汽车空调过滤器冷冻水过滤器前的阀门叫

暖通空调常见问题小结
暖通空调常见问题小结
暖通空调常见问题小结
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1室内外空气计算参数不符合规范要求
《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12℃的要求设置散热器。《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9℃。而有的工程地处北京近郊区,却取用-12℃,显然是不妥当的。
1.2供暖热负荷计算有漏项和错项
《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北20%,东、西15%,南-5%,有悖于规范要求。1.3卫生间散热器型式选择不妥
《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。1.4楼梯间散热器立、支管未单独配置
《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。
1.5供暖管道敷设坡度不符合规范要求
《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002。然而,有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.0015。当然,如确因条件限制,热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于0.25m/s。1.6厨房操作间通风存在问题
《饮食建筑设计规范》(JGJ64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5m/s,排风管内速度不应小于10m/s;(3)热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5Pa。然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5m/s,选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。1.7膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求《锅炉房设计规范》(GB50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此条对空调冷冻水系统也是适用的。但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门,这是不允许的。一旦操作失误,将危及系统安全。
1.8通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求
《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6mm,防火墙两侧各2m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施,存在着隐患。1.9防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题
《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定,并分情况给出了具体风量值。该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7m/s;条文说明中规定了门的开启数量,20层以下为2,20层以上为3。《高规》还规定,防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以上,L为前室总加压送风量)。然而,有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数),显然小了许多。如某12层建筑,防烟楼梯间前室总加压送风量定为16000m3/h,但每层前室送风口风量却标注为00(m3/h),显然其风口配小了。正确的标注应是0(m3/h),应按此配置风口大小。
1.10误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算
《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区排风量加大一倍(对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面积每m2不小于60m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟来确定排烟风机的风量。然而,有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟,设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区总面积每m2不小于60m3/h计算,而不是按其中最大防烟分区面积每m2不小于120m3/h计算,致使排烟风机风量偏小,难以满足防火使用要求。还有的排风机(系统)垂直方向担负两个以上防烟分区(内走道)的排烟,设计上误将各层防烟分区(内走道)的排风量按各自的面积每m2不小于120m3/h计算了,而不是按各自的面积每m2不小于60m3/h计算的,无形中将垂直方向各防烟分区(内走道)排风量加大了一倍,致使各层风道、风口配置得偏大。1.11高层建筑排烟系统排烟口选型不当
