请教大家,如果一楼是公配电房在楼下有影响,楼上有什么影响吗

  买的小高层,当时一楼便宜,被售楼小姐忽悠就买了一楼,后来交房后也没注意就收房了,再后来去地下室一看,原来客厅和次卧室下面就是配电室,去了地下室那小屋子的门上面就标着配电室,和开发商交涉过,开发商说他们的房子符合国家标准,都验收了的,请问大家对这种情况有没有了解?  现在这个房子还能住吗?不想住的话如何解决这件事?这个小区每栋楼的负一地下室都有配电室,估计这配电室就是给这栋楼配电的,这种情况对人的健康有没有什么影响?请专业人士给解答一下,非常感谢!
楼主发言:8次 发图:0张 | 更多
  请大家说说。
  建议测一下工频电场,很容易的。
  谁说没法住人,你去问问电力工作人员,哪个不是与电力运行设备在一起工作,并没有特殊劳动保护  你要琢磨,哪家哪户哪个办公室内不是布满各种电线路的  越是大楼盘,越需要更大的变电站供电,有些大盘只能高压供电、变压器只能直接设在地下室。  小高层配电不可能有多大的电力负荷,更算不了什么事。  现在的电力设备及其保护设备本身就需要多层次屏蔽、即避免外界电磁干扰,  水泥结构内还有钢筋网,有屏蔽作用;  只是非专业人士觉得可怕,纯属心理作用,产生心结。
  不小心,哪个地板商、墙纸商“开发”所谓抗静电地板、抗静电墙纸出来保护人(忽悠人),(如孕妇防辐射服)
  @理想生活97
23:42:00  买的小高层,当时一楼便宜,被售楼小姐忽悠就买了一楼,后来交房后也没注意就收房了,再后来去地下室一看,原来客厅和次卧室下面就是配电室,去了地下室那小屋子的门上面就标着配电室,和开发商交涉过,开发商说他们的房子符合国家标准,都验收了的,请问大家对这种情况有没有了解?   现在这个房子还能住吗?不想住的话如何解决这件事?这个小区每栋楼的负一地下室都有配电室,估计这配电室就是给这栋楼配电的,这种情况对人的健康有没有什么影响?请专业人士给解答一下,非常感谢!   —————————————————  确认下是配电室还是配变电室,一个只有220-380伏,一个是10000伏,两个差别大了。  简单的辨别方法,有变压器就是配变电室。  10000伏的电磁辐射强度,跟家里220伏电线产生的辐射不是一个数量级。  变压器产生的噪音和热量也不容忽视。  
  @理想生活97   电磁辐射是最好屏蔽的。  要求开发上在地下室的屋顶,做一层金属箔(丝)吊顶,可以隔绝绝大部分的电磁辐射。  成本很低,开发商应该可以答应。  关于电磁辐射,有一个简单的问题可以回答你的担心:  打雷的时候做在车里,雷击中了车子,车里的人会有事吗?
  我当时问过施工人员,他们说是380伏的,我觉得电压不会太高,毕竟每栋楼都是这么设置的,地下室小房间门上标的是配电室,每栋楼负一层有三个小屋子,不过我们家下方就有两个,还有一个在旁边那家下方,那个小屋子还没有用,就我们家下方这两个小屋子是配电室,不过真是让人恶心,有专业人士懂得吗?  开发商这样做违反不违反规定? 毕竟配电室是一直工作的啊。
  辐射不用担心,配电室让人讨厌的是低频噪音。
  我是做建筑电气设计。如果只是380的配电室,也就是强电间,那没问题。如果是变配电房,即有变压器(10kV降为400V),那先不说辐射,单是变压器本身的噪音就不易居住。
  找找看,能补偿最好,其实影响也不大  
  @理想生活97
22:29:00  我当时问过施工人员,他们说是380伏的,我觉得电压不会太高,毕竟每栋楼都是这么设置的,地下室小房间门上标的是配电室,每栋楼负一层有三个小屋子,不过我们家下方就有两个,还有一个在旁边那家下方,那个小屋子还没有用,就我们家下方这两个小屋子是配电室,不过真是让人恶心,有专业人士懂得吗?   开发商这样做违反不违反规定? 毕竟配电室是一直工作的啊。   —————————————————  如果是380V就没什么可担心的了,你家里走的电线产生的辐射对你的影响就比它强的多。  
  作者:家住青山碧水间 来自:Android客户端 时间: 08:57:06   @理想生活97 8楼
22:29:00  我当时问过施工人员,他们说是380伏的,我觉得电压不会太高,毕竟每栋楼都是这么设置的,地下室小房间门上标的是配电室,每栋楼负一层有三个小屋子,不过我们家下方就有两个,还有一个在旁边那家下方,那个小屋子还没有用,就我们家下方这两个小屋子是配电室,不过真是让人恶心,有专业人士懂得吗?   开发商这样做违反不违反规定? 毕竟配电室是一直工作的啊。   —————————————————  如果是380V就没什么可担心的了,你家里走的电线产生的辐射对你的影响就比它强的多。  ——————————————————————————————————————  是真的吗?
