电梯发电机房排烟井出屋面用什做代号

暖通空调分区
查看: 775|回复: 36
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分644帖子
一星工程师, 积分 644, 距离下一级还需 6 积分
数据中心要做新风排烟,具体有啥要求
数据中心得做气体灭火吧,我们做事后通风。
听众数收听数自我介绍小生菜鸟一枚,多关照。最后登录注册时间主题精华2积分3241帖子
数据中心得做气体灭火吧,我们做事后通风。
&老师,你好新风系统在数据中心机房中该怎么做?会不会影响空调系统的功耗啊?&
本人男,爱好女。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4441帖子
三星高级工程师, 积分 4441, 距离下一级还需 559 积分
这种不应该用喷淋的重要场所&&一般气体灭火
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6589帖子
学习了,深读体会中。谢谢楼主!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分767帖子
二星工程师, 积分 767, 距离下一级还需 33 积分
楼主正解。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
12次事故通风,可和排烟系统合用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分644帖子
一星工程师, 积分 644, 距离下一级还需 6 积分
滴血雄鹰 发表于
数据中心得做气体灭火吧,我们做事后通风。
老师,你好新风系统在数据中心机房中该怎么做?会不会影响空调系统的功耗啊?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分372帖子
五星助理工程师, 积分 372, 距离下一级还需 128 积分
数据中心机房一般要设排烟防火阀和风口,气体灭火,还有事故后通风,风口都是距地面30公分左右的样子
&老师!看看这个有什么缺陷&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
數據中心用FM200, 平時排氣扇和電閘關閉,火警時噴灑FM200。消防員到場需手動開啓(我們這是鑰匙開關)排氣扇排清氣體后進場。
听众数收听数自我介绍水,暖设计。最后登录注册时间主题精华1积分1400帖子
五星工程师, 积分 1400, 距离下一级还需 1100 积分
很简单的& &截图教你
10周年站庆
优秀毕业生
初级技术员
优秀版主-钻石
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)