在做电气系统图的时候,计算某只配电箱的负荷, 插座,空调插座回路的负荷大家是怎么控制的? 望有经验的朋友给兄弟点意见,先谢了!
所属版块:
如题。各位同行在办公室(楼)、住宅(楼)、工业厂房中的插座是如何进行负荷计算的?有需要系数或同时系数吗?一般两孔、三孔插座是算2kw吗?配电箱负荷是照明、动力分开算还是合起来算?
所属版块:
一间营业大厅:长21.3m,宽14.4m; 经过计算,灯具采用YG2-2,光源采用2*40W直管荧光灯,光通量2*列布置, 6个插座,Un=250V,In=10A 1.计算负荷如何计算; 2.总计算电流如何计算; 另外,插座负荷如何确定。 灯的计算负荷我是这样算的: P=2*40*3
所属版块:
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
所属版块:
听说厨房的插座功率选择 与他的面积有关 要求与面积结合起来计算, 翻遍资料,无果! 求助!
所属版块:
我是新手,想问个比较弱的问题: 在画照明配电系统图时选断路器,需要知道每个回路的电流,但插座回路的负荷无法确定,请问各位大虾普通单相三极插座、三相四极插座、空调插座等的负荷都按多少计算?
所属版块:
住宅的普通插座一般按多少W来计算负荷,还有学校,医院等各场合
所属版块:
以前按每个插座200w来计算显然是不合时宜了。 20平方的办公室至少应考虑2台电脑。每台500w,一个办公室就应是1000w,一般我三个办公室一个插座回路,每回路按3000w的安装容量,计算总电流时,整层打0.6~0.7的需要系数。 大家都是怎麽做的,交流一下吧!
所属版块:
本人是新手,正在学习电力设计! 我想请教各位高手能不能帮讲解下照明与插座的计算负荷是怎么算的啊? 不知道有现成的列子不? 多谢大侠们啊!
所属版块:
一居户,家里的总开关总是送不上,把照明,插座,空调的等1P的断路器拉下,在送总开关,能送上去。最后检查出是插座的一路电送不上去。问???把插座的所有负荷全拔掉,在送开关,送上去,又跳掉。什么原因???急
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5、插座这些单相负荷如何算总的计算负荷?公式是什么?
全部答案(共1个回答)
随着经济发展,人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。
70年代末以前设计的住宅楼,按每...
绝对不要这么做,因为照明电路没有漏电保护,即三根线,一旦发生漏电,非常危险.即使你想把电热水龙头的漏电保护地接到零线也不行.
另外,照明电路线径只有2.5平方...
不行,照明电路没有漏电保护,特别在卫生间,很危险.
而且照明电路的线径是2.5,功率小
如果是计算最大负荷的话,可以用年供电量除以地区最大负荷小时数,如果是计算平均负荷,用年供电量除以8760(全年小时数,闰年8784)
答: 黄帮的纸尿裤质量是很好的哦,都是采用的优质的材料质量是值得妈妈们放心的。
答: sina共享里面如果没有的话,估计大家都没有了~
答: 有"青蓝工程"的材料吗和教育有关的
答: 非煤矿山每年需要的教育培训及学时是河北省的非煤矿山,我现在知道的有:入厂新职工三级教育培训;在职安全教育培训;法律法规意识培训;应急救援教育培训;全员安全生产教...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区【图文】用电负荷计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
用电负荷计算
上传于|0|0|暂无简介
大小:923.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢电气工程分区
查看: 10023|回复: 28
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。
1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。
2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取
3.计算出计算电流后,怎么选取,和导线的规格
4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的
5什么时候需要漏电保护
6.设置浪涌保护器是避雷用的吗,
因为我是方面的新手,还请好心人能详细解答一些,谢谢
(37.56 KB, 下载次数: 80)
21:57 上传
点击文件名下载附件
照明配电系统图
打赏:6土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分86帖子
一星助理工程师, 积分 86, 距离下一级还需 14 积分
你这个是住宅户内箱吗?住宅户内箱的容量可以按住宅面积来估算。这种就是直接定总的容量了。还有一种就是每个回路的容量都知道,完了单相是最大相的三倍,三相是总和这么来算总容量的。计算电流整定来定断路器大小。按上级断路器大小定导线尺寸。插座需要给漏保。户内箱是单相还是三相按户型面积或者暖通专业提的空调容量来定。
我也是新手,期待大侠指正
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
220&&380 一样道理
&、、、、、、、、、、、、、、、、&
听众数收听数自我介绍好好学习最后登录注册时间主题精华0积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
hdzh 发表于
220&&380 一样道理
、、、、、、、、、、、、、、、、
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分567帖子
一星工程师, 积分 567, 距离下一级还需 83 积分
这个问题提的有点多,得复制下来一条一条回复才行了。
首先讨论你发的这个附图在讨论你提的问题,你发的附图说实在话我劝你直接删了吧,画一个户内配电箱画成这样子看了只会对你有害:
第一、看进线是4*6+PE什么的看不清楚似乎是三相进线,写了个8KW无负荷计算数据,一般8KW户内采用单相供电。
第二、进线采用4P漏电断路器而出现开关不用漏电断路器,估计是考虑只用一个省钱,可是问题在于一是插座回路这么多个,30mA漏电电流很容易造成误动作住户实际使用经常会无故跳闸,二是某个回路产生漏电总开跳闸整个家里没电照明都没了不利于检查故障回路,并且这也不符合规范要求。
第三、个人不太了解这是个什么户型,不过只有8KW一般也不是别墅,最后一条回路刚好被挡住看不见但是选用D级断路器一般来说是空调,8KW的户内会使用三相供电的空调吗?
