&&& 一、设计卫生要求
&&& 1.所采用的空调形式应适宜,应保证各房间独立通风,避免造成交叉污染。
&&& 2.集中空调系统宜设置去除送风中微生物、颗粒物和气态污染物的空气净化消毒装置。2002年国家卫生部颁布了《消毒技术规范》其中第九章中规定:医院室内Ⅱ类空气的消毒应选用静电吸附式空气消毒器或紫外线循环风消毒器。
&&& 3.新风应直接取自室外,不应从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风,新风口应设置防护网和初效过滤器,并符合以下要求:
&&& ①设置在室外空气清洁的地点,远离开放式冷却塔和其他污染源;
&&& ②低于排风口;
&&& ③进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化带时,不宜小于1m;
&&& ④进排风不应短路。送风口和回风口应设置防虫媒装置,设备冷凝水管道应设置水封,加湿方式宜选用蒸汽加湿,选用自来水喷雾或冷水蒸发的加湿方式应有控制军团菌繁殖措施。
&&& 4.集中空调系统开放式冷却塔应符合下列要求:
&&& ①开放式冷却塔的设置应远离人员聚集区域、建筑物新风取风口或自然通风口,不应设置在新风口的上风向,宜设置冷却水系统持续消毒装置;
&&& ②开放式冷却塔应设置有效的除雾器和加注消毒剂的入口;
&&& ③开放式冷却塔水池内侧应平滑,排水口应设在塔池的底部。
&&& 5.医院集中空调系统新风量的要求:
&&& ①新风量不能小于30 m3/(h&人);
&&& ②送风温度的设计使冬季室内温度在16℃~20℃之间,夏季室内温度在26℃~28℃之间,送风湿度在40~65%之间,送风风速不大于0.5m/s;
&&& ③对于有睡眠、休憩需求的场所,集中空调系统运行所产生的噪音对场所室内环境造成的影响不得高于设备设施关闭时室内环境噪声值5dB(A计权)。
&&& 6.集中空调系统应具备下列设施:
&&& ①应急关闭回风和新风的装置;
&&& ②控制空调系统分区域运行的装置;
&&& ③供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口,或便于拆卸的不小于300mm&250mm的风口。
&&& 7.集中空调系统风管材质的要求:
&&& ①内表面应当光滑,易于清理;
&&& ②制作风管的材料不得释放有毒有害物质,宜使用耐腐蚀的金属材料;
&&& ③采用非金属材料制作风管时,必须保证风管的坚固及严密性,具有承受机械清洗设备工作冲击的强度。
&&& 二、卫生质量要求
&&& 1、集中空调系统冷却水和冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。
&&& 2、集中空调系统送风质量符合表1要求
表1&&送风卫生指标
&0.15 mg/m3
&500 CFU/m3
&500 CFU/m3
&-溶血链球菌
嗜肺军团菌
(不作为许可的必检项目)
&&& 4、集中空调系统风管内表面卫生指标应符合表2的要求。
表2&&风管内表面卫生指标
&100 CFU/cm2
&100 CFU/cm2
&&& 三、卫生管理要求
&&& 1.应建立集中空调系统卫生档案,主要包括以下内容:
&&& ①集中空调系统竣工图;
&&& ②卫生学检测或评价报告书;
&&& ③经常性卫生检查及维护记录;
&&& ④清洗、消毒及其数据记录;⑤空调故障、事故及其他特殊情况记录。
&&& 2.应定期对集中空调系统进行检查、检测和维护。
&&& 3.应定期对集中空调系统下列部位进行清洗:
&&& ①空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
&&& ②开放式冷却塔每年清洗不少于一次。
&&& ③新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
&&& ④排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
&&& ⑤定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
&&& ⑥空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次。
&&& 4.集中空调系统出现下列情况时,应对相关部位进行清洗消毒:
&&& ①冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌;
&&& ②送风质量不符合表1要求的;
&&& ③风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数有不符合表2要求的。
&&& 5.应制定集中空调系统预防空气传播性疾病的应急预案,主要包括以下内容:
&&& ①集中空调系统进行应急处理的责任人;
&&& ②不同送风区域的隔离控制措施、最大新风量或全新风运行方案、空调系统的清洗、消毒方法等;
&&& ③集中空调通风系统停用后应采取的其他通风与调温设施等。
&&& 6.当空气传播性疾病暴发流行时,符合下列条件之一的集中空调系统方可继续运行:
&&& ①采用全新风方式运行的;
&&& ②装有空气净化消毒装置,并保证该装置有效运行的;
&&& ③风机盘管加新风的空调系统,能确保各房间独立通风的。
&&& 7.当空气传播性疾病暴发流行时,应每周对运行的集中空调系统的开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等设备或部件进行清洗、消毒或更换。
&&& 四、卫生检测与评价
&&& 1.检测样本抽样比例不应少于空气处理机组对应的风管系统总数量的5%;不同类型的集中空调系统,每类至少抽1套,每套应选择2个~5个代表性部位,集中空调系统的冷却水和冷凝水分别不应少于1个部位。
&&& 2.检验方法和检验结果判定详见《WS 394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》。
&&& 3.卫生学评价方法见《WS/T395-2012 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》。集中空调通风系统检测内容有哪些?_电脑网络问题_土巴兔装修问答
集中空调通风系统检测内容有哪些?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
集中空调通风系统检测内容有哪些?
提问者:茅宏儒|
时间: 12:10:41
已有3条答案
回答数:3265|被采纳数:5
所有回答:&3265
<p class="ask_one_p edit_.1 &&集中空调通风系统冷却水、冷凝水、送风及风管采用抽样法检验,抽样数量根据系统设置、运行或风管清洗情况确定。
5.2 &&集中空调通风系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌的检验方法见附录A。
5.3 &&集中空调通风系统新风量的检测方法见附录B。
5.4 &&空调送风中可吸入颗粒物的检测方法见附录C。
5.5 &&空调送风中微生物的检验方法见附录D。
5.6 &&集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置卫生安全性检验
5.6.1 &&卫生安全性检验指标根据装置的工作原理和安装位置确定。
5.6.2 &&臭氧浓度的检验采用GB/T &&15438规定的紫外光度法或GB/T &&18204 &&规定的靛蓝二磺酸钠分光光度法。
5.6.3 &&紫外线泄露强度的检验采用卫生部消毒技术规范规定的方法。
5.6.4 &&TVOC浓度的检验采用GB/T &&18883附录C热解析/毛细管气相色谱法。
5.6.5 &&释放出的PM10浓度的检验采用WS/T &&206规定的光散射法。
5.7 &&集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能检验
5.7.1性能检验应在实验室和现场分别进行。
5.7.2 &&装置阻力的实验室检验方法见附录E。
5.7.3 &&颗粒物净化效率实验室检验方法见附录F。
5.7.4 &&微生物净化效率、消毒效果检验方法见附录G。
5.8 &&集中空调通风系统使用消毒剂的评价采用卫生部消毒技术规范中规定的方法。
5.9 &&集中空调通风系统风管内表面积尘量的检验方法见附录H。
5.10 &&集中空调通风系统风管内表面微生物的检验方法见附录I。
6 &&本规范自日起实施。
回答数:5758|被采纳数:8
所有回答:&5758
