如何减小热泵机组的工作原理噪音

当前位置: &
发布日期: 11:20:43【
随着空气源热泵供暖的逐渐普及,越来越受大家的喜爱。一般情况下,合格的空气源热泵的声音是不会影响用户正常生活的。但是,也有一些空气源热泵工程项目,因为安装不当、或是因为空气源热泵质量等因素,使得声音过大,从而可能会影响到用户的日常生活。
热泵机组噪声治理措施具体的泵组隔声降噪应该怎么做呢?泵组一般情况会安装在建筑物的楼顶,它产生的噪声主要是由于以下几个方面导致的:泵组电机运转产生的空气声、泵组压缩机的振动引起建筑基础的振动与泵组工作从而激励管道的谐振。所以要彻底解决热泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。
1、空气声处理空气声隔声在泵组噪声治理方面相对容易,泵组产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),而泵组与业主室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB,对隔绝泵组的空气声相当有利。但现在国家对室内的声环境有较严格的要求,所以若泵组与业主仅相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。
2、系统隔振泵组系统隔振一般选用隔振器,若泵组振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。
3、管道隔振处理与泵组连接的管道增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。软连宜接选用隔振性能较好,长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。
4、管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
5、管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。
6、管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。
可见,泵组噪声治理是一项专业的、系统的改造工程,应该从声源的发声、传播和用户接收端共同做好振动声学的设计和处理,才能限度降低空气源热泵机组噪声对业主的影响。
& & 青岛沃富新能源科技有限公司,为您打造冷暖舒适洁净的空间环境,专业致力于地热能、太阳能、空气能等清洁能源的高效利用,为高端住宅、别墅、会所等提供地板采暖、中央空调、洁净新风、全屋净水、智能家居等定制化系统解决方案;为绿色学校、医院、商务办公、星级酒店、智能工厂等建筑提供智慧能源的整体解决方案,是一家能源互联网高新技术企业。公司的核心价值观:厚德、养正、笃行。服务热线:400- 公司官网:
沃富配套服务
天棚采暖制冷系统是一种新型内置式混凝土楼板天棚采暖制冷系统+置换式新风系统+优质高...
地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热...
多联式空调系统(又叫变制冷剂流量空调系统、变频多联机,简称VRV)。是由一台或数台风...
空调射流机组指的是空调末端设备,其出风口采用球形风口,具有远程射流功能,也就是送...
空气源热泵,又称空气能热泵,作为热泵技术的一种,有“大自然能量的搬运工”的美誉。...
青岛沃富新能源科技有限公司版权
所有备案号:
电话座机:400-1/
邮箱邮箱:QQ:
地址青岛市崂山区株洲路20号海信创智谷A座302、303室
微信公众号热泵空调系统如何减少热泵机组噪音
&&来源:建设工程教育网
减少热泵机组噪音的影响,一方面应从热泵机组着手,如压缩机加消音套,风机采用静音型,即尽可能选用低噪音的热泵机组。热泵机组除自身内部压缩机台座有良好减振外,热泵整机底座也应有减振措施,尽可能选用弹簧减振器,弹簧减振器应通过认真计算确定。
另外,在布置上,热泵机组应尽可能远离房间,或与相邻的房间之间加隔声屏,但应注意隔声屏不应阻碍通风气流的流通。一般说来,将热泵机组布置于主楼顶影响面最小。从楼内走向热泵所在屋面平台的出入口应做隔音门并设隔声套间,或热泵机组与大楼核心筒、之间有辅助房间(如水泵间、配电间)等隔断。
水泵也是主要的噪音源,水泵的减振隔噪同样重要。置于屋面的水泵宜设带配重平衡块的弹簧减振台座。有条件将水泵置于室内,既可防雨,又可隔音,水泵间应做吸音处理,如水泵置于室外,防雨罩内贴吸音材料对降噪有效果。另外,水泵宜选用低转速泵,水泵房通向内走道的门应做隔音门,有条件时设隔音门套。
电气设施的节能是可持续环境设计的策略之一,绿色建筑的电气节能设施及系统的主要组分及其可能特殊设计要求的主要内容如下。独立
设备动力机房绿色建筑的设备用房要考虑将所有的有关设备进行安装和管理,这个设备包括环境监测设施,建筑楼宇管理系统(BMS)等
环境设计整体策略绿色建筑设计的环境设计整体方策略的提出可为绿色建筑技术运用和新产品采用提供高性能发挥的整体环境条件(室内
Copyright ◎
all rights reserved湘ICP备号-20号周一至周五 :8:30-17:30联系方式电话:8传真:7韩工:沈经理:邮箱:(把#改为@)地址:杭州市西湖区文一西路75号杭州数字娱乐产业园1号楼二楼216室汉克斯隔音:.cn减振事业部:西安办事处:西安市长安中路239号通瑞大厦452室西安办事处联系人:张工,淘宝店:
  在城市化日趋成熟的机建配套,热泵机组广泛应用,随之而来的噪声问题,不免引一些市民和建筑,设备管理方“风冷热泵机组噪声大有什么解决的办法吗?”“热泵机房噪声解决方案难么!”关注的焦点问题。风冷热泵、地源热泵、水源热泵、空气源热泵机组噪声治理的有效性,也成了环保公司经营项目,为此,汉克斯隔音结合20多年减振降噪从业经验,研究出了一套目前国内较彻底的热泵噪声解决方案,特简述如正文。合作请拨:8  热泵机组噪声源  1、热泵机组中的压缩机类型不同,产生的噪音大小也不同;  2、热泵外壳,外壳与支架产生摩擦,形成共振;  3、内部管道,热泵运行时,会带动管道震动。  特别注意:一般大家都不会注意风机的声音,风机产生的声音往往是最大的噪音。 & 需要减振手段为主?还是降噪手段为主?这就需要实地根据现场环境,及商住区域划分界定!  解决方案简要  以汉克斯隔音20多年减振降噪项目经验分析来看,通常采取的热泵机组噪声治理措施包括较为简易的屏障隔声和较为全面的整体通风消声,必要做风机降速处理。解决思路,简要如下:  1、当热泵机组相对于敏感点处于较高位置、对侧没有高大反射建筑物、所需降噪量不是很高时,采用隔声屏障降噪无疑是最为经济、适用的噪声治理对策。  但要特别注意声屏障设置高度的合理性及抗风荷载强度、刚度,及其采光影响问题。汉克斯隔音设计隔声屏障时考虑抗风荷载强度、刚度,及其采光影响上比其他公司的产品有优势,性价比高。  2、当热泵机组相对于敏感点的位置和降噪量需求不满足上述前提条件时,只好采用整体(或局部)隔声加消声的噪声治理对策。  进风、排风消声是降低热泵机组风系统噪声(包括淋水噪声)的最为直接、有效的技术手段,而且有时是该类环境噪声治理工程中必须采取的关键技术措施,可以获得足够好的消声降噪效果。  汉克斯隔音研制的热泵机组风机消声器具有降噪效果明显,易于携带,安装方便等优点。  热泵机组噪声治理效果适用  根据客户对热泵降噪效果的不同,汉克斯隔音建议:  (1)目标降噪值小于10dBA时,多会用到消声器、声屏障;  (2)目标降噪值大于10dBA小于 20dBA时,需要采用出风消声器、进行消声器、声屏障等措施;  (3)目标降噪值大于20dBA以上时,就需要半隔声罩、消声、隔振或浮动地台等多种治理手段综合治理了。  汉克斯隔音,在项目拟建时可与设计、建设方等相关施工管理接洽配合,提供全面的声学顾问服务。对风冷热泵、地源热泵、水源热泵、空气源热泵机组噪声治理项目,进行整体规划、降噪效果预估、全程专业选材施工的专业一条龙服务。合作请拨:8
下一篇: &
雅戈尔御西湖地下车库出入口降噪
杭州金棕榈花园小区水泵房噪声治理
千岛湖绿城置业变压器噪声治理项目
杭州新明半岛小区9台电梯噪声治理
上海金谊广场大型中央空调机组噪声治理项目
南京惠生化工冷却塔噪声治理项目
杭州湖边村酒店空调机组噪声治理
南京银城皇冠假日酒店综合降噪工程
宁波洲际酒店噪声环境综合治理
九溪玫瑰园别墅室外噪声治理项目
杭州富春山居度假酒店噪声治理项目
发表您的留言:
留言需审核后才会显示空气源热泵噪音问题解决措施
我的图书馆
空气源热泵噪音问题解决措施
随着空气源热泵供暖的普及,空气源热泵越来越受国民的喜爱。一般情况下,合格的空气源热泵的声音是不会影响用户正常生活的,也就不能称之为“噪音”。但是,也有一些空气源热泵,因为安装不当、空气源热泵质量等因素,使得声音过大,影响用户的正常生活。&今天小编就和大家聊一聊如何解决空气源热泵的噪音问题。热泵机组噪声治理措施&具体的泵组隔声降噪应该怎么做呢?泵组一般位于建筑物的楼顶,它产生的噪声主要为以下几个方面:泵组电机运转产生的空气声、泵组压缩机的振动引起建筑基础的振动与泵组工作从而激励管道的谐振。所以要彻底解决热泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。&1、空气声处理空气声隔声在泵组噪声治理方面相对容易,泵组产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),而泵组与业主室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB,对隔绝泵组的空气声相当有利。但现在国家对室内的声环境有较严格的要求,所以若泵组与业主仅相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。&2、系统隔振泵组系统隔振一般选用隔振器,若泵组振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。&3、管道隔振处理与泵组连接的管道增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。软连宜接选用隔振性能较好,长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。&4、管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。 &&5、管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。&6、管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。&可见,泵组噪声治理是一项专业的、系统的改造工程,应该从声源的发声、传播和用户接收端共同做好振动声学的设计和处理,才能限度降低空气源热泵机组噪声对业主的影响。
发表评论:
馆藏&22844
TA的最新馆藏}

我要回帖

更多关于 热泵机组的工作原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信