对于防爆等级为DIICT4的区域,其仪表防爆等级选用exiaIICT4有没有问题?T4和T6的价格能相差多少?
发起有意义的议题
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 445 天连续签到: 0 天[LV.6]海川常住居民III&
仪表的T4&&和T6差得不多,仪表本身的发热量小!D&&和ia一个是隔爆,一个是本安的。隔爆的比本安的更高级!!!
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 1464 天连续签到: 22 天[LV.8]以坛为家II&
你选用应该没问题,T4和T6就是个爆炸温度不同而已。。不过说隔爆的比本安的更高级?不对吧。。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
但是隔爆的比本安的贵很多啊。不是更高级为什么贵呢?
算上安全栅就不知哪个贵了
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 642 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
隔爆的话,以后现场检查,就不允许开仪表盖,比较麻烦。
本安的话,本质安全,还要陪安全栅,更加放心一点。
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 56 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
隔爆的贵很多是因为有防爆外壳,比本安仪表的外壳要求高很多
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 714 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
& & 同意楼主的说法隔爆的现场不能打开接线盒。本安的级别高。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
本安的防爆等级比隔爆的要高。技术更先进,这个地球人都知道的。至于为什么卖得贵,也许是因为本安的设备很少做到更高温度组别的原因吧,基本上满足氢气的IIC T4温度组就已经很高端了。
还有一点:就是隔爆的材质比较贵、防爆资格认证好像要求比较高,费用也比较贵。&
同意,我还认为:本安的需要在控制柜加安全栓,隔爆的不用加,所以隔爆的仪表比本安的仪表要贵。&
收到鲜花 朵
阅读权限220
主题好友积分
zqwqiwu123的管辖
&成长值: 12861VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 2139 成长值签到天数: 1146 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II&
本安仪表的难点在于仪表元件(电容)的选择,隔爆的在于防爆外壳。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 28 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
第一、D是隔爆,IA是本安防爆
第二、T4与T6是温度组别,T6更高级,温度差别定义可查访相关规范
第三、2楼说隔爆比本安更高级是绝对错误。本安顾名思义,本质上安全,是指限制电流电压等能量在爆炸限值以下,必须配安全栅使用。造价不比隔爆便宜。
第四、国内的隔爆就是加一个防爆盒而已,而且很多厂的认证都是关联交易,你懂的。
说得很到位!&
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1006 天连续签到: 24 天[LV.8]以坛为家II&
本帖最后由 1111111 于
18:25 编辑
1、隔爆的卖得贵,就像房地产卖得贵一样,是没有甚技术含量的,把肉吃了,,,,,,狗把肉吃咧,人喝胡辣汤鸟,俄党英明,又要开会鸟~~~~~~~~~~··
2、本安的T4、T5、T6,大致是说本安测器一旦出麻达,测器表面表面的最高温度,T6代表85℃,T5、T4俄木记住,都100多度
& &&&温度越低越不易引发爆炸鸟
& &&&所以EXiaⅡCT6,是本安里防爆级别最高滴
同意你的观点
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 8 天连续签到: 1 天&
对于防爆等级的选用,必须根据电气专业防爆区域的划分来决定。国内气体分为0区,1区,2区,粉尘20区,21区,22区。本安型仪表可以用在任何防爆区域,因为它是本质安全型,但是必须在控制室安装配套的安全栅。隔爆(如防爆等级为DIICT4),可以用在除0区和20区的防爆区域安装。温度组别T1~T6,越往上越安全。
收到鲜花 朵
阅读权限220
主题好友积分
zqwqiwu123的管辖
&成长值: 12861VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 2139 成长值签到天数: 1146 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II&
最高表面温度(℃)& & & & 温度组别IEC79-8
450℃ & & & & T1
300℃& & & & T2
200℃ & & & & T3
135℃ & & & & T4
100℃ & & & & T5
85℃ & & & & T6
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
举报及事务联系邮箱:&&
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 68|回复: 11
FM防爆认证的仪表可以在中国使用吗????
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 295 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
FM防爆认证的仪表可以在中国使用吗????
收到鲜花 朵
阅读权限65
签到天数: 67 天连续签到: 51 天[LV.3]海川居民&
个人认为是可以的
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 1 天&
严格来说是不行,必须满足我国的防爆标准,重新认证,但是国外的认证在国内很多认证机构都是认可的,一般就是拿着国外的证换成国内的对应的证即可。
[]: 一个袋子砸在了 makedjd 头上,makedjd 赚了 2 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 295 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
没有一个权威的说法吗!!!!!!!!!!!
