长虹空调制冷制热原理开制冷工作正常,开制热主板就没有输出是什么回事?

家里的长虹空调不制冷,拆开检修一下|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
空调用着用着就突然不制冷了,室内机风扇转,室外机风扇也转好像压缩机没有工作,这大热天的没空调还真不好过,自己动手检修。室内机来一张[attachment=6117573]室外机就在阳台边[attachment=6117574]拆开室外机护罩,安装空调的师傅地线没接[attachment=6117575]去掉外罩[attachment=6117576]先测量一下压缩机绕组电阻,正常[attachment=6117577]怀疑电容坏了[attachment=6117578]测量果然容量为零了[attachment=6117579]室外机电路原理图,不复杂[attachment=6117580]坏电容[attachment=6117581]电子市场15RMB购入的新电容[attachment=6117582]安装上去,比原来的大了一圈,容量一样25uF[attachment=6117583]顺便给压缩机功率继电器留个影[attachment=6117584]室外机风扇启动电容2.5uF[attachment=6117585]室外机铭牌参数[attachment=6117586]室内机铭牌[attachment=6117587]更换电容后空调制冷恢复正常,好不容易周末放假一天,一上午就折腾这个了
赞助商链接
高空作业注意安全,定速的好啊,现在的变频机就算坏个电容,维修工水平查不出故障,就让整块换几百大洋的板
赞助商链接
贵了,我这里卖12元一个
一看到这个牌子就想起“大清快”!隔壁论坛上的神机
13年买个海信,14年用的时候坏了,检修说外机主板坏,过1年保了,原价400多。看都是做电子方面,给300就行。然后打400,人家说保6年,然后免费换了。。后来以不制冷为由,重新加弗。、15年到了,然后又坏了,没制冷剂。再次售后,加完弗后说管子是铝的可能管子有坏的。如果再跑弗就换管,可以自己换,可以花钱让他换。然后再次打400,找了N个所谓的经理反映,最后人家也说管子也包6年。。打算过完夏天再让他们换管子
不错啊,省钱了
定速还便宜几百元,我也是这样考虑的,变频也节约不了几个钱。
支持自已动手,不会扩大故障。
一般都是电容坏,我也自己换过。之前还找修理工装模作样的来测,说是板子坏了或者压缩机坏了。换个压缩机要600多,后来我自己折腾了个电容,立马就好了。也是15元。
货茬的噪音也是有目共睹的233,虽然我没买
百艺好藏身,楼主好手艺,如果叫售后,又是几百块。
以前机房有台奥克斯的柜机,24小时开机,3年左右不制冷了,也是换室外机电容就好了。此后,每隔几个月电容必坏,后来干脆换了台格力。
好贴,怎么没讲修好后的情况如何?
洪德晨:13年买个海信,14年用的时候坏了,检修说外机主板坏,过1年保了,原价400多。看都是做电子方面,给300就行。然后打400,人家说保6年,然后免费换了。。后来以不制冷为由,重新加弗。、15年到了,然后又坏了,没制冷剂。再次售后,加完弗后说管子是铝的可能管子有坏的。如果再跑弗 .. ( 13:59) 空调基本就是保6年,这个太坑了。一台用了5年的格力压缩机坏,叫了售后,人家只是查看生产日期,二话不说,就换了压缩机。免费。现在格力的质量也就那样了。空调安装是关键哦,你这个也坏的太勤了。
洪德晨:13年买个海信,14年用的时候坏了,检修说外机主板坏,过1年保了,原价400多。看都是做电子方面,给300就行。然后打400,人家说保6年,然后免费换了。。后来以不制冷为由,重新加弗。、15年到了,然后又坏了,没制冷剂。再次售后,加完弗后说管子是铝的可能管子有坏的。如果再跑弗 ..&( 13:59)&还是铜管好呀。铝就是坑。售后大热天跑来维修总不能空手而归,怎么也要收个几百块,黑。。。