《高规》规定,(通风空调)风管穿过防火分区的隔墙处应设防火阀。笔者认为,排烟风管不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应在穿防火墙处设当烟气温度超过280℃时能自动关闭的防火阀,并与排烟风机联锁。然而,有的工程在设计时对此有疏忽。如某工程地下室一排烟系统担负3个房间及1个内走道(各房间与内走道之间的门均为防火门)的排烟,排烟总管上设有一只排烟防火阀,而各房间及走道的排烟口均为单层百叶风口,排烟管穿过各防火墙处均未设排烟防火阀。这样带来的问题是:各房间防火门形同虚设,一旦一个房间发生火灾,将通过排烟管殃及其它房间。正确的做法是:在单层百叶排烟口后(排烟风管穿防火墙处)增设排烟防火阀(280℃自动关闭)或将单层百叶风口改为专用排烟风口(平时常闭,着火时自动开启排烟,280℃重新关闭)。二、在工程设计中存在的问题2.1供暖入口设置过多
设置供暖入口时,既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管网系统。然而,有的工程供暖入口设置过多。如某7层综合楼,室内供暖系统分为10个环路(1~2层4个,3~7层6个),供暖入口设置亦达10个之多,同外线衔接点过多,几个方向均有,不仅给外线施工造成麻烦,也给将来室内系统调节带来不便。
2.2供暖系统设计不合理
供暖系统设计存在不合理之处:①有的供暖系统由1条主立(干)管引进,分几个环路,分环上不设阀门,给系统运行调节、维修管理造成不便。②有的供暖管道布置不合理,与建筑专业不易协调,或供暖立管直接立在窗子上,既影响使用,又不雅观;或者供暖水平管道敷设在通道的地面上,既影响行走,又不便物品放置。③有的供、回水干管高点漏设排气装置,一旦集气,难以排除,影响系统使用。④有的供暖系统为同程式,一个环路单程长300m,致使供、回水干管坡度很难达到规范规定的不小于0.002的要求。⑤有的供暖系统为双侧连接,两侧热负荷及散热器数量相差悬殊,而两则散热器供、回水支管却取用相同管径,两侧水力不平衡,难以按设计流量进行分配。
2.3排风系统设计不合理
如某工程地下室的暗厕(卫生间)等若干个生活用房和设备用房设一排风系统,水平风管长60m,断面只有200mm×200mm,风阻较大;选用屋顶风机排风,却将风机安装在外墙上,显得很不协调。还有的工程的地下室设若干个包间(均为暗房),各包间均采用吊顶排气扇,排风经数十m长的水平风管排出室外,风管断面仅有150mm×150mm,阻力大,排风效果差。2.4空调系统的选择不合理
如某工程设有指挥大厅、会议厅、计算机房等,此类性质的用房,理想的空调系统应是低速风道系统,而设计却采用了风机盘管系统,且未设新风补给系统,显然是不合理的。又如某工程甲方要求部分房间室内设计参数为:冬季tn=18~22℃,φ=55%±5%,夏季tn=25~26℃,φ=60%±5%;另一部分房间tn=22±2℃,φ=40%~60%,洁净级别小于10000级,新鲜空气40~60m3/(h*人)。对这两类性质的用房,设计上统统采用了风机盘管系统,且未设新风补给系统。这样的系统满足不了甲方所提的要求。2.5厕所采用风机盘管时未加新风
厕所内既要满足温度要求,又要排除臭味,保证卫生要求。然而,有的工程的厕所既无排风,又无新风补给,单纯采用卧式暗装风机盘管供冷、供热,造成臭气自身循环,这是不妥当的。2.6平衡阀的设置与口径选择存在问题
空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上。而有的工程新风机组冷冻水供、回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。笔者认为,供水管上不必设置平衡阀,仅在回水管上设置即可。平衡阀口径应通过校核计算确定。三、设计图纸方面存在的问题3.1设计说明内容不完整
《设计深度规定》对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定。设计说明应有室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;供暖热负荷及耗热量指标,系统总阻力;散热器型号;空调冷、热负荷;系统形式和控制方法;消声、隔振、防火、防腐、保温;风管、管道材料选择、安装要求;系统试压要求等。然而,有些工程的设计说明内容很不完整。3.2平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏
《设计深度规定》对暖通空调平面图要表示的内容作了详尽的规定。然而,相当多的工程设计未完全按规定绘制,存在的主要问题是:供暖平面图,有些未标注水平干管管径及定位尺寸;有的立管未编号;有的虽标注了立管号,但却将立管漏画;有的二层至顶层合画一张平面图,散热器数量亦分层进行了标注,但却未注明相应层次;有的仅画有首层供暖平面,而未画二层至顶层供暖平面。通风空调平面图,有些未注明各种设备编号及定位尺寸;有的未说明冷冻水管道管径及定位尺寸。还有的公共建筑设计,将厨房部分的供暖、通风、空调等内容留给厨房设备生产厂家去做,这是很不合适的。3.3系统图深度不够
