160KW变频器负载试验160KW电机额定电流288,在45赫兹电流就达到288,请问算不算超负载呢?

您现在所在的是:
变频器论坛
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
虎豹龙蛇鹰
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
一台电机,铭牌上标明的是3KW,380V,额定电流是4.8A,,变频器运行时监视电流参数在6.8左右; 我电动机过载电流参数设定为6A,结果运行60秒就报过载; 我想把过载参数改到7A,这样就不会报警了; &但是不知道这样会不会对电机有损害??毕竟铭牌上标明的是4.8A;
feiyonglou
文章数:225
年度积分:290
历史总积分:4599
注册时间:
3KW三相电动机的额定电流是6.8A呀。你有没有看错。
无敌小飞龙
文章数:1421
年度积分:65
历史总积分:4239
注册时间:
电机会很快完蛋的
文章数:5477
年度积分:401
历史总积分:13974
注册时间:
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
检查一下机械是否过紧。
kdrjl 版主
文章数:19147
年度积分:702
历史总积分:37628
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
这可不是对电机是否有害,而是对变频器绝对有害!电机的过载能力是很强的,而变频器的功率器件过载能力都是非常的弱,容易过热损坏。除非,变频器的输出额定电流等于过载电流(也就是大马拉小车),否则必须要停车把负载降下来再运行。
[此贴子已经被作者于 19:35:38编辑过]
我是你的朋友
文章数:13075
年度积分:747
历史总积分:17665
注册时间:
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
这个电机的铭牌楼主确定没问题?
文章数:1923
年度积分:179
历史总积分:6005
注册时间:
2016国庆活动(三)
电流基本是功率的2倍呀 怎么是会6.8呢是6.8吧 是不是看错了 如果老报过流 你用卡表卡一下 真要过了可就是负载有问题了
文章数:4363
年度积分:155
历史总积分:8768
注册时间:
2015春节活动
2014相约国庆
是啊,3kw的电机额定电流怎么才4.8A呢
文章数:8945
年度积分:771
历史总积分:13984
注册时间:
2014相约国庆
额定电流看错了.6、8A也偏高此帖发自论坛APP
文章数:2615
年度积分:241
历史总积分:5038
注册时间:
见过55千瓦的潜水泵在160安运行,一点事没有,关键降温好,老化是肯定的此帖发自手机工控论坛
工控学堂推荐视频:系统专题栏目
热门教程推荐
系统下载排行榜您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:&&&
160kw电机配多大的变频器_艾米克160kw变频器|EF8
detail3e周边优质供应商浙江省台州市江苏省苏州市上海松江区河南省新乡市
品牌:Aimike
型号:EF830-160K
应用范围:通用
产品系列:EF830-G
额定电压:三相AC380(V)
适配电机功率:160(kW)
滤波器:内置滤波器
控制方式:电流矢量
供电电压:低压
电源相数:三相
输出电压调节方式:PWM控制
外型:铁壳
营销方式:厂家直销
额定电流:310(A)
160kw电机配多大的变频器?160kw电机配置艾米克160kw变频器品牌:艾米克 & & & & & &&型号:EF830-160K-G功率:160KW & & & & & 电压:三相380V规格:内宽W1:300mm&&外宽W:530mm&&&内高H1:989mm&& & & & 外高H:916mm & &内厚D1:330mm&&外厚D:347mm电话: & 此价格不含税,如需开票,另加17%税点。艾米克变频器性能特点:1,&自动节能运行,最大限度增加节电率&。2,&自动稳压功能,最大限度保持电压稳定。3,&自动过流,过压检测保护,最大限度保护客户设备和变频器。