请参考以下信息。 &&国家为了更好的管理公共场合卫生为配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的实施,预防空气传播性疾病在公共场所的传播,保证输送空气的卫生质量,制定本规范。规定了公共场所集中空调通风系统的卫生要求和检验方法。 &&公共场所空气中臭氧检验方法: &&1 &&原理(GB/T &&0) &&空气中的臭氧使吸收液中蓝色的靛蓝二磺酸钠褪色,生成靛红二磺酸钠。根据颜色减弱的程度比色定量。 &&2 &&试剂 &&本法中所用试剂除特别说明外均为分析纯,实验用水为重蒸水。重蒸水的制备方法:在第一次蒸馏水中加高锰酸钾至淡红色,再用氢氧化钡碱化后,进行重蒸馏。 &&2.1吸收液 &&靛蓝二磺酸钠溶液,量取25ml靛蓝二磺酸钠贮备液,用磷酸盐缓冲液稀释至1L棕色容量瓶中,冰箱内贮放可使用一月。 &&2.2淀粉指示剂(2.0g/L)临用现配。 &&2.3硫代硫酸钠标准溶液C(Na2S2O3)=0.1000mol/L。 &&2.4溴酸钾标准溶液C(1/6KBrO3)=0.1000mol/L,准确称取1.3918g(优级纯,经180烘2h)溶于水,稀释至500ml。 &&2.5溴酸钾-溴化钾标准溶液C(1//6KBrO3)=0.0100mol/L,吸取10.00ml &&0.1000mol/L溴酸钾标准溶液于100ml容量瓶中,加1.0g溴化钾,用水稀释至刻度。 &&2.6硫酸溶液(1+6)。 &&2.7磷酸盐缓冲溶液(pH6.8)称6.80g磷酸二氢钾(KH2PO4)、7.10g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)溶于水,稀释至1L。 &&2.8靛蓝二磺酸钠(简称IDS)。 &&2.9靛蓝二磺酸钠贮备液 &&称取0.25gIDS溶于水,稀释在500ml棕色容量瓶内,在室温暗处存放24h后标定。标定后的溶液冰箱内可稳定一月。 &&标定方法:准确吸取20.00mlIDS贮备液于250ml碘量瓶中,加入20.00ml溴化钾-溴酸钾溶液,再加入50ml水。在(19.0±0.5)℃水浴中放置至溶液温度与水浴温度平衡时,加入5.0ml硫酸溶液,立即盖塞混匀并开始计时,水浴中暗处放置30min。加入1.0g碘化钾,立即盖塞轻轻摇匀至溶解,暗处放置5min,用硫代硫酸钠溶液滴定至棕色刚好褪去呈淡黄色,加入5ml淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消褪,终点为亮黄色。平行滴定所消耗硫代硫酸钠标准溶液体积不应大于0.05ml。靛蓝二磺酸钠溶液相当于臭氧的质量浓度C(μgO3/ml)由下式表示: &&C(O3)=(M1·V1-M2·V2)×48.00/(Vs×4)×1000 &&式中:C___臭氧的质量浓度,μg/ml; &&M1___溴酸钾-溴化钾标准溶液的浓度,mol/L; &&V1___加入溴酸钾-溴化钾标准溶液的体积,ml; &&M2___滴定时所用硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol/L; &&V2___滴定时所用硫代硫酸钠标准溶液的体积,ml; &&48.00___臭氧的摩尔质量,g/mol; &&4___化学计量因数,Br2/IDS; &&Vs___IDS贮备液吸取量,ml。 &&2.10靛蓝二磺酸钠标准使用液 &&将标定后的标准备液用磷酸盐缓冲液逐级稀释成1.000ml含1.00μg臭氧的IDS溶液,置冰箱可保存二周。 &&3 &&仪器 &&3.1多孔玻板吸收管 &&普通型,内装9ml吸收液,在流量0.3L/min时,玻板阻力应为4~5kPa,气泡分散均匀。 &&3.2空气采样器 &&流量范围0.2~1.0L/min,流量稳定。使用时,用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量,误差应小于5%。 &&3.3具塞比色管 &&10ml。 &&3.4恒温水浴。 &&3.5水银温度计 &&精度为±0.5℃。 &&3.6分光光度计 &&用20mm比色皿,在波长610nm处测吸光度。 &&4 &&采样 &&用硅橡胶管连扫两个内装9.00ml吸收液的多孔玻板吸收管,配有黑色避光套,以0.3L/min流量采气5~20L。当第一支管中的吸收液颜色明显减退时立即停止采样。如不褪色,采气最少应不小于20L。