第四、住宅户内配电箱一般不设置浪涌保护器,当然设置了更好不算错只是不够经济而已。
好了,接下来针对你说的问题:
1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。
答:一般户内配电箱是根据建筑面积来确定负荷指标,规范手册以及当地供电局都有规定,多少平米住宅预留多少KW这样。各个回路的容量也都是预留,一般除了别墅洋房之外,照明一路,普通插座1-2路,卫生间浴霸及插座一路,厨房一路,空调2-3路。
2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取
回复:各个回路一般实际工程并不进行负荷计算,基本是预留,照明16A,插座20A,因为实际住户用电设备多少你无法决定只能按照常规预留,如有特殊情况只能他自己另行更改设计。
3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格
计算电流≤电路器整定值≤导线持续载流量
4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的
单相还是三相要看负荷大小,各地供电局规定有一定差异,如重庆为10KW以上三相,江苏为12KW以上才单项。
5什么时候需要漏电保护
漏电保护一般有两种用途,一种是为了防止电气火灾用,一种是为了提供电击防护(直接接触防护的附加保护或间接接触防护),为了防止电气火灾用一般设置在总进线处,为了提供电击防护的主要设置在以下部分:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6.设置浪涌保护器是避雷用的吗?
设置浪涌保护器主要目的就是为了防止雷击过电流。是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
版主我都快成了写论文了,回答这么辛苦,得给个赞啊!
&户内配电箱是根据建筑面积来确定负荷指标,住宅是这样计算,其他建筑也是吗?配电箱各回路都不用计算负荷的吗?&
&多谢指教,我想再问一个关于短路电流的问题,望指教,谢谢
主要是短路电流计算,因为它是设备,电缆母线等选型要进行短路校验
我的这个工程高压两路电源独立供电,各自给各自的变压器供电,变压器分列运行,低压侧&
&赞一个,写的够详细的&
&孙工,赞你一个,写得够细&
<p id="rate_92187" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 6
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分169帖子
三星助理工程师, 积分 169, 距离下一级还需 31 积分
电气老孙 发表于
这个问题提的有点多,得复制下来一条一条回复才行了。
首先讨论你发的这个附图在讨论你提的问题,你发的 ...
孙工,赞你一个,写得够细
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分252帖子
五星助理工程师, 积分 252, 距离下一级还需 248 积分
&这比灌水还恶劣 直接复制复制下来是啥意思&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分567帖子
一星工程师, 积分 567, 距离下一级还需 83 积分
yyrqyjw3 发表于
这个问题提的有点多,得复制下来一条一条回复才行了。
首先讨论你发的这个附图在讨论你提的问题,你发的附 ...
这比灌水还恶劣 直接复制复制下来是啥意思
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分601帖子
一星工程师, 积分 601, 距离下一级还需 49 积分
电气老孙 发表于
这个问题提的有点多,得复制下来一条一条回复才行了。
首先讨论你发的这个附图在讨论你提的问题,你发的 ...
赞一个,写的够详细的
听众数收听数自我介绍电力工程造价最后登录注册时间主题精华0积分202帖子
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分