官方公共微信220V一平方线、最大能用多少kW。
全部答案(共1个回答)
从能量传输上看,根据焦耳定律Q=I^2R,同样的线路,传送能量一定时,电压越高损耗越小。从这个角度看,应该说,220V更符合科学发展观。从绝缘的角度看,电压等级...
4G吧。。。
答: #锦江之星(深圳南山前海路店)#B型标准房和A型标准房有什么差别?
答: 就是社会矛盾的集中点!
答: 社会民主连线是香港一个由激进民主派、在港组建中国各大政党的政治性组织。中文简称「社民连」,英文名称为League of Social Democrats,其目的...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区4平方的电线能带多少千瓦、电线怎么换算能带多少千瓦
4平方的电线能带多少千瓦、电线怎么换算能带多少千瓦
来自:天吃星星蒂小娜 发布时间:
4平方电线最高能带多少瓦?
推荐回答:220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm²铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm²铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:4mm²铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=W;4mm²铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=W;在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率.
电线怎么换算能带多少千瓦
推荐回答:  电动机配线的口诀:  1.用途:根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。  2.原则:铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。  3.说明:此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。  4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。  5.口诀:2.5加三,4加四 6后加六,25五,120导线配百数。  6.一般电动机容量(千瓦)的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100.  7.解释:“2.5 加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦( 产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。“6 后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。“25加五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。 “120导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的铝导线反而只能配100千瓦的电动机了。  8.铜导线按铝导线加大一级计算。既6平方铜导线相当于10平方铝导线,可配16千瓦电动机。
4平方电线能带多少千瓦
推荐回答:很肯定的告诉你,会烧掉,望采纳
4平方的电线能带多少千瓦,电线怎么换算能带多少千瓦
推荐回答:铜线一般按每平方2KW计算。铝线按1200KW计算。这是指散热条件正常的情况。如果穿管或线分布密度过密或多芯护套线都需要打折。基本原则上工作时温升符合电线绝缘许可。
3相4平方电线可以负荷多少千瓦
推荐回答:以低压380伏系统为例,三相4平方线每条电线最大可负荷39安电流,但考虑通常情况下的穿管、高温以及线材品质等问题,宜取32安,这样可长期安全稳定的工作。根据三相平衡负荷标准公式-视在功率S=根号3乘以线电压乘以线电流,得S=1.732*380*32=21061伏安。根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的纯阻性负载功率因数高,因此可取“1”,得P1=S*功率因数=千瓦。 电动机是感性负载,功率因数低,一般取0.75,得P2=S*功率因数=        ==15795瓦 约=16千瓦因此三相4平方线可负荷阻性负载21千瓦 ;可负荷三相电动机16千瓦以上是以铜芯线为例,铝线负荷能力弱,取铜芯线0.6倍或直接取半就行。
4平方的电线能带多少千瓦?
推荐回答:  4平方的电线能带7千瓦(铝线)或9kW(铜线)。  按口诀,4平方的铝电线其载流量为4x8=32A。因此功率P=UI=0.22x32=7kW(按单相电计算)。  如果是铜线,则其载流量为6x7=42A,因此功率P=UI=0.22x42=9kW。  铝电缆的安全载流量口诀为:  二点五下乘以九,往上减一顺号走。  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
三相电,4平方线能带多少瓦电器
推荐回答:  4mm²的铜芯线安全载流量是42A,考虑环境和敷设方式等因素留一定的余量,按8折计算:42×0.8=33.6A。  计算能带的负荷:P=UI√3cosφ=380×33.6×1.732×0.85=18797W;  4mm²铜芯线能带18.8KW的电器。  若是铝芯线,4mm²铝芯线安全载流量是32A,8折计是25.6A。  P=380×25.6×1.732×0.85=14321W。  4mm²铝芯线能带14.3KW(千瓦)。
电缆能带多少千瓦方法公式
推荐回答:计算公式:功率(瓦)=电压(伏) X 电流(安)而电缆能带的电流,可以用下表进行套用:如4平方的电缆在家用220伏时能带的功率为:220*30=6600瓦=6.6千瓦1.5平方毫米――15A2.5平方毫米――20A4平方毫米――30A6平方毫米――40A10平方毫米――50A16平方毫米――90A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A
4平方的电线能带6千瓦功率么?