采样后的样品20℃以下暗处存放至少可稳定一周。记录采样时的温度和大气压力。 &&5 &&分析步骤 &&5.1绘制标准曲线 &&5.1.1取10ml具塞比色管6支,按下表制备标准色列管 &&1 &&2 &&3 &&4 &&5 &&6 &&IDS标准溶液ml磷酸盐缓冲溶液ml臭氧含量μg/ml &&10.00 &&00 &&8.00 &&2.000.2 &&6.00 &&4.000.4 &&4.00 &&6.000.6 &&2.00 &&8.000.8 &&0 &&10.001.0 &&5.1.2各管摇匀,用20mm比色皿,以水作参比,在波长610mm下测定吸光度。以标准系列中零浓度与各标准管吸光度之差为纵坐标,臭氧含量(μg)为横坐标,绘制标准曲线,并计算加归线的斜率。以斜率的倒数作为样品测定的计算因子Bs(μg/ml)。 &&5.2样品测定 &&采样后,将前后两支吸收管中的样品分别移入比色管中,用少量水洗吸收管,使总体积分别为10.oml。按5.1.2方法操作,测定样品吸光度。 &&同时另取未采样的吸收液,作试剂空白测定。 &&6 &&结果计算 &&C=[(A0-A1)+(A0-A2)]×Bs/V0 &&式中:C__空气中臭氧浓度,mg/m3; &&A0____度剂空白溶液的吸光度; &&A1_____第一支样品管溶液的吸光度; &&A2_____第二支样品管溶液的吸光度; &&Bs_____用标准溶液绘制标准曲线得到的计算因子,μg/ml; &&V0_____换算成标准状况下的采样体积,L。 &&7 &&精密度、准确度和测定范围 &&7.1当臭氧含量2~10μg/10ml范围内 &&五个实验室的平均相对标准偏差为4.7%;平均回收率为95~108%。 &&7.2本法检出限为0.18μg/10ml &&测定范围0.18~10μg/ml臭氧,采样体积为20L时,可测定浓度范围为0.009~0.500mg/m3。方法灵敏度10ml溶液含1.0μg臭氧产生0.832吸光度。
回答数:147573|被采纳数:102
所有回答:&147573
依据集中空调通风系统卫生标准,需要检测:1.风管内表面;2.送风口;3.冷凝水;4.新风量;5.(冷却水);6.(加湿设备水)。 &&检测报告?你找有资质的检测公司就能出具埃比如上海华测什么的。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
简约现代风、清爽宜家风、典雅美式复古风总有一种适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网将该文分享至微信朋友圈
1、在微信中找到发现
2、使用扫一扫功能,并对准左侧二维码
3、进入文章页面后,点击右上角按钮
4、点击分享至朋友圈
5、点击右上角发送,分享至朋友圈
你还可以分享到:
编审:陈圣
可用表情:
的新闻:??????????
进入 查询 查询 查询 查询
今日快讯、活动报道、曝光台加载中…
本周十大热门资讯
本月十大热门资讯
1988年以来,我们一直致力于推动制冷行业信息化。全球领先的制冷行业电子商务品牌 空调制冷大市场
中华人民共和国经营许可证(ICP证):
 广告经营许可证:7您当前的位置:
公共场所集中空调通风系统卫生检测与评价程序
发布日期:
浏览次数:免责声明:所有信息的真实性与合法性由信息提供者负责,本站不承担由于内容的合法性及健康性所引起的一切争议和法律责任,请您在进行交易时注意辨别真伪。
宁波健益检测科技有限公司成立于2011年4月,是余慈地区第一家检测科技服务示范企业;第一家为社会提供环境检测公司、水质检测公司、饮用水检测公司,为社会提供公共场所卫生检测、职业卫生检测、室内空气质量检测、集中空调卫生检测、职业病危害评价、游泳池水质、住宅空气检测的第三方服务机构,通过浙江省质量技术监督局的计量认证,并取得浙江省卫生和计划生育委员会颁发的公共场所室内环境卫生,顾客用品用具,游泳场(馆)和公共浴室水质,公共场所饮用水(二次供水、自备水),集中空调通风系统检测的第三方技术服务的资质。
集中空调卫生检测 http://www./
联系我时,请说是在中国旅游开发网上看到的,谢谢!
联系人:中国旅游开发网
网友评论:
分类信息推荐}

我要回帖

更多关于 集中空调通风系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信