通风系统在人防工程中的应用与探讨
摘 要: 随着社会的发展与进步,我们越来越重视通风系统在人防工程中的应用,通风系统在人防工程中具有重要的意义。本文主要介绍通风系统在人防工程中的应用的有关内容。 关键词: 通风;人防;系统;原理;措施;应用; 引言 近年来随着城市经济的发展,许多的人防工
阅读技巧:Ctrl+D 收藏本篇文章
摘 要:随着社会的发展与进步,我们越来越重视通风系统在人防工程中的应用,通风系统在人防工程中具有重要的意义。本文主要介绍通风系统在人防工程中的应用的有关内容。 毕业论文
关键词:通风;人防;系统;原理;措施;应用; 引言   近年来随着城市经济的发展,许多的人防工程被居民使用。由于人防工程是一个封闭的地下空间,一些有害气体容易聚积,污染物主要为:人们新陈代谢产生的二氧化碳及皮肤表面的代谢产物;建筑材料、装饰材料中会发出来的有害气体,如醛类和苯类等,灰尘中的各种细菌以及其二氧化硫及其它污染物。所以,通风系统的应用非常重要,关系到人们生命安全。但是,由于设计周期短,技术要求高等原因,人防工程中通风系统还存在不少问题。 1、战时人防通风的方式及原理   战时人防通风分为清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风3种方式。在人防地下室的主出入口和次出入口分别设置排风系统和送风系统。其中,f1~f6为密闭阀门。 (1)清洁式通风是在战时室外未染毒期间、空袭紧急警报拉响之前工程所进行的通风方式,目的是在战时为掩蔽人员提供所需要的新风,其送、排风系统流程为:室外新风→进风竖井→防爆波活门→扩散室→滤尘器→清洁风机→人员掩蔽区域→排风机→扩散室→防爆波活门→室外。 (2)当接到核生化武器袭击警报后,工程应立即转入隔绝式通风,目的是在室外染毒的情况下进行内部空气循环,以使掩蔽人员支持尽可能长的时间,其送、排风系统流程为:室内空气→插扳阀→滤毒风机→人员掩蔽区域。 代写论文
隔绝式通风采用间歇运行,以保证工程有较长的防护时间,在隔绝通风期间,防化专业人员通过取样管或测压管取外界空气气样进行化验,查明毒剂的种类、性质及浓度,说明本滤毒器能否过滤该毒剂。 (3)当有人员急需进出工程,或者室内CO2浓度上升到2.5%以上而使室内掩蔽人员难以忍受时,或者毒剂经门缝进入工程达到对掩蔽人员造成最低伤害的程度时,同时经证明本滤毒器能过滤毒剂且毒剂浓度较低时,才可以转入滤毒式通风。待人员出入完毕,或空气条件得以改善后,再转入隔绝式通风。滤毒式通风方式下的送、排风系统流程为:室外新风→进风竖井→防爆波活门→扩散室→滤尘器→过滤吸收器→滤毒风机→人员掩蔽区域→超压排气活门→简易洗消间→扩散室→防爆波活门→室外。如图1所示为人防通风原理图:
图1人防通风原理图 2、战时人防3种通风方式的转换   上述战时人防通风3种方式的转换是依靠送、排风机的启停以及密闭阀门的启闭来实现的。其转换原理如下:
在清洁式通风方式下,关闭滤毒风机和密闭门f3、f4,开启清洁风机和密闭阀门f1、f2进行送风;关闭密闭阀门f5,开启排风机和密闭阀门f6进行排风。在隔绝式通风方式下,关闭所有密闭阀门,打开插板阀,开启滤毒风机,造成室内空气内循环。 毕业论文网
在滤毒式通风方式下,关闭清洁机和密闭阀门f1、f2开启滤毒风机和密闭阀门f3、f4进行滤毒送风;关闭排风机和密闭阀门f6,开启密闭阀门f5,通过调节插板阀的开度,使滤毒器的风量渐渐达到设计风量,依靠超压排气活门超压排气。在系统里换气堵头作用是在更换过滤吸收器后打开,将可能残留的毒气吸入系统中,再由过滤吸收器进行过滤。 3、人防工程中通风系统存在的问题   在人防工程通风系统中,由于专业性比较强,再加上工期比较紧张,导致在通风系统的设计和管理中存在不少问题。 3.1 通风设计的通风量不足。根据《人民防空工程设计规范》的规定,平战结合的人防工程系统新风量可以根据不同的使用需求,采取地面同类型的建筑通风量设计标准,一般应当不低于30m3/人h。有些设计人员过于强调节能,降低了工程造价,就连这个低标准(30m3/人h)也未能达到。如某些人防工程,按照换气次数来确定新风量,平均每人每小时只有20m3。由于新风量不足,工程内的污染物和有害气体超标,空气中的二氧化硫或二氧化碳等含量升高,空气质量为轻度污染,工程内的人员感有恶心、胸闷、头痛等不适反应,工作效率下降。有的虽然选取的设计新风量是正确的,但是由于选择了不匹配的防爆波活门,进风段风速太大,即使平时把活门全部打开也不能满足要求,造成了新风量的不足。 论文网
