IBM存储ibm服务器升级微码码需要占用多大缓存?

您现在所在的位置:
DS4700报电池即将过期,是换电池还是升级微码?
黑色代码 最近的发贴
DS4700报电池即将过期,是换电池还是升级微码?
一台DS4700,上面数据非常重要,最近提示电池即将过期,盘柜信息如下:
1:控制器微码为 06.23.05.00 ,NVSRAM version:AV08 ,没有扩展柜;
2:硬盘有两种类型,微码是一样的,都是JFQ8的;
问题如下:
1:升级微码到06.60.22.00,同时升级硬盘微码,解决报警问题,但是怕万一升级失败,盘柜变砖头,害怕;
2:直接换电池,但是有一种说法是,如果不升级微码,换了电池之后没几天依然会报,电池过期的信息。
请教怎么样的解决方法好,谢谢!
| 城市:福州
lazyman 最近的发贴
参考文档...
附件: 您需要才可以下载或查看附件。没有帐号?
黑色代码 最近的发贴
我主要是在这两种方案间徘徊,到底值升级微码好,还是直接换掉好,至于确定了其中一种方案,怎么去做倒是不担心!
| 城市:福州
lazyman 最近的发贴
一般是先升级后更换..
| 城市:广州
myguangzhou 最近的发贴
真的过期了就换啊,或者RESET
黑色代码 最近的发贴
大家能给具体说说这两种方案的好坏吗?我需要写一个小报告给上面的manage,谢谢!
| 城市:成都
feidaodao 最近的发贴
<td class="t_msgfont" id="postmessage_:升级微码到06.60.22.00,同时升级硬盘微码,解决报警问题,但是怕万一升级失败,盘柜变砖头,害怕;
---》升级安全在于你的准备工作,我去年升级了一个省20多台的,莫问题。注意1,用SM做storage的健康检查,如有FAILED,先resolve在升;2,检查各部件的fw是否匹配,注意,是各个部件的;
2:直接换电池,但是有一种说法是,如果不升级微码,换了电池之后没几天依然会报,电池过期的信息。
----》IBM哪本存储手册1.7版本(去年就听说有1.8的了,哪位童鞋贡献一下)上说了,和打800回答一样。如果是电池failed,马上换电池,因为就算升级到6.60以上,也莫有用滴!如果是电池报到期的,升级。
SDYT 最近的发贴
太好了!谢谢楼主!
| 城市:黄浦
feitan 最近的发贴
换把& &对客户来说&&安全最重要
流氓剑客 最近的发贴
先reset一下试试看
| 城市:福州
colins 最近的发贴
首先,像这种情况如果还有一段时间过期的话,根本的解决问题就是升级微码,要不然的话,三年不到你还得换;
其次,你如果有风险的话,可以先换。
diegoxcn 最近的发贴
升完微码还是要reset的,其实这玩意儿和电池本身就没有啥大关系,软件上的计数罢了......
| 城市:成都
euc2008 最近的发贴
楼上说得较实用,先reset,不行就换电池,reset没什么风险!
| 城市:石家庄
houyanpeng 最近的发贴
先升级,不行就换
| 城市:石家庄
amote0201 最近的发贴
IBM的微码的确很让人头疼的啊 升级再说吧
| 城市:南京
ilrr288 最近的发贴
<td class="t_msgfont" id="postmessage_楼分享的不错
leon103 最近的发贴
呵呵,电池也没几个钱······
lianjianbin 最近的发贴
哈哈,小弟也要升级。。
佩服那个升级20多台机器的大哥
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]
微信扫描二维码
关注社区最新动态查看:3951|回复:12
单位有台IBM X3100 M4服务器,最近清尘维护,发现开机自检到UEFI BIOS界面出现要差不多5分钟,正常不用这么长时间吧!?由于BIOS是服务器出厂时的,一直没更新过,怀疑是服务器Firmware或IMM的问题所致。机器本身已过保修期,打又不受理!现把问题发出来求大神帮忙解决:
登陆IMM时(想升级Firmware及IMM)提示:
This feature requires a valid activation key to be installed 。(此功能需要一个有效的激活密钥要安装?)
