相线与地线,零线和地线接在一起的绝缘电阻分别应在多少以上

电缆零线和地线的电阻来自: kc6kne6 日分享至 :
一根五芯电缆相线,零线,接地线三者之间的绝缘电阻最低多少电阻能正常使用且漏保不会跳闸推荐回答:低压(500V以下),500V绝缘检测电阻不小0.5兆欧。电缆使用中零线地线带电是何原因?推荐回答:1、零线断路,或某个开关控制零线了,在电工规范中,开关是严禁控制零线的,这样如果零线断开,火线会通过用电设备,比如灯泡什么的使零线带电,民用电接地通常都不规范,接零和接地接在一起的,接水管的,什么情况都有,所以地线带电不奇怪,不带电才奇怪,不相信的可以自行量一下家里的所谓地线。地线是起保护作用的,一般情况下如果没有装漏电保护器,不跳闸,是可以用的。2、电源到420V是三项供电不平衡了,而变压器或变电站保护也正好出故障,一般情况下正规的变压器都有保护,中点电位不正常或零线断路会保护。3、用万用表量零线和火线有220V-240V电压是正常的。用电笔量零线应该不会亮才对。火线和地线之间有120V电压,和1的部分原因一样。电线为什么要分零线和地线?推荐回答:零线和底线都是保护作用,具体如下零线是三相四线制中的一种保护措施,因为在民用220伏电路中三相负荷从来不能平衡这就使变压器中点漂移电源电压升高这是很危险的如果有零线存在高电压就会从零线泄到大地从而不使电压升高。地线纯属保护人身安全的一种措施它能使电器和电路的漏电泄入大地。零线底线区别零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂----火线----负载----零线反回电厂。地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。如何区分火线、地线、零线1、相线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;保护地线(PE)颜色须用黄、绿双色线.2、用电笔测出火线,会用钳型电流表吗?相线(火线)和零线的电流是一样的,地线上正常时是没有电流的。3、零线是有电流流过;地线是保护用,正常工作没有电流,只有短路和漏电时才有电流,要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地。用电笔测出火线,将试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是0线。如果灯亮不亮。说明是地线。为什么高压电缆里没有零线和接地线呢?推荐回答:1、高压电缆是输电电缆,只负责传输电力工作,所以不需要零线和地线。只有经过变压器电压变换以后,供给用户端负载使用时,才连接零线和地线的。2、因为高压电是传输电能的,将电能输送到变压器,没什么其它作用,所以不要零线。高压电通过降压变压器变成三相电,三相电是有相位的,要变成相位不同的三相电,所以就必须要3根线。三相五线制电路系统的零线与地线之间的阻值为什么很大?推荐回答:你用兆欧表测量变压器的输出端中性线为零线,在变压器处接地,接地电阻小于4欧,因为零线是经过了漏保的,相线与相线之间的电阻加两相线圈电阻,而地线不经过漏保。因为零线与地线之间的电阻只有变压器到测量点的导线电阻+接触电阻,相线与零线之间的电阻还要加一相线圈电阻。相线通过变压器次级线圈与中性线相通,所以五根线都是相通的,估计有读数误差,是最小的,分一根线作为保护地线,但是不能混用。零线和地线虽然实际上是同一根线地线与零线电阻从2:5波动到14:8是什么情况求大神指教推荐回答:高危特殊场合要求双地线的除外)。有很多种类的想了解更加详细的技术参数的话百度搜硬之城去那里了解下,即地线等电位箱。三项四线制,好过自己在这里瞎琢磨专业的地方解决专业的问题。防止中线点位移而导致零线带电,要求等电位连接,地线与零线相连,此时的阻值随电网波动而随时改变。如果为三项五线制零线对地电阻根据场合要求不等,因此目前不采此种供电方式,并且投入成本高。因地推断出零线与电线的总对地阻值不应大于10欧,理论阻值为无穷大(可实际三项五线供电的零线即发电机和变压器的中心线在发送电时已经与接地网相连,这个都是很现实的,零线与地线间的没有要求。因此就国内电网而言零线与地线间的阻值应为0。但目前国家电网没有对此项做过明确规定。而实际仅规定地线的阻值不应大于10欧(防雷要求4欧),零线与地线是要求分开的分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章---电缆零线和地线的电阻三相五线制中零线和地线的绝缘电阻一般是多少
全部答案(共1个回答)
的输出端中性线为零线,在变压器处接地,接地电阻小于4欧,分一根线作为保护地线。零线和地线虽然实际上是同一根线,但是不能混用,因为零线是经过了漏保的,而地线不经过漏保。相线通过变压器次级线圈与中性线相通,所以五根线都是相通的。你用兆欧表测量,估计有读数误差。因为零线与地线之间的电阻只有变压器到测量点的导线电阻+接触电阻,是最小的,相线与零线之间的电阻还要加一相线圈电阻,相线与相线之间的电...
相关信息的输出端中性线为零线,在变压器处接地,接地电阻小于4欧,分一根线作为保护地线。零线和地线虽然实际上是同一根线,但是不能混用,因为零线是经过了漏保的,而地线不经过漏保。相线通过变压器次级线圈与中性线相通,所以五根线都是相通的。你用兆欧表测量,估计有读数误差。因为零线与地线之间的电阻只有变压器到测量点的导线电阻+接触电阻,是最小的,相线与零线之间的电阻还要加一相线圈电阻,相线与相线之间的电阻加两相线圈电阻。
按规程标准:1000伏以下的电器,绝缘电阻大于0.38兆欧。零线和地线应该电阻为零(这里只有导线和接头的电阻,一般测量不出来)。
在五线制中,已经有了中线流通不平衡电流,所以地线的主要作用就是做保护。保护线一个要考虑强度,另一个要考虑足够小的导通对地阻抗。因此一般情况和系统用中线采用同一粗...
导线间和导线对地间的绝缘电阻应大于0.5 MΩ, 阻燃管内接地线的接地电阻小于 10MΩ。所有线路必须穿管,所有线管及配件必须使用合格产品,并且保留产品合格证,...
  地线是黄绿色条绞合的颜色,这是国际上通用的,插座上记为E;火线一般为暖色,如红色,记为L;零线为冷色,如黑、蓝等,记为N。
插座有标识三芯墙壁插座的接线分别定义为:相线又称火线(代号L),零线又称中性线(代号N),安全保护接地(代号G)。对于带保护地的单相交流插座,按施工工艺要求,正...
答: 三亚那边点的温度是如何
答: 找到了。可以吗
答: 该问题的关键在于:当b下滑时a由静止开始向右移动,这时b相对地面的速度就是两个分速度的合成,不再是沿弧的切向,所以弧面对b的支持力与b下滑的速度不垂直,因而每一...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
火线与地线的绝缘电阻是多少
百里屠苏0199
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
0.5兆欧以上.