防雷接地模块块以什么依据来做用量计算的参考

云南降阻接地模块的用量计算&
供 应 地:河北省沧州市
发布公司:泊头市永安防雷器材有限公司
产品型号:标准
品 牌:永安
发布日期:
联系人QQ:
产品说明Explain 公司简介Content
云南降阻接地模块的用量计算&&方形接地模块&&圆柱形接地模块
根据地网土层的土壤电阻率,采用下式计算接地模块用量:
水平埋置,/单个模块接地电阻:
Rj =0.068×[ρ÷(a×b)-2]
并联后总接地电阻:Rnj =
式中:ρ―土壤电阻率(Ω/m)
a、b―接地模块的长、宽(m);
Rj―单个模块接地电阻(Ω);
Rnj―总接地电阻(Ω);
n―接地模块个数;
η―模块调整系数,一般取0.6―0.9。
更多资讯请点击/电话:& QQ:
卖家名片Cards
联系人:黄霞(销售)
地址:河北省沧州市泊头市解放西路岔道口866号
免责声明:交易有风险,请谨慎交易,以免因此造成自身的损失,本站所展示的信息均由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。
商国互联供应商 品质首选
泊头市永安防雷器材有限公司
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:泊头市永安防雷器材有限公司
联系人:黄霞(销售)
主营产品:防雷器材
公司所在地:河北省沧州市
查看所有产品
该供应商的其他产品
你可能感兴趣接地模块用量计算- 【质量好的】接地模块厂家-接地模块用量计算
&您当前位置:
产品名称:接地模块用量计算
产品规格:规格全
包装说明:按客户要求
价格说明:量大价优
产品数量:9999
发布日期:
公司名称:
经营模式:生产型
联系方式:
留言询价:
&接地模块用量计算- 【质量好的】接地模块厂家-接地模块用量计算&的 详 细 说 明
接地降阻模块原理/作用&&&&接地降阻模块内置镀锌接地扁钢,将其与被保护的地线连接时,金属接地体与大地的有效接触面积将大大增加,而且由于接地模块具有很强保温、吸湿性和稳定的导电性,因此,金属接地体与大地的接触电阻将大大减小,从而充分发挥接地模块的降阻作用.接地降阻模块的特点:&&&1、具有很强的保湿、吸湿性和稳定的导电性,金属接地体通过外围的非金属的模块材料与大地的接触电阻将大大减小,达到良好的降阻作用&&&2、接地模块中含有金属钝化防腐剂,它能使金属接地体表面迅速钝化,有效阻止金属接地体的锈蚀,延长金属接地体使用寿命&&&3、&接地模块中保湿剂能有效保持土壤中的水分,防止干燥季节接地电阻受气候变化的影响.&注:防雷接地降阻模块的质地虽硬,但较脆,易碎.在运输、搬运,甚至是在安装当中,很容易发生龟裂或断裂的现象,只要不是粉碎性的破损,不会影响实际使用后的效果。接地模块用量计算根据地网场地的土壤电阻率,采用下式计算接地模块用量:单个接地模块电阻:R=0.158ρ并联后总接地电阻:Rm=R/N.ηρ 土壤电阻率Ω.mR 单个接地模块电阻ΩRn 接地电阻Ωη 接地模块数量η 模块调整系数&&&&模块数量 4 6 10 20 40 60 100调整系数 0.78-0.80 0.71-0.75 0.66-0.71 0.61-0.66 0.55-0.61 0.52-0.58 0.49-0.55计算实例以接地模块为接地体的接地电阻计算方法如下:单个接地模块接地电阻:R=0.158x300=47.4ρ并联后总结地电阻:Rm=R/N.