建筑给排水及采暖工程验收规范建筑给排水及采暖工程验收规范.tx t 这是一个禁忌相继崩溃的时代, 没人拦得着你,只有你自己拦着自己,你的禁忌越多成就就越少。自卑有多种档次,最高档次的自卑表现为吹嘘自己干什么都是天才。本文由 zmfeel 贡献 doc 文档可能在 WAP 端浏览体验不佳。建议您优先选择 TXT ,或下载源文件到本机查看。建筑给水排水及采暖工程验收规范 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工地质量管理, 统一建筑给水、排水及采暖工程质量的验收, 保证工程质量, 制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收. 1.0.3 建筑给水、排水及采暖工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定. 1.0.4 本规范应于国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300 配套使用. 1.0.5 建筑给水排水及采暖工程施工质量的验收除应执行本规范外, 尚应符合国家现行有关标准、规范的规定.2 术语 2.0.1 给水系统通过管道及辅助设备, 按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要, 有组织的输送到用水地点的网络. 2.0.2 排水系统通过管道及辅助设备, 把屋面雨水及生活和生产过程中所产生的污水、废水及时排放出去的网络. 2.0.3 热水供应系统为满足人们在生活和生产中对水温的某些特定要求而由管道及辅助设备组成的输送热水的网络. 2.0.4 卫生器具用来满足人们日常生活中各种卫生要求, 收集和排放生活及生产污水、废水的设备. 2.0.5 给水配件再给水和热水供应系统中, 用以调节、分配水量和水压, 关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的统称. 2.0.6 建筑中水系统以建筑物的冷却水、沐浴排水,、洗衣排水等为水源, 经过物理、化学方法的工艺处理, 用于厕所冲洗便器、绿化、洗车、道路浇洒、空调冷却及水景等的供水系统为建筑中水系统. 2.0.7 辅助设备建筑给水、排水及采暖系统中, 为满足用户的各种使用功能和提高运行质量而设置的各种设备. 2.0.8 试验压力管道、容器或设备进行耐压强度和气密性实验规定所要达到的压力. 2.0.9 额定工作压力指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力. 2.0.10 管道配件管道于管道或管道于设备连接用的各种零配件的统称. 2.0.11 固定支架限制管道在支撑点处所发生径向位移的管道支架. 2.0.12 整装锅炉按照运输条件所允许的范围, 在制造厂内完成总装整台发运的锅炉, 也称快装锅炉. 2.0.14 非承压锅炉以水为介质, 锅炉本体有规定水位且运行中直接与大气相通, 使用中始终与大气压强相等的固定式锅炉. 2.0.15 安全附件为保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表、阀门及控制装置. 2.0.16 静置设备在系统运行时, 自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。 2.0.17 分户热计量以住宅的户(套) 为单位, 分别计量向户内供给的若量的计量方式。 2.0.18 热计量装置用以测量热媒的供应热量的成套仪表及构件。 2.0.19 由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接方式。 2.0.20 防火套管由耐火材料和阻燃制成的,套在塑料两排水管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位的短管。 2.0.21 阻火圈由阻燃膨胀剂制成的, 套在硬塑料排水管外壁可在发生火灾时将管道封堵,防止火势蔓延的套圈。 3 基本规定 3.1 质量管理 3.1.1 建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的技术标准、健全的质量体系和工程质量检测制度,实现施工全过程控制。 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。 3.1.3 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案, 经批准后方可实施。 3.1.4 建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程划分见附录 A。 3.1.5 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程, 应按系统、区域、施工段或楼层等划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。 3.1.6 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。 3.2 材料设备管理 3.2.1 建筑给水、排水及采暖工程所用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明的文件, 规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 3.2.2 所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 3.2.3 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管过程中, 应采用有效的措施防止损坏或腐蚀。 3.2.4 阀门安装前, 应作强度和严密性试验, 试验应在每批( 同牌号、同型号、同规格)数量中抽查 10% ,且不少于一个,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门, 应逐个作强度和严密性试验。 3.2.5 阀门的强度和严密性试验, 应符合以下规定: 阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍;试验压力在实验持续内应保持不变。且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表 3.2.5 的规定表 3.2.5 公称直径 DN(㎜) ≤ 50 65~ 200 250 ~ 450 最短试验持续时间( S) 严密性试验金属密封 15 30 60 非金属密封 15 15 30 15 60 180 强度试验 3.2.6 管道上使用冲压弯头时, 所使用的冲压弯头应与管外径相同。 