500kV海缆直流耐压试验时的故障状况研究
利用基于Matlab所建立的海缆直流耐压试验模型,讨论了海缆在直流耐压试验时三种可能出现的故障情况。研究发现了海缆耐压过程中发生击穿故障的电流与电压波形特征,为以后的故障分析提供重要依据;根据击穿故障中可能出现的电流与电压峰值整定相应的保护装置,从而避免海缆和试验设备的绝缘故障。
作者单位:
南方电网超高压输电公司检修试验中心
武汉大学电气工程学院
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社您的位置: &
小碧问:为什么直流正接地,会造成保护误动;直流负接地会造保护拒动?
优质期刊推荐在进行直流高压试验时,是否应采用负极性接线?
最爱明朝150
应该采用负极性接线研究表明,测量油纸绝缘电力设备的泄漏电流时,施加负极性的直流高压试验电压,更容易发现其绝缘缺陷.它可用电渗现象(在外加电场作用下,液体通过多孔固体的运动现象)进行解释
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码为什么直流高压发生器需要加直流负高压?-仪表展览网
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
为什么直流高压发生器需要加直流负高压?
新一代便携式 直流高压发生器 。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。该仪器主要用于研究直流精电及换流站设备和绝缘材料在直流高电压下的绝缘强度、直流愉电线路电晕和离子流及其效应以及进行交、直流电力设备的泄漏电流试验。另外还可以作为其他高压试验设备如冲击电压发生器、冲击电流发生器、振荡回路等的电源。直流高压发生器在其他科技领域里,如物理学(加速器、等)、电子医疗设备(X射线)、工业应用(废气沉淀、静电喷漆等)、或电子通信(电视、广播 站)等方面也被广泛应用。
使用 直流 高压 发生器 对电气设备做直流耐压试验时,所加的直流电压多采用负极性,要从两个方面来认识:
1.在极不均匀的电场中,气体的击穿电压与电极所带电荷的极性有很大的关系。在同一棒对板的间隙中,棒带负电时的击穿电压比带正电时要高一倍多。即在不均匀的电场中,棒对板间隙的放电电压与棒电压极性的关系:负棒时放电电压高。
电气设备的外绝缘接近于这种极不均匀的电场。一般电气设备的外绝缘水平比内绝缘高,内绝缘的缺陷和故障也较外绝缘多,对设备做直流耐压试验,虽然内外绝缘都受到考验,但最主要的还是检查内绝缘,内绝缘主要是液体、固体材料,并采用了极间屏蔽措施,其正、负极性的电压对绝缘击穿的影响不大。如电缆绝缘在正极性击穿中只比负极性低10%。对设备施加直流高压试验电压时,一般不希望外绝缘发生闪络,为此,采用负极性的直流电压。
2.在直流高压的试验中,检验设备的绝缘主要以其所含的潮气和水分是影响绝缘好坏的关键,由于水分有电渗析现象(即水分子在电场中具有正离子的性质),测试时,高压都施加在带电部件,由于高压是负极性的,因此,水份易吸附在高压极附近,从而容易检测出被测物的缺陷。您的位置: &