ηρ:土壤电阻率取300Ω.m&n:接地模块数量取20η:模块调整系数取0.65&计算结果:Rm=3.65Ω注:由于土壤电阻率的不均匀,设计方案的不同,辅助接地材料的使用情况和施工质量影响,以上计算仅为理论计算实际效果可能与理论值有偏差!施工方法1、接地模块根据现场情况可采用垂直埋置和水平埋置两种,埋设深度一般为0.6m―0.8m以下(埋设深度根据跨步电压、冻土层深度而定);2、接地模块在埋设时建议其间距不小于4m(其离子散流的半径为lm―3m,根据现场地质条件而定);3、接地模块的电极芯相互并联或与地线联接时需采用电气焊接或ERICO放热焊接,焊接长度为其连线宽度的3倍;4、当接地模块内置电极芯为热镀锌钢材时,其焊接处应清除焊渣并均匀涂抹防腐导电漆或包裹接地降阻剂;5、接地模块在回填时应加入适量水并分层夯实以保证其与大地紧密接触,待其充分吸湿后测量接地电阻.注意事项◎贮存模块应保持一定湿度,避免高温、干燥、曝晒;◎采用木箱包装,每箱装两块.包装箱内采用泡沫衬垫来隔离模块与模块、模块与箱壁,适于长途运输和搬运.运翰和安装时,应避免机械力损伤模块;◎本公司可根据客户要求,加工其它形状和尺寸的模块。注:防雷接地降阻模块的质地虽硬,但较脆,易碎.在运输、搬运,甚至是在安装当中,很容易发生龟裂或断裂的现象,只要不是粉碎性的破损,不会影响实际使用后的效果。&tel:范经理&1&5&6&3&2&7&3&2&6&6&8&&&Q:1&7&1&9&6&2&5&4&2WANG&ZHI:h&t&tp:/&/&w&&w&&&w&.&l&&&z&&f&&l&&q&&c&.c&&o&&m&/&j&&i&&e&&d&&i&&m&&o&&k&&u&&a&&i/&&&
本公司还供应上述产品的同类产品:石墨接地模块,方形接地模块,圆柱形接地模块
泊头市蓝泽防雷器材有限公司是一家集防雷、避雷新技术、新产品研制、生产、销售、以及防雷工程设计施工一体的国内知名专业防雷企业。公司技术力量雄厚,拥有资深研发工程师及专业的技术施工维护员。公司实行以专业生产和研发防雷接地产品为核心、防雷安装工程为辅助的多元化、规模化的经营模式,为客户提供业务咨询、产品销售、专业培训及售后维护等全程服务。
  公司自主开发生产的有低电阻接地模块、降阻剂、电解离子接地棒、放热焊剂、放热模具、铜包钢接地棒、铜包钢扁钢、铜包钢绞线、铜包钢接地圆线、锌包钢接地棒、镀铜接地棒、水平连铸钢包钢接地极、、避雷针、接地引出装置、连接配件等系列产品。各产品均具有国际领先水平,主要产品已通过国家相关权威部门检验。用户遍及大江南北,为各行各业客户提供详尽设计方案,实施优质的工程施工。用合理的价格、可靠的技术、优质的服务赢得了广大用户的信赖和支持。
  随着市场规模的不断扩大和产品的供不应求,我们在不断进取、锐意改革中勇于创新,目前,拥有固定资产五百多万元,工程师、助理工程师、从事专业开发人员近百名。
  我们在努力塑造产品品牌,公司已通过并严格按照ISO质量认证体系来组织生产和质量管理。已经与众多行业客户建立了良好的合作关系。目前公司销售服务网络覆盖中国大陆地区,产品出口到台湾、中东、南非等地区,广泛用于通信、电力、交通、安防、民航、金融、石油石化、教育、广电、军备及工矿企事业单位等社会各界,提供了防雷工程设计、产品安装、检测维护及技术咨询服务。公司非常重视管理体系、技术创新、产质量量、市场营销、售后服务等多个方面的建设。
服务理念:
  公司坚持专业型、质量型、技术型并致力于为客户提供完善服务的经营理念,立足中国,放眼世界,更期许与客户共同成长。坚持以人为本,合作创新的企业文化理念,致力于打造防雷器材产销的龙头企业!
