楼主 电梯直达
那三相电表最大多少A|&空开我&买个&100A的可以把&|电线要多大|
, 距离下一级还需73贡献
你是工厂用还是家庭用?你选空气开关也不能任意选择的,首先你要了解输送到你处的导线有没有能够经受到100A的,然后才能决定电度表的最大A数,再选择空气开关。如果是三相电源进线,你要装三极100A的空气开关,那么电度表也要选100A的,现在市场上有卖30/100A的三相电度表。100A的导线选BV-50mm2.
, 距离下一级还需250贡献
三相电流较大时就用电流互感器作变换了,不是直接用了。电线和空开倒是应该按相应要求配置。
请输入内容
您需要登录后才可以发帖&&
回帖后跳转到最后一页一平方铜线允许通过电流多少_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
一平方铜线允许通过电流多少
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 7018|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
电工手册不在身边,希望能帮帮忙。
100A的动力电流,选用三项五芯电缆线,大概用什么规格的。
我记得280A的选用bv-3*70+2*30.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3083帖子
二星高级工程师, 积分 3083, 距离下一级还需 917 积分
若电缆在空气中敷设。。。VV-1KV (3*35+2*16) 可满足100A的动力用电。
另外,280A楼主你用BV-3*70+2*35有点偏小了。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华9积分2856帖子
一星高级工程师, 积分 2856, 距离下一级还需 144 积分
同意楼上,如果供电距离远的话,适当增加截面