为什么家里的电线会比它辐射大呢? 我最初下去看到过,当时配电室的门还没有锁,里面可能是个仪表柜,但是是一直通电的,还有个恒温的啥仪器,就在客厅的正下方?  这东西按规定可以放在居室的正下方吗?  会不会发热?  为什么会比家里的电线辐射还小?
  @理想生活97
22:03:00  作者:家住青山碧水间 来自:Android客户端 时间: 08:57:06   @理想生活97 8楼
22:29:00   我当时问过施工人员,他们说是380伏的,我觉得电压不会太高,毕竟每栋楼都是这么设置的,地下室小房间门上标的是配电室,每栋楼负一层有三个小屋子,不过我们家下方就有两个,还有一个在旁边那家下方,那个小屋子还没有用,就我们家下方这两个小屋子是配电室,不过真是让人恶心,有专业人士懂得吗?   开发商这样做违反不违反规定? 毕竟配电室是一直工作的啊。   —————————————————  如果是380V就没什么可担心的了,你家里走的电线产生的辐射对你的影响就比它强的多。   ——————————————————————————————————————   是真的吗? 为什么家里的电线会比它辐射大呢? 我最初下  —————————————————  它跟你家的电线是一个电压等级,距离比你家电线要远,磁场在空间里衰减非常大,所以说它比你家电线的辐射小得多。  不清楚你说的是什么设备,配电室里不会有恒温设备,除湿机倒是有可能。  
  @家住青山碧水间 14楼
22:50:50  @理想生活97
22:03:00  作者:家住青山碧水间 来自:Android客户端 时间: 08:57:06  @理想生活97
22:29:00  我当时问过施工人员,他们说是380伏的,我觉得电压不会太高,毕竟每栋楼都是这么设置的,地下室小房间门上标的是配电室,每栋楼负一层有三个小屋子,不过我们家下方就有两个,还有一个在旁边那家下方,那个小屋子还没有用,就我......  -----------------------------  问题是电线才多少根,那配电室里有个挺高的柜子,离地下室的房顶也就最多两尺远,上面就是卧室啊。
  380v就是市电,三相市电。  家庭用就用一相,单相220v。  有的家庭还会申请三相380v入户。
  我家楼下外面距离5米有个10kv的变压箱、我家六楼、有影响吗?我到楼下变电听了、没有声音啊、  
  配电室的电压跟你家用的电是一样的。楼主多虑。
  @家住青山碧水间 6楼
09:50:18  @理想生活97
23:42:00  买的小高层,当时一楼便宜,被售楼小姐忽悠就买了一楼,后来交房后也没注意就收房了,再后来去地下室一看,原来客厅和次卧室下面就是配电室,去了地下室那小屋子的门上面就标着配电室,和开发商交涉过,开发商说他们的房子符合国家标准,都验收了的,请问大家对这种情况有没有了解?  现在这个房子还能住吗?不想住的话如何解决这件事?这个小区每栋楼的负一地下室都有配......  -----------------------------  我在50万伏升压站工作,至今活的好好的,我前面的师傅基本也都活到退休了,倒在岗位上的还没看到。女同志也都生儿育女了,孩子智商有问题的也没看到。
  回复第19楼(作者:@冷雪冰梅 于
00:02)  @家住青山碧水间 6楼
09:5  0:18  这个有参考性  @理想生活97
楼主 ……  ==========  
  19楼有参考性  
  19楼有参考性?
