空调开着开着h5是格力变频空调出现h5吗

&&&&新闻中心
深圳格力空调维修分析格力变频空调开机显示H5是什么故障
查看次数:115&&&更新时间:
深圳格力空调维修分析格力变频空调开机显示H5是什么故障
有很多格力空调售后维修人员,想必在维修格力变频空调的时候,都遇到过H5这个代码吧,那么,有多少人真的维修好过呢?我们拿着格力空调售后维修手册,查到每款机型对应的故障代码,很快就知道问题出在哪了,同样,格力变频挂机空调出现H5,查一下手册就知道了,H5,外机变频板黄灯闪5次,其故障模块过热,欠压,那么,看到这样的提示,究竟我们维修人员应该从何下手呢?根据我多年的格力空调维修经验,处理这个变频空调H5,我有一套格力变频空调维修思路及方法,那么,我下面与大家分享一下吧
1、一条思路
分清现象(表面及内在)——找准故障原因——正确处理
2、两种概念
系统(制冷剂循环系统、电气控制系统、通风系统)
控制(开环控制、闭环或反馈控制 )
3、三种方法
顺推法、逆推法、排除法
其中检测控制器的好坏,一般要在通电状态下测各路电源参数(电流、电压),断电情况下测试关键器件是否短路、失效。
那么,我们继续说说格力变频空调H5是什么故障,上面有讲到,H5模块保护,那么,导致这个的直接原因是什么呢?在开机后,若压缩机由于一些异常原因导致IPM模块出现过流、或上下桥臂控制电压过低、IPM模块温度过高(内部的根本原因)则IPM会产生模块保护信号。
相信在您的支持下,我们能够持续不断地完善服务流程及服务质量。为您及其他消费者提供专业的全程服务。如果有格力空调的各种问题,欢迎您来电咨询!格力空调售后电话深圳统一保修期内客服电话8 格力空调售后服务保修政策。服务零缺陷,满意百分百。深圳格力空调售后维修中心官方网站:(http://www.)先后设立了深圳南山格力空调维修点,深圳福田格力空调维修部,深圳宝安格力空调维修站,深圳罗湖格力空调维修公司,深圳盐田格力空调维修电话,深圳龙岗格力空调维修中心等多个售后维修服务网点,均可拨打深圳格力空调售后服务电话预约报修,欢迎来电咨询。& && & 格力72变频空调开机显示H5查电源电压正常
格力72变频空调开机显示H5查电源电压正常
格力72变频空调开机显示H5查电源电压正常
外机动时有2A左右的电流后电流变为0.48A,拨下压机引线,不显示H5
W三端电压用万用测得从70V慢慢上升,请会是压缩机坏了吗?
压缩机坏的可能性大。还要考虑模块散热问题。
H5 IPM保护 室外机控制板黄灯闪4次
故障原因 模块过热 欠压
首先谢谢!各位的解答,本机是开机大约3至4秒钟就显示H5,这时压缩机基本没启动,模块过热可能性非常小,整流后电压和开机时间测量电压为315V直流电压,应不存在电压低。
IPM正常工作,需要标准的15V驱动电压。电压不够会保护的
谢谢各位的回复,此机到今天修好了,确实是压缩机坏了,这样长时间修是用户才决定修理,把机器拆回来了,拿普通三相压缩机来试试,确定换压缩机就ok了,看来格力的故障码要更新了。联系我们时请说明是在看到的,我们会更优惠!谢谢!