《设计深度规定》对暖通空调系统图绘制有明确要求。但有些工程设计未按规定执行。存在的主要问题是:供暖系统图,有的立管无编号,而以建筑轴线号代替;有的管道号注了坡度、坡向,但未注明管道起始端或终末端标高;有的管道变化处(转向处)标高漏注;有的甚至未画供暖系统图或立管图。空调通风设计,有些工程未画空调冷冻水系统图和风系统图(如果平面图完全交代清楚,可以不画系统图,但对于一些较为复杂的通风空调设计,单靠平面图是难以表达清楚的)。
3.4锅炉房设计过于简化
《设计深度规定》对锅炉房施工图设计作了详尽的规定。然而,有的锅炉房设计,仅画了一个平面图,无任何剖面图和系统图,许多应该交代的内容未交代,距设计深度要求相差甚远。3.5计算书内容不全甚至全部空白
《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些供暖空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的供暖设计,仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计算;有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算。有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备,这是不妥当的。3.6暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清
《制图标准》规定,供暖、通风空调的设备、部件、零件宜编号列表表示,其型号、性能应在表内填写齐全、清楚,图样中只注明其编号。然而,有的暖通空调设计未按此规定执行,而是将各种设备、部件的名称、型号甚至性能均写在图面上,图面上文字繁杂,既费功夫,又注写不全、不清。
3.7平面图、剖面图、系统图不一致
暖通空调设计中,平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致,否则将给施工安装、使用管理带来麻烦。但有的供暖设计,散热器数量、平面图与系统图不一致;供、回水干管管径,平面图与系统图不一致;管道连接,平面图与系统图不一致。有的空调通风设计,风管尺寸,平面图与系统图不一致;设备、部件位置尺寸,平面图与剖面图不一致;设备编号、数量,图纸与设备表不一致;还有的空调设计选用的空调制冷设备型号,平面图、系统图与设备表注写不一,让人无所适从。3.8设计图纸与计算书不一致
暖通空调设计,所有设备、管道、部件的选择均是通过计算确定的,从某种意义上讲,设计图纸即是计算书的体现,所以设计图纸与计算书应完全一致。但有的供暖设计,散热器数量、立干管管径等设计图纸与计算书不一致,甚至差别相当大,计算书没有的,图纸上出现了,计算书小的,图纸上放大了,计算书大的,图纸上缩小了。计算完毕,绘制图纸时发现不合理之处,允许调整,但应有调整计算书或调整说明,使设计图纸与计算书最后统一起来。四、问题原因及克服方法
4.1对现行设计规范、规定、标准学习不够,贯彻执行不够,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习,提高贯彻执行设计规范的自觉性。
4.2设计过程中缺乏多方案技术经济比较,随意性较大。应像建筑方案设计一样,进行多方案比较,作出合理的设计。
4.3图纸审查不严甚至流于形式。应坚持三审(自审、审核、审定)制,确保设计(含图纸、计算书)质量,杜绝出现差错。
扩展阅读:暖通常见问题解答
暖通常见问题解答
标签:空调余湿量热负荷风机散热器
1、排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口?
应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算。排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口。
2、一般民用建筑的空调余湿量如何确定?餐厅饭菜散湿量如何确定?
一般民用建筑的空调余湿量为人体散湿,成年男子在室内温度为25度时散湿量为61g/h(静坐状态);餐厅饭菜散湿按照人均11.5g/h计算(一般指中餐厅)。
3、你们计算空调送风量时是用查I-D图法还是用简便法?用查I-D图法,点的位置往往取不准,算出的数值出入很大,怎么办?
当然采用软件来计算,比如同济出的“易思暖通系统”就非常好。
4、为何冬季用散热器采暖不考虑新风,也不考虑除湿而空调则需考虑?
无它,只是因为经济问题,散热器要是加上新风、加湿(不是除湿)系统效果更加理想。现在就有散热器系统加全热交换器新风机(内含自动加湿器)的设计,使用效果好极了。
5、为何夏季普通分体空调不考虑除湿也不考虑补新风,而中央空调则考虑?
只是因为经济问题,散热器要是加上新风、加湿(不是除湿)系统效果更加理想。现在就有散热器系统加全热交换器新风机(内含自动加湿器)的设计,使用效果好极了。6、高层建筑中的消防控制室做什么用?
顾名思义,消防控制室的作用就是所有涉及消防的喷淋系统、照明系统、警报系统、消防送风排烟等等的控制中心。
7、消防电梯与普通电梯有什么区别?
一、消防梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。二、消防梯井底有排水设施。三、消防梯自首层到定层运行时间不能大于60s。四、消防梯内设消防专用电话
8、柜式空调机组与组合式空调机组是不是不一样?区别在哪?何时用柜式,何时用组合式?
