套了综合脚手架立杆垂直度偏差,垂直防护架需要吗

解释一下什么时候用综合脚手架,外脚手架,里脚手架,什么时候用单排,双排?
解释一下什么时候用综合脚手架,外脚手架,里脚手架,什么时候用单排,双排?
综合脚手架并无实际图样,如果在建安施工中,在同一部位,有多种项目需要使用脚手架,可以使用这个脚手架项目,就不能再发生其它脚手架安装项目.在施工中,施工单位可以根据需要搭建.这个项目的费用较高.外脚手架是外墙施工的脚手架,内脚手架是内墙施工用的,但一般的民用建筑,土建施工不能套用内脚手架.在管道施工,也是在高度超过 3.6 米以上部分,才有脚手架项目.在高度不算太高,而且承重不大的地方,可以使用单排脚手架.一般的多层楼房外墙施工,都是使用双排脚手架.高层楼房的施工,如果使用脚手架,一定要做安全核算,因为高层的脚手架事故屡次发生.
与《解释一下什么时候用综合脚手架,外脚手架,里脚手架,什么时候用单排,双排?》相关的作业问题
里脚手架适用于低层、多层砌体房屋,过去年代使用,城市里现代已淘汰.JGJ130-2001第2节 术语、符号 2.1.2单排脚手架——只有一排立杆,短横杆的一端搁置在墙体上的脚手架.2.1.3双排脚手架——由内外两排立杆和纵、横水平杆构成的脚手架.
通常架子的计算方法就是按咱们干活的实际面积呀.连墙一起算的没听说过.望采纳. 再问: 那就是净面积喽,但规定里面说的里脚手架跟满堂脚手架的好像不一样,满堂脚手架是按主墙间净面积,也就你说的实际面积?好多东西都不懂~~~再问: .里脚手架工程量按墙面垂直投影面积计算。是这样的!现在有点糊涂了,要是这样我就不理解里脚手架增
里脚手架的计算:1.里脚手架的工程量按建筑物的建筑面积计算.考虑到工业建筑和民用建筑的特点,定额子目中分别套算.  2.当建筑物层高在3.6m以内按各层建筑面积计算,楼层高度超过3.6m时,每增加1.2m按调增子目计算,不足0.6m时不计算.计算公式如下:  里脚手架调增系数=(楼层高度-3.6m)/1.2m  3.按
不一定接多大管子比如A*1/2与B*1/2A、B之间没关系只要1/2相同就可以接
里脚手架是内墙施工用的,但一般的民用建筑,土建施工不能套用里脚手架.在管道施工,也是在高度超过 3.6 米以上部分,才有脚手架项目.
柳枝细长,春雨轻细,花丛中滴落的雨声传出很远很远..自己的心事又有谁能知晓呢?只能对明亮的月亮开放的花儿诉说了.春雨生愁,作者淡淡的忧伤随着春雨滋长,无人诉说,只能自己细品愁滋味.
电池内部也有电阻,所以电池可以看成一个有电阻的电源.U内只电源内阻所分电压,U外只电源外部电阻所分电压,E指电源电动势.电源未接入电路时无电流,由欧姆定律得U内为0,所以E=U外
1.存在着普遍的先验范畴.2.我们后天获得的经验都必然地经过普遍的先验范畴进行加康德认为:1.存在着普遍的先验范畴.2.我们后天获得的经验都必然地经过普遍的先验范畴进行加工和组织1,2保证了我们某些与经验有关的知识具有恒常性,所以也就存在“先天综合判断”康德在《纯粹理性批判》中还给出了相当著名而又相当复杂并且具有很多争
6.7 斜道6.7.1 人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:(1) 高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道;(2) 高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道;6.7.2 斜道的构造应符合下列规定:(1) 斜道宜附着外脚手架或建筑物设置;(2) 运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1∶6,人行斜道宽度不宜
.从分子的角度分析并解释下列问题:1.为什么墙内开花墙外可嗅到花香?分子不断运动,花粉微粒不断运动,飘到墙外,所以可闻到花香.2.湿衣服在阳光下和通风处比在阴凉.闭风处易晾干 :分子不断运动,通风时,分子运动加快,水分子更快运动到空气中,衣服更快干.3.香水.汽油为什么要密闭保存?香水、汽油分子不断运动,容易逸到空气中
250*3/10 /3/8 再答: 250* 3/10求得是牛奶中含钙质量,再除以八分之三,求的是成年人一天所需的质量再问: 得数是多少? 再答: 200再问: 不对吧,我得2000再问: 我得20000 再答: 。。。 再答: 250*3/10 =75. 75/ 3/8 =200再问: 再答: 再答: 第一个不是除,
这是在上面镀有增透膜和增反膜,它们的折射率与玻璃不一样.对于外面的光,玻璃里外的两次反射的光相长干涉,就是波峰与波峰相遇,波谷与波谷相遇,而对于里面的光,玻璃里外的两次反射的光相消干涉,刚好波峰与波谷相遇,所以光只能从外面传进去,而不能从里面传出来.
