犁煤器结构的控制方式有哪些

查看: 1225|回复: 13
最后登录在线时间21 小时人脉198 人注册时间阅读权限30主题积分294UID954229
技术员, 积分 294, 距离下一级还需 6 积分
TA的每日心情郁闷 11:03:37签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币60 元0 贡献36 点精华0帖子
& && &如题所述,希望大家一起讨论一下,我们厂的就地开关的犁煤器是在两条线路的皮带中间夹层的位置,如果加煤出现意外满仓,就只能依靠拉绳开关做紧急停止处理,总是因为连锁而跳停后面的几条皮带。而每次因为这个原因,总是要带负荷启动,这样伤害电机的同时,也伤害皮带。不知道大家有什么合理建议?还请赐教。
最后登录在线时间97 小时人脉1091 人注册时间阅读权限100主题积分5888UID106638
高工, 积分 5888, 距离下一级还需 2112 积分
TA的每日心情开心 21:21:26签到天数: 370 天[LV.9]以坛为家II星币4170 元1 贡献627 点精华0帖子
是人工看仓吗,那就设在犁煤器旁边。
最后登录在线时间409 小时人脉2644 人注册时间阅读权限120主题积分17687UID331251
专家院士, 积分 17687, 距离下一级还需 2313 积分
TA的每日心情开心昨天&06:20签到天数: 1463 天[LV.10]以坛为家III星币14140 元114 贡献903 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 化学燃料名人堂.用户介绍: 对技术性问题发表见解
我们现场就没有设计操作按钮,程控员在操作。但是由于煤仓的高煤位开关不可靠,现在采用工业电视和现场值班员共同监视,程控员操作的方式
最后登录在线时间21 小时人脉198 人注册时间阅读权限30主题积分294UID954229
技术员, 积分 294, 距离下一级还需 6 积分
TA的每日心情郁闷 11:03:37签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币60 元0 贡献36 点精华0帖子
我们现场有设计就地操作按钮,但是超声波料位探计不好用,采用也是工业电视加现场巡检以及程控操作员共同共同监视,程控员为主操作,如犁煤器出现故障或加仓出现意外满仓,就地人员有拉动拉绳开关紧急操作授权
最后登录在线时间2 小时人脉19 人注册时间阅读权限30主题积分79UID761715
实习生, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
TA的每日心情开心 21:16:14签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币60 元0 贡献0 点精华0帖子
我当过程控,一般要把仓打满,就要和值班人员配合。不打满的就看料位计。看好监控摄像头
最后登录在线时间2 小时人脉19 人注册时间阅读权限30主题积分79UID761715
实习生, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
TA的每日心情开心 21:16:14签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币60 元0 贡献0 点精华0帖子
◆◇卡布奇诺℡ 发表于
我们现场有设计就地操作按钮,但是超声波料位探计不好用,采用也是工业电视加现场巡检以及程控操作员共同共 ...
你们都把仓打满吗?一般都留点余地
最后登录在线时间68 小时人脉328 人注册时间阅读权限70主题积分579UID855945
高级技术员, 积分 579, 距离下一级还需 421 积分
TA的每日心情开心 06:11:43签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币238 元0 贡献13 点精华0帖子
人工看的多一些,人比较可靠
最后登录在线时间109 小时人脉1107 人注册时间阅读权限100主题积分5112UID945324
高工, 积分 5112, 距离下一级还需 2888 积分
TA的每日心情慵懒 14:34:57签到天数: 488 天[LV.9]以坛为家II星币3991 元0 贡献14 点精华0帖子
最好在犁煤器旁边装,现场人员操作最可靠
最后登录在线时间23 小时人脉174 人注册时间阅读权限50主题积分626UID985393
该用户从未签到星币434 元0 贡献18 点精华0帖子
完全远控,按钮在MCC柜里面,满仓靠拉绳,仓口有人员用对讲机和程控联系,一般不会出问题。
最后登录在线时间21 小时人脉198 人注册时间阅读权限30主题积分294UID954229
技术员, 积分 294, 距离下一级还需 6 积分
TA的每日心情郁闷 11:03:37签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币60 元0 贡献36 点精华0帖子
王茂刚 发表于
你们都把仓打满吗?一般都留点余地
通常都是装满,因为我们的小指标考核有个上煤量,总是料位计不准的时候会意外加满
前20名电厂免费!北极星电力网主办2017清洁燃煤发电中国国际论坛
地点:上海
欢迎行业人士积极参与!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&您现在的位置: >