本质上没有区别。不过组合式空调机组可以做的风量更大,还可以加入中、高效过滤器;淋水室;加湿器;可以做二次回风系统。一般层高比较高大的敞开式大空间宜采用组合式空调器。暖通在线
9、暖通上的自控部分暖通专业需做哪些工作?
常规设计中一般有一下几方面:1、制冷制热机房内设备运行及热力调节控制;2、机械排烟以及正压送风系统的自动控制;3、末端设备(如风机盘管、新风机等)的冷媒变流量控制;4、冷媒变流量系统的压差控制系统;5、空调机组的变风量控制;等等。暖通-空调-在线
10、防烟系统中的泄压阀和余压阀是不是一回事?一般来讲就是一回事。
11、空调水系统何时采用连续补水何时采用间歇补水?二者各有何优缺点?一个正常运行的空调水系统,循环水的损耗相当少,一般说来都是间歇补水。
12、为何管道通风机的内径与标准风管直径不一致?为此接管时是否还必须得设软连接?
管道通风机的进出风口的风速一般比较大,连接风管时一般要先变径使风速合理。设软连接是为了减振,而且不能在此软连接上变径。
13、一般的加压送风口、排烟口是不是都带电动执行机构?一般都带。但楼梯间的正压送风口可以采用自垂式百叶风口。14、为何有的制冷机房设空调,有的只设通风?(都在同一地区)
要是有钱的话,设置空调系统最好了,工人师傅有福气了!15、地下室空调房间如用全新风空调方式,其排风量取多少?房间内排风量为送风量的90%,连接该房间的走廊排风10%。16、机械通风中,送吸风口选什么样的合适?最便宜的就是百叶风口了。17、何时用带调节阀的风口?
风量调节要求不严格的时候。但最好在风管上设置调节阀。
18、机械通风中送排风口的尺寸如何确定?如按风速选,那风速取多少?
当然是按照风速选了,不过不同的场合允许风速差别很大啊,主要为了控制噪声。建议有人员活动的区域送风风速不要大于3.5m/s;回风风速一般是送风风速的1/2。这样噪音控制比较容易。
19、为何有的空调送风口还设防烟防火阀?有这样的事?难道是不在一个防火分区?或者…20、为何风管平面布置图中不标标高?你也可以标啊,不过太乱了,还怪怪的…
21、机械全面通风中,送风口与排风口高度如何确定?第一,根据气流组织的需要;第二,配合装修天花高度。
22、是不是不管是两头有疏散楼梯还是一头有疏散楼梯,只要长度超过20米都得加机械排烟?
是啊是啊。你想火一烧头都大了,哪里还知道找个近处的楼梯走啊?
23、“设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%”,而有的系统排风、排烟合用,是否其送风机也应有两个风档,低风档供正常通风换气,高风档用于排烟补风?
先按照正常通风选送风机,其送风量大于排烟量的50%,则ok;否则可以考虑双速风机,不过双速风机…哈哈,也不容易选啊,风量不是大了,就是小了,实在不行,还是选两台风机算了,各用各的,省的麻烦…
24、为什么有的系统送风机只有一个风档?而其风量远小于排烟量50%?
真的,有这样做的?做错了吧?或者还有其它自然进风口,比如车库的出入口等?25、何谓中庭?
按照我的理解,中庭就是连接两层或多层的共享空间,也叫做四季厅。26、板式排烟口与多叶排烟口的适用范围各是什么?区别不大。
27、屋顶排烟风机出口选什么样的风口合适?暖通空调在线
排烟风机出口最好向上(或连接风管先上)出风,连接一个防雨风帽即可。
28、走道的排烟量是不是按走道面积乘60或120算?将走道看成一个防烟分区?走道的排烟面积为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。
29、风机型号尚未确定时,如何确定风机出口动压?
当然是先进行风管系统的阻力计算了。
30、是不是确定风机全压时,应求其出口或风管出口动压再加风管阻力损失?全压=静压+动压
31、为何有的空调机组加消音器,有的不加?
