三相四线电表反转电表为什么会有时正转有时反转,是接互

为什么三相四线电度表反转?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 22:35:00 楼主
进线电源的相序反了会使电表反转吗?或者还有其他原因?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:20:00 1楼
机械式的会反转,数字式会测不准。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:12:00 2楼
互感器接线不对会使电表反转.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:30:00 3楼
同意上述说法。检查接线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:34:00 4楼
这样好呀,可以省电
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:45:00 5楼
不只是省电,看来&供电局&得给你钱了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:31:00 6楼
&&&是不是供电局给你钱了?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:43:00 7楼
那供电局的就发不到奖金了.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:56:00 8楼
一定是接线接反了,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:43:00 9楼
机械式的是电流互感器那两根线接错了,互换就行了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:51:00 10楼
如果这样当心供电局安偷电处理得不偿失
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:10:00 11楼
互感器安装方向不同(p1与p2)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:40:00 12楼
想赚供电局的钱啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:59:00 13楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:33:00 14楼
使用两相设备时三相四线电能表反转
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:25:00 15楼
不是相序错了,相序错是不会反转的,你看电工接三相四线表时难道还带个相序表定相序?反转一般是电压线和电流线接反了(如果有互感器的话)如果没有互感器是不容易反转的,除非你负载侧有发电设备。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:52:00 16楼
有吊车类的电器会让电表反转,我碰到过这个问题同意&我是低手的看法&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:44:00 17楼
同意<我是低手>的说法.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:34:00 18楼
吊车类的电器是什么型号的电器?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:21:00 19楼
互感器的电流相序接反了,再换一下就可以了,如果有发电的设备接入的话也会使电表反转的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:14:00 20楼
阿哈&&你发财了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:38:00 21楼
是三相火线到电表那头没有对应上.这个问题我碰到过,查了好久
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:33:00 22楼
反转一般是电压线和电流线接反了(如果有互感器的话)如果没有互感器是不容易反转的,除非你负载侧有发电设备。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:44:00 23楼
我们单位的无功表在供电部门改相序后,反转,但数字还是增加
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:21:00 24楼
谢谢大家的回复,不过请大家不要开玩笑。我补充一下:电能表是经过互感器的,接线正确。我把电能表的三个电流线圈的进出线反接后电能表正转了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:37:00 25楼
那原来的进出线不对了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:51:00 26楼
原来的接线是正确的,由于进线的电源相序接反了(别人接的),我不得不把互感器的电流线圈的进出线反接,这样电度表才能正转。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:22:00 27楼
哈哈!!!!相序接反了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:49:00 28楼
相序接反了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:52:00 29楼
下面引用由我是低手在&&16:25:00&发表的内容:  不是相序错了,相序错是不会反转的,你看电工接三相四线表时难道还带个相序表定相序?反转一般是电压线和电…--------------------------------------------------------------------------------------------同意
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:57:35 30楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:32:30 31楼
谢谢大家的回复,不过请大家不要开玩笑。我补充一下:电能表是经过互感器的,接线正确。我把电能表的三个电流线圈的进出线反接后电能表正转了
其实是一次侧反了,也就是P1、P2反了,不是相序错了,相序错是不会反转的。请检查一下,然后方便时回个帖。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:54:52 32楼
三相四线的电表反转有很多原因
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:54:56 33楼
我的电气是新的&&& 可是电表走的很快&& 我该了相序可是有是正转有时反转&& 为何
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:17:27 34楼
三相四线的电表反转有很多原因 ,如果电压互感器和电流互感器接入不对应的话,不仅仅会造成电度表反转,随接法不同有时也会使电表不转,一般是接入3个电压元件,2个电流元件。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:33:32 35楼
我有同感。真的会反转。有时正传又是反转。我已反复接线反复调整。可还是不行。头痛。。。。。。。、
周点击排行周回复排行
[207] [163] [157] [130] [126] [122] [86] [86] [77] [70]
[14] [14] [13] [11] [10] [9] [8] [6] [6] [6]最新求助
[0] [0] [5] [3] [13] [0] [6] [2] [0] [21] 上传我的文档
 下载
 收藏
本人资料一部分是自己原创,一部分来源于网络,若您发现侵犯您个人权利的,请留言联系我,我立马删除。