参加活动无学分要求每学期没有学分限制,但是毕业要有学分限制,而且不能有挂着的没影响
【首先】:我想说……提这个问题的人是有多无聊?(我又是有多无聊……)【答案】:1、因为所以,自然道理.(介个介个,咱不解释.)2、血小板的平均寿命约为7-9天.(百度的结果)3、问M他妈去.(表问我他妈是谁)4、学:会让你想自杀的字.(大家都懂的)5、都与人体有关.6、N名(表问我N是多少)7、眼睛,我的眼睛告诉我它是
B C A CA C A A
.外墙脚手架=外边线×砌筑高度(不扣除门窗空圈洞口面积) 2.里脚手架=内墙净长×墙高(不扣除门窗空圈洞口面积) 3.围墙脚手架=围墙中心线×墙高(室外自然地坪至围墙顶面标高) 4.满堂脚手架=室内净空水平投影面积(不扣除附墙垛、柱等所占面积) 5.水平防护脚手架按实际铺板的水平投影面积计算 6.垂直防护脚手架=自然地
1 、按照与建筑物的位置关系划分:1 ) 外脚手架:外脚手架沿建筑物外围从地面搭起,既用于外墙砌筑,又可用于外装饰施工.其主要形式有多立杆式、框式、桥式等.多立杆式应用最广,框式次之.桥式应用最少.2 ) 里脚手架 :里脚手架搭设于建筑物内部,每砌完一层墙后,即将其转移到上一层楼面,进行新的一层砌体砌筑,它可用于内外墙
高度超过1.5料以上均应计算脚手架,无论是外墙还是内墙,砌体高度在3.60m以内者,套用里脚手架;高度超过3.60m者,套用外脚手架.外墙脚手架按外墙外边线长度(如外墙有挑阳台,则每只阳台计算一个侧面宽度,计入外墙面长度内,二户阳台连在一起的也只算一个侧面)乘以外墙高度以平方米计算.外墙高度指室外设计地坪至檐口(或女儿
1,For what is a year but a thin sliver of history,a beat of a hummingbird's wing?  此处的 for 是起承上启下的连词,表示前面说过意思是 “因为” 后面要提到的理由.其他部分的结构如下:主要成分:what is a year 一  【提问】综合脚手架包不包括垂直封闭?  【答案】学员1635dafg5您好,您的问题答复如下:  综合脚手架不包括垂直封闭,垂直封闭不仅仅是外架上挂安全网,还有用其他材料封闭。外架上挂安全网是不计算的在安全文明施工费内包括了。其他按投影面积计算。 责任编辑:莫回头
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
请教里脚手架、外脚手架、综合脚手架的区别什么是里脚手架?什么时候套用里脚手架项目?什么是外脚手架?什么时候套用外脚手架项目?什么是综合脚手架?什么情况下套用综合脚手架?套用综合脚手架后是否就不再套用单项脚手架项目了?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
里脚手架又称内墙脚手架,是沿室内墙面搭设的脚手架,它可用于内外墙砌筑和室内装修施工.里脚手架用料少,但拆除频繁.其结构形式有折叠式,门柱式,支架式等多种.计算里脚手架工程量:1.里脚手架的工程量按建筑物的建筑面积计算.考虑到工业建筑和民用建筑的特点,定额子目中分别套算.2.当建筑物层高在3.6m以内按各层建筑面积计算,楼层高度超过3.6m时,每增加1.2m按调增子目计算,不足0.6m时不计算.计算公式如下:里脚手架调增系数=(楼层高度-3.6m)/1.2m 3.按满堂脚手架计算规则应计算满堂脚手架者,其里脚手架按该部分建筑面积的50%计算.4.没有建筑面积部分的脚手架搭设,按相应项目规定分别计算.