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。新品快播网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择
阳光企业。
&行业目录导航:接地模块的用量计算_公司新闻
您当前的位置: &
& 接地模块的用量计算
接地模块的用量计算
根据实测的土壤电阻率,采用下式计算降阻模块的用量。
① 圆柱形,垂直埋置,单个模块的接地电阻:
② 平板型,水平埋置,单个模块的接地电阻:
③ 并联后的总接地电阻:
式中:& && 埋置地层的实测土壤电阻率(&O.m);
L && 圆柱型模块的长度(m);
d && 圆柱型模块的直径(m);
h && 接地模块的埋置深度(m);
a.b && 平板型模块的长、宽(m);
M && 模块调整系数,平板形取0.32 、圆柱形取0.34;
n && 接地模块个数;
K && 模块利用系数,采用0.55-0.85(模块数量越多,K取值越小)/b2b/guanghefanglei/news/itemid-868498.html泊头恒泰接地模块厂家-接地模块用量计算-模块-恒泰接地模块
沧州恒泰防雷器材有限公司
铜包钢接地棒,电解离子接地极,接地模块,铜包钢接地线,降阻剂,放热熔焊接焊粉,放热熔焊接模具,铜包钢圆线,铜包钢扁线
您当前的位置: >
> 泊头恒泰接地模块厂家-接地模块用量计算
泊头恒泰接地模块厂家-接地模块用量计算
&R1 件¥80.00
产品型号:HTA-MK
品&&&&&&&&牌:恒泰防雷
所&&在&&地:河北沧州
更新日期:
联 系 人:
所在地区:
&沧州恒泰防雷器材有限公司
&联&系&人:&&韩元英&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&&
&邮&&&&&&箱:&&
&邮&&&&&&编:&062150&
&传&&&&&&真:&&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
&加工定制:是 &品牌:恒泰防雷 &型号:HTA-MK &&类型:接地装置 &最大操作电压:360 &温度范围:各种温度范围 &
泊头恒泰接地模块厂家今天来介绍下接地模块用量计算根据,降阻接地模块的施工方法和用量计算:
接地模块的经济用量应视不同的土质而定,在接地体上的敷设厚度应在8&之间,为方便计算,推荐用量如下表:
由于接地电阻在施工中受到诸多因素的影响,现仅提供计算参考:
新的接地模块接地电阻值Rx=(常规)&~(降阻系数)当&值大时取小的降阻系数值,当&值小时取大的降阻系数值。或凭经验取。接地电阻(&O)土壤电阻率(&O.m) 10&O 5&O 4&O 2&O 1&O
<span style="color:#0&O.m 2块 4块 5块 9块 18块
<span style="color:#0&O.m 4块 7块 9块 18块 35块
<span style="color:#0&O.m 6块 11块 14块 27块 53块
<span style="color:#0&O.m 7块 14块 18块 35块 70块
<span style="color:#0&O.m 9块 18块 22块 44块 88块
<span style="color:#0&O.m 11块 21块 27块 53块 105块
<span style="color:#0&O.m 13块 25块 3l块 62块 123块
<span style="color:#0&O.m 14块 28块 35块 70块 140块
<span style="color:#0&O.m 16块 32块 40块 79块 158块
<span style="color:#00&O.m 18块 35块 44块 88块 175块
   注:由于土壤电阻率的不均匀设计方案的不同,施工质量的不同,所以实际效果可能与理论有偏差。
&降阻剂接地模块虽对接地降阻有效,但应辅以有力措施和正确方法,施工质量是降阻效果的关键。
1、在现场以接地模块水的比例加水。二者可在一个大口容器中(该容器应易于搬动)快速搅拌约分钟,要求搅拌均匀,容器底部不能见干粉,但亦不可太稀,整体成浆糊状后,立即倒入已放好接地体的坑中(不可固化后再放入),之后先用细土盖好,暂不要夯实,过五天左右,细土下沉后,再填满细土并夯实(但不必过份用力)。
&接地模块对土质极坏(如全是石头的土壤)或无法打足接地体的极端狭窄的工地,必要时亦可考虑在测量辅助极处亦打深孔并灌入接地模块降电阻剂。
1.按设计要求挖水平沟槽上宽下窄,沟底平整。如右上图,沟槽长度按设计要求施工。
2.将校正平直的圆钢或扁钢放入沟槽中部,将其垫高。
3.将接地模块降阻剂倒入搅拌机或容器内,按比例搅拌成稍稠的浆糊状。
4.将糊状降阻剂接地模块均匀地完全包住接地圆钢或扁钢,这是取得优良降阻效果的关键。(如果在高山缺水地区,可直接用干粉包在接地体周围)。
5.降阻剂尚未完全凝固发硬时,就必须在它上砌复盖优质细土,边回填边夯实。
6.垂直接地体按设计要求,先钻出园柱形孔,再将接地体钢筋或角钢放入孔中央,然后将降阻剂灌入圆孔中。  
沧州恒泰防雷器材有限公司
&& 王经理 网址&&QQ:
您可能感兴趣
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
沧州恒泰防雷器材有限公司
联系人:韩元英
联系地址:河北省泊头市工业开发区技术支持:&&&&}

我要回帖

更多关于 接地模块 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信