格力KFR-32GW/整机自动停机发几个我维修空调的案例
    发几个我维修空调的案例○维修案例:空调维修案例 空调型号:KFR-32GW/3251 内机条形码:8 故障现象:工作时,整机自动停机 故障故障:据用户反映空调在使用过程当中时常出现自动停机的现象,但立刻开机又能重新启动,工作时制冷效果优良,停机时间无规律,上门检查,用万用表测供电电压正常,工作时测主板各极电压都很正常,更换主板反复试机,偶尔也会出现该故障,说明原来的主板是正常的,将电压表1直接入内机接线端子口反复试机,才晓得空调停机时电压表的读数突然降低,马上又恢复正常,怀疑供电也接触不良的地方,用手对插头动1动,电压表的读数也摆动起来,拆开电源插座才晓得紧固0线端的螺丝未拧紧,并且有严重的打火现象,更换新插座后反复试机,故障消失。 维修小结:此故障从表面上看起来比较复杂,但是许多时候却是由于外部原因所致,所以我们在维修处理故障时,应该运用基本的维修办法。 空调型号:KFR-32GW/3258A 内机条形码:4 故障现象:压缩机启动频繁(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 故障处理:该机使用过程之中,才晓得制冷效果较差,而且室外机压缩机工作噪音大,上门检测其工作电压,压缩机启动后电压223V,此时制冷效果还可以,大约10分钟后,室外压缩机噪音增大,7-8分钟后,压缩机停机,内机只送风,约5分钟后压机再启动,检查外机工作环境,冷凝器表面结有来尘,怀疑散热不好引起压机停机,清洗外机冷凝器后,试机故障仍为停机频繁,打开外机机壳,感觉压机特别冻手,检查各接线,接线良好,接上压力表及钳上电流表开机,压力7Kgf/cm2,电流8.7A,说明压力过高引起压机保护。仔细观察外机风扇电机转速较之前工作缓慢许多,更换外机风扇电容后,试机风机转速增大,此时工作压力降至4.8Kgf/cm2,工作电流也降至6A。空调运行制冷正常,无频繁开停机的现象。 维修小结:对于开停机频繁,首先要考虑工作电压,散热,细心观察,解决问题。 空调型号:KFR-120LW/1253 内机条形码:3 故障现象:制热差 故障处理:上门检查室外环境温度0℃,内机进风温度12℃,出风口温度33℃左右,测外机工作电流9A,高村压力15Kgf/cm2,室外机冷凝器表面结有较厚的冰雪,量管温传感器的阻值正常,人工强制除霜,开制热,出风口的温度为37℃,还是效果不良,进面检查室内机辅助电加热的,已吸合,量电加热的电流为0,拆开内机电加热的温度保险,检测已经开路,更换温度保险丝后,试机,外机系统高压压力为18Kgf/cm2,室内机出风口的温度已上升为52℃,至此,故障排除。 维修小结:熟练掌握空调的工作原理,分别进行判断,找到故障的所在。 空调型号:KFR-35GW/35516E 内机条形码:2 故障现象:制冷效果不好 故障处理:从用户处了解到,该机安装两年来,制冷效果都不理想,也曾多次维修过,但到最后都说只能是这样。开机开制冷检查,整机工作各部分运转正常,测环境温度28℃,系统低压压力3.8Kgf/cm2,电压220V,电流5.7A,进出口温差12℃,从上述数据看该机工作是正常的。后试着补加氟利昂时才晓得,从压力表上看到指针基本上是不动的,好象加不进去似的,进面检查电流,其工作电流已达到6.9A,压缩机工作声音变大,马上停止加氟利昂。停机后分析是系统存在不畅的地方,此机已经被多次维修过,要是系统内部的问题应该早已排除。本着先易后难的方法,首先检查内外机的连接管,用手摸连接管过墙孔部分时异常,回收氟利昂,拆下内机及连接管,找开包扎带及保温,看到粗管已有1大半的管经瘪了,将弯瘪的部分割掉后,重新烧焊连机,排空后,开机试机,测压力5.8Kgf/cm2,电流6.3A,进风口的温差为10℃,判断为氟利昂过多,将系统的氟利昂缓慢排放至压力4.8Kgf/cm2,测电流5.9A,进出风口温差为18℃,用户感受后,表示接受这个效果。 维修小结:该故障并不复杂,只是安装空调不到位所至,造成进入死胡同,仔细分析,结合实际情况,最终排除故障。 空调型号:KFR-70LW/7058L1 内机条形码:7 故障现象:在制热时经常出现E1保护,能工作的时候制热效果正常。 维修过程:首先检查空调外机的安装位置及冷凝器有无灰尘正常。测试系统正常时候的高压压力20Kgf/cm2且稳定,工作电流13A正常。等待故障出现,才晓得为空调在正常停机后重新启动时出现,因格力空调在制热时,内风机具有防冷风保护功能,通过管温头来检测蒸发器温度,用温度计查蒸发器表面已达40℃,但内风机还未工作,更换内管温无效,又更换了内机显示板未见好转,最后将原管温上调了感温位置,使感温管的检测温度提高,内风扇电机提前工作,此时空调制热工作。经用户使用1个月后回访,用户称空调工作正常。
