网络故障现场处理实践带电是什么故障

带电故障_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢家用电器外壳带电的原因是什么?
线圈老化了,地线一定要接好呀,即接地
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码一次解答!施工现场临时用电的常见问题汇总!
1.临时用电施工组织设计的编制质量普遍较差,内容不全,方案编制者基本上不是专业电器技术人员编制的。
2.临时用电安全技术档案不齐全。电气设备的试、检验凭单和调试记录不全,接地电阻、绝缘电阻的检测资料假的多真的少,漏电保护器漏电动作参数基本没有测定,电工安装、巡检、维修、拆除工作记录大部分没有或不全。
3.在外电架空线路附近施工、搭设临时设施、吊装时不编制专项施工方案,外电防护符合要求的不多见。
4.三级配电系统:总配电房(柜)、分配电箱、开关箱。
4.1总配电房常见问题:配电房的门内开,缺少消防措施,没有临时接地线,缺少事故照明,没有&有人操作,禁止合闸&标志牌,配电柜与配电房之间的距离不足、顶部高度不够,操作规程没有上墙,没有防鼠措施,配电柜门不接保护零线,配电柜内漏电保护器的主要参数不符合要求或使用可调节漏电动作电流的漏电保护器等。
4.2分配电箱常见问题:箱门不上锁;缺少责任人或配线图;电器间距不符合要求;不安装总隔离开关,空气开关代替隔离开关;安装漏电保护器时参数过大,不安装PE线接线端子板,箱体与箱门间的PE线没有采用编织软铜线;安装了N线的接线端子板,但N线并没有通过其进行连接,而是直接进入电器;一部分分配电箱没有做重复接地,或做了重复接地但做法不符合要求;直接从分配电箱接用电设备;大部分没有设防护围栏,或设防护围栏时围栏不接保护零线。
4.3开关箱常见问题:箱体偏小,电器间距不符合要求,箱门与箱体间不连接PE线或用铜芯线代替编织软铜线,电器安装顺序不符合要求(隔离开关、断路器、漏电保护器),超过3Kw以上电器设备的开关箱中没有安装断路器,漏电保护器的参数不符合要求,移动式开关箱没有支架,离地高度不符合要求,一箱多机等。分包单位的开关箱大部分不符合要求。
5.两级保护:两级保护指总配电柜及开关箱必须安装漏电保护器。
5.1总配电柜:漏电保护器中漏电动作时间与漏电动作电流的乘积不大于30Am&s,漏电动作时间要大于0.1s,即漏电动作时间至少要选用Q0.2s,则漏电动作电流最大不超过150mA。
5.2开关箱:中漏电保护器的漏电动作时间均为Q 0.1s,漏电动作电流为30mA,当使用Ⅰ类手持电动工具或在潮湿的地方使用电器时,漏电动作电流为15mA。
5.3当采用三级保护时,在分配电箱中的每条分路上安装漏电保护器,漏电动作时间应为Q 0.1s,漏电动作电流应选用50~75mA。
6.保护零(PE)线引接不符合要求:源头引接不正确,在分配电箱、开关箱中没有安装PE线端子板,PE线导线截面偏小,没有按规范要求将PE线接到设备外壳、金属管道、金属架体上,采用2+1、3+1、4+1的形式连接PE线(采购的电缆中缺少PE线,就增加1根线作PE线)。
7.采购的电缆线不合格,一是电缆中缺1根PE线(节约费用),二是电缆中没有淡蓝色(N线)和绿/黄双色线(PE线),采购的电线是新规范颁布前厂家生产的,这种电线中的N线是黑色的(采购人员不熟悉规范要求)。
8.电缆敷设不符合要求:架空敷设时高度不够,埋地敷设时没有设电缆沟或电缆沟不符合要求,没有方位标识,电缆随地敷设或穿越建筑物、脚手架,缠绕在钢筋、钢管上没有采取绝缘措施等。&
我来说两句 ()
电气热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:您的位置: && 正文
国网张掖供电公司带电抢修排故障
来源: 甘肃省电力公司
本网讯 2月3日上午10点,国网甘肃省电力公司张掖供电公司配电运检室带电作业班接到带电作业任务,10千伏111东城线111-3金安苑分支023#杆T接分支A、B相高压另克确有打火现象。此分支主供甘州市场、新乐超市,故障点位于闹市区,并且111-3金安苑分支接有多个居民小区,停电维修将为用户正常用电带来不便,需立刻进行抢修。故障就是命令,眼看用电高峰期马上就要到来,带电作业班协同办公,立即赶到故障现场,进行现场勘查,制定作业方案。其余三名班组成员火速准备作业工具,赶赴现场。
到达抢修现场后,经过班前会布置、设置围栏、绝缘工器具试验,每一道流程规范有序,只听工作负责人一声令下,高处作业人员,登上车斗,熟练的进行另克更换,地面工作负责人有条不紊的指挥完抢修工作。
此次带电作业,避免了整条线路停电,减少损失近300个用电时户数。“不停电就是给客户最好的服务”,随着年关将至,配电运检室带电班全班组人员随时待命,让全市人名过一个祥和快乐的年。