st_snoopy:空调基本就是保6年,这个太坑了。一台用了5年的格力压缩机坏,叫了售后,人家只是查看生产日期,二话不说,就换了压缩机。免费。现在格力的质量也就那样了。空调安装是关键哦,你这个也坏的太勤了。 ( 16:24) 自从第二年换完主板,机子一直有问题,外机经常不运行,报修7.8次,甚至售后把空调都搬走试一天,回来骗我换什么什么,其实什么都没换。制冷也不好,出风口和进风口室差才6-8度上。同样试海尔的空调,室内27室吹的风11度。这个吹出来就最低也就19度上。。。然后再保修,给加了弗,效果依旧。 今年再用机子连弗都没了(还傻傻的连用两夜),再次报修上年维修那网点死也不来了,换另一网点的人给加的弗,也还骗我要花钱换管。 现在还是偶尔外机不运行,要反复开机,调制冷、制热方式才行。再次联系售后,这售后也不想来了,让自己拆开壳外机,等不运行时看主板上的故障灯。。
还好我的老华凌空调10年了没一点问题效果杠杠的。开制冷27度晚上都受不了。
自己动手丰衣足食啊,大热天的外面跑来跑去是不容易但也不能太黑啊
亲戚中招高价买了积压的&大清快&,用两年已然报废。那就是一帮枪手水逼炒起来的缺陷积压货。越是论坛牛逼吹的响的,越不能买。 不遗余力摇旗呐喊的都是花钱雇的枪手,有几个是真实用户。
洪德晨:13年买个海信,14年用的时候坏了,检修说外机主板坏,过1年保了,原价400多。看都是做电子方面,给300就行。然后打400,人家说保6年,然后免费换了。。后来以不制冷为由,重新加弗。、15年到了,然后又坏了,没制冷剂。再次售后,加完弗后说管子是铝的可能管子有坏的。如果再跑弗 .. ( 13:59) 12年13年那会铝管用的多&&去年国家不让用铝管了&&现在都是3米铜管&&以前四米
楼主好手艺&&&&&&。。。。。。
又学了一招,加M
忙一上午就省了2、3百,这收入也不错。回血
tfcrdx:12年13年那会铝管用的多  去年国家不让用铝管了  现在都是3米铜管  以前四米 ( 18:39) 那就好。如果让他换的话,估计能换个铜管的。
謝謝分享,怎么就知道是启动电容坏了?
不错 支持自己动手
压缩机没有运转十有八九是电容坏了,故障现象就是不制冷,还有听声音也可以判断压缩机没有启动。
变频还是好的。开过夜你就知道比定频好很多了,我正后悔买了台定频
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled||||||||||
||||||||||
查看: 1940|回复: 14
长虹空调开制冷确是制热是怎么回事
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 星光里 于
19:55 编辑
长虹空调开制冷制热是怎么回事
阅读权限35
在线时间 小时
四通阀供电了,你修不了,还是找当地的修空调的师傅修吧,以免得不偿失。
阅读权限10
在线时间 小时
把家里吹的暖暖的&&然后跑出去& &哇&&那一瞬间最凉快了。
阅读权限101
在线时间 小时
把家里吹的暖暖的&&然后跑出去& &哇&&那一瞬间最凉快了。
你太有才了!
在线时间 小时
四通阀供电脚拔去一端,制冷的话就查室内板继电器,好的话四通卡住了,开机关机猛敲猛打四通,不行就改个单冷机吧,别问我为什么,四通泡水里换的都不理想,我也是来学经验的
阅读权限45
在线时间 小时
四通阀供电脚拔去一端,制冷的话就查室内板继电器,好的话四通卡住了,开机关机猛敲猛打四通,不行就改个单 ...
换4通,湿毛巾包住,火候要大,速度要快,要准~~~~~~
阅读权限10
在线时间 小时
还好吧.....更换四通阀门,几百快勒...........
在线时间 小时
换4通,湿毛巾包住,火候要大,速度要快,要准~~~~~~
湿毛巾包也不像弄个容器泡水里降温快,关键是四通里的尼龙,焊后的氧化铜。。我换的成功几率是一半,这样的话,我就不像不换了。
空调的正宗作用,就是用来制冷,所以用户还是听的
阅读权限15
在线时间 小时
不一定四通阀坏,四通阀线拆掉,试机,如果能制冷说明内版有问题,如果还是制热,四通阀卡死!
