这是一篇关于???,水流指示器误报分析与解决办法,消防水流指示器灵敏度的文章。但调试人员却误以为水流指示器灵敏度不够系挡块所致,此时必须先解决不报警的问题,才能调节挡块位置,使水流指示器工作正常;另外,因为水流指示器输出继电器不能复位,也
高层建筑同一管井水喷淋立管,经常会因末端放水或启泵,水冲击波动其他楼层的水流指示器动作报警,各位有无好的解决办法?
这个基本上...很难啊,如果调水流的灵敏度又怕难报警....这个真的是个问题!
===应该就是这样做的
最好的方法是调水流指示器的灵敏度 不过要调的非常合适才行 但是最重要的是管道做的好 阀门也要好 不容易漏水
适当调节水流指示器的灵敏度
消防水流指示器动作有几种可能
1、喷淋管道里有水正向流动;
2、水流指示器出现机械故障,不能自动归位;
3、水流指示器的输出接线端子有常开和常闭,误接到了常闭上;
4、水流指示器模块的输入线短路;
5、在该回路中,可能还有其它的设备地址与该水流指示器模块地址相同。
解决办法:1检查是否存在漏耗现象;2在维修或试水时与值班室沟通好,出现情况用手动复位及时摆脱假故障;3在每个水流指示器前加装单向阀门。
请教这个指示器是怎么安装的?是不是有与之配套的管子?
采取卡固式安装,用开孔机直接在dn50~65管上开32mm\dn80~200管上开50mm的孔,安装时注意水流的方向,水靶要卷起放入孔内不得受损.
可以让模块延时点时间
当系统内压力下降,稳压泵自动启动向系统内补压时,由于压缩了这部分空气,有水流通过了指示器,使它发出报警信号,造成误报。
自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接。
后果 信号阀不灵敏,甚至不能显示管 中水流动的情况,并将其传送给消防系统指挥中心。
信号阀应安装在水流指示器前面的管道上,并两者的间距不应小于30cm。
当补水稳定一段时间后,在最高端将空气排尽.
自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求。
后果 达不到使用功能要求或造成误报。
解决方法:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
自动喷水灭火系统水流指示器安装后,进行系统水压和冲洗试验。
后果造成水流指示器的水流探头变形或损坏,不能准确传报水流动信号和正确进行消防灭火。
解决方法:水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,并且应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应与水流动作方向一致,安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦
水流指示器是自动喷水灭火系统中的重要组件,一般安装在系统各分区的配水干管上,是一种将水流信号转换成电信号的报警装置。通常水流指示器的报警信号被送到报警器或控制中心,显示喷头喷水的区域,对系统实施监控,起报警的作用。在个别小型的单独自动喷水灭火系统中,也有水流指示器和逆止阀代替湿式报警阀的,用水流指示器的电气开关直接导通电警铃报警,发现问题最多也是施工单位最头痛的是水流指示器安装调试达不到要求。本文就此问题作一些和实际操作方面的探讨。
1 水流指示器的结构和原理
水流指示器由膜片组件、调节螺钉、延迟电路、微动开关及连接部件等组成。按叶片形状可分为板式和浆式两种,板式叶片多采用橡胶,面积相对较大,灵敏度较高;浆式叶片则多采用薄铜片。按连接方式分为插入式和管式。插入式水流指示器的连接部件多为法兰底座,具体结构见图1,安装时法兰底座焊接在配水干管相应位置的开口处,有一种马鞍式水流指示器也属插入式连接方式,其连接部件为鞍座;管式连接部件为一小段和水流指示器连为一体的干管,一般小通径采用螺纹连接,大通径则采用法兰连接。我国现普遍采用的是桨式叶片型插入式水流指示器,当湿式报警阀灭火系统中的某区发生火警使洒水喷头感温玻璃球胀破后开启灭火,配水管中水流推动叶片通过膜片组件使微动开关闭合,导通有关电路,一般都装有延迟功能确定水流有效后给出水流信号,传至报警控制器显示出该分区火警信号。
