格力空调制热外机不转风扇转吗

  检修时,首先将空调器开至制热挡,观察室外压缩机与风机是否运转,如运转正常可用手摸室内外机连接管温度是否超过60℃以上。当室内外机连接管温度过低,说明故障在制冷系统(参见不制热或制热效果差的检修),此时室内风机不转是因室内排热管温度过低,造成防冷风温控器触点开路,即室内风机线圈回路被切断。    如手摸室内外连接管温度超过60℃以上,说明其故障在电器系统,如该机采用机械式防冷风温控,可将其触点短接。短接后室内风机能运转,说明防冷风温控器损坏。如短路后室内风机不转,说明故障在其它。对于采用电子或微电脑控制的空调器,可测量室内管温热敏值,如测量阻值不正常,可更换热敏电阻进行故障判断;如测量阻值正常,说明故障在主控板或温度检测电路。    为验证故障判断是否正确,可用热水加热防冷风温控或室内管温热敏电阻,如加热后室内风机运转,说明故障判断正确。如加热后室内风机不转,说明故障在室内主控板或防冷风温控器。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&美的空调制冷关了后,室内机运行10分钟左右后,室外机风扇又转了,室内机开始出热风,怎么回事?热风持续2分钟左右,然后空调才停止运行.请高手指教.关了后运行10-20分钟时正常的,但制热我觉得肯定有问题,打电话给客服,他们说空调很正常,
█涛☆涛█惈薚
关机后内机继续自动工作一段时间是为了吹干内机蒸发器上的水分,此时空调已经不制冷了,因此内机的风就是循环的室温的风,与制冷的风比,温度可能高几度,但绝对不应该是机器制热的温度.如果的确是制热的温度,那是控制主板有故障,这个要区分清楚.外机风扇继续工作,是根据散热的温度机器自动控制的,就像汽车停车后发动机温度不会立刻降下来,风扇会继续工作直到温度降到规定的值,原理相同,不是故障(如果关机时拔掉电源,就不会有了,不过这样对机器不利).内机循环风雨外机风扇转,在这个时候,是没有联系的.
为您推荐:
扫描下载二维码||||||||||
||||||||||
查看: 6652|回复: 24
请问海信变频空调制热外机不工作外机风扇都不启动
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
请教周老师,周老师好!
请问海信变频空调制热外机不工作,外机风扇都不启动,内机当然也不工作,但是调制冷内机正常,大风小风上下摆动都正常。怎么用遥控找代码?哪里的故障?
阅读权限60
在线时间 小时
今天星期六,周老师出去钓鱼啦;
冷热切换电路
阅读权限55
在线时间 小时
看看传感器吧& && && &
阅读权限60
在线时间 小时
检查内机管温传感器。
阅读权限60
在线时间 小时
楼主讲的是制热什么反应没有
阅读权限10
在线时间 小时
风机不启动压缩机启动吗
阅读权限30
在线时间 小时
能说下完整的型号么?& &遥控器按高效键或传感器切换键4下& & 看下故障代码& && &查下通信电压是否正常&&
阅读权限120
在线时间 小时
探头的可能性较大!
天津老李怎么看?
阅读权限10
在线时间 小时
谢谢大家,先是室内管温传感器阻值变成1.2K,我换了个5K的开机了,制热是外机响应慢,本来变频的响应应该快,这台机器开机后5分钟外机才启动。第二天外机根本就不响应了。内机就显示温度,内机板三个灯下面常亮两个,上面一个灭,外机板灯除功率模块板上的灯不亮其余全亮。机型是海信KFR-72LW/36FZBpJ。感谢周师傅关心。
阅读权限50
在线时间 小时
外板灯全亮?E坏了,重写一个
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有为什么空调制冷时室外机风扇不转?制热时才转?-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
为什么空调制冷时室外机风扇不转?制热时才转?
来源:互联网 发表时间: 22:24:33 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“为什么空调制冷时室外机风扇不转?制热时才转?”相关的问题,中国学网通过互联网对“为什么空调制冷时室外机风扇不转?制热时才转?”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:为什么空调制冷时室外机风扇不转?制热时才转?,具体解决方案如下:解决方案1: 很正常,如果室内温度到了设定的温度,室外机就不转了,只有室内的空气在循环。
1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号}

我要回帖

更多关于 空调制热外机风扇不转 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信