3.3 施工过程控制 3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与各相关专业之间应进行交接质量检验,并形成记录。 3.3.2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方面检验合格后,才能隐蔽。并形成记录。 3.3.3 地下室或地下结构物外墙有管道穿过的, 应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物, 必须采用柔性防水套管。 3.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及层降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施: 1 在墙体两侧采取柔性连接。 2 在管道或保温层外皮上下部留下不下于 150 ㎜的净空。 3 在穿墙出做成方形补偿器,水平安装。 3.3.5 在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生洁具及管道备件, 除有特殊要求外, 应安装在同一高度。 3.3.6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时, 在管部分的曲率半径应一致。 3.3.7 管道支、吊、托梁的安装,应符合下列规定: 1 位置正确, 埋设应平整牢固。2 固定支架与管道接触应紧密, 固定应安装牢靠。 3 滑动支架应灵活, 滑托与滑槽两侧间应留有 3~5 ㎜的间隙,纵向移动量应符合设计要求。4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。6固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表 3.3.1
内容来自淘豆网转载请标明出处.删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]做给排水的,千万别踏入这十四个误区!
发表于&&0条回复&&246次阅读&&&&&&
&&筑龙币+100
工程施工中,土建及初入安装工程的技术人员,因为对水电规范研究不多,造成很多施工中水电安装工程死症,今天就来罗列一下在水电安装工程中的禁忌,以供土建人参考学习。1、施工主材料、设备无鉴定或合格证明工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。解决措施严格按照国家标准执行出厂检测。2、阀门安装前无必要的质量检验系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。解决措施阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验以批量抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)规定。3、阀门规格、型号不符合设计要求影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。解决措施熟悉各类阀门应用范围,按设计要求选择阀门规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。4、阀门安装方法错误截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。上述问题导致阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。解决措施严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。&5、蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。解决措施按照蝶阀法兰实际尺寸加工法兰盘。6、无预留孔洞和预埋件及标记问题暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。解决措施认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。7、管路标高不在一个中心线上管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。解决措施焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。8、管道支墩间距和位置不当管道直接埋设在,甚至采用干码砖形式。管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。解决措施管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。9、膨胀螺栓质量及安装问题管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。解决措施膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。10、法兰盘及衬垫强度不够热力管道使用的橡胶垫,冷水管道使用的石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。解决措施管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。11、管道系统水压强度和严密性试验管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。解决措施管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。12、污水、冷凝水管不做闭水试验造成漏水,并造成用户损失。解决措施闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。13、管道冲洗要求不达标水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。解决措施用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。&14、冬季负温度下进行水压试验由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。解决措施尽量冬施前进行水压试验,试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
BIM和水暖电结合的简直天衣无缝,各位同僚,在这里,咱们一起探讨软件使用技巧,分享项目经验,赶紧加入吧!
