蓄水池的试水条件 混凝土达到强度时间强度应达到多少

1编制依据;《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202―;《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204―;《地下防水结构工程施工验收规范》GB50208-;《地下工程防水技术规范》GBJ108-87;《砼外加剂应用技术规范》GB;《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB5030;《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301―88;《给水
1 编制依据
《地基与基础工程施工及验收规范》GB5
《混凝土结构工程施工及验收规范》GB5
《地下防水结构工程施工验收规范》GB
《地下工程防水技术规范》GBJ108-87
《砼外加剂应用技术规范》GB
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB5
《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301―88
《给水排水工程施工验收规范》GB50268-97
《给水排水构筑物施工验收规范》GBJ141-90
其它有关规范资料及以往施工经验。
2 工程概况
鄂尔多斯联合化工60万吨/年合成氨、104万吨/年尿素项目蓄水池工程,由内蒙古伊科科技有限公司设计。蓄水池设计为48×48m(长×宽),满水量均为10000立方米,设计水深4.4m。
水池土方尚未回填,水池基底外露-5.9m,坐落在设计的细砂持力层上,地基承载力≥150Kpa。设计水池的混凝土强度为C30,抗渗等级为≥S8 。水池为现浇钢筋混凝土结构,于06年8月结构施工完毕。
3 试验项目
根据有关规范水池应做满水试验。
4.1 水池试水前的准备工作 试水前检查工作
1、池体结构的混凝土抗压强度、抗渗标号均达到设计要求。
2、水池结构外观检查
试水前应先对池体进行外观检查,检查池体有无裂缝,如有较大开裂等情况发生应经设计等有关部门鉴定后再作处理,检查蜂窝麻面情况。
3、池体混凝土的缺陷修补
局部蜂窝、麻面、局部混凝土流浆、螺栓孔、预埋钢筋等等,需在灌水试验前修补处理完毕。
4、池内预留口的处理
池内各个进出水预留口,用MU10普通粘土砖、M7.5防水砂浆砌筑,用1:1防水砂浆内外抹灰(刚性五层做法),不得渗漏。
没有安装的预留孔,采用6厚钢板满焊封闭或采用红砖防水砂浆封堵,不得漏水。所有封堵的预留孔,满水试验完毕后,应拆除并清理干净。
水池封闭前应将池内的杂物清理干净。
水池四周应设置照明措施。
5、在水池进人维修口处,设置水位观测标尺、用明显的标记标定水池的各试水标高及最高水位。
4.2 水源点的选用
蓄水池围墙外100米处有绿化用水3处,出水量在35立方米/h左右。对于10000立方米的水池容积,一次进水需要3300立方米的水,需用94小时。
采用取水点管道直接输送,进水采用4寸管两个,48小时可完成所需进水量。
故采用取水点直接进水方法较好。
注水试验用水,应采用清水。
5 注水与试验步骤
5.1、在充水之前测量人员应在水池顶部检查口处(两个)设置标高控制点和水位标尺。向水池内充水分三次进行,首先向蓄水池每次注入为设计水深的1/3左右。注水水位上升速度不宜超过2m/24h。相邻两次注水时间的间隔不得少于24小时。设定读数尺度标尺杆,标尺杆安装牢固稳定,标尺杆正面安装钢尺刻度,读数清晰准确。
5.2、本工程设计没有提供长年水位容量,按照以往惯例及做法,设定深度值10000立方米,分三段计算。先充水至1.3米处,进行观察,察看水池外表面是否有明显渗漏现象,如果无明显渗漏且水位表面无水波,记录水位初值;在记录初值24小时后,观察记录第二次水位数值。计算渗漏数值是否超标。然后继续充水至3米处,按第一次的方法测读出24小时的水位下降并填写《水池满水试验》的表格。同样的方法充水至4.4米深度,观查并读出24小时的水位下降并填写《水池满水试验》的表格。
5.3、在充水的过程中以及充水以后,应对水池进行外观检查,当发现渗水量过大时,应停止充水。待处理后,方可继续充水。而且每24小时充水量不能超过2米深。
如果池体外壁混凝土表面有渗漏情况,同时24小时水位初、终读数差超标较大时,应停止注水。经检查、分析、处理后,再继续注水。
注水时的水位用水位标尺观察。