  380v低压配电室,没事。  高压配电不会在室内的。  
  楼主,楼上说的基本都对,对你的影响忽略不计。  放心吧。  
  小区的配电室基本就是一些开关柜,估计连变压器都没有,楼主估计多虑了,如果有变压器可能会有点影响,就是变压器工作时候的震动(50HZ),具体的分贝不知道,估计到不了30|40,,你在楼上不太可能听到声音,电磁辐射之类更没必要了,首先也就是10kV变400,强度太小,其次配电柜本身铁质屏蔽,在加上距离或者楼板里钢筋,没有影响。
  说点玄幻的:配电室一般没人值守,一间屋子里就一些开关柜,五行八卦里这属于至阴的地方,如果没有神马东西压着,容易滋生一些脏东西,你在楼上直接受影响,如果你命硬或者阳气旺不会有啥影响,如果你。。。。。。就不太好。
  @aa4-03-12 22:48:56  我是做建筑电气设计。如果只是380的配电室,也就是强电间,那没问题。如果是变配电房,即有变压器(10kV降为400V),那先不说辐射,单是变压器本身的噪音就不易居住。  —————————————————  那如果一楼是变配电房,住几楼以上会没影响?  
  影响基为为零,你可以认为是没有。  那些以为钢筋网有屏蔽作用的可以闭嘴了,因为楼主家本身必须用电,电线穿入屏蔽笼,等于没屏蔽。  楼主家电线网密布,又距离你近,辐射是楼下十倍。  
  说阴阳八卦的更扯淡。老祖宗发明八卦时,还不知道啥叫交流电,啥是绝缘体呢  
  声音啥的在配电室门口能听到,但不大,在楼上应该是听不到。  不知道谁栋电气设计?难道这些配电室都是放在负一地下室吗?
  要是电表箱和空气开关能伤到你的话,你干脆用干电池吧!  还“电磁辐射”?搞一辈子雷达和诱饵雷达的老空军地勤别活啦……文盲科盲真可怕!
  @buddytone 28楼
08:13:38  影响基为为零,你可以认为是没有。  那些以为钢筋网有屏蔽作用的可以闭嘴了,因为楼主家本身必须用电,电线穿入屏蔽笼,等于没屏蔽。  楼主家电线网密布,又距离你近,辐射是楼下十倍。  -----------------------------  这个你是专业人士吗?  每个住户家里都是电线密布,可是电线和那个配电柜相比,不是配电柜本身辐射更大吗?  还有个问题,因为楼主买的一楼,一楼有楼梯通向地下室,地下室负二层是地下车库,虽然通向地下室的楼梯有门,但是从门缝里还是有风? 那风都是有毒的吧? 都是从地下室和地下车库上来的,所以看,这一楼确实是很多地方让人不满意啊。
  配电房还好的。 变压器房则可怕些, 不能长期住
  铺地板的时候,下面铺上大铁板,屏蔽一下  
  这个破事还在说,楼主智商很捉急。  
  @aa4-03-12 22:48:56  我是做建筑电气设计。如果只是380的配电室,也就是强电间,那没问题。如果是变配电房,即有变压器(10kV降为400V),那先不说辐射,单是变压器本身的噪音就不易居住。  -----------------------------  高人  
  电磁辐射的说法纯属扯淡。  但是配电间的噪声可是相当给力的。尤其是一些高频噪声……
  @一个卖煤的 37楼
09:41:24  电磁辐射的说法纯属扯淡。  但是配电间的噪声可是相当给力的。尤其是一些高频噪声……  -----------------------------  说一点感受,不知是不是扯。  曾去过两个地方,都是手机信号很弱的地方,一个是内蒙东乌旗,一个是云南泸沽湖。  那种静是能感受得到却形容不出来的,  似乎觉得自己的心肺得到的了彻底的清洗,  除了静,还是净,好像血压都低了,  我们长期生活在各种电磁辐射的环境中已经习惯了,  我觉得电磁辐射听不到,看不到,却能感觉得到,那就是“燥”。