:&400-900-8066您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 建筑给排水及采暖工程质量验收规范
给排水及采暖验收规范 建筑给排水及采暖工程质量验收规范
工程质量验收标准名称 混凝土强度检验评定标准 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 工业金属管道工程质量检验评定标准 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 土方与爆破工程施工及验收规范 地基与基础工程施工及验收规… UDC 中华人民共和国国家标准 GB P GB
(2011年版) 混凝土结构工程施工质量验收规范 Code for acceptance of constructional quality of concrete struct…NATIONAL OF THE STANDARD OF CHINA S REPUBLIC PEOPLE’ 中华人 民共和 国国家标 准 Code for acceptance of construction b厂 quaⅡ of building f…
关于发布国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的通知建标[2002]62号根据建设部《关于印发的通知》(建标[1996] 4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB5,自日起施行。其中,3.3.3、3.3.16、4.1.2、4.2.3、4.3.1、5.2.1、8.2.1、8.3.1、8.5.18.5.2、8.6.1、8.6.3、9.2.7、10.2.1、11.3.3、13.2.6、13.4.1、13.4.4、13.5.3、13.6.1为强制性条文,必须严格执行。原《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82和《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88中有关“采暖卫生工程”部分同时废止。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,沈阳市城乡建设委员会负责具体技术内容解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出社出版发行。中华人民共和国建设部2日前
言本规范是根据我部建标[1996]4号文件精神,由辽宁省建设厅为主编部门,沈阳市城乡建设委员会为主编单位,会同有关单位共同对《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—82和《建筑采暖卫生及煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88修订而成的。
在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改;增加了建筑中水系统及游泳池水系统安装、换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如:复合管、塑料管、铜管、新型散热器、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见;对主要问题进行了反复修改,于2001年8月经审查定稿。
本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。
本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》志上。本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给沈阳市城乡建设委员会、国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》管理组(地址:沈阳市和平区总站路115号建筑大厦8F,邮政编码:110002,EMAIL:songbo75@),以供今后修订时参考。本规范主编单位:沈阳市城乡建设委员会
本规范参编单位:中国建筑东北设计研究院
沈阳山盟建设(集团)公司
辽宁省建筑设计研究院
沈阳北方建设(集团)公司
中国建筑科学研究院
哈尔滨工业大学福建亚通塑胶有限公司
本规范主要起草人;宋波、罗红、肖兰生
安玉衡、金振同。戴文阁
徐伟、董重成、黄维陈鹊、魏作友目
次1 总则,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 l——4 2 术语,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11-4 3 基本规定,,,,,,,,,,,,.........11.43.1质量管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,11一4 3.2 材料设备管理 ,,,,,,,,,,,,,,11一5 3.3 施工过程质量控制,,,,,,,,,,,,11一5 4 室内给水系统安装,,,,,,,,,,,,11——64.1 一般规定 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11一6 4.2 给水管道及配件安装,,,,,,,,,,,,,,11——6 4.3室内消火栓系统安装,,,,,,,,,,,,,,11——7 4.4给水设备安装,,,,,,,,,,,,,,,,11——7 5 室内排水系统安装,,,,,,,,,,,,,,,,11一8 5.1 一般规定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11一8 5.2排水管道及配件安装,,,,,,,,,,11一85.3雨水管道及配件安装,,,,,,,,,,,,,,11——10 6 室内热水供应系统安装,,,,,,,,,,11一10 6.1一般规定,,,,,,,,,,,,,,,,,,11——10 6.2管道及配件安装,,,,,,,,,,,,,,,,11一10 6.3辅助设备安装,,,,11一11 7 卫生器具安装,,,,,,,,11一117.l——般规定’,,,,,,,,,,,,,,,,11——11 7.2卫生器具安装,,,,,,,,,,,,,,,,11——12 7.3卫生器具给水配件安装,,,,,,,,11一127.4 卫生器具排水管道安装,,,,,,,,,, 11——13 8 室内采暖系统安装,,,,,,,,,,,,11——13 8.1一般规定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11一13 8.2管道及配件安装,,,,,,,,,,,,,,11——13 8.3 辅助设备及散热器安装,,,,,,,,,,,,11—14 8.4 金属辐射板安装,,,,,,,,,,,,,,,,,,11——15 8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装,,,,11—15 8.6 系统水压试验及调试,,,,,,,,,,,,,,11—15 9 室外给水管网安装,,,,,,,,,,,,,,,,11—16 9.1 一般规定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11—16 9.2 给水管道安装,,,,,,,,,,,, 11—16 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安装
