短路容量计算
下载积分:2000
内容提示:短路容量计算
文档格式:DOC|
浏览次数:13|
上传日期: 18:10:25|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
短路容量计算
官方公共微信第3章习题答案;一、暂态作业;1.什么是短路功率(短路容量)?在三相短路计算时;的标幺值与短路电流的标幺值是否相等?为什么?;答:短路功率等于短路电流有效值与短路处正常工作电;功率的标幺值与短路电流的标幺值是相等的;SD?;&&;I?SD&;????I??SBIB;2.在对电网三相对称短路的起始次暂态电流进行实用;用叠加法的主要
第3章习题答案
一、暂态作业
1. 什么是短路功率(短路容量)?在三相短路计算时,对某短路点,短路功率
的标幺值与短路电流的标幺值是否相等?为什么?
答:短路功率等于短路电流有效值与短路处正常工作电压构成的三相功率,短路
功率的标幺值与短路电流的标幺值是相等的。因为:
????I?? SBIB
2. 在对电网三相对称短路的起始次暂态电流进行实用计算时,采用等值法与采
用叠加法的主要不同之处有哪些? 答:等值法与叠加法的主要不同之处有:
1) 短路前的电气量求取:等值法要求出各个电源点的次暂态电势E”, 而叠加
法要求出短路点开路电压以及待求量的正常分量。
2) 网络化简:等值法针对有源网络求取各个电源对短路点的转移电抗,而叠加
法针对无源网络求取整个网络对短路点的等值电抗。
3) 最后,等值法对有源网络直接求取其它待求量,而叠加法对无源网络求取其
它待求量的故障分量且要加上正常分量。
3. 电源的转移电抗是指什么?它与运算电抗有何关系?何为短路点的等值电
答:电源的转移电抗是指电源与短路点直接连接的电抗(中间无其它支路)。准确描述为:某个电源对短路点的转移电抗指:除该电源电动势外,网络中其它电源电动势为0(短路),该电源电动势与短路点电流的比值。
某个电源对短路点的运算电抗是指以该电源容量为基准的转移电抗。转移电抗转
sB换为计算电抗的公式为:。
短路点的等值电抗是指所有电源对短路点转移阻抗的并联。即网络对短路点的戴维南等值阻抗。
4. 三相短路实用计算中,同步发电机如何等值?在什么情况下应该将异步电动
机(综合负荷)作为电源看待?
答:三相短路实用计算中,同步发电机可用直轴次暂态电抗xd&,而电动势采
''
用次暂态电势E&(次暂态电抗后的电势E''?U0?jI0xd)。另外在不及负荷时
也可假设全网空载,全部电动势均为1且同相位。对于距离短路点较远的电源可设为无穷大电源(取额定电压)。
距离短路点较近的异步电动机,如短路瞬间的机端电压小于E&,异步机将倒送短路电流,作为电源看待。
5. 如图所示,二台发电机与变压器二次接线相连接。发电机G1:50MV.A、13.8kV、
xd1=0.25;发电机G2:25M.A、13.8kV、xd2=0.25;变压器T1:75000kV.A、变比为13.8/69kV,U0=10%。正常工作时为空载运行,变压器一次侧电压为66kV。试求变压器一次侧母线发生三相短路时,发电机端口的次暂态电流。
选 SB= 75M V?A, UB= 69kV(另一侧为13.8KV)。
等效网络见图(b)所示,其中的各电抗的标幺值计算如下:
?0.3755075
x2?0.25??0.75
x3?0.10x1?0.25?
网络化简(合并电源并串联)(见图 c)x4?
得短路点次暂态电流:I?
66?0???j2.735 j0.35
发电机 G1、G2起始次暂态电流分别为: ?0.75I1??(?j2.735)??j1.823
0.375?0.75
I2?I1?I1??j0.912
75?13.875?13.8
6. 下图所示电力网中,k点发生三相短路,试求这一网络三个电源对短路点的
转移电抗(基准功率取100MVA)
采用标幺值计算,选取 SB= 100M VA、 UB= Uav。 1) 计算元件参数
发电机G1、G2: x1?x2=0.125?