求大神们科普此服务器BIOS的有效升级方法!
(48.04 KB)
本帖最后由 冰封心事 于
15:47 编辑
小微企业IT帮
IBM System x3100 M4 默认是 IMMv2 Basic 版本,所以是没有图形界面的,如果要用图形界面需要购买许可来升级 IMM,所以在这种情况下升级微码最简单的办法就是使用 BoMC(Bootable Media Creator),通过它可以把硬件微码自动下载并制作成 .iso 格式,然后通过刻录到光盘或U盘来进行微码的升级,下载地址:
言之命之,人随己愿!
按版主的方法下载了相对应的BoMC,但更新选项为不可选,求教版主!
(114.61 KB)
小微企业IT帮
我在我电脑上使用木有任何问题,我是 Windows 8.1 的系统,楼主在上面截图中点击“Click here to start update&没有任何反应么?
言之命之,人随己愿!
就是点击“Click here to start update&,等了很久都不响应~
小微企业IT帮
楼主的 BoMC 是在服务器上直接运行的?还是在自己的电脑上运行的?运行环境的操作系统是 Linux ?从截图界面看和在 Windows 下不一样。
言之命之,人随己愿!
就是在服务器本机运行,按要求做出的是 Linux核心的引导光盘,一切操作都是在引导光盘里进行的,排除了光驱读碟不正常等外围因素~版主求教!
不知乍的,按照BoMC制作向导制作了可引导U盘,用U盘引导程序来操作终于成功了
(123.86 KB)
小微企业IT帮
成功就OK~~
言之命之,人随己愿!
谢谢版主帮忙!
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽博客访问: 208794
博文数量: 43
注册时间:
爱oracle,爱linux,爱研究
ITPUB论坛APP
ITPUB论坛APP
APP发帖 享双倍积分
IT168企业级官微
微信号:IT168qiye
系统架构师大会
微信号:SACC2013
分类: 服务器与存储
IBM V7000升级微码
IBM 在V7000支持网站发布了一个新的警告:V7000的节点连续运行208天后会自动重启。
当前IBM Storwize V7000运行的系统代码是基于Linux 核心代码的,在我们采用的Linux核心代码中当前发现一个情况,每当持续运行208天后,会自动重启。
基本是6.2以后版本都存在问题,更早的版本无此问题
6.2版本的升级到6.2.0.5
6.3版本的升级到6.3.0.2(3月30日release)
终极的解决方法是尽快升级软件到6.2.0.5或者6.3.0.2以上。
如果在208天之前不能安排时间升级,可以通过网站上的说明去单独重启控制器
以下内容介绍的是升级软件到6.2.0.5步骤(请至少安排3个小时停机时间升级)
1、登录V7000的服务IP https://192.168.70.122
2、点击”配置”-“高级”-“升级软件”,得知当前版本是6.1.0.6 (build 25.3.)
3、点击“更新”右边有新版本软件可用提示
4、点击“启用升级向导”,在弹出对话框中点击“下载”
5、在跳转的界面中下载V7000更新工具
6、点击下载
7、下载完成后,将文件IBM2076_INSTALL_upgradetest_8.13放到指定位置
8、回到升级界面,浏览选择该文件
9、点击“下一步”
10、输入6.2.0.5版本
12、选择6.2.0.5的升级包
13、上传完成,点击下一步
14、点击完成升级
大约30分钟后,第一个节点升级完成:
大约60分钟后,整套系统升级完成。
阅读(5165) | 评论(0) | 转发(0) |
相关热门文章
给主人留下些什么吧!~~
请登录后评论。ibm小型机微码升级过程是怎样的?_电脑网络问题_土巴兔装修问答
ibm小型机微码升级过程是怎样的?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
ibm小型机微码升级过程是怎样的?