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11——179。4 管为及井室,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11—18 10 室外排水管网安装,,,,,,,,,,,,,,11—18 10.l 一般规定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11—18 10.2 排水管道安装,,,,,,,,,,,,,,,,,,11—18 10.3 排水管沟及井池,,,,,,,,,,,,,,,,11—19 11 室外供热管网安装,,,,,,,,,,,,,,11—19 11.1 一般规定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11—19 11.2 管道及配件安装,,,,,,,,,,,,,,,,11—19 11.3 系统水压试验及调试,,,,,,,,,,,,11——20 12 建筑中水系统及游泳池水系统安装,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11-20 12.1 一般规定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1l-20 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11-2012.3 游泳池水系统安装,,,,,,,,,,,,,,11—21 13 供热锅炉及辅助设备安装,,,,,,,,11—21 13.1 一般规定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11-21 13.2 锅炉安装,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11—21 13.3 辅助设备及管道安装,,,,,,,,,,,,11—23 13.4 安全附件安装—,,,,,,,,,,,,,,,,11—24 13.5 烘炉、煮炉和试运行,,,,,,11-25 13.6 换热站安装,,,,,,,,,,,,,,,,,,11-25 14 分部(子分部)工程质量验收,,,,11-25 附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分,,,,,,,,11—26 附录B 检验批质量验收,,,,,,,,,,,,11--26 附录C 分项工程质量验收,,,,,,,,,,11—27附录
D 子分部工程质量验收,,,,,,,,
11—27 附录E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收,,,,,,,,,,,,,,,,
11—27 附录F 本规范用词说明,,,,,,,,,,,,11—28条文说明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11---28l 总
则1 .0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。1 .0.2 本规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收。1.0.3 建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300配套使用。 1.0.5 建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
语2.0.1 给水系统、water supply system通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。2.0.2 排水系统 drainage system 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水、废水及时排放出去的网络。2.0.3 热水供应系统 hot water supply system为满足人们在生活和生产过程中对水温的某些特定要求而由管道及辅助设备组成的输送热水的网络。2.0.4 卫生器具。nitary fixtures用来满足人们日常生活中各种卫生要求,收集和排放生活及生产中的污水、废水的设备。 2.0.5 给水配件、tly SUpply flttlflgs在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的统称。2.0.6 建筑中水系统 intermediste water system of building以建筑物的冷却水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等为水源,经过物理、化学方法的工艺处理,用于厕所冲洗便器、绿化、洗车、道路浇洒、空调冷却及水景等的供水系统为建筑中水系统。2.0.7 辅助设备 auxiliaries 建筑给水、排水及采暖系统中,为满足用户的各种使用功能和提高运行质量而设置的各种设备。2.0.8
试验压力 test pressure管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 2.0.9 额定工作压力。rated working pressure指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。 2.0.10 管道配件 pipe fittings管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。 2.0.11 固定支架 fixed trestle限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。 2.0.12 活动支架 movable trestle允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。 2.0.13整装锅炉 integrative boiler按照运输条件所允许的范围,在制造厂内完成总装整台发运的锅炉,也称快装锅炉。 2.0.14 非承压锅炉 boiler without bearing以水为介质,锅炉本体有规定水位且运行中直接与大气相通,使用中始终与大气压强相等的固定式锅炉。2.0.15 安全附件 safety accessoy为保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表、阀门及控制装置。 2.0.16静置设备 still qulpffient在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。 2.0.17 分户热计量 hoUSehold-based
heat metering以住宅的户(套)为单位,分别计量向户内供给的热量的计量方式。 2.0.18 热计量装置 h。t metering d。Ice用以测量热媒的供热量的成套仪表及构件。 2.0.19 卡套式连接 ompression joint由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接形式。 2.0.20 防火套管 fire-resisting sleeves
由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬塑料排*管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的短管。2.0.21 阻火圈 firestops collar由阻燃膨胀剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可在发生火灾时将管道封堵,防止火势蔓延的套图。3 基本规定
3.1 质量管理3.1.1
建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。3.1 .3 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。3.1.4 建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程划分见附录A。3.1.5 建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层等划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。3.1.6 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验收人员应具备相应的专业技术资格。
3.2 材料设备管理3.2.1建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。3.2.2 所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。3.2.3 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。3.2.4 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。 3.3 施工过程质量控制3.3.1