1.延时电路;2.调节螺母;3.底座;4.挡板;5.模片组件;
6.罩壳;7.微动开关;8.支承板;9.&u&型密封圈;10.浆片
图1 zsjz型水流指示器结构图
2 水流指示器安装调试的要求
水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求,且产品应经消防产品质量监督检测中心检验合格。水流指示器应竖直安装在水平管道上,其动作方向应和水流方向一致,安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,复位迅速;不应与管壁发生碰擦,为保障水流稳定性,避免水流干扰,安装位置的前后应保持5倍管径以上距离的直管段为宜;水流指示器顶部应留有拆卸余地,安装时应避免碰撞,以免损坏工作部件,使预先调定的工作参数漂移。水流指示器的各接口应安装牢固,密封可靠,在1.2 mpa工作压力下无渗漏。有些浆式水流指示器的产品在通水时,要将控制阀渐渐开启,防 止水流入管道的冲力损坏叶片,有延时功能的水流指示器,其延迟时间应该可以在2~90s范围内调节。水流指示器的调试和检测要用末端试水装置,这个装置包括压力表、闸阀和试水孔口,以及排水管道。试水孔口直径与喷头相同。作为一个喷头的动作状况,连接管径不小于25 mm,调试时打开试水装置的闸阀放水,当水流流量&15 l/min时不应报警,流量&37.5 l/min时必须报警,对于非喷头动作或试验引起的管网正常压力波动不应报警。另外,水流指示器报警模块应牢靠地固定在水流指示器附近,布线应符合有关火灾自动报警系统施工验收规范。
3 水流指示器安装调试中常见问题及解决办法探讨水流指示器不报警,可分为两大类,一类是叶片动作但无电信号输出,主要是膜片组件或印刷板损坏,接线有误等原因。解决办法:更换水流指示器或将接线改正;另一类是叶片不动作导致无报警信号,此种情况原 因较复杂,在以往的售后服务中发现有如下一些情况:因为插入式水流指示器的规格变化只是叶片大小的变化,水流指示器本体等并无变化,由于粗心,安装的水流指示器规格不对;在dnl50的管道上安装浆片式水流指示器灵敏度明显下降;调节螺钉的位置调节不正确;由于末端试水装置安装不合要求,试水不便,放水流量太小,也是调试和检测中不报警的常见原因。解决上述问题有两点值得重点提出,一是要重视末端试水装置的安装,一定要将排水管道接至便于排水的位置,闸阀也要在便于操作的位置,因为不只是调试、检测要使用末端试水装置,在日常维护管理过程中也要定期利用此装置对水流指示器的报警功能进行检查;二是在大口径的管道上要避免安装浆片式水流指示器,因为实践,这种情况下水流指示器不报警的比例明显增多,可以考虑采用板式叶片水流指示器或将一个大的保护区分成两个或更多保护区。
水流指示器不复位,常见原因是浆片复位的挡块太小,此种情况往往不能简单地通过调节挡块来解决问题,因为很多是其它原因导致水流指示器不报警,但调试人员却误以为水流指示器灵敏度不够系挡块所致,此时必须先解决不报警的问题,才能调节挡块位置,使水流指示器工作正常;另外,因为水流指示器输出继电器不能复位,也会出现水流指示器报警不复位,此时就需要更换水流指示器。
水流指示器误报,主要表现在系统稳压泵或变频泵运行时产生的水压波动。引起水流指示器误报的主要原因是:水流指示器无延时功能或延时时间调节太短,再加上水流指示器的灵敏度调节太高。解决这种现象,只能是认真调节水流指示器的延时时间和灵敏度, 无延时功能时加装带延时功能报警模块或改换有延时功能的水流指示器。
其余一些水流指示器安装中存在的安装尺寸等问题只要施工时加以重视,严格按前述要求进行施工就可以避免。
[1] 姜文源,等.建筑设计手册.:中国建筑工业出版社. 1997.
[2] 李子明.自动消防系统设计安装手册.北京:中国出版社。1996.
[3] gb .自动喷水灭火系统设计规范.
[4] gb 50261&96.自动喷水灭火系统施工验收规范.