提问者:夏甘雨|
浏览次数:330|
提问时间: 18:02:57
已有3条答案
回答数:1784|被采纳数:12
南京容莱装饰工程有限公司
所有回答:&1784
微码升级详细的升级过程如下: && && && &&Special &&Instructions &&for &&Models &&, && &&and && && && && &&
下面三个菜单是让你确认设备配置是否给Deconfigured &&。 &&是做升级微码前的准备确认工作。
回答数:570|被采纳数:2
所有回答:&570
微码升级详细的升级过程如下:Special &&Instructions &&for &&Models &&, && &&and &&下面三个菜单是让你确认设备配置是否给Deconfigured &&。是做升级微码前的准备确认工作。他表示,系统永久微码的版本是01SF240_219,临时微码版本是01SF240_338,系统当前使用临时微码启动IBM的文档显示,这种情况是正常的,因为刚刚更新过的微码不一定和当前的系统相适应,可能需要换回原来的微码。这种情况就是为了当更新的微码和系统不适用时,可以还有补救措施。如果更新过微码后,系统使用了一段时间了,可以认为更新的微码适用于当前系统,那么就可以把临时微码刷新到永久微码了,步骤如下
第一种方法:在命令行下运行:
/usr/lpp/diagnostics/bin/update_flash &&-c
这个命令将会把临时微码更新为永久微码,这个过程可能需要10分钟,命令成功完成之后,如果提交的微码版本是SF220,那么需要手动关机,并重新启动机器,如果提交的微码版本是SF222或更高,就不需要关机和重启了。使用命令#lsmcode查看当前的微码
The &&current &&permanent &&system &&firmware &&image &&is &&01SF240_338
The &&current &&temporary &&system &&firmware &&image &&is &&01SF240_338
The &&system &&is &&currently &&booted &&from &&the &&temporary &&firmware &&image.
第二种方法:
运行diag诊断程序,选择选项“ &&Task &&Selection &&(Diagnostics, &&Advanced &&Diagnostics, &&Service &&Aids, &&etc.)”,并选择“ &&Microcode &&Tasks”,之后选择“Update &&and &&Manage &&System &&Flash”出现如下界面
 UPDATE &&AND &&MANAGE &&FLASH
The &&current &&permanent &&system &&firmware &&image &&is &&SF240_219
The &&current &&temporary &&system &&firmware &&image &&is &&SF240_338
The &&system &&is &&currently &&booted &&from &&the &&temporary &&firmware &&image.
Move &&cursor &&to &&selection, &&then &&press &&&#039;Enter&#039;.
Validate &&and &&Update &&System &&Firmware
Validate &&System &&Firmware
Commit &&the &&Temporary &&Image
选择最后一项Commit &&the &&Temporary &&Image,开始更新微码。
注意:此选项不会要求确认,除非你确定要这样做,否则不要选择此项
这个过程将会运行10分钟左右,成功完成之后,如果提交的微码版本是SF220,那么需要手动关机,并重新启动机器,如果提交的微码版本是SF222或更高,就不需要关机和重启了。使用命令#lsmcode查看当前的微码
回答数:27451|被采纳数:58
所有回答:&27451
1、 &&用 &&lscfg &&-vp &&|grep &&alter &&查看主机微码是否是最新的,如果已经是最新,则不需要升级。
2、 &&先到IBM &&网站download &&最新的微码,注意要和主机型号对应上。
3、 &&把download &&下来的微码文件 &&XX.BIN &&ftp到要升级微码的主机的/tmp目录下,注意要用bin &&方式传。
4、 &&进入/tmp目录,chmod &&+x &&XX.BIN,./XX.BIN,解压出一个 &&xx.img &&文件。
5、 &&sum &&xx.img &&文件,把得到的数值跟网上的操作说明里面的数值对比,数值一致的话才可以操作下一步,否之,则重新来过。
6、 &&开始升级微码,注意:千万不能断电
cd &&/usr/lpp/diagnostics/bin,
./update_flash &&-f &&/tmp/xx.img
出现选择时,选择1继续。
7. &&机器会重启,然后停在某代码不动,耐心等待升级完毕,进入系统用 &&lscfg &&-vp &&|grep &&alter &&查看主机微码是否已经更新。
已有 3 个回答