建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间应进行交接质量检验,并形成记录。3.3.2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;3.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:
1 在墙体两侧采取柔性连接。2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。
3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。3.3.5
在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。3.3.6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。 3.3.7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:
位置正确,埋设应平整牢固。2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。3.3.8 3.3.8
钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。 表3.3.8
钢管管道支架的最大间距3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。3.3.10 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.l0 的规定。1 楼层高度小于或等于5m,,每层必须安装1 个。
2 楼层高度大于sin,每层不得少于2个。3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。3.3.12 管道及管道支墩(座),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 3.3.14弯制钢管,弯曲半径应符合下列规定;
1 热弯:应不小于管道外径的3.5倍。
2 冷弯:应不小于管道外径的4倍。3 焊接弯头:应不小于管道外径的1.5倍。
4 冲压弯头:应不小于管道外径。 3.3.15 管道接口应符合下列规定:I 管道采用粘接接口,管端插入承口的深度不得小于表3.3.15的规定。2 熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接因,不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。
3 采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2”。
4 法兰连接时衬垫不得凸人管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。“
5 连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的I/2。6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。7 承插口采用水泥捻口时,油麻必须清洁、填塞密实,水泥捻入并密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm.8 卡箍(套)式连接两管口端应平整\无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍(套)安装方向应一致.3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验.4 室内给水系统安装 4.1 一般规定4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收.4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件.生活给水系统所涉及的材料必须达到饮水卫生标准.4.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。4.1.5 给水铸铁管管道采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 4.1.6铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。4.1.7 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。4.1.8 冷、热水管道同时安装应符合下列规定: 1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 4.2 给水管道及配件安装
主控项目4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。4.2.2 给水系统交付使用前必须进行试验并做好记录.
检验方法:观察和开启阀门,水嘴等放水。4.2.3生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和,开经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。检验方法:检查有关部门提供的检测报告。4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。检验方法:观察或局部解剖检查。
一般项目4 .2.5 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不 得小于排水管管径的3倍。
检验方法;尺量检查。4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:l 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
检验方法:观察检查。4 .2.7 给水水平管道应有2%o—5%的坡度坡向泄水装置。
检验方法:水平尺和尺量检查。4 2.8 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4 .2.8的规定。4 .2.9 管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9条或第3.3.10。条的规定。检验方法:观察、尺量及手扳检查。4.2.10 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为士 10mm。
检验方法:观察和尺量检查。4.3室内 消火栓系统安装
主控项目4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
检验方法:实地试射检查。
一般项目4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。
检验方法:观察检查。4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:
1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。2 栓口中心距地面为 1.lm,允许偏差 ±20mm。3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差土 5mm。
4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
检验方法:观察和尺量检查。
4.4 给水设备安装
主控项目 4.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。
检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。4.4.2 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
检验方法:温度计实测检查。4.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。一般项目4.4.4 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。 4.4.5 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接.检验方法:观察检查4.4.6 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器.
