第一台的容量和后面拖几台之容量,来进行管路直径大小来变径,注意一定要满足室内机每台容量的进气和回气的管路变径。更要保证主管路即:室外机到室内机的管路(室外机-室内机第一台)。
多说一点,分支器的摆放也是有讲究的,不能随便放置,不然影响制冷系统制冷剂的流量,
再说一点,管路的选材也是有讲究的,要选热拔铜管,不要选冷拔直管,我讲的这点你去想一想,咱们在后续。& &请联系我。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有多联机中央空调_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 多联机中央空调
多联机中央空调
多联机中央空调
多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。
与集中式中央空调比较
与集中式中央空调比较
编辑本段概念介绍
产品特点概述
与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点:
· 节约能源、运行费用低。
· 控制先进,运行可靠
· 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。
· 设计自由度高,安装和计费方便。
多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。
多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求。
多联机空调与多台家用空调相比投资较少,只用一个室外机,安装方便美观,控制灵活方便。它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。
Word文档免费下载:
1、从整体技术来看多联机和风管机的区别: 一拖一风管机就是普通分体式空调的升级版,室外机和普通空调一样,技术含量 比较低; 就是室内机改成了中央空调的薄型...编辑本段多联机空调与集中式中央空调方案 设计比较 编辑本段 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 多联机空调与集中式中央空调方案 原理比较 1.1 螺杆机组...直流变频多联机与水系统中央空调的对比直流变频多联机空调系统与传统水机中央空调系统相比较, 有以 下几个突出特点:节能环保、安全长寿、美观高雅、安静舒适、施工...中央空调技术交底(多联机)_建筑/土木_工程科技_专业资料。多联机技术交底 技术交底记录工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 一. 设备安装施工程序与工艺方案: ...中央空调多联机和水机的区别_建筑/土木_工程科技_专业资料。中央空调多联机和水机的区别中央空调多联机和水机有什么区别?各有什么优势和缺点?长沙世友实业中央...空调负荷: 单位面积空调冷负荷取 170W/㎡,空调面积约 1500 ㎡,总冷负荷为 255KW。 比较方案: 风冷热泵+循环水泵+风机盘管 多联机中央空调 1.原理比较 1.1...中央空调多联机与水系统_电脑基础知识_IT/计算机_专业资料。中央空调多联机系统与水系统区别 水机与多联机 1 1 .水机与多联机冷却塔 多联机印象水泵 水机...华中科技大学多联机中央空调系统 设计流程 热动 1209 班 黄涛 U 多联机中央空调系统设计流程本报告参考美的 MDV 中央空调设计计算书 多联机中央空调:俗称...多联机中央空调系统有哪些优势_建筑/土木_工程科技_专业资料。多联机中央空调系统有哪些优势?多联机中央空调系统是目前中央空调最先进技术的代表,现在很多家用中央空...}

我要回帖

更多关于 多联机中央空调品牌 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信