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 15 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
GB50093黑体字要求:防爆设备必须有铭牌和防爆标识,并应在铭牌上标明国家授权的机构颁发的防爆合格证编号。
也就是说必须有国家授权的机构认证过的才可以!
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
whimwhim的管辖
签到天数: 541 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
FM的认证在国内是可以使用的,不需要在国内再进行认证。
按照国家防爆技术检测中心的解释,目前世界上大多数国家和地区的认证与中国的防爆认证是互相认可!
如:欧洲,美洲,日本等。
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 92 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
本帖最后由 hfrs 于
20:53 编辑
不能。我给你的就是权威说法。楼上没依据别乱讲!
请教,你依据的是啥标准呀
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 92 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
本帖最后由 hfrs 于
23:51 编辑
XK06-014防爆电气产品生产许可证实施细则有明确规定。
[]: 一个袋子砸在了 hfrs 头上,hfrs 赚了 2 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 92 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
按《防爆电气产品生产许可证实施细则(XK06-014)》第5.1条之要求,企业生产防爆电气产品应执行的国家标准。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 84 天连续签到: 8 天[LV.3]海川居民&
应该是可以的。没有很严格区分。
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 15 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
本帖最后由 songsong0601 于
11:36 编辑
国标黑体字还有什么值得讨论的……
不管有没有道理,只能执行。
防爆认证相互认可,不代表人家的东西可以直接拿来用,而是要经过手续的转换,把歪果仁的东西在检测中心转换成国内的标准,然后会给你一个合格证编号,有了这个你才能在国内的项目上用!
[]: 海川达人提示songsong0601 幸运的赚了 3 点 参与值. 可用于每天砸金蛋
收到鲜花 朵
阅读权限20
签到天数: 7 天连续签到: 2 天&
不行,3#的是正解。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
举报及事务联系邮箱:&&
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by仪器仪表防爆的基础知识_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
仪器仪表防爆的基础知识
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢仪表防爆原理与本质安全技术_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
仪表防爆原理与本质安全技术
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩28页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 1806|回复: 11
仪表防爆问题
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 48 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我现在有个项目需要仪表选型,大家告诉我这些仪表要不要防爆,我们的区域管道内的介质是硅烷管道,氢气管道,氮气管道,水系统管道都在一个3*3*3的立体框架内,管道上有压力表,温度计,各种变送器和压力开关,流量开关什么的,现在仪表选型,我知道硅烷和氢气官道上的仪表变送器都要防爆的,我也选择了防爆的,那么硅烷和氢气管道上的压力表和温度计,流量计什么的需要防爆吗?还有氮气和水系统管道上的仪表变送器要防爆吗,这些管线上的阀门要防爆吗?
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 21 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
防爆是对带电仪表而言的, 这个区域内所有远传仪表都要防爆. 就地的压力表,温度计就无所谓防爆的概念了
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 75 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
支持楼上的观点,虽说管线不同~~但是同属防爆区域~~故带电仪表需要选择防爆类型~~
鼓励新会员发言
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 280 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
这些就地仪表只需要有防护等级就好了,不需要防爆等级,一般是不低于IP65的防护等级。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 104 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
1、请先参考电气专业提的危险区域划分图及工艺条件。
2、防爆只针对带电回路,就地仪表不考虑,只考虑防护等级即可。
3、氮气和水管道所带的仪表测量元件与可燃气体管道位置较近,我认为是要考虑防爆。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 292 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
如果阀门有电气定位器、电磁阀等电气回路都必须依照要求选择防爆等级
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 29 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
请楼主查阅该区域的设计图纸,如果不出意外,该区域应为1区,那么所采用的带电仪表,不管几V,也不管就地还是远传(有些就地仪表带电池数显的),都需要考虑防爆,而且要隔爆或者本安的,增安型的要看产品技术说明,有些增安型的不能用在1区的。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 48 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
谢谢,我把所有带电信号线的都选择了防爆,但是我觉得这些应该在2区啊,氢气什么的不是都是2区吗,我选择了隔爆行,等级是ExdⅡCT4,防护等级是IP65,防护等级是针对所有的仪表个阀门的,这样可以吗?所有的阀门也要防爆的吗
收到鲜花 朵
阅读权限10
签到天数: 9 天连续签到: 1 天&
防爆防爆真愁人
[]: 一个袋子砸在了 nbastarlh 头上,nbastarlh 赚了 2 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
收到鲜花 朵
阅读权限65
签到天数: 808 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
有氢气的场合必须防爆呀
[]: 一个袋子砸在了 ksme200811 头上,ksme200811 赚了 3 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 45 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
防爆是按区域分的,不是按照管道分的
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 1 天&
应该看设备所属区域是不是防爆区域,是的话电气仪表都是防爆的。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!