在线时间 小时
看看四通阀&&拔线圈拔了试试
站长推荐 /1
终身成就勋章的奖励原则:获得三次以上优秀版主的管理成员将授予此勋章。
2016年:国强电修部,MINGDEJIADIAN,修得不理想
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有&&当前位置: &&
&& && 长虹空调常见故障代码总结大全(一)
长虹空调常见故障代码总结大全(一)
故障代码:
长虹空调故障代码KFR-120LW/M-KFR-120LW/MAS-KFR-71LW/MF1 室内机热敏电阻断路或受损F2 室内机热敏电阻断路或受损F4 室外机热敏电阻断路或受损F5 室外机热敏电阻断路或受损F6 室外机热敏电阻断路或受损F7 室外机热敏电阻断路或受损F8 室外机热敏电阻断路或受损H1 压缩机电机过载H2 压缩机电机堵转H3 压缩机电流检测异常H6 低压开关动作(KFR-71LW/M无)H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
长虹空调故障代码大全48LW系列-60系列-51系列E1 通信异常P1 制冷过载P2 制热过载P3 系统异常保护P4 自动模式下室内温度传感异常长虹(小清爽)KFR-25GW分体空调故障代码显示内容故障原因 运行绿 待机黄 定时红5Hz闪上电存储电路错误 定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常 运行(绿)1Hz闪室外管温传感器异常 待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常 定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常 &长虹G造型空调故障代码E0 工作正常P1 制冷过载P2 制热过载F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)P5 系统异常&2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 热交传感器插座虚焊或插接不良 3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 蒸发器温度过低或风机不转 4 灭 闪 灭 灭 制热 过负荷 制热时温度过高,超过68度 5 灭 闪 灭 闪 通讯故障 通讯失误时报此故障,通讯线是否可靠 6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 瞬时有停电现象,可重新启动 7 灭 闪 闪 闪 过电流 室内机电流过在保护 外机故障代码表: &1 灭 灭 灭 亮 内环温传感器 环温传感器插座接不良 2 灭 灭 亮 灭 热交传感器 热 交传感器插座插接不良 3 灭 灭 亮 亮 压机过热 压机温度过高保护,冷媒不足 4 灭 亮 亮 灭 过电流 电流异常,电压异常波动引起 5 亮 灭 灭 灭 电压异常 电压过低和过高时报警 6 亮 灭 灭 亮 瞬间停 电 当供电波形中缺少交流波时 7 亮 灭 亮 灭 制冷 过负荷 外机气温处于过低和过高时报警 8 亮 灭 亮 亮 正在除霜 除霜过程中 9 亮 亮 灭 灭 功率 模块保护 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动 10 亮 亮 灭 亮 E PROM故障 主板上有虚焊或插接不良 11 亮 亮 亮 灭 低温保护 &长虹空调故障代码大全KF-75LW/WDSF3 室内风扇电机热保护器动作
长虹空调故障代码大全KF-75W/W3S F4 低压开关保护 &长虹空调故障代码大全KFR-75LW/WDESF5 逆相保护 &长虹空调故障代码大全KFR-120LW/WDSF6 缺相保护 &长虹空调故障代码大全KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护 H2 压缩机堵转保护 H3 检测不到压缩机电流 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 0:工作正常
E1:主控板与面板之间通信错误E2:主控板与面板之间通信错误  
P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)
F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护F4:低压开关保护  F5:逆相保护    F6:缺相保护
H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护 0:工作正常E1:主控板与面板之间通信错误E2:主控板与面板之间通信错误  
P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)
F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护F4:低压开关保护  F5:逆相保护    F6:缺相保护
H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流护)
上一条: 下一条:
城市分站:
中国易修网免责声明
以上信息由会员自行发布,其真实性、合法性、由发布企业负责
中国维修门户网――中国易修网
易付网旗下网站60.179.167.*
200?? 我都收别人6*12的 我都收别人600
包加液 抽真空
114.219.49.*
就是,在市场买个也要50元左右吧。在给人家换上,加制冷剂,最少也要200元左右
180.142.184.*
买四通阀40块钱都没够,那雪种呢?
60.179.167.*
下次我找你换了 40块钱买个都不够
42.49.22.*
40元。以后有什么换个,,找你吧
211.140.248.*
不会说话就别瞎说
211.140.248.*
你这句话说的太不道德了
114.219.49.*
你换的四通阀40多呀,
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
呵呵 到了低温,无论什么空调,制热性能都会下降很多。
空调制暖的原理是将室外的热量送进室内,把室内的低温再送出室外(制冷就刚好相反),所以空调制...
出现这种情况一般有两种可能,一是机子是正常的 因为天气原因,一般空调在底于5度(室外温度)的时候外机是需要不停化霜的
所以一般空调制热效果都不好,选择带电辅的...
如果空调是"单冷"的(估计你买的空调不是这个情况,因为你看到开了制热功能后外机风扇也在转,就说明了空调是有制热功能的),则没有办法制热;如果你买的空调是不带辅助...