空调型号:KFR-70LW/7053L1 内机条形码:3 故障现象:在移机后出现不能制冷,只制热。 维修过程:开机后,检测外机4通阀线圈有220V,量内机主板4V端即4通阀输出端有输出,查对应的继电器触点无粘连现象,继电器线圈两端亦无12V直流电,仔细观察,内主板4V端在室外机压机停机后,4V端无输出,压机1工作,4V就有电,将空调连接管包扎完好的包扎带松开检查,终于在内机管道出口末处找到故障原因,原来信号线被老鼠咬破4V线及压机控制线,露出的铜线,被2次安装包扎带扎紧后碰在了1起,造成此故障,将破损处用绝缘胶布包好后,试机制冷工作正常。 维修体会:这例故障告诫我们服务人员在服务工作时,一定要有良好责任心,避免因粗心大意而造成的故障。 故障现象:有几台格力3551R,用户反映1会儿制热1会儿制冷。 维修过程:先检测内主板与4通阀线圈供电正常,开制热检测线圈有220V,说明电脑板及内外机连接线都正常。开机制热大约有15分钟左右突然制冷,这时测4通阀线圈供电正常,大约10分钟后空调又制热,4通阀换向能听到换向气流声,初步判定4通阀故障,把4通阀线圈1拆下,用表测电阻15KΩ正常,直接通入220V支流电,才晓得刚开始线圈正常工作,15分钟后,线圈停止发热,用万用表检测线圈电阻无穷大,待10分钟左右阻值又回到15KΩ,由此判断为4通阀线圈故障,更换4通阀线圈,重新开机机器工作正常。 故障现象:1台35挂机,夏天制冷工作正常,冬天制热效果差。 维修过程:检测压力偏低,约为10Kgf/cm2左右,强制制冷开机,压力为0Kgf/cm2,甚至为负压,怀疑系统缺氧,但运转几分钟后,压力慢慢回复至2.5Kgf/cm2,天气气温较低,平衡了压力6Kgf/cm2,少量补充R22后,制热效果并未好转,认定系统为油堵的可能性较大,按常规最好拆开,用高压氮气冲洗管路,但费工费时也容易造成压缩机缺油。抱着试1试的念头,将空调开制热运转十几分钟后,拔掉4通阀线圈插头,制冷收氧,关闭高低阀门,停机几分钟后开启阀门很小角度,使R22缓慢放出至平衡状态后,再全部打开高低阀门。试机,制热情况明显好转,反复了几次故障排除。 此故障为冬天气温较冷,制冷时带入室内机及管路中的油难以回流,造成油堵,利用制热后管路温度高,油流动性好,利于回收到外机。∑维修经验: ②: 楼主对空调的系统运行和使用工况了解很透彻。∑维修经验: ①: 最后1个案例修得好
②: 各位老师 我就想问1个问题 为什么粗管扁了 制冷效果会不好呢
③: 大师级的经验。!!
④: 故障千奇百怪的,仔细加耐心就可以解决的
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 压缩机串气导致的制热效果差1、该机启动后,低压压力一直保持8 .0kg.f/CO,电流和额定电流相差较大,通过加氟,但压力保持不变2、检查四通阀、单向阀工作正常,故判断压缩机窜气,造成压缩机吸排气降低而造成制热效果差。3、解决措施:更换压缩机4、经验总结:压机和四通阀串气,都会使空调不制冷,不制热,表现故障现象类似,机器工作时,用手摸四通阀阀体,若温度均匀并且高压压力低,低压压力高可判断为四通阀故障。
收录时间:日 21:40:00 来源:一起维修网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:家电百科 产品:
> 格力空调保险丝在哪里??如何拆洗啊???
格力空调保险丝在哪里??如何拆洗啊???
打开进风栅,会看到一个铁盒子,把螺丝拿下,拿开铁盖,会看到一个长2公分左右塑料盖,把它拿下,会看到一个玻璃管两头是铁的就是保险丝,规格是3.15A,当然操作时拔了电源,注意安全