  @一个卖煤的
09:41:24  电磁辐射的说法纯属扯淡。  但是配电间的噪声可是相当给力的。尤其是一些高频噪声……  -----------------------------  @ctrcawt 38楼
10:49:42  说一点感受,不知是不是扯。  曾去过两个地方,都是手机信号很弱的地方,一个是内蒙东乌旗,一个是云南泸沽湖。  那种静是能感受得到却形容不出来的,  似乎觉得自己的心肺得到的了彻底的清洗,  除了静,还是净,好像血压都低了,  我们长期生活在各种电磁辐射的环境中已经习惯了,  我觉得电磁辐射听不到,看不到,却能感觉得到,那就是“燥”。  -----------------------------  楼主别介意呀,我不过是从你的帖中想起来的。  其实我们大家都是生活在各种污染中,躲不过,逃不掉。
  @一个卖煤的
09:41:24  电磁辐射的说法纯属扯淡。  但是配电间的噪声可是相当给力的。尤其是一些高频噪声……  -----------------------------  @ctrcawt 38楼
10:49:42  说一点感受,不知是不是扯。  曾去过两个地方,都是手机信号很弱的地方,一个是内蒙东乌旗,一个是云南泸沽湖。  那种静是能感受得到却形容不出来的,  似乎觉得自己的心肺得到的了彻底的清洗,  除了静,还是净,好像血压都低了,  我们长期生活在各种电磁辐射的环境中已经习惯了,  我觉得电磁辐射听不到,看不到,却能感觉得到,那就是“燥”。  -----------------------------  别说民用设备,就算是工业设备的电磁辐射,也不可能被人感觉到。  麻烦搞大功率机电的专家出来说两句。
  多虑了楼主。只要不影响正常生活起居,就没有问题。你要谈辐射的话,那自家墙体里暗敷的线管多了去了,但是对人的健康不会有影响。还有车库出来的空气怎么会有毒呢,难道出来的都是汽车尾气?不可能吧。  
  《住宅设计规范》GB 5  6.10.3 水泵房、冷热源机房、变配电机房等公共机电用房不宜设置在住宅主体建筑内,不宜设置在与住户相邻的楼层内,在无法满足上述要求贴临设置时,应增加隔声减振处理。  6.10.3 水泵房、冷热源机房,变配电机房等公共机电用房都会产生较大的噪声,故不宜设置于住户相邻楼层内,也不宜设置在住宅主体建筑内;当受到条件限制必须设置在主体建筑内时,可设置在架空楼层或不与住宅套内房间直接相邻的空间内,并需作好减振、隔声措施,其隔声性能应符合本规范第7.3.1条和第7.3.2条的要求。
  虽然是老帖,还是回一个。  去年开始为了方便,在店铺附近租房住,房子对面有个配电所(距离12米的样子),里面有变压器。一开始我是没在意的,在意就不会租在那了。  白天听着没声音,夜深人静的时候就有声音了,低低的。房子是二室一厅,睡在看不见配电所的一边,就挺正常,只要睡在靠配电所的那个房间,总是有说不清抓不着的难受,没一次能睡好的。  我一开始甚至以为是床没铺好,找了各方面原因。只要睡那边一星期左右,我就头晕眼花,哈欠连天。  总之,现在那个房间空着,希望快点到期好搬走。  这些配电所变电站,是不是对人有致命的危害不清楚,但是,肯定有不好的影响。那些砖家什么说的话,全当放屁了。
  请问各位老师,辨别一个配电室有无变压器。是不是听有没有噪音。如果有噪音就是有变压器。
  我打算怀孕,而且是42高龄。我办公室墙外是小区配电室或者说是变电室。具体我也不清楚。反正开窗户噪音不小。关上窗户没噪音。我跟领导说想换房间。
  可以用仪器测一下电磁场强度,及低频噪音强度!!!不适合居住可以要求赔偿!!!