4,&自动检测负载功能。5,&先进的电流闭环矢量控制算法,快速的负载响应,力求最佳输出性能。6,&150%的低频力矩输出,稳定的速度精度。7,&超宽输入电压范围8,&独特的自适应控制技术,独特的脉宽调制技术,使控制性能最优。9,&高度可靠的硬件设计,力求最低故障率。艾米克变频器技术特点:1.&正负20%电压波动设计,适用中国各种大中型工矿企业电网状况;2.&SVPWM优化调制技术,配合专业的波形处理电路,降低整机热损耗三分之一以上,提高产品稳定性及寿命;3.&光电隔离技术运用在变频器控制与驱动电路中,以达到精确信号采集与控制,异常现象保护灵敏、准确;4.&多种负载运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等;5.&灵活的控制方式,如RS-485控制、PI调节、多段速度、程序控制、比例联动,控制端子与模拟信号端子可自由变成设定,方便组成多种控制系统;6.&水冷式及防爆型变频器可定制;7.凡购买艾米克产品的用户,均可享受全国2000家艾米克联保维修点优质的售后服务;产品12个月保修,终身维护。深圳市艾米克电气有限公司官方网站:www.aimike.net移动手机:业务电话:8传真号码:2公司地址:深圳市龙岗区龙东社区深汕路292号银龙科技工业园A6栋4楼&&& & &&&变频器使用注意事项变频器的寿命与安装环境及使用关系较大,但即使一切都符合安装环境的要求,如果长时间连续使用,其内的电解电容器寿命不超过5年,散热风扇的寿命约3年,我们建议您提前对变频器进行更新和大保养。因此变频器的使用环境要注意以下事项:1,无腐蚀性气体、蒸汽、灰尘及油性灰尘、不受阳光直晒;2,无漂浮性尘埃及金属微粒场所;3,环境湿度20%--90%RH;4,振动小于5.9m/s(0.6g);5,无电磁干扰场所;6,使用环境温度为-10℃--40℃,若环境温度超过40℃以上时,请置于通风良好场所;7,非标准环境时请用电控箱或远程控制方式,必须保证通风散热;8,为使冷却循环效果良好,必须将变频器垂直安装,其上下左右与相邻的物品或挡板(墙),必须保持足够的空间。日常保养及维护变频器使用环境的变化,如温度、湿度、烟雾等的影响,以及变频器内部元件老化等因素,可能会导致变频器发生各种故障。因此,在存储、使用过程中必须对变频器进行日常检查,并进行定期保养维护。一、定期保养为了使变频器长期正常工作,必须针对变频器内部电子元器件的使用寿命,定期进行保养和维护。变频器元器件的使用寿命又因使用条件的不同而不同。冷却风扇标准更换年数是2---3年;电解电容器标准更换年数是4--5年;印刷电路板标准跟换年数是5--8年。二、定期维护用户根据使用情况,可以短期或3--6个月对变频器进行一次定期常规检查,以消除故障隐患,确保长期高性能稳定运行。常规检查内容:(1)控制端子螺钉是否松动,用尺寸合适的螺丝刀拧紧;(2)主回路端子是否有接触不良的情况,电缆或铜排连接处、螺钉等是否有过热痕迹;(3)电力电缆、控制导线有无损伤,尤其是外部绝缘层是否有破裂、割伤的痕迹;(4)电力电缆与冷压接头的连接是否松动,连接处的绝缘包扎带是否老化、脱落。(5)对印刷电路板、风道等处的灰尘全面清理,清洁时注意采取防静电措施。(6)对变频器的绝缘测试,必须先拆除变频器与电源及变频器与电机之间的所有连接线,并将所有的主回路输入、输出端子用导线可靠短接后,在对地进行测试。请使用合格的500V兆欧表(或绝缘测试仪的相应电压档);请勿使用有障碍的仪表;严禁仅连接单个主回路端子对地进行绝缘测试,否则将有损坏变频器的危险;切勿对控制端子进行绝缘测试,否则将会损坏变频器;测试完毕后,切记拆除所有短接主回路端子的导线。(7)如果对电机进行绝缘测试,则必须将电机与变频器之间连接的导线完全断开后,再单独对电机进行测试,否则将有损坏变频器的危险。&& & &网友问:160kw电机配多大的变频器?请变频器生产厂家告诉一下160kw电机配多大的变频器,十分感谢。& &&艾米克答:160kw电机是比较常用的,那么160kw电机配多大的变频器?其实判断160kw电机配多大的变频器的方法很简单---那就是你的电机是多大功率就选择多大功率的变频器。160kw电机配多大的变频器?答案是160kw电机置160kw变频器。160kw电机或者也可以配置艾米克180kw变频器。& & & 如果您还需要更详细了解160kw电机配多大的变频器和变频器选型请来电咨询艾米克变频器13922823899。艾米克变频器是中国制造的国际知名品牌,值得您信赖。& & &160kw电机配多大的变频器?160kw电机最好配置艾米克160kw电机变频器。160kw电机变频器只是艾米克变频器型号之一,如需咨询更多请来电咨询。&