> &>&输煤系统犁煤器配电和控制方案的改进与应用(1)
输煤系统犁煤器配电和控制方案的改进与应用(1)
&& 11:47:51&&&
& 所属频道: & &
  摘要:本文对输煤系统犁煤器传统配电和控制方案及改进后的配电和控制方案分别进行了阐述,对传统控制方案和电力线式现场总线控制方案进行了比较,并以邹县发电厂2*1000MW机组输煤系统犁煤器配电和控制方案为例,从技术和经济效益两个方面,对选用电力线式现场总线控制方案的使用效果及产生的效益进行分析。
  关键词:输煤系统 犁煤器 配电 控制 改进 现场总线 经济效益
  一、输煤系统煤仓层犁煤器配电和控制的特殊性
  犁煤器作为火力发电厂输煤系统煤仓层主要的配煤设备,其在输煤工艺流程过程中起着重要的作用,也是输煤程控系统中最主要的监控对象。相对于其它的被控设备,犁煤器具有几个主要特征:
  1、煤仓层犁煤器数量多,邹县电厂 2x1000MW 机组安装犁煤器46台,每台犁煤器对配电和控制的要求是完全相同的。
  2、犁煤器电动推杆使用的电动机功率较小(一般 1.5kW)。
  3、两台及两台以上的犁煤器同时动作的可能性不存在。
  4、所有的犁煤器沿皮带边呈线性分布,前后范围可达二百米。
  5、犁煤器本身动作需要时间,属于大时滞惯性设备,对控制的实时性要求不高。
  6、犁煤器除远方控制外,还要求就地操作功能,所有在装的犁煤器都设置就地操作箱。
  7、PLC 控制方案犁煤器信号电缆很长,控制回路受强电干扰严重。
  8、煤仓层属狭长地带,犁煤器相关电缆根数多,电缆敷设难度大,运行中电缆不易清扫。
  9、在设备运行中犁煤器电机处于停止状态,仅在煤仓满后或配煤时犁煤器抬落,在切换过程中短时处于运行状态,过程比较短暂。
  10、煤仓高料位计的设置与犁煤器设置对应,一台犁煤器对应一个高料位计。
  二、犁煤器传统控制方式的配电和控制方案及存在问题分析
  1、犁煤器传统控制方式的配电方案
  以邹县发电厂2*600MW机组煤仓层犁煤器控制方案为例,采用辐射型供电方案。设置专门的煤仓层MCC柜和远程站,在MCC柜内为每一台犁煤器设置一个独立的MCC 抽屉作为供电及控制单元,在每个犁煤器旁设置一个就地电控箱,在每个MCC 供电单元与犁煤器就地控制箱之间各引一ZRC-VV22-0.6/1kv 3x4+1x2.5电缆和一根ZRC-VV22-0.6/1kv的12芯电缆,做为动力电缆和控制引线,在每个犁煤器控制箱至远程站敷设一根信号电缆做为集控室信号的显示。其中MCC 柜内供电单元的数量、就地电控箱的数量、犁煤器数量三者对应相同。每个犁煤器MCC柜内元件配置相同,就地电控箱元件配置相同,电缆选用相同(根据犁煤器距离远程站及MCC室的距离电缆的长度有差别)。根据犁煤器配电元件布置位置的不同,对煤仓层MCC 柜分A、B两段进行供电。
  2、犁煤器传统控制方式的控制方案
  火力发电厂输煤系统控制自采用PLC 技术实现程控以来,基本都采用在煤仓层集中设置远程站,在每个犁煤器就地箱与程控柜之间以多根控制电缆相连的方案。十多年来,虽然不同的工程所选用的控制元件不同、接入程控系统的具体I/O 点数不同、与程控系统联系的电缆芯数不同,但万变不离其宗,总的来说具有以下几个基本特征:
  (1)煤仓层设置专门的远程站,煤仓层所有犁煤器的 I/O 信号均由此远程站接入。
  (2)煤仓高料位计单独供电,高料位信号采用独立的电缆引入煤仓层远程站,每个料位计至少包括电缆一根。
  (3)每个犁煤器与程控系统之间都以多根电缆辐射状相连,至少包括 DI 电缆一根、DO 电缆一根。
  (4)对 PLC 方案,每个犁煤器一般仅设置抬到位、落到位、程控位、故障位四个DI 点,设置抬控制、落控制两个DO 点。
  3、犁煤器传统控制方式的配电及控制方案存在的问题分析
  (1)犁煤器系统耗费的电缆数量多,电缆一次性采购费用高。
  (2)MCC 柜、程控柜的数量多,设备投资费大,设备布置面积大。
  (3)煤仓层电缆数量多,电缆通道的设计、施工困难。
  (4)接入程控系统的 DI/DO 信号数量有限,自动化水平低。
  (5)煤仓层电缆埋管数量多,现场施工工作量大。
  (6)电缆敷设工作量大,施工工期长。
  (7)整个系统的接线点多,现场接线、调试及故障查找困难。
  (8)犁煤器相关控制电缆长度长,运行中受强电干扰问题严重。
  (9)系统投运后电缆设施易积灰,电缆清扫困难。
  三、犁煤器配电和控制的改进方案
  基于以上对煤仓层犁煤器配电及控制现状的分析,结合犁煤器本身的特点,在工程设计中,对煤仓层犁煤器配电及控制方案进行合理的改进,解决工程建设中的实际问题,对工程而言,有着及其重要的意义。以下所述的改进方案,已在华电国际邹县电厂2×1000MW机组输煤系统中得到应用和实践,取得了显著的技术经济效益。
来源:华电国际邹县发电厂
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《输煤系统犁煤器配电和控制方案的改进与应用》的相关文章
《输煤系统犁煤器配电和控制方案的改进与应用》的相关新闻您的位置: &
新型火力发电厂犁煤器控制系统方案
优质期刊推荐程控资料_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 犁煤器信号检测报告 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信