水池水位的测读时间,可依实际情况而定。如水池外观无渗漏,且渗水量符合标准,应连续按步骤进行。
5.4、试水进度安排
正常情况下,水池渗漏符合要求时,试水所需时间:
蓄水池第一次注水48小时,观测≥24小时。
蓄水池第二次注水48小时,观测≥24小时。
蓄水池第三次注水48小时,观测≥2天。共需时间≥10天。
5.5、水池蒸发量的计量
蓄水池为有盖水池,故对水池内因水的蒸发产生的量差可忽略不计。
5.6、抗浮能力
本地区属多风少雨地区,而且地基土质为沙和粉沙地带,渗透较快。地表干燥,带顶盖的水池自重较重,池内排水为有组织排水,故池体漂浮倾斜破坏的几率较小。
5.7、观测人员,每班不得少于2人。池体的检查以及数值的测读,应通知业主有关人员与监理人员。
6 水池的渗水量计算
6.1、渗水量计算
把《水池满水试验》表格上填写的数据,带入下面计算公式,计算水池的渗水量。
q=A1/A2〔(E1―E2)―(e1―e2)〕;
式中q―渗水量(L/m2.d);
A1―水池的水面面积(m2);
A2―水池的浸湿总面积(m2);
E1―水池中水位的初始读数(mm);
E2―24小时后水池中水位末读数(mm);
e1―在读水池初始水位的同时读出塑料盆中水位;e2―在读水池24小时后水位的同时读出塑料盆中水位。(因蒸发量忽略不计,所以本项次数值为零。)
按照要求计算出的渗水量q不得大于2L/m2.d。
6.2、满水试验标准
水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中,应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量不得超过2 L/(m2.d)。
7 水池渗漏处理
7.1、根据本工程施工程序,可能出现的渗漏和损坏有以下几类:
7.1.1、局部混凝土渗漏;
7.1.2、局部穿墙管、预埋铁渗漏;
7.1.3、混凝土裂缝渗漏。
7.2、局部混凝土渗漏
7.2.1、渗漏情况及原因
局部混凝土由于浇灌时,浇灌层厚、漏振或混凝土的和易性差等原因造成渗漏。渗漏的形式表现为表面呈潮湿而未见渗流,有的成细微可见的渗流,严重的形成较大的渗漏(成流)。
7.2.2、修补方法
1)较轻的渗流部位可将表面凿毛、刷净,用防水砂浆作表面处理;
2)较为严重的部位,应视情况剔掉松散的混凝土,然后分层按水泥砂浆防水层做法,补平后再加抹10~15mm厚的加强防水层。
3)局部穿墙管、预埋铁渗漏,将渗漏部位适当扩大的剔除,清扫吹洗干净,分层用防水砂浆填实。
4)表面密封法
对裂缝宽度小于0.2mm的稳定性裂缝以及多而集中的微裂缝,可采用表面的密封方法,常用材料为无毒环氧树脂胶泥。密封前应将混凝土表面5cm宽度的范围内,用钢丝刷刷毛、清理干净,用热风烘干后直接涂刷环氧树脂胶泥2~3道,每道间隔12h。
当裂缝大于0.2mm,裂缝较深时,采用注浆法。将环氧树脂浆液用灌浆装置按试验规定的配合比压入裂缝中。
6)采用特殊的堵漏剂,带压堵漏法。
将漏水部位凿开,深5-8cm,采用堵漏灵或水不漏按说明要求搅拌施工。
包含各类专业文献、中学教育、行业资料、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、各类资格考试、高等教育、生活休闲娱乐、16蓄水池试水方案等内容。 
 6 中平能化建工集团土建处 吉神化学工业股份有限公司 30 万吨/年环氧丙烷 循环水吸水池试水方案 1 工程概况吉神化学工业股份有限公司 30 万吨/年环氧丙烷 ,循环...  中平能化建工集团土建处 开封东大清洁生产项目 430#污水池处理试水方案 污水池处理试水方案 污水池处理
第3页 共 7 页 水池水位的测读时间,可依...  神渭管道输煤项目神木首端加压泵站调节水池试水方案 5.4 试水进度安排 正常情况下,水池渗漏符合要求时,试水所需时间: 蓄水池第一次注水 24 小时,观测≥48 小时。 ...  7 一、工程概况:净水厂需试水的工程包括清水池、吸水池、虹吸滤池(2个)、絮凝沉淀池、原水 池、吸水池(2)、汇泥收集池、均衡池、泥浆浓缩池。 1、清水池...  某公司水池试水方案_专业资料。水处理某公司水池试水方案 一、一般水池满水试验方法 一般水池满水试验方法适用于水池施工完华,养护期已满,未出现沉降、开 裂等不良...  屋面卫生间蓄水试水方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。目录一、工程概况......5.7、试验结束后,屋面所蓄之水将通过已安装好的雨水管有组织的排到下 水道。 ...  循环水场水池试水方案 编制:潘新伟 审批:辛达岭 CPECC 一建苏丹炼油项目经理部一九九九年二月十四日 一、编制依据 1、指挥部 98 年 10 月 9 日“苏丹喀土穆...  试水方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。辽通化工大伙房水源给水工程水池闭水试验方案 审 批人: 审 核人: 编 制人: 中国三冶集团有限公司第三建筑工程公司 盘锦...  污水处理工程之池类构筑物试水方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。XX 有限公司...水池,即 SBR 池、UASB 池、初沉池、污泥池和均衡池.除均衡持 为地下水池,...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
精品:钢筋混凝土蓄水池 蓄水池施工方案 水池混凝土施工方案 挖一个圆柱形蓄水池 一个圆柱形的蓄水池 蓄水池 一圆形蓄水池装满水 蓄水池抽样 一个圆柱形蓄水池 一个长方体蓄水池
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
混凝土水池蓄水池试水方案.doc01
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口试水方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢1工程概况;开封东大清洁生产项目、污水处理池,由中国天辰工程;水池坐落在砂石换填砂持力层上,地基承载力≥80K;2试验项目;根据有关规范水池应做满水试验;3.1水池试水前的准备工作试水前检查工作;1、池体结构的混凝土抗压强度、抗渗标号均达到设计;2、水池结构外观检查;试水前应先对池体进行外观检查,检查池体有无裂缝,;3、池体混凝土的缺陷修补;局部蜂窝、麻面、
1 工程概况
开封东大清洁生产项目、 污水处理池,由中国天辰工程有限公司设计。蓄水池设计为31.6×8m(长×宽),满水量均为1326立方米,设计水深5m。
水池坐落在砂石换填砂持力层上,地基承载力≥80Kpa。设计水池的混凝土强度为C35,抗渗等级为≥S8 。水池为现浇钢筋混凝土结构,于2010年12月结构施工完毕。
2 试验项目
根据有关规范水池应做满水试验。
3.1 水池试水前的准备工作 试水前检查工作
1、池体结构的混凝土抗压强度、抗渗标号均达到设计要求。
2、水池结构外观检查
试水前应先对池体进行外观检查,检查池体有无裂缝,如有较大开裂等情况发生应经设计等有关部门鉴定后再作处理,检查蜂窝麻面情况。
3、池体混凝土的缺陷修补
局部蜂窝、麻面、局部混凝土流浆、对拉螺栓孔、预埋管等等,需在灌水试验前修补处理完毕。
4、池内预留口的处理
池内各个进出水预留口,采用10厚钢板满焊封闭,不得漏水。所有封堵的预留孔,满水试验完毕后,应拆除并清理干净。
水池封闭前应将池内的杂物清理干净。
水池四周应设置照明措施。
5、在水池明显位置处,设置水位观测标尺、用明显的标记标定水池的各试水标高及最高水位。
3.2 水源点的选用
蓄水池围墙外西5米处有水井房,出水量在7立方米/h左右。对于1326立方米的水池容积,一次进水需要331立方米的水,需用48小时。
采用取水点管道直接输送,进水采用2寸管两个,48小时可完成所需进水量。
故采用取水点直接进水方法较好。
注水试验用水,应采用清水。
4 注水与试验步骤
4.1、在充水之前测量人员应在水池顶部 设置标高控制点和水位标尺。注水顺序由东至西,依次为V-4303---V4308东---V4308中---V4308西
---V4311---V4312,向水池内充水分四次进行,首先向蓄水池每次注入为设计水深的1/4左右。注水水位上升速度不宜超过2m/24h。相邻两次注水时间的间隔不得少于24小时。设定读数尺度标尺杆,标尺杆安装牢固稳定,标尺杆正面安装钢尺刻度,读数清晰准确。
4.2、本工程设计没有提供长年水位容量,按照以往惯例及做法, 分四段计算。先充水至1.2米处,进行观察,察看水池外表面是否有明显渗漏现象,如果无明显渗漏且水位表面无水波,记录水位初值;在记录初值24小时后,观察记录第二次水位数值。计算渗漏数值是否超标。然后继续充水至2.5米处,按第一次的方法测读出24小时的水位下降并填写《水池满水试验》的表格。同样的方法充水至4.2米高度,观查并读出24小时的水位下降并填写《水池满水试验》的表格。