为您推荐:
其他类似问题
10.0.2 综合脚手架包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等,高层脚手架50.5m至200.5m还包括托架和拉杆费用。10.0.3 钢结构工程中,外墙采用钢骨架封彩钢板结构,按单排脚手架计算。10.0.4 里脚手架包括外墙内面装饰脚手架、内墙砌筑及装饰用脚手架、外走廊及阳台的外墙砌筑与装饰脚手架,走廊柱、独立柱的砌筑与装饰脚手架,现捣混凝土柱、混凝土墙结构及装饰脚手架费用,但不包括...
综合脚手架的套法,一般是在内浇外砌的工程中套用。其中综合了建筑内部浇注混凝土的支撑架以及砌筑工程,抹灰工程的脚手架。
还要结合所在地区的定额或者消耗量的规定 尤其可能是后来出来的补充定额中的说明及计算规则~
合脚手架是综合了建筑物中砌筑内外墙所需用的砌墙脚手架、 运料斜坡、上料平台、金属卷扬机架、外墙粉刷脚手架等内容。它是工业和民用建筑物砌筑墙体(包括其外粉刷),所使用的一种脚手架。综合脚手架是我们对以上内容的统称,但在套用定额时,应根据其建筑物的结构形式(如单层、全现浇结构、混合结构、框架结构等)来套用相应的定额。...
扫描下载二维码水平防护架和垂直防护架的计算-算房议事-
我的图书馆
水平防护架和垂直防护架的计算-算房议事-
请教关于水平防护架与垂直防护架的计算问题。我经查询的解释是(6)水平防护架,按建筑物临街长度另加10m,乘搭设宽度,以平方米计算。(7)垂直防护架,按建筑物临街长度乘建筑物檐高,以平方米计算。不过我想请问的是临街是什么概念,我的理解就是建筑的周长,对吗?还有就是现在国家对于安全网等的强制性要求是否适用于此防护架?
以下我的理解仅供参考,确切的解释应当通过造价(定额)管理部门获得:)
有关防护架的计算要求是:
水平防护架和垂直防护架,指在建筑物施工用脚手架以外单独搭设的,用于车辆通行、人行通道、临街防护和施工现场与其他物体或其他危险场所隔离等的防护。
(1)水平防护架的工程量,大多数地方的规定是“按实际铺板的水平投影面积以平方米计算,即按搭设宽度乘以搭设长度以面积计算”。你所说的计算规则应该是天津的规定,即“按建筑物临街长度另加10m,乘搭设宽度,以平方米计算”。水平防护架,也有地方称为独立安全水平挡板、人行过道防护脚手架,江苏则直接称为金属过道防护棚。另外,江苏定额还有专用的“高压线防护架”(按搭设长度以延长米计算)。
(2)垂直防护架的工程量,大多数地方的规定是“按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度,以平方米计算”。你所说的计算规则应该是天津的规定,即“按建筑物临街长度乘建筑物檐高,以平方米计算”。
这位同学问的临街应是建筑物朝向街道的一个面,是临街面长,不是建筑周长。
因为“防护架”是独立设置的,工地临街需要时设置,又不与建筑物施工使用的脚手架相连接,应当单独计算。一般防护架坐落实地,使用竹材或钢管做骨架,使用竹笆或夹板材做覆盖或遮挡,以阻挡高空坠落物,一般不需要使用安全网的。安全网主要用于高空。当然,如果确实需要安全网,国家对于安全网的强制性要求应当援用于此,也需要加计此费用。
需要指出的是:这个防护架及其费用与“安全文明施工措施费”没有关系。后者费用中有“临边洞口交叉高处作业防护”一个大项费用,包括“通道口防护——设防护棚,防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭”,“垂直方向交叉作业防护——设置防护隔离棚或其他设施”等内容,脚手架挂安全网等也包括在“安全文明施工措施费”中的。
