电表空气开关老跳闸遇到闪电能否自动跳闸?

空气开关总是跳闸是什么情况?_五金_土巴兔装修问答
空气开关总是跳闸是什么情况?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
空气开关总是跳闸是什么情况?
提问者:纪宏盛|
时间: 13:40:05
已有3条答案
回答数:6698|被采纳数:2
xiaolajiao123
所有回答:&6698
你好,,原因有三: &&
1、空气开关电流整定值太低,例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A。(大功率的浴霸也是这样) &&
2、如果某些电器的接线是人工安装的,请检查接头是否牢固压紧。 &&
3、跳闸时检查漏电保护器,如果跳起,表示电器漏电。
希望能帮助到你。
回答数:12541|被采纳数:1
所有回答:&12541
DZ47-63 &&C20 &&,是20安倍的电流,可带4个千瓦。DZ47-63 &&C32,是32安倍的电流,你的控制箱开关怎么前小后大,但跳触保器是可能漏电引起,(而且刚才停电没跳闸,我拉下来再推上去又来电了)这可能是开关质量问题,触点接触不良。气开关是电路上的重要保护器件,如果频繁跳闸表明电路上有故障,或者选用的空开小了,首先要根据线路上负载计算出总电流,如果总电流接近空开的断路电流,则空开小了。
回答数:7704|被采纳数:1
所有回答:&7704
空气开关总跳闸有三种情况:
一是 &&负荷过大,可以换负荷大点的空开.
二是 &&线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。
三是 &&家里的家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题。
希望能帮到你,望采纳。
已有 5 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 1 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
简约现代风、清爽宜家风、典雅美式复古风总有一种适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网查看: 9130|回复: 2
空开跳闸推不上去是什么原因?
TA的每日心情奋斗 01:29签到天数: 44 天[LV.5]常住居民I
  应该检查房间和客厅是否有什么地方短路,还是有什么电器坏掉了,还是房间和客厅的电路出现了问题,一般情况下,不会无故坏。
1,可能是短路也可能是漏电。这两个原因都可以跳闸。
2,剧烈的闪电(附近的供电系统,电压剧烈的波动)也可以跳闸。
3,推不上去:
(1)先检查各用电器是否出现故障。
(2)各个接线板是否出现温度急剧升高(有糊味)。
(3)实在检查不出来,可以把家里插头全部拔下来,逐个插上检查,当出现跳闸现象的插头插入的时候,就会跳闸,在针对他修理。
4,排除故障以后,按下开关右侧的小方块以后再闭合开关就能合上了。(注意按下小方块才能合上,这个钮也叫做工作保护钮,避免带电作业)
故障的原因:
1.空气开关已经损坏。
2.线路发生短路
3.看是否安装,如果安装的话再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去再试试。
4.上面这些都是推不上去的原因,还有一个可能是开关小,空调大,二者不匹配。
检查的方法:
1.先检查漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起。现在的住宅空调回路一般都加漏电保护模块,就是该线路开关左边的那个大的。也有的是总的一个漏电开关。
2.把空开后面的线拆掉,看是否能合闸,如果能合闸,说明空开没问题。
3.把拆下的线接到另一个空开。能合闸就用这个;不能合闸时,拆除空调前面的接线。再合闸,能合闸线路没问题,找专业人员维修空调;不能合闸,更换线路。
  空气开关,又名空气,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动。
  空气开关工作原理:
  脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,
  但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
  开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
TA的每日心情擦汗5&小时前签到天数: 793 天[LV.10]以坛为家III
TA的每日心情奋斗 11:10签到天数: 35 天[LV.5]常住居民I
楼主好人,谢谢分享。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
家里总空开跳闸合不上是什么原因
家里总空开跳闸合不上是什么原因
这就是这一路的电路有短路的现象了,也有可能是这个电制坏了, 你将这一路的用电断开,再打上去,如果打不上去的话,就是快关坏了,否则就是这一组电有短路的故障了.那就要检查清楚和排除故障以后才能开了 合闸还会冒火花的话就是有用电器短路了,这个也好解决,准备一只试电笔,把能用的用电器都开起,先找出不能启动的用电器(可能是一个也可能是多个,如果你自己知道那只空开是控制的什么插座开关就更好了)找到这只空开控制的用电器后把负载全部取下,插头全部拔掉,灯泡全部车下来,然后再去合闸,如果合闸还合不上那么表示空开也坏掉了需更换,如果能合上就先排除空开的嫌疑. 然后再把空开合上,一个个的把用电器插上,用到哪个用电器跳闸的时候就把这个跳闸的用电器取开,继续用其他的.直到把这个空开控制的所有用电器都是用一遍,把用上后会跳闸的放在一边,把不跳闸的都用上再去合空开如果空开不跳就表示这些用电器是好的,然后把好的都取下,再接上会跳闸的,如果还是跳闸就100%说明是这个用电器短路了,拿去修或是换一个就OK.
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元空气开关跳闸推不上去
查看: 6660|
摘要: 空气开关在发生短路、漏电、电压剧烈波动时会进行跳闸短路保护,因此,空气开关跳闸原因顾名思义也就是这几项。那么为什么跳闸后不能推上去呢?一般原因为以下3种。  (1)先检查各用电器是否出现故障。  (2)各个接线板是否出现温度 ...
在发生短路、漏电、电压剧烈波动时会进行跳闸短路保护,因此,空气开关跳闸原因顾名思义也就是这几项。那么为什么跳闸后不能推上去呢?一般原因为以下3种。  (1)先检查各用电器是否出现故障。  (2)各个接线板是否出现温度急剧升高(有糊味)。  (3)实在检查不出来,可以把家里插头全部拔下来,逐个插上检查,当出现跳闸现象的插头插入的时候,就会跳闸,在针对他修理。  注:排除故障以后,按下开关右侧的小方块以后再闭合开关就能合上了(注意按下小方块才能合上,这个钮也叫做工作保护钮,避免带电作业)。1,可能是短路也可能是漏电。这两个原因都可以跳闸。2,剧烈的闪电(附近的供电系统,电压剧烈的波动)也可以跳闸。3,推不上去:(1)先检查各用电器是否出现故障。更多关于 空气开关跳闸推不上去 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信