只要空调机组本身噪音能符合要求,是不需要加消声器的,可这样的机组有吗?32、新风如从室外直接取风,其风口用什么风口合适?暖通-空调-在线带过滤网的防雨新风百叶风口。
33、高层公建中的一些房间(如蒸煮间、油炸烤箱间)的冷负荷指标从手册中查不到,如何估算这些房间的冷负荷?
以前对工人师傅的工作环境不太注意,所以一般手册上都查不到这些指标。有条件的话计算一下最准确,偷懒的话可以参照火锅城的负荷指标。暖通空调zaixian34、空调机组时,发现其冷量满足要求,风量远小于要求值,怎么办?你是不是选了8排管的机组?可以选6、4或3排管的机
35、样本上给出盘管加热能力时,入口工况为15C或者17C,而工程所在地区的冬季空调室外计算温度为-11C,如何修正?
你查的是一次回风工况,试试查一下新风工况。还不行?根据盘管的负荷计算公式计算一下啦!Ehvacr
36、冬夏季选一个空调机组供冷热,如冷量满足要求,供热量过大怎么办?a、机组内设单独的加热盘管,比如是2排管的加热盘管。b、调节热水供回水温差,比如也调到5度温差(加大流量)。37、何时用防火阀,何时用防烟防火阀?需要输入输出电信号时采用防烟防火调节阀。
38、空调房间空调送风口的数量如何确定?如根据面积确定那么多大面积对应一个风口?
根据气流组织来选。送风到达人员活动区时射流扩散的范围各风口应无缝隙连接,不留死角。各种风口的射流状态差别很大,比如双层百叶和散流器。39、回风口数量如何确定?
回风口要求差一些,甚至一些没有障碍的大空间也可以只设置一两个回风口,效果基本不受影响。
40、为何同一层空调房间,有的用侧送风,有的用上送?
一般层高较低(如3m以下)允许采用侧送风,可以局部吊顶,减少投资;3m以上的吊顶空间尽量采用下送风,否则冬季效果很差。41、为何有的走道用全新风空调只有送风无排风?
这种设计不合理,不是送风量减少很多,就是大门刮台风!再说能量浪费严重啊!42、为何有的工程装于墙上的排风机用斜流,用轴流的不行了?这两种风机的全压范围不一样,看你内部接什么系统了!
43、确定制冷站装机容量时是不是用冷(热)指标乘建筑面积的方法估算出冷负荷后再乘1.1-1.2的系数?
要求不是很高的建筑物不需要。毕竟还有个同时使用系数嘛!
44、手册中给出的冷(热)指标是对某个房间说的还是对整个建筑说的?或者说是用于估算某个房间的冷负荷还是用于估算整个建筑的冷负荷?
是指每个房间的。否则整个建筑就一间房安装空调怎么算?哈哈!45、何谓空调水系统的冲洗阀?
空调水系统安装完成后需要冲洗管道系统内的泥沙、铁屑等杂物,打开此冲洗阀门,可以使污物不经过冷水机组、过滤器等设备,以免损坏。当然了,系统以后清洗的时候也很方便啊!
46、空调水系统的冲洗阀装于何处?
由施工单位现场安装在便于排水的地方,当然最好是在管路的最低处。47、空调冷水管保温为何不用聚胺酯?这种东西……不是不能用啊,不知道消防上能不能通过。
48、手册中给出的散流器最大送风速度是对颈部尺寸说的还是对底部尺寸说的?
当然指的是喉部风速了!
49、空调回风口一般用什么形式的?单层百叶加过滤网。
50、空调冷水线水力计算是查图还是查表?小管径差表,大管径查图。
51、风口有效面积系数是否取0.7、0.8均可?否!木制作风口连0.5都不到!
52、何时设分水器、集水器,何时不设?
分支管路较多时设分集水器。53、设分、集水器的目的?使各分支流量更容易分配、调节。
54、室外冷水线保温用什么材料合适?用玻璃棉行不行?
可以用黄夹克保温管。用玻璃棉也可以啊,不过最好做一层不锈钢保护层,又漂亮,又耐用!
55、风机盘管如设有三通阀调节水量,需不需在图上显示出来?