检验方法:观察检查。4.4.7室内给水设备安装的允许偏差应符合表4.4. 7规定. 4.4.8管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定 5 室内排水系统安装
5.1 一般规定5.1.1本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。5.1.2生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器具的排水短管,可使用钢管)。雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌钢管或混凝土管等。悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。5. 2排水管道及配件安装
主控项目5.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。5.2.2
生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5。2。2的规定5.2.3 5.2.3
生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.3的规定。5.2.4排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 检验方法:观察检查。5.2.5排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管的2/3,通球必须达到100%。 检查方法:通球检查。一般项目5.2.6在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的
上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面—般为lm,允许偏差土20mm。;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。2 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与培面距离不得小于400mm.3 在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。4 污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。
检验方法:观察和尺量检查。5.2.7 埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。
检验方法:尺量检查。5.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上.固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。检验方法:观察和尺量检查。5.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。5.2.10 排水通气管不得与风道或烟道连接,巨应符合下列规定:
l 通气管应高出屋面300mrn,但必须大于最大积雪厚度。2 在通气管出口 4m以内有门、窃时,通气管应高出门、窗顶600rum或引向 无门、窗一侧。3 在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。4 屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
检验方法:观察和尺量检查。5.2.11 安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。
检验方法:观察检查。 5.2.12 饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,并应留出下小于100mm的隔断空间。
检验方法:观察和尺量检查。5.2.13 通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。
检验方法:观察和尺量检查。5.2.14 由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引人管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300——可不受角度限制。
检验方法:观察和尺量检查。5.2.15 用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通和45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。
检验方法:观察和尺量检查。5.2.16 室内排水管道安装的允许偏差应符合表5.2.16的相关规定。5.3 雨水管道及配件安装
主控项目5.3.1
安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管L部的雨水斗。检验方法:灌水试验持续lh,不渗不漏。5.3.2 雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。
检验方法:对照图纸检查。5.3.3 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5";埋地雨水管道的最小坡度,应符合表5.33的规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
一般项目5.3.4 雨水管道不得与生活污水管道相连接。
检验方法:观察检查。 5.3.5 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm。
检验方法:观察和尺量检查。5.3.6 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表5.3.6 规定。检验方法:拉线、尺量检查。5.3.7 雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表5.2.16的规定。 5.3.8
雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合表5.3.8的规定。6 室内热水供应系统安装6.1
一般规定6.1.1
本章适用于工作压力不大于1.OMP,温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应用采用塑料管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。
6.2 管道及配件安装
主控项目 6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压
lh,压力降不得超过
0.05MPa,然后在工作压力1 .15倍状态下稳压Zh,压力降不低0.0.3MPa,连接处不得渗漏。6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。
检验方法:对照设计图纸检查。6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。
检验方法:现场观察检查。
一般项目6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。
检验方法:水平尺、拉线尺量检查。6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。
检验方法:观察检查。6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表4.2.8的规定。 6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。 6.3
辅助设备安装主控项目6.3.1在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。6.3.2热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3Mpa;热水部分应不低于0.4MPa。检验方法:试验压力下10min内压力不降、不渗不漏。 6.3.3 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
检验方法:对照图纸用仪器和尺量 检查。6.3.4
水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
检验方法:温度计实测检查。6.3.5 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
检验方法:满水试验静置24h ,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min 压力不降,不渗不漏。一般项目6.3.6 安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如条件限制时,其偏移角不得大于15° 。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,应采用当地纬度为倾角;若以夏季为主,可比当地纬度减少10 °。检验方法:观察和分度仪检查。6.3.7 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5"的坡度。
检验方法:尺量检查。6.3.8 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.3~1.0m。
检验方法:尺量检查。6.3.9制作吸热钢板凹槽时,其圆度应准确,间距应一致。安装集热排管时,应用卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。检验方法:手扳和尺量检查。6.3.10太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。
检验方法:观察检查。6.3.11热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。
检验方法:观察检查。6.3.12凡以水作介质的太阳能热水器,在0℃以下地区使用,应采取防冻措施。
检验方法:观察检查。6.3.13热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合本规范表4.4.7的规定。 6.3.14
太阳能热水器安装的允许偏差应符合表6.3.14 的规定。 7
卫生器具安装
一般规定7.1.1
本章适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大便器、小便器、小便槽、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、泄漏、加热器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装的质量检验与验收。7.1.2
卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。7.1.3
卫生器具安装高度如设计无要求时,应符合表7.1.3的规定。7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度,如设计无要求时,应符合表7.1.4的规定。注:装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面安装高度应为700mm ,其他卫生器具给水配件的安装高度,应按卫生器具实际尺寸相应减少。
7.2 卫生器具安装主控项目7.2.1
排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。检验方法:试水观察检查。7.2.2 卫生器具交工前应做满水和通水试验。检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。
一般项目7.2.3 卫生器具安装的允许偏差应符合表7.2.3的规定。7.2.4 有饰面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门。
检验方法:观察检查。7.2.5 小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装,冲洗水流同墙面成45°角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。检验方法:观察检查。7.2.6 卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。
检验方法;观察和手扳检查。7.3 卫生器具给水配件安装
主控项目7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。
检验方法:观察及手扳检查。
一般项目7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表7.3.2的规定。 7.3.3浴盆软管淋浴器挂钩的高度,如设计无要求,应距地面1.8m. 检验方法:尺量检查。7.4 卫生器具排水皙道安装主控项目7.4.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管省均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。 检验方法:观察和手扳检查。 7.4.2 连接卫生器具的排水管道接口应紧密下漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。检验方法:观察及通水检查。
一般项目7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合表7.4.3的规定。7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,如设计无要求时,应符合表7.4.4的规定。检验方法:用水平尺和尺量检查。8 室内采暖系统安装
8.1 一般规定8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于07MPa,热水温度下超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。
8.2 管道及配件安装
主控项目8.2.1 管过安莱坡度.当设计未注阴时.应符合下列规定:1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3"不昙小于2"2 气、水边向流动的补十平区竹的和汽、水逆向流动的蒸汽管道.坡度不应小于5".