  @理想生活97   我现在也是有这个情况,刚买的楼,是二楼,一楼是地下室,在楼前,有个配电室,正在盖,买的时侯,售楼不说,现在才知道,我一想到就烦人,我都想退了
  @成熟就是学坏
15:18:25  我打算怀孕,而且是42高龄。我办公室墙外是小区配电室或者说是变电室。具体我也不清楚。反正开窗户噪音不小。关上窗户没噪音。我跟领导说想换房间。  -----------------------------  配电室有多大,
  @我是败家女来来
14:10:08  虽然是老帖,还是回一个。  去年开始为了方便,在店铺附近租房住,房子对面有个配电所(距离12米的样子),里面有变压器。一开始我是没在意的,在意就不会租在那了。  白天听着没声音,夜深人静的时候就有声音了,低低的。房子是二室一厅,睡在看不见配电所的一边,就挺正常,只要睡在靠配电所的那个房间,总是有说不清抓不着的难受,没一次能睡好的。  我一开始甚至以为是床没铺好,找了各方面原因。只要睡那边一......  -----------------------------  你好,那个配电所是小区配电所吗?有多大
  @一个卖煤的
09:41:24  电磁辐射的说法纯属扯淡。  但是配电间的噪声可是相当给力的。尤其是一些高频噪声……  -----------------------------  变压器是高频吗
  @理想生活97   你好,能不以拍个图, 我想看看什么样,我不知道我们楼下还按不按,我们楼前有个大配电室,
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)拒绝访问 | www.1398.org | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.1398.org) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(38ad611e5581437c-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器我家新房在一楼,总楼层是五楼。我担心楼上如果下水管堵塞会淹到我家,破坏地板。我想将我家下水管从公共下水管分出来,将我家与公共下水管的接口堵上,重做一个下水管。不知这样是否可行?工程量大不大?装修工可以做吗?大概需要多少费用?
完全可以这样做。
但要搞清楚你另行独立排污的去向,是否因此影响整个楼的排污。如果没有影响才能改动。
改动的工程量不大,但不知你的改动要挖多少地面,走向的距离有多远,才能算出用多大多长的PVC管,以及人工费。所以,你应找水管工来现场看后,谈工钱,而材料费则按所需购买。
希望我的回答能够对你有所帮助。
其他答案(共1个回答)
您说的这个问题确实是个比较麻烦的问题。从这个问题上来分析,基本可以判断出原来因为是下水的总水管出口堵了,连一楼都不通了,所以一楼自己家把他家的下水给改了,但是他...
我家里也有一套房子是一层的有一部分下水是经过改造的是在入住前改完的主要设计施工人员是我自己你要先搞清楚管道沟里管道的走向然后设计一条最短的直线管道尽量避免多设弯...
由您家从外墙面采用(PVC管)重新安装一根下水道(明管)直通污水沟或化粪池,即可解决。且,花费也不高。
关键是要找出问题在哪里?如果是多层住宅,近几年多数一楼都是单独下水管道,与楼上的管道分开,如果是这样,那么还好,比较简单一点了。假设你的是单独的下水管道,一般地...
答: 新装修的房子孕妇能住吗?
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:什么是子宫颈息肉子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或梭形,...
答: li660912同学:您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父母...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415配电房日夜“嗡嗡”声 楼上住户难忍有家难回(图)_网易新闻
配电房日夜“嗡嗡”声 楼上住户难忍有家难回(图)
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
(原标题:配电房日夜“嗡嗡”声 楼上住户难忍有家难回(图))
林先生说,这处地下配电房已经吵了他一年多  东南网12月2日讯(海峡都市报记者 林新榕文/图)一些配电房虽位于地下,但噪音问题也存在。福州市民林先生住在仓山高湖秋月小区2号楼1层,他反映:小区配电房就建在他家下面的地下室,一年多来,日夜“嗡嗡”的噪音,吵得他一家寝食难安,只好在外面租房,投诉多次,依然没解决,希望供电部门进行隔音改造。
  小区物业处林主任表示,小区是2006年建造的,配电房是开发商与供电部门商议后所建,但并非小区的专属配套,而是周边片区的公共配套,“刚开始,并没有太大影响,但去年出现噪音投诉,物业也没有办法”,林主任推测,可能是设备老化导致噪音加大。
  针对林先生的诉求,福州供电公司相关人士表示,经专业机构检测,配电房及用户房间的噪声均未超标。
  据了解,月初,林先生投诉后,福州供电公司委托福建省电力环境监测研究中心站,到小区对配电房的噪音做了检测。数据显示,林先生家里,白天10点30分至11点,等效声级从25.7到30.4分贝不等;夜间22点至22点30分,等效声级从22.9到24.9分贝不等,符合国家标准。
  但对于检测结果,林先生并不认同,他认为这是低频噪音,希望供电部门对配电房进行隔音改造。
  作者:林新榕
本文来源:东南网
责任编辑:王晓易_NE0011
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
热门产品:   
:        
:         
热门影院:
阅读下一篇
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈}

我要回帖

更多关于 4楼会受配电房影响吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信