安全文明施工措施费相关链接:
天津市 天津市
TA的最新馆藏[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢施工技术分区
查看: 584|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分506帖子
脚手架:现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。
脚手架多种多样,其分类也很多。可以按是否可移动、材料、施工性质、遮挡大小等等来分类。
今天小编就按使用的用途不同给大家详细讲解一下:
11:07 上传
砌筑脚手架
11:07 上传
砌筑脚手架,是指供砌筑各种墙、柱所用的脚手架。除砌砖不计砌筑脚手架外,凡砌筑各种墙、柱及地沟,一般情况下高度在1.2m以上者,均须计算砌筑脚手架。
砌筑脚手架,一般包括外墙脚手架和里脚手架两种。外墙脚手架在综合基价中又分为单排架和双排架两个分项,每个分项又按墙高不同划分为若干子目,以适应各种不同情况的需要。里脚手架综合基价子目主要用于砌筑内墙,亦可用于砌筑外墙,但随着高度的不断增高,采用里脚手架砌不安全,因此,一般不宜采用里脚手架砌外墙。
计算砌筑脚手架量时,洞口及空圈洞口(包括通过建筑物的通道)等所占面积均不予扣除。
1、外墙砌筑脚手架
(1)外墙脚手架砌筑外墙& &
a、单排、双排脚手架企业的适用条件
建筑物外墙高度在15m以上者,均应执行双排脚手架相应企业定额。
建筑物外墙高度在15m以内者,一般均应执行单排脚手架相应企业定额。
建筑物外墙高度虽然在15m以内,但只要符合下列条件之一者,其符合条件立面的外墙砌筑脚手架,可执行双排脚手架相应企业定额。其余不符合条件立面,仍执行单排脚手架相应企业定额:
①门窗洞口及面积占相应立面的外墙面积60%以上的外墙砌筑;
②明确规定不允许留架眼的外墙砌筑。
b、外墙量的计算
外墙脚手架工程量=外墙外边线长度×砌筑高度
c、注意事项
当外墙厚度超过两砖(不包括两砖)时,除按规定计取外脚手架外,同时尚应按里脚手架的计算规定计取里脚手架,即应按双面。
外墙高度不超过3.6m时,其外墙砌筑脚手架应执行里脚手架企业定额。
突出外墙面宽度在240mm以内的墙垛、附墙烟囱等,不计算脚手架。宽度超过240mm时,按图示尺寸展开计算,并入外墙脚手架工程量内。
(2)里脚手架砌筑外墙
当规定采用里脚手架砌筑外墙施工时,外墙砌筑脚手架可按里脚手架企业定额执行,同时应列项计取单独斜道、安全网等两项脚手架附加费用。
a、里脚手架砌筑外墙的脚手架工程量计算
按里脚手架工程量计算规则(内墙净长乘以净高以“m2”)计算。
b、单独斜道及安全网工程量的计算
单独斜道工程量,按外墙外边线长度乘以室外至墙顶高度以“m2”计算。
安全网工程量,同里脚手架砌外墙工程量。
2、内墙砌筑脚手架
内墙砌筑脚手架工程量,按内墙净长乘以内墙净高以“m2”计算。内墙净高为地坪至顶板下表面的距离。
3、独立砖柱、房上烟囱砌筑脚手架
独立砖柱、房上烟囱砌筑脚手架工程量,均按其外围周长加3.6m乘以实砌高度以“m2”计算
现浇结构脚手架
11:07 上传
1、现浇钢筋混凝土基础脚手架
(1)现浇钢筋混凝土满堂基础脚手架
条件:整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,均可列项计算基础,套用基础满堂脚手架企业定额子目。
工程量:现浇钢筋混凝土满堂基础脚手架工程量,按其底板面积以“m2”计算。
