所有回答:&45586
你好,这个的话你可以看看以下的介绍
只要电流不超250A就可以,电压是220V的话就是220*250.电压是380V的就是380*250
这个只是看通过的电流大小,漏电保护部分另当别论.一般的漏电保护是30mA
回答数:67874|被采纳数:10
所有回答:&67874
不同牌子也许会有不同。
单相漏电保护器的功率计算: && && &&电流×电压=功率 && && &&比如250A的漏电保护器功率计算: && && &&25A×220V=5.5Kw。 && && &&250A的漏电开关理论最大承受5.5KW功率。
希望可以帮到你!
回答数:12783|被采纳数:9
所有回答:&12783
如果是三相380伏均衡的负载,能带的最大功率根据公式:P=1.732UIcosθ=1.732X380X250X0.8≈132千瓦。
漏电保护器能承受的最大载荷和普通断路器一样。都是标称的最大电流。例如:40A的漏电保护开关能承受的最大载荷电流就是40A。
250A的小了。如果单纯控制150KW电机。最小需要300A的开关。实际使用要选350A以上的开关。如果控制其他三相平衡负载。每相50KW.电流要230A,选用250A也偏小。