请问一个电箱内两个三相四线漏电保护器开关,负载端零线输出可以并联使用吗

谁知道三相四线漏电保护器不接零线可以吗?_家用电器_土巴兔问吧
谁知道三相四线漏电保护器不接零线可以吗?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
谁知道三相四线漏电保护器不接零线可以吗?
提问者:汤春晓|
浏览:1817|
时间: 20:03:33
已有3条答案
回答数:121405|被采纳数:215
四川省柯演建筑装饰工程有限公司
所有回答:&121405
三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。
向左转|向右转
当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
回答数:36475|被采纳数:15
就是这么帅
所有回答:&36475
一、三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
二、某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。
三、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
希望能够帮到您
回答数:11501|被采纳数:13
兔宝宝涨涨涨
所有回答:&11501
三相四线漏电保护器不接零线可以用
1.单相的不接零线不行,三相的不接零线是一样的可以用的,负载不需要零线为什么还要去接零线呢(如三相电动机).你说的后面如果发生接地,假如是其中一相接地,三相线电流这和就不等于0了,就会出现零序电流,只要零序电流达到了开关的整定值就会跳闸.2.如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸.漏电开关的说明书中有详细的接线方式图.很多情况下电网的确是没有地线,机器也没有接地线.他们是在变压器低压侧的中性点直接接地,配电箱的中性线也是接地的,机器接地是机器的导电金属材料直接通过大地或人体漏电,电流流回中性线而没有经过漏电开关,漏电开关就会检测到这个漏电流便动作跳闸.所以漏电开关不装零线或地线也一样能保护跳闸.
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 2 个回答
位业主已在问吧找到答案
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
双电源的零线能否合并使用
双电源的零线能否合并使用
双电源的零线能否合并使用 严格来讲,不行。
两台变压器就是两个互相独立的电力系统,互相之间不能互联。 如果互联了,假设一种情况:
一台变压器三相极端不平衡(导致零位严重漂移),另一台停用。
由于零线互联,另一台变压器下的本应不带电的设备的零线对地将产生危险电压。
这就是导致的结果。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&219元三相四线漏电开关只接一条火线一条零线,漏电会动作吗?
本回答由提问者推荐三相四线漏电保护器_中国百科网
三相四线漏电保护器
    
零线有电流是正常的,总电源开关必须是漏电,你的电机单个开关应该用空开(接触器上口)。 你的电柜接线可以说具体一 ...
通常的螺丝都有自锁功能的:一般在静载荷作用下是不会松开的.但通常工作过程中都有震动发生,其工作的压力也是变化的,这就可能导致螺牙发生变形,引起预紧力的改变---导致螺丝松动.所以一般加一个提供预紧的弹簧垫片来保证紧固状态,这样就不容易松动...
你用的是三相漏电保护器,如果你想用三相和单相电都用只经过一个漏电保护器的话,你必须选用三相四线漏电保护器,因为漏电保护器的原理是流进磁环和流出磁环的电流必须相等,流进和流出两个电流的和值抵消后,磁环感应不出磁通,漏电保护装置就不会动作,而...
我镇下属企业甚多,有的积压着多台家用单相漏电保护器,可是目前有的用电户急需三相四线漏电保护器。本着节约资金安全用电的原则,在不改变漏电保护开关性能情况下,我电管站组织技术人员对现存的JLB-10型家用漏电保护开关进行了改造,改为三相三线或...
一股焦气,零线那里发热,将零线那里的螺丝扭...为什么漏电保护器的工作零线不能重复接地-20三相四线漏电保护器零线接哪急急急!!从变压器的漏电保护器上引出的零线接地为什么不跳闸...
我很清楚,三相漏电保护器,不少人大部分都会问三相漏电保护器类似的问题,我建议大家看看漏电保护器在网络上的销售状况: /log/loudianbaohuqi.html,销售量最大还有反馈最棒的漏电...
你好,三相漏电保护器原理,大部分朋友大多都会问三相漏电保护器原理相类似的问题,我推荐大家看一下漏电保护器在网络上的销售状况: /log/loudianbaohuqi.html,销售量最大与评论最棒的...
漏电开关上应该有一个明显的N线标志,如实在找不到的话,你就把零线接第一个试试,一般第一个是零线的,就是你说的左零右火。但有些进口(合资)品牌的开关零线在右边的,你试一下就知道啊。 ...
施工现场探讨 一、漏电保护器的工作原理 目前建筑施工现场应用最广泛的是电流型漏电保护器,该漏电保护器是由零序电流(压)互感器、漏电放大器、脱扣机构、主开关、试验按钮等五部分组成。以采用三相四线漏电保护器为例,在三相四线电网中,三相四线合成...
一般从外观便能分便出来,零线标子母N.相线不标,漏电保护器的原理是监测零线上流过的电流大小,超过额定值便切断相线电源,但其零线却无需切断,所以,在断开开关的情况下,用万用表检测哪个是通路,那便是零线,没有表的同志,可以搞块电池接个小灯泡...
一、漏电保护器的工作原理 目前建筑施工现场应用最广泛的是电流型漏电保护器,该漏电保护器是由零序电流(压)互感器、漏电放大器、脱扣机构、主开关、试验按钮等五部分组成。以采用三相四线漏电保护器为例,在三相四线电网中,三相四线合成电流关系为...
+ ?C +?0,当动力三相平衡时,?A + ?B + ?C =0,这时流过探头的电流为I0,即照明回路电流,I0远远大于保护器额定漏电动作电流最大值,保护器投运不上。这种   情况下可按下列两种保护方式接线:l)照明、动力的出线一起穿过探头...
  东台市南沈灶镇鳗鱼场,按电于镇公甲配 电变压器低压电网。该场为了防止甲电线路、 设备发生漏电、触电等造成意外事故引起公甲配变总保护动作大停电范围,故在本场配电装置盘上安装了一台三相漏电保护器作为专用保护(称为分级保护)见图1。安装结束...
该文章讲述了讲解施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施. 一、漏电保护器的工作原理 目前建筑施工现场应用最广泛的是电流型漏电保护器,该漏电保护器是由零序电流(压)互感器、漏电放大器、脱扣机构、主开关、试验按钮等五部分组成。以采用三相四线...
1.零序电流互感器(LLH)又称探头,只穿零线,庇护器投运不上,如图 1 所示。 流过探头的电流为 I。,当相互负荷平衡时,I。=0 庇护器能投运;现实中 三相负荷往往是不服衡的(尤其是农村),I。远远年夜于庇护器的整定值,因而 庇护器投...
漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。 按供电方式选用: ①保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器。 ②保护三相线路 (设备)时,选用三极产品。 ③既有三相又有单相时,选用三极四线或四极...
①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过...
①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过...
在通用变频器控制系统中,有许多场合还是延用安装通用变频器前使用的三相四线制漏电断路器,在通用变频器投入运行后,出现变频器在正常使用过程中频繁跳闸的情况。原因是由于通用变频器运行时输出电压中包含谐波分量,从而使电动机绕组与外壳之间、以及导线...