3.2 随意计算热湿负荷。根据《人民防空工程设计规范》的规定,平时使用的人防工程,室内温度为夏季不大于26℃―28℃;湿度的标准为相对湿度不大于70%―80%;有特殊要求的急救室、手术室相对湿度为50%―70%。然后,根据室外通风空调的参数计算热湿负荷,确定排风量、进风量及除湿量。据此选用合适的通风空调设计。然而,有的人防工程没有经过严格地计算,随意性非常大,导致了选用的通风空调设备不能满足人防工程的需要。人防工程内夏季相对温度偏大,温度偏低,有的墙面甚至结露,潮湿低温的环境不利于人们的身心健康,使人体的免疫力降低,工作效率低下。同时,潮湿环境下铁件容易生锈,家具易变形,影响了人防工程的使用。 3.3 气流组织不科学。有的人防工程为了节约成本,把系统布置的相当简单。如某人防工程,钢筋混凝土的结构,柱网间距为7.4 米,东西长58 米,南北长22.6 米,只是沿墙布置了两道送风管,间隔3.5 米,设置了单层百页风口,送风不均匀,废气也排不出去,气流组织非常不合理。 3.4 通风系统运行管理不完善。有的人防工程缺乏一些专业人员打理,知识欠缺,该关的阀门不去关,该开的阀门也不开,影响了通风效果。某人防工程关闭了送风防火阀,造成了一个分区都送不进去风;有的管理制度不健全,没有记录设备运行情况,完全是一种低能的管理。 简历大全 /html/jianli/
3.5 忽视了人防工程的除尘消声。有些人防工程根本没有考虑到消声问题,有的送风段设置了消声器,而回风段却没有了。有的虽然安装了,但安装不当也没有起到消声的作用。有的工程选择除尘器没有计算阻力,噪声超标,除尘和消声等均满足不了人防工程使用要求。还有的进风口和排风口设置不合理,有的人防工程进风口和排风口与工程出入口一块设置,人为地污染了新风源,造成了二次污染。有的进风口与排风口设置过于接近,刚排出的废气又进入了人防工程。 4、在人防工程中通风系统问题的解决措施   近年来,人防工程应用越来越多,提高空气质量,改善人防工程的内部环境成为了人们研究的焦点。 4.1 要提高新风质量。要改善人防工程的内部环境,加大通风量是有利的。但同时增大了空气处 思想汇报 /sixianghuibao/
毕业论文搜集整理:&&
更多相关论文
------分隔线----------------------------Posts - 828,
Articles - 4,
Comments - 39
每天早上叫醒我的不是闹钟而是梦想-你厌恶的现在是未来的你回不去的曾经-努力努力现实没有留给梦想多少时间
12:13 by 精诚所至
金石为开, ... 阅读,
人防工程采暖、通风与空气调节必须确保战时防护要求,并应满足战时及平时的使用要求,当平时使用与要求与战时要求不一样时,应采取平战转换功能,人防空调通风系统宜结合防火分区设置,战时应按防护单元等级分别设置独立系统,专供平时使用的进风口、排风口和排烟口、战时采取的防护密闭措施应符合有关规定。
医疗救护工程、专业队队员掩蔽部和人员掩蔽所的战时通风包含清洁通风、滤毒通风和隔绝通风,新风量应满足下表要求。
人防工程平时人员新风量的确定,通风时不应小于30立方米每时,空调时应满足下表要求。
人防工程的进排风系统根据不同的通风方式应设置密闭阀门、自动排气阀和防爆自动阀门等装置,穿越密闭墙的风管,应采取相应的防护密闭措施。滤毒通风时防空地下室内应保持30-50pa正压,密闭通道应预留密闭气压测量管。
人防工程应充分利用自然条件,合理采用自然通风方式,平时使用的进排风竖井,宜平战结合,,防空地下室平时和战时合用一个通风系统时,应按照平时和战时工况分别计算系统的新风量,并按照最大新风量选用通风和防护设备及管道。通风管道宜采用建筑风道、镀锌钢板或符合卫生标准的不燃材料制作的风管。
清洁通风-外界空气没有收到污染,人防内通风系统直接取外界空气送入人防空间,进风不需要进行滤毒处理;滤毒通风-外界空气受到污染,不能直接送入人防内部,必须通过滤毒装置处理,这种新风来之不易,新风标准比较少,因此排风量也应相应减少;隔绝通风-在对外界空气质量不太明确或者滤毒装置失效,无法进行滤毒处理的时候,采用工程内部存储的空气通风,所有的孔洞,阀门全部关闭,与外界完全隔绝,人防内部进行隔绝通风。
人员停留房间应设置空调系统。某人防医疗救护站通风空调设计