注意:不论基底距室外地面的深度为多少,均不进行增加层调整。
(2)现浇钢筋混凝土箱形基础脚手架
a、现浇钢筋混凝土箱基底板
按满堂基础的脚手架规定执行。
b、现浇钢筋混凝土箱基内、外墙
工程量按净长乘以净高以“m2”计算,执行里脚手架企业定额。若墙高超过3.6m时,执行单排外脚手架企业定额。若内、外墙与柱子连为一体,则柱子不另外计取脚手架。墙体计算净长线时,应包括柱子尺寸在内。
c、现浇钢筋混凝土箱基顶板
包括与顶板连为一体的梁,均不得计取脚手架。若箱基顶板为梁、柱现浇,梁上铺预制空心楼板者,按柱脚手架的规定执行。
d、现浇钢筋混凝土箱基独立柱
独立柱是指顶板现浇、柱四周与钢筋混凝土内外墙不连的柱。工程量按柱外围周长加3.6m乘以(即高度算至楼板底)以 “m2” 计算,执行“外墙单排l0m以内”企业定额子目。
(3)现浇钢筋混凝土条形基础脚手架
现浇钢筋混凝土条形基础,凡其宽度超过3m以上时,可列项计算基础满堂脚手架,套用基础满堂脚手架企业定额子目。其工程量,按其条形基础底面面积以“m2”计算。
凡条形基础宽度在3m以内时,不论其长度多少,均不计算条形基础脚手架。但对于大开口开挖的条形基础,不论条形基础宽度为多少,均可列项计算满堂基础脚手架。
2、现浇钢筋混凝土单梁脚手架
现浇钢筋混凝土单梁,是指梁为现浇钢筋混凝土、楼板为铺预制空心板,梁的两端由墙体支撑的梁。
现浇钢筋混凝土单梁脚手架工程量,按梁外露净长乘以梁底高度以“m2”计算。
梁底高度,是指梁底至楼(地)面的距离。
3、现浇钢筋混凝土独立柱脚手架
现浇钢筋混凝土独立柱,是指柱四周与钢筋混凝土墙不连的各种结构的柱。
独立柱脚手架工程量,按柱的外围周长加3.6m乘以柱高以“m2”计算。柱高,指楼(地)面至楼板底面的距离。
4、现浇钢筋混凝土框架梁、柱脚手架
现浇钢筋混凝土框架结构的楼板有现浇钢筋混凝土楼板和铺预制空心楼板两种结构方案,其脚手架的编制方法也是不一样的。
(1)现浇楼板时的框架梁柱脚手架
其梁和楼板不计取脚手架,仅按独立柱脚手架规定列项计算柱脚手架。
(2)铺预制空心楼板时的框架梁柱脚手架
a、四周大梁和连系梁,不能利用外墙砌筑脚手架时,计取单梁脚手架;
b、内部大梁和连系梁,分别按全长和梁长,计算单梁脚手架;
c、柱的脚手架不再计算。
四周大梁和连系梁脚手架工程量,按外围长度乘以梁底高度以“m2”计算。
内部与柱相连的主梁和连系梁脚手架工程量,按梁全长(包括柱占长度)乘以梁底高度以“m2”计算。
内部与主梁和连系梁相连的次梁脚手架工程量,按梁净长乘以梁底高度以“m2”计算。梁净长,是指主梁或连系梁侧面之间的次梁长度。
5、钢筋混凝土墙脚手架
钢筋混凝土墙脚手架,当墙高在3.6m以内时,按里脚手架计算;当墙高在3.6m以上时,按单排脚手架计算。墙高,是指楼(地)面至楼板底面的距离。
钢筋混凝土墙脚手架工程量,按内墙净长乘以墙高以“m2”计算。
当柱子与墙整浇为一体时,柱子不另计取脚手架,墙体外露净长线计算时包括柱子外露尺寸在内。
6、钢筋混凝土电梯井壁脚手架
钢筋混凝土电梯井壁脚手架工程量,按外围周长乘以净高以“m2”计算,执行里脚手架企业定额。当墙高在3.6m以上时,执行单排脚手架定额。
7、其他现浇钢筋混凝土脚手架
(1)阳台挑梁、边梁脚手架
若阳台为现浇钢筋混凝土结构时,其挑梁、边梁不计算脚手架;若为铺预制板时,按单梁计算规则计算单梁脚手架。
(2)以下现浇钢筋混凝土结构不计算脚手架:
a、滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、水塔、筒仓;
b、现浇钢筋混凝土有梁板、无梁板、平板;