你画一个大样图不就行了嘛。
56、空调系统冬季采暖水线比摩阻取多少?你还是用冷水工况来计算空调配管吧!
57、一大面积房间如用风机盘管空调,其风机盘管台数如何确定?参照风口的数量确定方法。
58、旋流送风口与散流器各适用于什么样的场合?
层高很高的场合用旋流风口,散流器用在层高较低,送风量较大的场合。59、如设有自动喷淋,防烟分区能否超过500平米?不宜超过500平方米。
60、高层建筑的地下停车库(位于北方需采暖的地区)需不需设采暖?为何有的工程设了有的工程没有?
一般不需要,现在的车都用防冻夜。当然,要同时有汽车修理的话,最好能设采暖系统。61、地下停车库冬季热负荷如何计算?主要是地面传热和通风负荷。
62、Y形过滤器能否装于立管上?如不能,那什么样的过滤器可装于立管上?不能。你非得安在立管上吗?63、小的齿轮油泵还需不需设软连接?设了好。
64、是否每台冷冻水循环泵的出口都应装压力表和温度计?为何有的工程不设?
每台都应该设。不设可以省力省钱啊!65、齿轮供油泵出口需不需加止回阀?应该,特别是并联有备用泵时。
66、风管管径据说按风速确定,那么是不是应尽量使管段风速相等?如果这样,将会使风管变径特别频繁,出现一个送(回)风口就要变一次径,这样是不是不合理?
管段风速是个范围啊,并不是一个固定的数字!同时,干管与支管的风速是不一样的。67、是否空调下送风一般用散流器而不用百叶风口?
不是啊,散流器一般用在吊顶高度在3m以下的大送风量场合;3~5m之间可以采用双层活动百叶风口;再高的话,就得采用旋流风口了.
68、如一风支管仅有一个百叶风口,且设于风管末端,风口风速上限值低于风管风速上限值,此时接风口时是加变径还是将整个风管加粗?
接风口前将风管变径,使风速达到风口的合理送风风速。
69、新风进口管与新风机组进口相接需不需加软连接?如不需,有时进口尺寸为750X420。找不到标准风管与之相接怎么办?
当然需要加软连接了。再明确一次,软连接处不可以变径,它的作用是减振!另外,你为什么一定要用“标准风管”啊?你就是设计了751.2X423.66的风管,工人师傅也一样能够给你加工啊!风管是用铁皮敲出来的,不是用模子“铸”出来的!暖通空调zaixian70、选择新风机组时,样本中给出的进口空气参数与实际不符,该如何修正?样本也没给出出风参数,此时如何选择机组,才能保证出风参数符合要求?咨询厂家,或根据公式自己计算。71、门铰式回风口是何物?
就是可以象门一样打开的风口,清洗过滤网很方便的。暖通-空调-在线72、地下停车库如用热风采暖兼作排风补风,那热风热负荷如何确定地面传热+新风负荷
室内恒温泳池普遍存在的四个问题
1.健康的问题:室内恒温泳池池水表面的蒸发,会使室内空气含有大量的氯氨/三卤甲烷,对人体带来刺激作用,同时也严重危害人的健康,其中三卤甲烷可致癌!
2.能耗的问题:运行成本高.泳池水处理和泳池恒湿恒温能耗过高.如采用传统的通风除湿,一般要求排风量为每小时3倍的泳池室内容积,这在冬季会造成泳池室内的热量大量损失,在夏季则会造成泳池室内的冷量大量损失,耗费大量的能源费用!
3.腐蚀的问题:室内游泳池由于池水表面蒸发容易使室内充满潮湿含氯的空气,将会腐蚀建筑物,严重的时候会造成房屋垮塌等危险!暖通在线
4.观感的问题:游泳池室内空气相对湿度过高,在冬天室内外温差较大时,易形成凝结水(结露),观感差.友情提示:本文中关于《暖通空调常见问题小结》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,暖通空调常见问题小结:该篇文章建议您自主创作。
暖通空调常见问题小结的相关范文
您可能感兴趣的}

我要回帖

更多关于 汽车空调过滤器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信