现代化城市一旦遭到核袭击或大规模的空袭(包括强烈地震),会产生大量伤员,并且会造成地面建筑的倒塌、燃烧,油库起火,道路堵塞,电源、水源中断,食品、药品及生活必需品短缺,城市医疗机构瘫痪等。此时,只有具备预定防护能力的人防医疗救护工程,才能够承担起对伤员的医疗救治任务。然而战时医疗机构在医治对象、伤情特点、医疗环境等诸多方面,都与平时医院不同。
一般的人防工程只有一个密闭区,而人民防空救护工程有第一密闭区和第二密闭区。第一密闭区是指人防医疗救护站中具有防爆波和防辐射功能,该区域允许轻微染毒。在第一密闭区内设有急救观察室、诊疗室等房间,第一密闭区主要的出入口是第一防毒通道。第二密闭区是人防医疗救护站中具有集体防护功能的区域,属于清洁区,该区域设有手术室、病房、X光放射室、药房、麻醉室等区域。
本设计的人防医疗救护工程的地点位于江苏省泰州市。本工程平时为商业酒店的地下一层汽车库,战时为人防医疗救护站,属于独立的防护单元。建筑面积1476平方米,其中空调面积为910平方米,属于三等人防医疗救护工程(即救护站),战时承担对伤员的紧急救治任务,而本医疗救护工程设计的掩蔽人数为医护人员和病员共150人。
空调设计参数及冷热负荷的确定:
1、室内设计参数
根据相关行业标注设计规范,确定如下房间参数。
人防工程室内空调设计参数表
2、室外设计参数
查国标规范,参考邻近城市扬州的相关气象参数,地表面温度:年平均温度:14.8℃;最冷月平均温度:-4.3℃;最热月平均温度:30.6℃;⑷夏季通风干球温度:30.5℃;⑸夏季空调干球温度:34℃;夏季空调湿球温度:28.3℃;⑹夏季室外年平均不保证200h的含湿量:21.1g/kg。
3、室内负荷的确定
经过计算分析,该工程夏季的冷负荷如下:
人防医疗救护站区夏季空调冷负荷表&&&& kW
该工程夏季的湿负荷如下:
人防医疗救护站夏季空调湿负荷表&&& kg/h
经分析得,因为人防地下工程围护结构周围是土壤层,土壤的温度全年基本恒定,且本工程围护结构散热量并不大,因而冬季工程内各项负荷数据变化不大,因此本医疗救护工程冬季的室内负荷为冷负荷,即室内还有一定量的余热量。故本医疗救护工程工程冬季仍需要降温。
空调方案的确定
经分析,该人防医疗救护站的空调系统采用全空气集中式空调系统。空气处理过程采用一次回风系统。一次回风处理过程焓湿图如下:
某人防医疗救护站一次回风焓湿图
本人防工程中并未设置内水源,所以空调只能采用风冷系统。考虑到人防建筑的湿负荷较大,工程空调主机采用除湿型空调。
本工程在冷热源选择时比较了两种机组,风冷组合式除湿空调机,型号ZCKF75-140;风量23000m3/h,制冷量138kW,除湿量75kg/h,主机功率46.9KW,室外机功率1.1&4=4.4kW,室外机风量44000m3/h;双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调机ZCKF60-110FZR,风量21000m3/h,制冷量108kW,除湿量61kg/h,主机功率35.7kW,室外机功率0.75X2kW,室外机风量24000m3/h。与风冷机组相比,双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调机,采用风冷加水蒸发冷却,冷凝效果好,机组COP大大提高。夏季制冷工况时,该机组在冷凝器侧采用热湿交换器,通过空气和水直接接触蒸发的方式,在热湿交换器表面形成一层冷凝水膜,水分子的蒸发器吸收气化潜热,使空气温度降低,大大提高空气冷凝器的效果。通过对比两个机组的数据,笔者发现,相比于常规的风冷机组,在相同的室内负荷下,双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调机需要的进、排风量大大减小,故本工程选择双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调机ZCKF60-110FZR。考虑到余量,通风量取27000m3/h。
空调冷热源的防护方式
人防救护工程在战时可能会受到空袭,而内部的人员救治是一个长期的过程,需要空调系统长时间、稳定的工作。设置在地面或非防护单元内的空调机组很容易受到武器等破坏,导致整个人防医疗救护站的空调系统失效。综合上述可能发生的问题,根据行业规范,人防医疗救护站战时使用的空调系统,应设置有防护的冷热源。解决空调冷热源防护问题的主要方法有:①若工程内部有内水源,且水源水量能够满足空调系统冷却需要,空调可以采用水冷系统;②若工程内部没有内水源,空调系统宜采用风冷系统。③把风冷室外机组设置在进、排风都有防护设施的防护室内。
