格力风管机故障E4求助
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天移了3台格力5P的风管机,两台正常,有一台工作几分钟就报故障E4几分钟后继续工作,然后再报E4就这样循环。
机器都是在一楼,外机也是在室外地上放着。管子大概有25米长,移机的时候发现这台机子细管有很多油估计是露氟了。
故障代码E4是压缩机排气温度过高。室外50K管温换过了,内机滤网也清了,管子也没有扁的弯和死弯,制冷剂量也合适。(天冷,我拔了四通阀线加的氟利昂,加氟的时候也没有报E4,加氟电流10A)
倒腾了一下午也没弄好,求高手指教一下。
阅读权限60
在线时间 小时
分别测量故障前室内管温和室内排气的电压,你就找出故障点了
阅读权限10
在线时间 小时
把好的主板换到显E4的那台机试试
在线时间 小时
分别测量故障前室内管温和室内排气的电压,你就找出故障点了
内管温20K量了正常,电压380的电压也正常。以前露过氟,接口很多油,现在管子有25米长。我想试试重新抽真空,加油,加氟再试试。
在线时间 小时
把好的主板换到显E4的那台机试试
没换,估计板子问题不大
阅读权限60
在线时间 小时
嗯,要我看这问题就出在外排气和内管温上,如果确认机器干净也有可能是氟不合适的原因。
阅读权限35
在线时间 小时
估计是氟加多了,放掉,抽空,定量加注
在线时间 小时
估计是氟加多了,放掉,抽空,定量加注
刚开始我也觉得这样,放了不行,氟一直都买大罐的用了很久了没事。
阅读权限30
在线时间 小时
搞定没有?我来看下怎么修的
阅读权限35
在线时间 小时
是格力啥型号机子?