c、现浇钢筋混凝土基础梁、地、圈梁、过梁、挑梁压入墙内部分;
d、现浇钢筋混凝土;
e、现浇钢筋混凝土、楼梯、挑檐、天沟、压顶等。
装饰及工程脚手架
11:07 上传
1、装饰工程脚手架
(1)室内墙面与天棚装饰脚手架
室内高度在3.6m以内的内墙与天棚装饰,其脚手架费用已包括在相应企业定额内,不得另列计算。
室内高度在3.6m以上,且天棚或屋面板底需抹灰者,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰企业定额内的简易脚手架费用。
室内高度在3.6m以上,若只有内墙抹灰而无天棚抹灰或只在屋面板底喷浆、勾缝者,不需要满堂脚手架,可按内墙垂直投影面积计算装饰脚手架,套用里脚手架企业定额。
(2)满堂脚手架工程量
按室内净面积以“m2”计算。
满堂脚手架企业定额是按天棚高5.2m以内编制的,若天棚高超过5.2m时,每超过1.2m计算一个增加层(超过不足0.6m时,略去不计)。天棚高,以面至天棚或屋面板的底面距离为准,斜的天棚或屋面板按平均高度计算。
(3)阳台、雨篷正立面装饰脚手架
挑阳台若突出墙面80cm以上者,可列项计算挑脚手架。其工程量,按正面长度,以“”计算。有多层挑阳台者,按各层的延长米合计计算工程量。但凹阳台不得计取。
门厅外大雨篷正立面装饰不能利用外墙、柱脚手架时,可列项计算挑脚手架。其工程量按装饰外围长度,以“延长米”计算。
(4)新建工程外墙面装饰脚手架
应利用主体施工脚手架,不得另列项目计算。
(5)外墙面重新装饰工程脚手架
套用。如需搭设外脚手架的,按外脚手架相应子目的30%计算。
悬空吊篮脚手架工程量计算,同外墙砌筑脚手架规定。
2.安装工程脚手架
(1)安装脚手架
(2)电梯安装脚手架
(3)室外管道脚手架
室外管道脚手架工程量,按长度乘以高度以“m2”计算,执行相应的企业定额子目。长度按管线的中心线长度计算;高度按自然地坪至管道下皮的距离计算;多层排列管道时,高度算至最上一层管道的下皮。
其他及防护脚手架
11:07 上传
1.其他脚手架
(1)架空运输道脚手架
其工程量按实际搭设长度,以“延长米”计算。
架空运输道,以架宽2m为准。如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2;超过3m时,按相应项目乘以系数1.5。
(2)单独斜道脚手架
在其工程量计算,同外墙。
(3)安全网
其工程量,同里脚手架砌外墙时的外墙砌筑脚手架工程量。
2.护脚手架
(1)沿街荆笆(竹笆)防护
沿街荆笆(竹笆)防护工程量,按实际搭设防护面积以“m2”计算。
(2)独立防护架
水平防护架工程量,按实际铺设的水平投影面积以“m2”计算。
垂直防护架工程量,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度以“m2”计算。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
别小看基本常识,很多人不注重这个,但是又是必不可少的,支持一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1840帖子
五星工程师, 积分 1840, 距离下一级还需 660 积分
必不可少的,支持一下
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 脚手架立杆垂直度要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信