根据国标要求,空调机房设置独立的进、排风系统和通风口防护设施。
在通风量确定后,需要根据通风量确定防爆波活门的型号、排风机的型号。进风扩散室、排风扩散室与各自风井相连的墙壁上设有2个HK1000(5)防爆波活门,可以满足空调机房的正常工作。
进风侧在进风扩散室和机房间的墻体上设有2根直径为1000mm的圆形风管,进风扩散室内,风管弯头向下,防止冲击波直接进入机房内。排风侧在排风扩散室和机房间安装有一台斜流排风机,风量约为30000m3/h,负责将室内的热空气排除。风机选择吊装形式,与进风侧风管的距离超过3米,避免了进排风短路的问题。同样,在排风系统的扩散室内,排风管向下弯曲。
防护通风设计
参考行业规范,本医疗救护工程的战时通风标准取如下数值,清洁式通风:20m3/人时;滤毒式通风:7m3/人时;隔绝通风:CO2容许浓度,C&2.0%;工程超压值&50Pa,人员主要出入口最小防毒通道换气次数&50次/h;隔绝防护时间:&6小时。
考虑到医疗救护工程的特殊性,部分房间对换气次数有严格要求,根据实际计算,该工程的排风量取4514m3/h。由此计算出的清洁式通风进风量为5416m3/h;为保证最小防毒通道的换气次数符合标准,滤毒式通风进风量为1463m3/h。进风系统中,清洁通风式与滤毒通风式的分设风机。
防护排风系统中,第一密闭区和第二密闭区各设有一套排风系统。第一密闭区的总排风量为1500m3/h,第二密闭区的总排风量为4400m3/h。因为第一密闭区属于轻微染毒区,所以,只在第二密闭区的出入口处设有洗消间。本设计中,应满第三防毒通道内的换气次数超过50次。
清洁通风时,打开进排风竖井内防护密闭门和密闭门,启动进风机、第一密闭区排风机和第二密闭区排风机。
滤毒通风时,通过阀门控制,让进气流通过滤毒罐处理后再进入滤毒通风机,将空气输送至空调内。排风采用超压排风的形式,关闭第三防毒通道和第二防毒通道间的密闭门,调整相应的阀体,使排气气流通过洗消间再进入大二防毒通道,以保证第二密闭区和第一密闭区间的防毒通道处,第二密闭区的相对高压。
隔绝式通风时,关闭竖井内防护密闭门和密闭门,使工程与外部隔绝。开启送风机进行内部空气循环。
进风排风系统阀门和风机控制要求如下表:
阀门和风机控制表
附:表中编号说明:
1、2、3、4、5、6、7-手动密闭阀,8-插板阀,9-超压排气活门,10-混流风机,11-离心风机,12-混流式风机,13-油网滤尘器,14-过滤吸收器,15-压差测量管,16-压差测量管17-放射性监测取样管,18-增压管,19-尾气监测取样管,20-换气堵头,21-蝶阀。
在工程设计中,考虑到地下工程湿负荷大、及空间狭小等特点,选用双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调机,减少了空调室外机的冷却风量,更适合地下工程的使用。
室外机的防护方式,需单独设计。单独为室外机设计进风系统和排风系统,以达到去除余热余湿的设计。
人防医疗救护工程的通风系统设计应按照规范执行,救护工程分为第一密闭区和第二密闭区,分为三种通风形式,在设计时,要坚固考虑这些。
Copyright ◎
all rights reserved湘ICP备号-16号君,已阅读到文档的结尾了呢~~
探析人防工程通风设计问题,人防通风施工方案,人防通风图集,人防通风,人防工程,人防工程施工方案,人防工程图集,人防工程师,人防工程质量保修书,人防工程易地建设费
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
探析人防工程通风设计问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
人防综合科目考试大纲
下载积分:1000
内容提示:人防综合科目考试大纲
文档格式:DOC|
浏览次数:0|
上传日期: 01:32:37|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
人防综合科目考试大纲
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 空调通风系统清洗规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信