调查本内容是否有用
上一篇:这是一篇关于出国留学常见问题,留学常见问题,出国留学问题的文章。近几天,金小姐查询,她的小孩想出国留学,而对于如何办理留学担保金的存款证明?出境如何换汇?怎样在国外存取款?日常生活用款如何做?学费如何带等问题一窍不通。
下一篇:使学生产生厌学的倾向。家长本身对学生学习就不报很大希望,消极的思想导致学生对学习没有目标,失去信心,从而产生厌学情绪。
二、学生原因:
1、缺乏正确的学习目标和学习动机
学生没有树立正确的学习目标自然也就不会有明确的学习动机,……
如何解决水流指示误报? 相关推荐
{$str_relative_reduce}
如何解决水流指示误报? 水流指示器报警,水流指示器误报,水流指示器不能复位
Copyright by
All Rights Reserved 闽ICP备号您现在的位置:>>> 正文
冷水机组靶式流量开关的常见问题
在空调系统的水流量检测上目前主要有两种低成本的检测形式,一种是靶式流量开关,另一种是压差式流量开关。在过去我们的故障中,有相当一部分与靶式流量开关不能正常工作有关,据我们观察,常见的有以下几种情况: 由于靶式水流开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,我们规定冷水机组维修保养靶流片使用2年必须更换,它是作为易损品及它的状况被列在维护保养记录中,但有些用户为了省钱认为它还未坏就不必更换。结果在运行过程中它出现故障。 安装在垂直管道中的靶式流量开关在开机和关机的过程中冲击较大,靶流片的寿命不超过一年就出现断裂或靶流开关内部水电隔离的波纹管断裂,而导致水从靶流开关流出。由于安装靶式流量开关要求前后必须有一定的直管,如果安装在有直角弯头上升的水管附近,仍然有上面情况发生 另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息,导致冷水机组因此而报警停机。 通常靶式安装在一个1&螺纹套管内,螺纹套管焊接在主管路上,由于螺纹套管下部生锈造成靶流片卡在套管内不动也不鲜见。 另外我们还发现许多工程安装人员不能正确的安装靶式流量开关也是主机发生故障的隐患,由于靶式流量开关的靶流片的安装有一定的难度,通常安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。通常不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片,许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺丝从而使冷水机组失去水流保护。如果是卡在管子里不能回复往往是主水管上开的焊接螺纹套管的孔太小的缘故第一次动作时被卡在管子上部,这是安装商不能发现的,这种情况流量开关也失去了作用。即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过60%。(文章来自:)
关注本网官方微信 随时阅权威资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
目前市场情况看,环境监测仪器行业规模小,资产
日上午,《智能制造“十三五”发展规划》在世界智能制造大会上正式发布。中
12月1日—2日,第十一届健康与发展中山论坛、2016年吴阶平医学奖颁奖大会将在中山市大信
日,中国生命科学研究领域权威奖项,第十届“药明康德生命化学研究奖”在北水流报警装置包括水力警铃、压力开关和水流指示器
水流报警装置包括水力警铃、压力开关和水流指示器。 ①水力警铃 水力警铃安装在报警阀的报警管路上.是一种水力驱动的机械装置。当自动喷水灭火系统启动灭火后.消防用水的流量等于或大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进人水力警铃驱动叶轮,带动铃锤
& & 水流报警装置包括水力警铃、压力开关和水流指示器。
& & ①水力警铃
& & 水力警铃安装在报警阀的报警管路上.是一种水力驱动的机械装置。当自动喷水灭火系统启动灭火后.消防用水的流量等于或大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进人水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖.发出报警声响。水力警铃不得由电动报警器取代,应设在有人值班的地点附近。与报警阀连接的管道,其管径应为20 nine,总长不宜大于20 m.
& & ②压力开关
& & 压力开关是自动喷水灭火系统的自动报警和自动控制装置.当系统启动时,报警支管中的水压力达到压力开关的动作压力时.触点就会自动闭合或断开,将水流信号转化为电信号,传递给消防控制中心或直接控制和启动消防水泵、电子报警系统或其他电气设备。压力开关应垂直安装在水力警铃前.如果报警管路上安装了延迟器,则压力开关应安装在延迟器之后。
(15.07.27)
(14.07.12)
(13.11.11)
(13.10.21)
(13.05.29)
(12.08.21)
(12.09.01)
(13.04.11)
(13.02.20)
(13.05.24)
(12.11.12)
(12.11.30)
2014 湘宝佳-品牌不锈钢水箱版权所有.
公司地址:湖南省长沙市国际企业中心
销售电话:+86.6 手机:+86. E-mail:}

我要回帖

更多关于 水流报警装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信