慧聪网厂家深圳市艾米克电气有限公司为您提供160kw电机配多大的变频器_艾米克160kw变频器|EF8的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取160kw电机配多大的变频器_艾米克160kw变频器|EF8的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥650.00¥4200.00¥617.00¥25000.00¥900.00¥995.00¥700.00¥45.00热门商品推荐 ¥650.00 ¥4200.00 ¥617.00 ¥25000.00 ¥900.00 ¥995.00 ¥700.00 ¥45.00
detail3e店内热门商品¥900.00¥800.00¥1000.00¥1650.00
detail3e专用变频器相关资源专用变频器热门产品搜索专用变频器相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
detail3e达人选购¥650.00¥4200.00¥617.00¥25000.00
detail3e关于KW电机
所在地:广东省&&
联系人:欧阳明凤 & 女士
075 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
联系方式:010 ******(专属客服:聪聪)
联系人:欧阳明凤&市场 总监
公司名称:深圳市艾米克电气有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
查看: 1150|
摘要: 其实,变频器的选型原则还是很简单的。就是根据电机的实际使用电流来选。如果电机不是过载应用,那就是电机的额定电流等于或略小于变频器的额定电流(注意是略小于,而不是变频器的电流比电机的电流越大越好)即可。 ...
其实,的选型原则还是很简单的。就是根据电机的实际使用电流来选。如果电机不是过载应用,那就是电机的额定电流等于或略小于变频器的额定电流(注意是略小于,而不是变频器的电流比电机的电流越大越好)即可。如果是过载应用,那电机的过载电流等于变频器的额定电流即可。(注意,电机的过载也不能是连续过载。而必须是间歇过载)&&& 一般情况,变频器的传动系统,既不提倡小马拉大车,也不提倡大马拉小车。这里还不仅仅是一个成本问题,对于控制的合理性也是有要求的。大马拉小车,变频器的输出波形是不饱满的,这将导致谐波对电机冲击和伤害。&&& 那么,变频器在选型时,你怎么知道电机的电流是过载呢?还是不过载呢?这里就有一个机电不分家的问题了,选型之前,对整个系统的结构和原理没有一个了解和可行性的分析,是不妥当的。选型之前,必须要对你的控制对象有一个全面的了解。否则你的选型就是盲目的。&& 关于风机泵类负载的变频器应用。我认为,还是以电机的额定电流来选择。不要大一级,原因有二:其一是风机泵类负载是变转矩负载,启动电流不大,惯性大可以延长启动的斜坡时间,没必要加大变频器的容量。其二是如果风机泵类电机达不到50Hz就达到了电机额定电流了,那是机械的问题,管路的进出口截面不合适,需要调整截面(调节机械阀门的开度),而不是加大变频器的功率等级,因为风机泵类的电机如果过载,时间久了电机也会烧坏的。这个对于风机泵类的商们,都是常识了。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
变频器额定电流计算方法.doc
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 赫兹变频器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信