4.3、在充水的过程中以及充水以后,应对水池进行外观检查,当发现渗水量过大时,应停止充水。蓄水池第三次注水48小时,观测≥24小时。
蓄水池第四次注水48小时,观测≥2天。共需时间≥13天。
4.5、水池蒸发量
蓄水池为无盖水池,故应考虑蓄水池的蒸发量。
4.6、抗浮能力
本地区属常年降雨偏少地区,而且地基土质为粉土地带,渗透较快。地表干燥, 水池自重较重,池内排水为有组织排水,故池体漂浮倾斜破坏的几率较小。
4.7、观测人员,每班不得少于2人。6.1、根据本工程施工程序,可能出现的渗漏和损坏有以下几类:
61.1、局部混凝土渗漏;
6.1.2、局部穿墙管、预埋铁渗漏;
7.1.3、混凝土裂缝渗漏。
7.2、局部混凝土渗漏
6.2.1、渗漏情况及原因
 采用哪种堵漏方法,应根据现场实际情况确定。
7 试水期间安全技术要求
因水池内水较深, 为保证工作人员的安全,水池内观测数值时,必须两人一组。水池注水观测期间,进入池内人员必须佩带救生衣或救生圈以及绳索。以防万一。
夜间不得进行水池内水位读测工作。
在安装和使用潜水泵时要求有防漏电措施,非专业电工不能随便接拆电源,配电柜接零且有漏电保护器;走道板应围护,禁止非试水人员入内,夜间走道板上有足够的照明,白天和晚上必须有专职安全员监护;
本方案可根据现场实际情况作一些变动和调整,但应经业主与监理同意。 附件一:水池满水试验记录
附件二:试水小组人员名单
包含各类专业文献、高等教育、各类资格考试、外语学习资料、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、行业资料、水池蓄水池试水方案.doc0196等内容。 
 水池试水方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。云南天安 50 万吨/年合成氨项目除...水池蓄水池试水方案.doc... 8页 1下载券 蓄水池试水方案 9页 4下载券 水池...  水池试水方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。水池满水试验 1、满水试验准备工作 a 选定好洁净的水源, 本工程采用自来水水源注水和放水系统系统设施及安全措施准备完...  某公司水池试水方案 一、一般水池满水试验方法 一般水池满水试验方法适用于水池...水池蓄水池试水方案.doc... 8页 1下载券 水池渗漏处理方案 5页 1下载券喜欢...  水池蓄水池试水方案.doc01 7页 免费 油气储运就业单位 暂无评价 1页 免费 1# 灌水或满水试验记录 2页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能...  水池蓄水池试水方案.doc... 8页 1下载券 蓄水池试水方案 2页 免费试...2、试水前的准备工作 a、水池试水必须在池体混凝土强度达到设计强度后,且无裂缝...  XXX 有限公司废水处理工程 试水方案 XXXXXXXX 有限公司 二零一五年六月 共 11...水池蓄水池试水方案.doc... 8页 1下载券
水池蓄水池试水方案[1]... 7页...  循环水场水池试水方案 编制:潘新伟 审批:辛达岭 CPECC 一建苏丹炼油项目经理部...循环水试水方案 暂无评价 8页 1下载券
水池蓄水池试水方案.doc... 7页 ...  搜 试试 7 帮助 全部 DOC PPT TXT PDF XLS ...辽通化工大伙房水源给水工程水池闭水试验方案 审 批...四、水池试水前的准备工作 4.1、试水前应具备的条件...  首端加压泵站调节水池试水方案 神渭管道输煤项目神木首端场站供水泵站调节水池 试水方案一、工程概况 神渭管道输煤项目神木首端场站供水泵站调节水池是由中煤科工 ...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
水池蓄水池试水方案.doc01,蓄水池施工方案,蓄水池设计方案,蓄水池防水施工方案,水池试水方案,蓄水池,如何清洗蓄水池,矩形钢筋混凝土蓄水池,广州洗蓄水池公司,蓄水池防渗膜
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
水池蓄水池试水方案.doc01
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 混凝土强度达到2.5mpa 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信