推荐回答:  4平方的电线能带6千瓦功率。  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:  I=P/(1.732Ucosφ)  =6/(1.732X0.38X0.85)  =11A(按三相市电计算,功率因数取0.85)  如果是单相市电,I=P/U =6/0.22=27A。  查下面的电缆载流量表,知4平方电线(无材料注明默认为铜线)的载流量为39A,可以满足以上要求。
四平方的铜电线能带多少瓦的电器
推荐回答:4平方的铜电线穿塑料管敷设允许安全载流量是25(A) ,一般家用电器都使用220伏单相电,根据公式:功率=电压×电流
那么220×25=5500(W)4平方的铜电线能带5500瓦的电器。
4平方的电线能带多少千瓦
推荐回答:您好,答案如下:
理论每平铜芯电线承载4电流每千瓦2电流
实践承载7.5kw
这个回答希望能给你帮助
6平方的电线能带多少千瓦
推荐回答:具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。
暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。
1平方的电线能带多少千瓦
推荐回答:按照电工截面积计算,1.5平方铝线能承受7.5安的电流,功率最高1500瓦(电线截面积没有1平方规格)带30千瓦负载比较勉强,短时间运行可以,但长时间运行容易电线会发热。
25平方的电线能带多少千瓦
推荐回答:25平方的铝芯电线,大约可以带100A电流
25平方的铜芯电线,大约可以带140A电流
25平方的铝芯电线,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW
25平方的铜芯电线,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW
请教高手12平方的电线能带多少千瓦?
推荐回答:最大安全电流在8A左右(铜线),具体要看是走的明线还是暗线,明线散热效果好,最大安全电流就大一些,如果是暗线,安全电流就小一些。换算成功率的话,也就是1650瓦左右。具体为(粗略估算):
1平方为8安培;
2.5平方为20安培;
4平方为25安培;
6平方为35安培;
8平方为50安培。
上一篇:下一篇:
电力系统中的负荷一般是指的有功功率,而我们口头上长说的电线的负荷,一般是指它能承受的电流值,目前1KW相当于2A的电流。那么,2.5平方电线负荷是多少瓦呢?下面来看看吧。
2.5平方电线负荷
说起电线电缆的标准 ...
装修是一个项目繁多工艺复杂琐碎的施工工程,在施工过程中难免有装修工程变动或修改,这就容易造成增项,不过增项是很正常的,即便是规模大型的正规装修公司也会有增项,关键是看这些增项是不是合理的,一般来说如果 ...
功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表 ...
我们在高中或者初中物理中学过负荷这个单位,它是电力单位中的一种,一般指的都是有功功率。家里在接到新房的时候就要开始装修了,装修涉及到各个方面的事情,特别是关于电线的安排。不仅要方便生活,而且关于电线的 ...
英美制重量单位,一磅合0.公斤。磅(英语:pound)是英国与美国所使用的英制质量单位,简写是lb。历史上经过多年的演变,英制质量系统对磅也产生许多不同的定义,例如金衡磅、塔磅、商人磅、伦敦磅、公制磅 ...
装修知识专题
4平方的电线能带多少千瓦、电线怎么换算能带多少千瓦
/nb/zhishi/48323badad0fe1f4.html请教有经验的师傅,4平方电线可以承受的最大功率多少?
请教有经验的师傅,4平方电线可以承受的最大功率多少?
4平方电线可以承受的最大功率多少 而且家里用得电表一般是多大安滴
家里有2500W电热水器,1500W浴霸,两台1.5匹空调,两台电脑,两台电视和其他家里常用电器电灯。问下进户总线用4平方的铜芯线可以负荷吗?谢谢
铜电线1平方可以承受6-8安培&&4*6&&&或&4*8&&&&220V&220W&&电流为1&安培&以此类推
4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10铝:7kw。要是穿管或地埋再打八折。
在照明220v上用可以带5000瓦左右&动力380v上可以10000瓦左右&前提是铜线&家里用的电表是5——20安
明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。你可查看自己家里的电表标牌上的数字,如:10(20)A,就是额定电流为10A,最大允许电流在20A以内。最大电流乘220伏电压就是允许的电器最大功率。
国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
铜线5千瓦多一点
4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。建议总进线最好用6-10平方线。
建议每平方电流不要超过6A,根据家中最大用电量选择铜线。
热水器和浴霸不同时开可以用。