3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
检查方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查.8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。
检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记 录。8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。检验方法:对照图纸查验产品合格证,并现场查看。8 .2.4 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格。公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。
检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。8.2.5 方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接回,其接口应设在垂直臂的中间位置,且接回必须焊接。
检验方法:观察检查。8.2.6 方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。检验方法:观察检查。
一 般 项 目8.2.7 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。检验方法:对照图纸查验产品合格证。8 .2.8 钢管管道焊日尺寸的允许偏差应符合本规范表5.3.8的规定。8.2.9 采暖系统人口装置及分户热计量系统人户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。检验方法:现场观察。8.2.l0散热器支管长度超过1.5m时,应在支管上安装管卡。
检验方法:尺量和观察检查。8.2.11
上供下回式系统的热水于管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。
检验方法:观察检查。8.2.12 在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时,干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入于管内。
检验方法:观察检查。8.2.13 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。
检验方法:观察检查。8.2.14 当采暖热媒为110。~130℃的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。
检验方法:观察和查验进料单。8.2.15
焊接钢管管径大于32mm 的管道转弯,在作为自然补偿时应使用煨弯。塑料管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。
检验方法:观察检查。8.2.16管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。检验方法:现场观察检查。8.2.17管道和设备保温的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。
8 .2.18 采暖管道安装的允许偏差应符合表8.2.1的规定。 注:Dmax,Dmin分别为管子最大外径及最小外径。
8.3 辅助设备及散热器安装
主控项目8 .3.1
散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍;但不小于0.6Mpa 。
检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏.8.3.2 水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按本规范第4.4节和第136节的相关规定执行。一般项目8 .3.3 散热器组对应平直紧密,组对后的平直度应符合表8.3.3现定。 8 .3.4 组对散热器的垫片应符合下列规定:1
组对散热器垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于lmm。
2 散热器垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。
检验方法:观察和尺量检查。8.3.5散热器支架、托架安装,位置应准确,埋设牢固。散热器支架、托架数量,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时,则应符合表8.3.5的规定。
关于发布国家标准 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]62号 根据建设部《关于印发的通知》(建标[1996] 4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水…1 范围 本标准规定了在现场进行的加工、制作、安装时的各项技术要求。 本标准仅适用于上海远大铝业工程有限公司对外装饰工程施工现场的各项质量控制和工程验收等级的评定。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准发…最新建筑工程施工质量验收标准规范及国家强制性条文 最新建筑工程施工质量验收标准规范及国家强制性条文 详细目录 第一篇 建筑节能工程施工质量验收规范 建筑节能工程施工质量验收规范(GB5) 建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411…小学生万圣节 200 字作文:“摩尔庄园”的万圣节 在万圣节的那天,我打开电脑,一开始,我就看见上面有几行字:摩尔也过 万圣节,开心城堡大探险! 我来到开心城堡,只见城堡边上全是幽灵和南瓜灯.吓得我手脚发软.我 进入城堡大厅,全黑了,我从百宝箱里拿出…就爱阅读网友整理上传,为您提供最全的知识大全,期待您的分享,转载请注明出处。