60米高楼层重庆二次供水楼层需加压多少压力?

市政给水压力标准是多少?要依据
市政给水压力标准是多少?要依据
这有两个标准.一个是国家规定满足28M服务水头(六层楼);另一个是建设部规定标准16m服务水头(三层楼).一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,《城市给水工程规划规范(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”有规定.需要要的话发邮件PS:我做的唐山市供水规划用的是建设部规定的16M,是那自来水公司的要求. 再问: 那16米的服务水头又是来自哪个文件呢? 再答: 我重新查了一下:“按照建设部字第277号文规定,服务压力管网干线末端压力不低于0.14Mpa;管网为环状的,各点压力不低于0.14Mpa”,也就是14M水头。 因为唐山具体情况,水厂供水最不利点水压达不到28m,所以就按不低于14m的建设部规定,但是16m正好是三层楼供水压力,所以最终确定规划最不利点水头满足16m(也就是最不利点处四层以上的需自行加压)。 如果你是进行管网平差计算的话,最好使用国家标准28m(0.28MPa),实在满足不了再用建设部规定的14m(0.14MPa)
与《市政给水压力标准是多少?要依据》相关的作业问题
直接在管段上装管道泵,同时装变频器,这样可以实现自动控制对压力进行调节,也比较节能.问题补充:到高层住宅楼去看看,人家怎么供水的,怎么保证30层以上的水压!
理论上能供到25m高的高度,这是指没有水头损失的情况下,如果扣除沿程水头损失和局部水头损失,约为理论高度的30%,则市政给水压力0.25MPa能供至17.5m高的用户,也就是说,6层楼用水没有问题.
国家《室内外给排水设计规范》中规定,大中型城市供水压力要保证六层楼以下(含六层)正常用水,也就是保证管网压力是0.28MPa.也就是28米水头,通俗一点就是竖起的水管顶点敞口时水能爬高到28米.你说的是0.30MPa,也就是能30米高.
一般不超过4.5公斤,特殊情况不超过5.5公斤.
首层10m,2层2m,以上每层4米,二次每个分层压力不大于0.35mpa,特殊情况不大于0.45mpa,一般每个分层不超过10层.市政管网压力为30m.分层为1~6直供,7~16二供低区,17~26高区.望采纳. 再问: ????????????????????????????????????? 再答: 呵呵,这个是第
4-5层直接与市政管道相接,其余高层宜选变频泵加压系统(由变频泵加气压罐组成)就是一次性投入大些,特别适合多层高楼集中控制形式.如采用管道泵加压,投资少,但供水不稳定,泵的流量的控制有困难.屋顶水箱+管道泵+浮球阀控制水箱水位,可靠性强,但水箱水质难以保证,屋顶多建一个水箱,外观有影响.如仅一幢高楼,也可选用.
以下是我之前回答别人提问的答案,你看看吧!这有两个标准.一个是国家规定满足28M服务水头(六层楼);另一个是建设部规定标准16m服务水头(三层楼).一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,《城市给水工程规划规范(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”有规定.需要要的话发邮件
供水服务压力的有关标准的规定1、住房和城乡建设部发布的行业标准——《城镇供水服务》(CJ/T316-2009)(日起实施)中第6.2条要求“供水水压应符合CJJ58-2007中第3.1.3条要求,供水管网末梢压力不应低于14米,管网压力合格率不应低于97%.”2、住房和城乡建设部发布的行业标准——《城镇
一般标准,试验压力1.0Mpa,工作压力0.5Mpa
建筑给水系统所需压力,是指为维持建筑正常使用所需要的供水压力,应该就是你说的“室外给水所能供给的最小压力”.城市市政供水管网的供水压力在普通民用建筑中,一般能提供六层(2.8m-3m的层高)住宅使用.当超过一定高度的高层建筑或者对水压有特殊需要就需要建筑物自备水池和加压泵了,一般要求同时具备给水加压泵和消防加压泵.
是按规范可以这么理解.但要注意一点,PPR的最低试验压力不能小于0.9MPa.参照第2点,应该可以想到,指的就是PPR管了.但在地下室吊装的管道,以及立管,建议采用钢管. 再问: 因为我塔楼上水井用的钢塑复合管的,入户才是PPR的,入户PPR管图纸没有说明工作压力,我们进货的的是1.25MPA,那入户工作压就是1.25
自来水公司的终端压力不在用户处,而在其进入小区的接口,一般在3~5公斤压力.但家庭用户的压力会小于此数值,没有详细的规定.
用户管道压力不低于0.16MPa(民用住宅)
30层一般每层3米,用液体压强公式计算=9个大气压力 再问: 额 我这个学的不好,你能帮我算出来或者列出公式么? 再答: P=ρgh==9×10^5pa≈9个气压
住宅、商业、各是各的表,因为水的价格不一样.消防是在市政的管道上有一个旁通,不装表有铅封,在紧急情况下可用水,不收费.但非紧急下打开要罚款3万起步.
我的计算应该在46(立方米/小时).流速应该在2.5米左右,这么计算的话流量应该是这样.
室内采暖系统强度试验合格标准:对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压10min,观察各接口丝扣、阀门压盖等处无渗漏,压降不超过0.05MPa,即为合格.以上是对暖气打压的相关资料中规定的,于所在楼层无关,你做为参考吧.ppr管道测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤.
按照国家建设部管网供水压力服务规范要求,城市供水服务压力为0.14兆帕斯卡,这个压力只能保证供水到3—4层楼;而四楼以上的供水属二次供水的范畴.一般城市目前管网平均压力达到0.30MPa以上,远远高于国家标准,基本能够满足全市6层楼用户水压要求,但从安全运行角度考虑,个别6层或6层以上用户由于所处地理位置较高,公共供水
管长X每米阻力系数再加上弯头及变径的阻力系数X流速平方大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
二次加压供水管道需承受多大压力
浏览次数:0
小伙伴们还在答题的路上,先看看下面这些内容吧~
二次供水的蓄水池是否干净直接关系到人民群众的用水安全,买房时我们该不该选择二次供水的楼层?选择几层合适? []
浏览量:44265
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:0,askr:44,askz:319,askzx0:256,ask0:0,RedisW:0askR:2,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:4
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
上一篇:
下一篇:
企业类型:
经营模式:
荣誉资质:
销售网点:
主&&&&&营:
无塔供水设备,变频供水设备,家用压力罐,无负压供水设备,二次供水设备,净水设备
地&&&&&址:
河南开封禹王台区
加盟开封豫洋供水设备有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *}

我要回帖

更多关于 高楼层二次供水 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信