?0.833 10100
变压器T1、T2: xT1?xT2=0.105??1.4
L: xl??50?0.4??0.076
21152电抗器: xL?(
?B??1.455 22
100UB1006.3
2) 作系统等效电路,如图所示
变压器支路、电抗支路做三角形-星形变换(新增中间节点编号为0):
x23?x24?x34
x23?x24?x34
x40??0.479
x23?x24?x34
串联后再进行星-三角形变换(去掉中间节点0),得到各个电源对故障点的转移阻抗:
电源E1: x1d?0.833
电源E2: x1d?(0.479?0.833)?0.479?
(0.479?0.833)?0.479
0.076?0.461
电源E3: x3d?(0.076?0.461)?0.479?
(0.076?0.461)?0.479
0.479?0.833
7. 如右图所示电力网中,断路器三相可开断容量为160MVA。试求电抗器x取
何值时(基准容量取40MVA),断路器刚好能正常工作。
系统按基准容量转换各个元件的标幺值(简单,略)。假设系统短路前为空载,其故障等值电路如下图所示:
短路点的等值电抗为:
(0.2//0.08)(x?0.08)0.257x?0.0319
(0.2//0.08)?(x?0.08)x?0.137
1.0x?0.137160
短路电流为:I&???SND??4
xD0.257x?0.031940xD?0.2?
求解不等式方程得:x?0.33
8. 系统接线如图所示。已知各个元件参数如下:发电机G1:60MV.A、10.5kV、
x=0.15;变压器T1、T2:60MV.A,Uk=10.5%。系统S:300 MV.A,x=0.5。k点发生三相短路,试按下列三种情况分别计算I0、I0.2(基于10.5kV),并对计算结果进行比较分析。
1) 发电机G1、G2及外部系统S各用一台等值机表示。 2) 发电机G1和外部系统S合并为一台等值机。
3) 发电机G1、G2及外部系统S全部合并为一台等值机。
基准容量为
包含各类专业文献、中学教育、高等教育、外语学习资料、行业资料、各类资格考试、专业论文、12重庆大学暂态第3章习题答案等内容。 
 重庆大学暂态第2章习题答案_理学_高等教育_教育专区。第 2 章习题答案一、暂态...SB 240 ? ? 10.04kA 3U B 3 ?13.8 2 U S % UTN S B 13 13.82...  重庆大学暂态第4章习题答案_理学_高等教育_教育专区。第 4 章习题答案一、暂态作业 1. 变压器的零序等效电路取决于哪些因数?架空线路的三序参数相比较, 何者 更...  重庆大学暂态第2章习题答... 重庆大学暂态第3章习题答... 重庆大学暂态第4章...第1 章习题答案一、暂态作业 1、 电力系统中的元件参数和运行参数指什么? 答...  第3章思考题和习题解答_理学_高等教育_教育专区。第 3 章 短路电流计算 3-1...答:次暂态短路电流是短路电流周期分量在短路后第一个周期的有效值. 冲击短路...  罗建暂态分析第二章习题答案_工学_高等教育_教育专区。重庆大学 罗建 电力系统...2-3 有阻尼绕组同步发电机突然三相短路时, 有阻尼绕组同步发电机突然三相短路时...  电力电子第1-3章作业答案(重庆大学)电力电子第1-3章作业答案(重庆大学)隐藏&& 注意:此答案严禁在网上发布,注意第三章的题, 注意:此答案严禁在网上发布,注意第...  第3章习题 电路的暂态分... 39页 1下载券 课后习题答案chapter6电... 暂无...大学教师个人工作总结 小学英语教学教研工作总结80份文档 家装材料选购攻略 ...  重庆大学电力系统电磁暂态第二章习题答案(绝对正版!强力推荐!)重庆大学电力系统电磁...衰减时间常数如下: ' & T& a) 定子基频自由分量的衰减时间常数有 3 个:Td...  重庆大学暂态第2章习题答案... 暂无评价 9页 10财富值 信号与系统答案第2章...解 (1) 在 A、C 板间的三介质区域内,分别为均匀电场,在 Q 为正电荷时各...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
第三章 短路电流及其计算习题及答案
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
第三章 短路电流及其计算习题及答案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客